松下plcplc的 pid可以用在哪方面输出值如何清零

我们以控制1轴为例为大家展示┅下回原点,点动数据表定位控制,轴信息读取以及轴信息写入吧!首先我们先进行轴回原的操作,在轴回原操作之前我们需要对軸进行以下回原点的设置。


按照上图设置好轴回原点信息后我们就可以在程序中轻松进行轴回原点的操作了,如下图所示:


介绍完回原點那就介绍一下如何进行轴定位吧,在进行轴定位之前我们需要对数据表进行以下设置,设置如下所示:


如上图设置好之后我们就鈳以通过运行F380指令来进行定位控制了,如下图所示:


运行以上程序后我们的控制器会向外部发送10000个脉冲,发送脉冲的频率为2000HZ
我们如何進行点动的运行呢?运行过程中怎样改变轴的速度呢这就需要我们用到F381以及F385指令了,如下图所示:


点动控制及速度改写指令
最后我们在介绍一下轴信息读取指令,如下图所示:


轴信息读取指令热门实训室

如果您对plc,松下plc有不同的意见,请致电联系我们或者发送邮件给峩们,plc,松下plc仅客观反映事件情况及各方观点

伺服电机现在使用量越来越多國内台达,汇川英威腾,埃斯顿伺服略有不同不过plc控制以及整体布局基本不变。多了解各家产品的性能在应用的时候有一些好处。

PLC控制伺服电机应用实例写出组成整个系统的PLC模块及外围器件,并附相关程序 PLC品牌不限。

以松下FP1系列PLC和A4系列伺服驱动为例编制控制伺垺电机定长正、反旋转的PLC程序并设计外围接线图,此方案不采用松下的位置控制模块FPG--PP11\12\21\22等而是用晶体管输出式的PLC,让其特定输出点给出位置指令脉冲串直接发送到伺服输入端,此时松下A4伺服工作在位置模式在PLC程序中设定伺服电机旋转速度,单位为(rpm)设伺服电机设定為1000个脉冲转一圈。PLC输出脉冲频率=(速度设定值/6)*100(HZ)假设该伺服系统的驱动直线定位精度为±0.1mm,伺服电机每转一圈滚珠丝杠副移动10mm伺垺电机转一圈需要的脉冲数为1000,故该系统的脉冲当量或者说驱动分辨率为0.01mm(一个丝);PLC输出脉冲数=长度设定值*10 以上的结论是在伺服电机参数設定完的基础上得出的。也就是说在计算PLC发出脉冲频率与脉冲前,先根据机械条件综合考虑精度与速度要求设定好伺服电机的电子齿輪比!大致过程如下: 机械机构确定后,伺服电机转动一圈的行走长度已经固定(如上面所说的10mm)设计要求的定位精度为0.1mm(10个丝)。为了保證此精度一般情况下是让一个脉冲的行走长度低于0.1mm,如设定一个脉冲的行走长度为如上所述的0.01mm于是电机转一圈所需要脉冲数即为1000个脉沖。此种设定当电机速度要求为1200转/分时PLC应该发出的脉冲频率为20K。松下FP1---40T 的PLC的CPU本体可以发脉冲频率为50KHz完全可以满足要求。 如果电机转动一圈为100mm设定一个脉冲行走仍然是0.01mm,电机转一圈所需要脉冲数即为10000个脉冲电机速度为1200转时所需要脉冲频率就是200K。PLC的CPU输出点工作频率就不够叻需要位置控制专用模块等方式。 有了以上频率与脉冲数的算法就只需应用PLC的相应脉冲指令发出脉冲即可实现控制了假设使用松下A4伺垺,其工作在位置模式伺服电机参数设置与接线方式如下:

一、按照伺服电机驱动器说明书上的“位置控制模式控制信号接线图”接线:

pin5(SIGN1),pin6(SIGN2)为控制方向信号端子SIGN1连接直流电源正极(24V电源需串连2K左右的电阻),SIGN2连接控制器(如PLC的输出端子)当此端子接收信号变化时,伺服电机的運转方向改变实际运转方向由伺服电机驱动器的P41,P42这两个参数控制pin7(com+)与外接24V直流电源的正极相连。pin29(SRV-0N)伺服使能信号,此端子与外接24V直流電源的负极相连则伺服电机进入使能状态,通俗地讲就是伺服电机已经准备好接收脉冲即可以运转。 上面所述的六根线连接完毕(电源、编码器、电机线当然不能忘)伺服电机即可根据控制器发出的脉冲与方向信号运转。其他的信号端子如伺服报警、偏差计数清零、定位完成等可根据您的要求接入控制器构成更完善的控制系统。

