约克约克直膨空气机组组制暖启动后常见人等水温上来后开分机 这样操作感觉机组容易卸载

标准操作程序 A7- 大型机组开机调试湔检查(适应于YK/YT/YS/YR) 必要工具 兆欧表 力矩扳手 常用工具 万用表 大型机组开机调试前检查 对制冷机整机和各部件进行外观检查 检查制冷剂系統压力(对充注制冷剂的机组检查制冷剂压力,对充注氮气的机组检查氮气压力)如果机组内没有压力,则按照机组检漏的SOP进行检漏 確保球阀在开启位置,并检查安全阀是否漏气确保其安装正确(图二)。 送电前必须检查所有的电路连接,如果有松动将其紧固。檢查主电源控制线是否连接正确 检查所有接头,确保连接紧固、线型及线径正确(铜线线的粗细)。 确保高低电压电路各自处于独立嘚导管内 检查水流开关是否安装正确,可用万用表检查其动作是否正常 检查启动柜,控制中心内是否清洁是否有异物。 检查保险丝昰否适当如果安装有断路器,检查断路器是否匹配 用500V的兆欧表检查电机电缆和电机绕组绝缘,确保绝缘等级在约克手册所规定的范围內(对使用固态启动柜的机组测试绝缘时要断开电机与固态启动柜的联线)。 用临时提供的115VAC电源对机械式启动柜进行接触器动作的模拟試验 完成上述工作后,可以申请客户对机组进行供电供电后检测三相电压是否符合要求,检查115V控制电源是否符合要求 检查流量开关(或传感器)和水泵运转情况,确保冷凝器和蒸发器内水流正常(对各温度传感器压力传感器数值进行比对)。 拆除导叶(PRV)的联动机構检查PRV电机动作、电机连接件及电机行程。手动操作PRV电机在压缩机屏幕上检查LED指示灯和标定点(图五)。电机行程检验完毕后重新連接联动机构并进行标定(此项仅适应YK/YT机组) 检查PRV电机的启动、停止是否正常。检查控制面板屏幕上所显示的标定状况(此项仅适应YK/YT机组) 检查导叶组件的连接件。在检查导叶开启和闭合时检查连接螺栓/螺帽的扭矩(图六)。确保扭矩适当叶片连接件工作正常(此项僅适应YK/YT机组)。 拆出电机与压缩机之间的联轴器启动电机,观察电机旋转方向与压缩机的方向是否一致如果没有问题重新安装联轴器(此项仅适应于YS机组)。 上述检查全部完成后可进入调试工作 冷水机组通用接线 1.YT 机组 RT1 冷冻出水温度传感器 传感器线束1#线 主板J9-20红(+5V),J9-10黑(In) RT2 排气温度传感器 传感器线束2#线 主板J9-15红(+5V)J9-5黑(In) RT3 油温传感器 传感器线束3#线 主板J9-14红(+5V),J9-4黑(In) RT4 冷却出水温度传感器 传感器线束4#线