12、定义从零速到最大速度的加速時间:
13、定义从最大速度到零速的减速时间:
14、定义输出的信号源,指定01组参数即可(01.02转速01.03输出频率,01.04电流01.05转矩,01.06功率……):
92.01(固萣,无法更改默认为速度)
15、关于有关电机参数的设定,详见99参数组在这里设定,如:
51.02→设置变频器地址
51.05→默认PZD1 in是状态字PZD2 in是速度反饋 PZD3 out往后可以用户自定义设置(比如设置成转矩给定等等)
上述同92参数,设置此参数后92参数可不用设置……
最近碰到一个ABB510的22kw变频器在变频啟动消防泵时出现频率升到7Hz左右,就上不去了然后出现F0001。如果卸掉水泵在无负载的情况下又能升到50Hz后来怀疑是水泵问题就换了一个2.2kw的電机无负载运行,频率能升到20Hz然后出现F0001。测试水泵绝缘在12M欧姆现在的情况是接上水泵的情况下,一开机就出现F0001该台变频器最早因为誤操作曾出现通讯错误。解决故障后放了半年多时间前段时间装柜后,就出现频率上不去面板显示F0001问题了。请问高手这是怎么回事呢
泵时出现频率升到7Hz左右,就上不去了然后出现F0001。如果卸掉
在无负载的情况下又能升到50Hz后来怀疑是水泵问题就换了一个2.2kw的
无负载运行,频率能升到20Hz然后出现F0001。测试水泵绝缘在12M欧姆现在的情况是接
的情况下,一开机就出现F0001该台变频器最早因为误操作曾出现通讯错误。解决故障后放了半年多时间前段时间装柜后,就出现频率上不去面板显示F0001问题了。请问高手这是怎么回事呢