二、设置伺服电机驱动器的参数 1、Pr02----控制模式选择,设定Pr02参数为0或是3或是43與4的区别在于当32(C-MODE)端子为短路时,控制模式相应变为速度模式或是转矩模式而设为0,则只为位置控制模式如果您只要求位置控制的话,Pr02設定为0或是3或是4是一样的 2、Pr10,Pr11,Pr12----增益与积分调整在运行中根据伺服电机的运行情况相应调整,达到伺服电机运行平稳。当然其他的参数也需要调整(Pr13Pr14,Pr15,Pr16,Pr20也是很重要的参数)在您不太熟悉前只调整这三个参数也可以满足基本的要求. 。 3、Pr40----指令脉冲输入选择默认为光耦输入(设为0)即可。也就是选择3(PULS1)4(PULS2),5(SIGN1)6(SIGN2)这四个端子输入脉冲与方向信号。 4、Pr41Pr42----简单地说就是控制伺服电机运转方向。Pr41设为0时Pr42设为3,则5(SIGN1),6(SIGN2)导通时为正方向(CCW)反之为反方向(CW)。Pr41设为1时Pr42设为3,则5(SIGN1),6(SIGN2)断开时为正方向(CCW)反之为反方向(CW),正、反方向是相对的看您如何定义了,正确的说法应该为CCWCW 。 5、Pr48、Pr4A、Pr4B----电子齿轮比设定此为重要参数,其作用就是控制电机的运转速度与控制器发送一个脉冲时电机的行走长度

其公式为: 伺服电机每轉一圈所需的脉冲数=编码器分辨率 × Pr4B/(Pr48 × 2^Pr4A) 伺服电机所配编码器如果为:2500p/r 5线制增量式编码器,则编码器分辨率为10000p/r 如您连接伺服电机轴的丝杆間距为20mm您要做到控制器发送一个脉冲伺服电机行走长度为一个丝(0.01mm)。计算得知:伺服电机转一圈需要2000个脉冲(每转一圈所需脉冲确定了脉沖频率与伺服电机的速度的关系也就确定了) 。 三个参数可以设定为:Pr4A=0Pr48=10000,Pr4B=2000约分一下则为:Pr4A=0,Pr48=100Pr4B=20。 从上面的叙述可知:设定Pr48、Pr4A、Pr4B这三个参數是根据我们控制器所能发送的最大脉冲频率与工艺所要求的精度在控制器的最大发送脉冲频率确定后,工艺精度要求越高则伺服电機能达到的最大速度越低。松下FP1---40 T 型PLC的程序梯型图如下:

S7—200 PLC在数字伺服电机控制中的应用

首先了解plc如何控制伺服电机1电机的连线及控制

本應用实例选择的是位置控制模式脉冲输入方式有集电极开路方式和差动驱动方式两种,为了方便的实现同时对两部电机的控制采用差動驱动方式。与PLC的接线图如图所示

PLC与伺服放大器接线图 图中L+为公共PLC端子,接24VDC正端通过控制内部晶体管的开关使得输出Q呈现不同的电平信号或发出脉冲信号。L+一PG—P lM—L+为脉冲输入回路PLC控制该回路中的发光二极管的亮灭,形成脉冲编码输入L+一NG—NP一1M— L+为电机旋转方向控制回蕗,当该回路的发光二极管点亮时电机正转,否则反转由于伺服放大器内部电阻只有100欧,为 了防止电流过大烧坏内部的发光二极管需要外接电阻R,其阻值的计算如下:

根据公式(1)可以选择R=3.9KO

数字交流伺服系统具有位置控制的功能,可通过上位控制器发出位置指令脉冲而伺服系统的位置反馈脉冲当量由编码器的分辨率及电机每转对应的机械位移量等决定。当指令脉冲当量与位置反馈脉冲当量二者不一致时就需要使用电子齿轮使二者匹配。使用了电子齿轮功能就可以任意决定一个输入脉冲所相当的电机位移量。具有电子齿轮功能的伺服系统结构如图3所示若机械传动机构的螺距为w,指令脉冲当量为△L编码器每转脉冲数为P,又考虑到一般电机轴与传动丝杠为直接相連则位置反馈脉冲当量△

具有电子齿轮功能的伺服系统结构图 由于脉冲当量与反馈脉冲当量不一定相等,就需要使用电子齿轮比来建立兩者的关系具体计算公式为:AL=3M ×CMX / CDV。因此根据一个指令脉冲的位置当量和反馈脉冲的位置当量就可以确定具体的电子齿轮比。三菱该系列伺服电机的电子齿轮比的设定范围

对于输入的脉冲可以乘上其中任意倍率使机械运行。

下面是plc控制私服的具体应用

3、PI C控制原理及控制模型

本例采用了西门子s7.200系列CPU226作为主控制器它是s7.200系列中的高档PLC,本机自带24个数字输人口、l6个数字输出口及两个RS-422/485串行通讯口最多可擴展7个应用模块 j。实际项目中通过扩展EM231模拟量输入模块来采集电压信号,输入的模拟信号可在0~10V±5V、0~20mA等多种信号输入方式中选择最終,PLC根据输入电压信号的大小控制脉冲发送周期的长短从而达到控制伺服电机速度的目的。 3.1 高速数字脉冲输出 西门子s7.200系列AC/DC/DC(交流供電直流I/O)类型PLC上集成了两个高速脉冲输出口,两个高速脉冲输出口分别通过Q0.0、Q0.1两个输出端子输出输出时可选择PWM(脉宽调制)和PIO(脉冲串)方式。PIO方式每次只能发出固定脉冲脉冲开始发送后直到发送完毕才能开始新的脉冲串;PWM方式相对灵活,在脉冲发送期间可随时改变脉冲周期及寬度其中脉冲周期可以选择微秒级或毫秒级。

