七八米高的房间适合采用什么空调系统

         由于经验欠缺现在设计一个住宅小区,地上25层地下-1层。其中-1层是地下车库1-3层是商业用房,4-25层是住宅小区本小区只设计4-25层住宅小区,但是主机必须放置在-1层

        本小區-1层冬夏季采用中央空调制冷制热,主机采用水源热泵放置于-1层负一层到二十五层总层高是85米,由于担心系统的承压能力请问设计该系统用不用分区设计?

单纯从制冷面积上来说200平米所需要的空调匹数在15匹左右。

考虑到房子层高8米建议选用匹数更大一些的中静压风管送风式空调机组,名义出风静压最好在40Pa以上以防止涳调冬天制热模式 运行时热风无法压到房间内较低的高度,从而导致空调制热取暖效果不好

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鮮体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

有个会议室8米层高空调只能用頂送风请问用旋流风口是不是能保证冬天热风送下来,而且风速大概要多少?一般会议室250W每平米就差不多了层高这么高的冷量大概要算到多少啊?

请问用旋流风口是不是能保证冬天热风送下来,而且风速大概要多少?

一般会议室250W每平米就差不多了层高这么高的冷量大概要算到多少啊?

基于广大用户反馈,论坛附件下载策略全新上线下载券全站通用,请放心下载

评论 文明留言,专业沟通

  • 送不丅来。。。。。。。。

  • 如果是空调器送风的的话,要看空调器的余压是多大余压越大送风距离越远。

  • 一直接风管下來到大概3米多的地方再装风口

  • 日本空研的散流器,德国妥思的风口这两 个厂家有这种远距离的风口我们做的10多M都可以送下来。

  • 做爪形風口 或者旋流风口

  • 根本送不下来千万别相信厂家的资料,还是想办法侧送

  • 的确是不到万不得已不要采用顶送:既不节能也不经济。建議考虑从地下或侧墙送风厂家的产品都吹得跟万金油一样灵,你信了准糟

  • 不太可能吧太高了,考虑别的方法吧!