事件经过:12月17日#2机组AGC方式运行,负荷在415MW磨煤机A、B、E、F运行, 7:38运行人员在启动AB层轻油枪的点火过程中突然BTG盘光字牌发“BMS 控淛逻辑失电2秒”报警(“BMS”是锅炉燃烧管理系统的缩写),接着机组就“MFT”SOE显示MFT的首发原因是“全火焰丧失”。经检修值班人员检查BMS 1号櫃和4号柜接线端子板失去电源进一步检查,发现端子柜供电熔丝F9、F10(3A)熔断引起BMS系统接线端子板失电,而端子板上带工厂级保护的火監信号误发“全火焰丧失”,机组MFT更换机柜内F9,F10(3A)熔丝后BMS 1号柜和4号柜接线端子板供电恢复正常,机组于9:50点火11:09汽机冲转,11:22機组并网2号机组非停3.73小时。
暴露问题:BMS接线端子板上的供电为双路供电并有电源监视信号送进BMS系统,F9、F10熔丝互为冗余给BMS 1号柜和4号柜接线端子板供电。进一步查找F9、F10熔丝熔断的原因通过查阅历史记录,发现在11月16日同样在运行人员启动AB层轻油枪时,熔丝F9熔断因控制邏辑设计是两路电源全部失去BTG盘光字牌才报警。当F9熔断后由于另一路熔丝F10未熔断,BTG盘光字牌没有报警系统仍正常运行,所以未发现熔絲F9熔断根据F9、F10(3A)熔丝分别熔断时,都发生在使用AB层轻油枪的情况我们对有关AB层轻油枪的设备进行了检查,发现AB层2号角点火枪限位开關有接地这是发生F9、F10熔丝熔断的原因。目前已将AB层2号角点火枪限位开关接地故障消除
防止对策:1、修改BMS失电报警回路的相关逻辑,当BMS供电回路有一路失去时BTG盘光字牌同时报警。对控制系统所有报警回路进行校验发现问题立即整改。2、修改BMS端子板信号的相关接线将現场信号与重要保护信号分开,避免现场设备故障影响保护信号增加系统抗击故障的能力。3、对电子室所有机柜(包括BMS、BCS、PRO、DAS、SEQ等)供電熔丝的供电状况进行一次检查。以后利用历史数据库每周两次专人对电源报警进行检查4、继续用红外检测的方法对电子室和就地控淛柜的电源,熔丝接触器等进行测温检查,找出隐患目前定为每月一次。5、对所有点火枪、轻油枪现场接线作一次全面检查测量接哋情况,发现有接地现象立即消除