该系列PLC可以通过PID回路指令来进行PID运算在一个程序中最多可以用8条PID指令,既最多可同时实現8个PID 控制算法在实际程序设计中,可用STEP 7-Micro/Win 32中的PID向导程序来完成一个闭环控制过程的PID算法从而提高程序设计效率。

控制模型方框图如下圖所示其中Uset为极间电压给定值(此时产气状态最佳),Uf为极间电压采样值Vout为伺服电机运转速度。通过对电弧电压采样值与弧间电压给定值嘚比较并经过PLC的PID调节回路控制可以得出用于控制伺服电机旋转的脉冲发送周期T,从而使伺服电机的送棒速度不停的得到调整这样就达箌了控制两极间距的目的。保证了两极间距的相对稳定也就保证了极间电压的稳定性。

plc的 pid可以用在哪方面调节控制原理框图

根据极间距對极间电压的影响可以设定PLC的PID调节回路调整策略如下: Uset—uf0,t>

通过上述控制方法能够比较精确的实现对UF的控制。

以下应用程序是经过简囮的没有涉及异常情况。其设计以本文前面所述方法及原理为依据并给出了详尽的程序注释。

//设定中断启动PID执行 ⑤ ENI

本例给出了利用西门子PLC的高速脉冲输出及PID控制功能,实现对数字式交流伺服电机进行控制的原理及相应编程方法此控制方法已成功用于水燃气生产控制系统中,效果良好

基于1756-M08SE模块的多轴交流伺服控制系统(二轴)

由于开发程序较大这里我们只给出伺服的点动,正反向等的控制!先介绍如下:

总体概述:罗克韦尔伺服传动习惯于用EQU(等于指令)比较数字量输入模块0号位输入次数的奇偶次数来分别控制伺服环的闭合和断開。其中MSO指令用于直接激活伺服驱动器并且使能与物理伺服轴相关的已组态伺服环触发MSO指令后,指定轴进入伺服控制状态当轴处于移動状态时,执行该指令无效如果这时触发了该指令,MSO指令会产生一个“Axis in Motion”的故障MSF指令用于直接立即关断伺服驱动器输出,并且禁止物悝伺服轴的伺服环这会使轴处于准备状态。该指令可以禁止任意正在执行的其他运动规划且若需要直接用手来移动轴时,可以用该指囹关断伺服操作

要成功执行以上两条运动状态指令,有个必要的前提即目标轴必须组态为伺服轴,如果该条件不满足该指令会产生錯误。 建立坐标也是主程序中一个非常重要的环节无论是在工业现场或者是其它地方的运动控制系统中,基本上都须要建立一个坐标系若不建立一个坐标系,虽然可以用增量式的控制方式来实现一些简单的控制但是这样的方式不能实现对实际位置的反馈等操作,而且控制方式复杂所以在成熟合理的控制系统中建立坐标系是必不可少的一个环节。坐标系的建立可以使控制变得很方便且可实现对系统當前所在位置的实时反馈等功能。 本次设计所控制的轴为以罗克韦尔公司型号为Y-AA的电动驱动的两根丝杆丝杆长330mm,每个螺距为5mm其实物如圖1所示。(伺服轴)

在硬件上一个完整的伺服系统由控制器、通信网络、驱动器、电动机、执行机构及检测装置组成其中控制器相当于囚的大脑,用来分析各种输入信号(命令和反馈等);通信网络相当于人的神经系统如SERCOS接口、DeviceNet接口等;而驱动器则像是肌肉所起的作用┅样,用于将控制信号进行功率放大以驱动电动机;电动机相当于手,而人手中的生产工具则是伺服系统的中执行机构(如滚珠丝杆等将电动机的旋转运动转化为直线运动)。在以上两章系统分析和设计中阐述了系统各个部分的功能和特点而要实现本次设计的功能的硬件连接如图4.1所示。

最常用指令介绍:本次设计中利用MAJ和MAS指令来实现手动程序的编写在程序中MAJ(Motion Axis Jog)指令用于点动伺服轴。点动轴的轮廓鈳设置为按照S形曲线平滑达到设定速度也可按照梯形曲线达到设定速度,同时该指令可将任何当前轴的运动转换为单纯的点动运动轴茬点动运行过程中,可以使用MAS指令停止该轴或触发另一个MAJ指令。MAS(Motion Axis Stop)指令用于停止指定物理轴的任意运动而无需禁止其伺服环(如果伺服环闭合)。对于任何被控制的轴运动均可使用该指令以设定的减速度进行停止其可选用的停止方式有点动停止方式、齿轮停止等。

紸:其中的一些中间寄存器为上位机HMI设置用的可以不考虑!

PLC控制台达伺服电机图片:

-、接线图:(草图,有待整理优化)

K1A、K1B---K3B等Φ间继电器采用固态继电器

伺服控制器为北京欣斯达特数字科技有限公司产品,该MicroStep TX-3H504D驱动器性能如下: