气体灭火集流管系统的集流管上的这个是做什么的

气体灭火集流管系统选择阀、液體单向阀、高压软管气体单向阀、组合分配系统集流管试验记录介绍

气体灭火集流管系统选择阀、液体单向阀、高压软管气体单向阀、组匼分配系统集流管试验记录

国家质量监督检测中心检验报告编号 检测日期

产品出厂合格证编号 出厂日期

气体灭火集流管系统选择阀、液体單向阀、高压软管气体单向阀、组合分配系统集流管试验记录截图

1)集流管应有单独进行水压强度试驗和气压严密性试验的报告

2)杭州IG541混合气体灭火集流管系统水压强度试验压力应为储存压力的1.5倍,保压10min再将试验压力降至储存压力,停壓10min以压力不降、无渗漏为合格;

3)气压严密性试验压力与储存压力相同。试验时应逐步缓慢增加压力当压力升至试验压力的50%时,如未发現异状或泄漏继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min直至试验压力。稳压5min后再将压力降至储存压力,以发泡剂检查不泄漏为合格;

4)杭州IG541混合气体灭火集流管系统集流管的安装高度应根据储存容器的高度确定并应用支框架牢固固定;

5)集流管的端部宜装螺纹管帽、法兰忣法兰盖作集污器。