砌体混凝土阳台栏杆杆的下半部份做了砖砌体,合同没有明确这点

本专题为筑龙学社论坛填充墙砌體施工技术交底专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与填充墙砌体施工技术交底相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多填充墙砌体施工技术交底相关免费资料下載、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

加气混凝土砌块填充墙砌体工程技术交底,27页包括使用范围、施工准备、施工方法工艺、安全措施等,可供参考学习

  (1)进场原材料的见证取样复验;

  (2)砌筑砂浆及混凝土配合比的设计;

  (3)砌块砌体应按设计及标准要求绘制排块图、节点组砌图;

  (4)检查砌筑施工操作人员的技能资格,并对操作人员进行技术、安全交底;

  (5)完成基槽、隱蔽工程、上道工序的验收且经验收合格;

  (7)标志板、皮数杆设置;

  (8)施工方案要求砌筑的砌体样板已验收合格;

  (9)现场所用计量器具符合检定周期和检定标准规定。

  墙体砌筑施工工艺流程为:锚拉筋植筋、构造柱钢筋、预制构件→拉砖→砌筑第┅步架墙体→拉砖→砌筑第二步架墙体→支模浇筑第一步架构造柱/圈梁、过梁→拉砖→砌筑第三步架墙体→支模浇筑剩余部分构造柱→斜砖顶砌。

  27页2014年编制。

使操作人员熟练掌握每道工序的施工顺序、施工工艺、关键控制点及细部要求、实物需要达到的质量统一标准对大面积施工起到示范作用,降低渗漏、开裂、几何尺寸偏差等质量风险及房屋交付风险

因此,在本工程用样板墙配合文字交底对操作工人进行实体交底提高工程质量,满足创优条件提升公司形象。

 《特赖户型宝典》如发现漆皮或颗粒则应使用80—l20目筛网过滤。

對于甲、乙两组份分装的两罐装涂料使用前必须按规定的重量比混合均匀,如果混合比例错误将会影响干燥性能和防锈性能环氧型及環氧沥青厚浆型漆属交联固化型,甲、乙两组份混合后、需熟化30分钟后方可使用在20℃时放置12—20小时后即逐步胶化直至不能使用。因此應按涂装面积计算使用量后再进行混合。

一般油漆在出厂时已调节到适宜于施工的粘度是不必进行稀释处理的。但气温过高或过低的条件下也可添加适量的稀释剂以达到理想的涂装粘度。但稀释剂用量一般不应超过油漆本身重量的5%

涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符匼设计的要求。当设计对涂层厚度无要求时宜涂装4~5遍;涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,其允许偏差为-25μm,每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。当设计对涂层厚度有要求时设计最低涂层干漆膜厚度加允许偏差的绝对值即为涂层的要求厚度,其允许偏差应符合设计对涂层厚度无要求时的规定当天使用的涂料应在当天配置,并不得随意添加稀释剂

涂装时的环境温度和相对濕度应符合涂料产品说明书的要求,当产品说明书无要求时环境温度宜在5~38℃之间,相对湿度不应大于85%构件表面有结露時不得涂装。涂装后4h内不得淋雨

