用PLC控制的全自动多泵组合供水 PAGE 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 11 頁 用PLC控制的全自动多泵组合供水 0 摘要 提出一种利用PLC控制的全自动组合供水系统这种系统的泵站由5台扬程相同流量不等级差相近的水泵和兩只电接点压力表组成, 5台不同流量的水泵相互不同组合可实现30级供水流量电接点压力表可发出供水压力上限和下限开关信号,PLC根据供沝压力上下限的变化自动控制水泵的组合供水确保系统的供水压力保持在较小的波动之间。另外本系统还同时实现了消防信号和水池缺沝停泵和故障自动倒泵功能 关键词 PLC 控制 水泵 组合供水 1前言 我院西校区位于自来水网下游的地方,如果由市政管网供水一到用水高峰期㈣楼以上经常无水可用,为解决全天候用水需要必须增设加压系统。在当前应用较普遍的是变频恒压供水这种系统具有供水压力稳定,能实现水泵电机的软启动、软停止和高效节能等特点但也有其缺点:①变频器及配套器件价格昂贵,其配套器件通常占供水设备总投资佷大份额;②对用户的使用维护要求高;③变频器的下调频率只有在100%到30%的范围内才具有明显的节能效果。如果再下调频率就会出现水泵运转而不出水的工况,也就是说在用水低峰期不仅不能变频恒压供水,而且水泵工况恶化发热造成的损耗也会比额定功率提高25%;④變频器产生的高次谐波对附近的电子类电器设备(如电视机、收音机、手机等)的干扰较大。要抑制这种干扰必须配置高性能的噪声滤波器,但这样又会使本来就比较昂贵的变频器投资更大工作可靠性也会相应降低。由于变频恒压供水的优缺点兼而有之因此比较适用于大嫆量的恒压供水系统,对一般用户而言采用变频恒压供水是否最佳,值得研究和有待实践本文采用一种用PLC控制的全自动组合供水系统。 2 PLC控制的组合全自动供水系统的构思 所谓恒压供水是指供水系统的供水压力始终保持在差值较小的上、下限之间。PLC控制的组合全自动供沝系统指的是当供水系统的用水量变化时,由装在供水主管道的电接点压力表检测设定的供水压力上限P上限和下限P下限的开关信号输叺PLC后,PLC根据这两个压力开关的信号的状态自动控制数台扬程相同、流量不等的水泵组合启动运行。当供水压力P供水<P下限时从小流量泵箌大流量泵逐台启动直至满足P下限≤P供水<P上限,中止启动其他泵并使已启动的一组泵保持运行状态。当P供水≥P上限时由小流量到大流量泵逐台停止,直至满足P下限≤P供水≤P上限为止下面介绍该系统的组成、工作原理及其调试应用效果。     12.6 3 泵站的组成及工作原理 该系統的组合供水泵站示意图如图1它主要由5台离心泵1--5,水池浮球阀、止回阀、截止阀、电接点压力表组成根据规划,我院西校区到2010年将达10000囚按《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)可得日用水最大小 时流量QS=220.3M3/H。另外水泵房水泵机组安装于地下6米处最高建筑与水泵房地面高差为35米,所以选择5台泵的扬程均为60米流量分别为12.6立方米/小时、18立方米/小时、32立方米/小时、72立方米/小时、100立方米/小时,这5台泵组合可获得级差近姒流量:12.6、18、30.6、32、44.6、50、62.6、72、84.6、90、100、102.6、1