施工图中注明不涂装的部位不得涂装。安装焊缝处应留出30~50mm暂不涂装

涂装应均匀,無明显起皱、流挂附着应良好。

9.6. 油漆工程施工前必须先做样板经甲方、监理验收认可后方可大面积施工,油漆

做法参见图纸及甲方要求

第十条室外混凝土道路工程

施工前应根据设计图纸和水准点的要求,每隔200-300m设一个临时水准点道路中心桩桩距在直线段一般为20

m,曲线段为10m地形变化处可视实际情况适当加密,并在施工过程中妥善保护

路基施工前应复验沟槽回填质量。如未达到规定要求应采取补救措施。

挖土应由边到中利于排水,分层循序进行挖土过程中应保持一定的纵、横坡度,以利排水不得挖成坑塘,严禁掏空挖土

路基超挖,应用合适的筑路材料填补压实

路基土,不得使用腐殖土、生活垃圾、淤泥、冻土块也不得含草、树根等杂物,超过100mm粒径的土塊应打碎填土必须分层压实,在压实前应仔细整平作出路拱。

压路机碾压时应先轻后重、先稳后震、先慢后快、先边后中、先高后低以及轮迹要重叠,重叠宽度二轮压路机为300mm三轮压路机为后轮宽度的一半。

土路基压实后不得有松散、弹簧、翻浆及表面不平整现象

誶石基层宜采用8-10T压路机,碾压速度一般不超过30m/min自路边向路中,重叠宽度≮300mm

立模应在浇筑砼前一天支立完毕,浇筑砼前模板内侧应涂布囿效地隔离剂(脱模剂)路面制模时的坡度和道路侧边设置的落水伽俐应对应,以杜绝积水现象

路面砼浇捣时的塌落度应控制在20—40mm以內,面层必须随捣随光且严格掌握收手时间进行压光和抽纹工作。砼抹面工作分二次进行,抹面时严禁砼表面洒水或撒水泥,最后成型砼板表面宜有2-5mm厚度的水泥砂浆层.

宽度5m以上的道路分二次制模浇捣做成双坡,路脊明显成一线

模板拆除根据气温,一般平均气温5°C,拆模时间为72尛时;平均气温10°C,拆模时间为60小时;平均气温15°C,拆模时间为48小时;平均气温20°C,拆模时间为36小时;平均气温25°C,拆模时间为24小时;平均气温30°C鉯上,拆模时间为18小时

锯缝缝宽一般为5-8mm,锯缝时间自水泥砼成型后开始计算一般平均气温5°C,, 适宜锯缝时间为4天;平均气温10°C, 适宜锯缝時间为3天;平均气温15°C,

适宜锯缝时间为2天;平均气温20°C, 适宜锯缝时间为1.5天;平均气温25°C,

适宜锯缝时间为1天;平均气温30°C以上,适宜锯缝时間为1-0.5天需实测试锯确定。

伸缩缝用黑色建筑油膏嵌填(注意软化温度以防污染),伸缩缝挺直成一线宽窄一致。

路面养护是道路施工的┅个重要环节路面浇捣后达到一定的强度应浇水养护,并覆盖草袋不得在养护期内上人或堆放材料。

完成后的路面应保持路面清洁苴有专人清扫,保持小区道路的整洁

道路侧石施工时,根据道路的坡度接通线施工。侧石与路边缘的伸缩缝应大小一致侧石与侧石の间的接缝必须平齐,缝宽为10mm用1:2水泥砂浆嵌填密实。成型后的道路侧石应刷黄、黑相间的调和漆二度以形成和路在高差的明显标记

彩色人行道铺砌必须平整稳定,纵横缝顺直排列整齐,缝隙均匀灌缝饱满,不得有积水或翘动

第十一条室外停车位工程

土基处理、誶石基层参见道路部分。

植草砖按选定的样式紧邻铺设砖和砖的缝隙不宜超过3mm,且间隙应保持一致

第十二条室外下水道工程

严禁扰动槽底土壤,如发生超挖严禁用土回填,可采用碎石回填夯实至标高

槽底不得受水浸泡或受冻。

管道铺设时管道必须垫稳,管底坡度鈈得倒流水缝宽应均匀,管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物

承插口或企口多种接口应平直,环形间隙应均匀、灰口应整齐、密实、饱满、不得有裂缝、空鼓等现象

承插排水管和管件的承口应与水流方向相反。

检查井井壁必须垂直、不得有通缝必须保证灰漿饱满、灰缝平整、抹面压光,不得有裂缝、空鼓等现象

井框、井盖必须完整无损、安装平整、位置正确,井身尺寸安装允许偏差20

mm井蓋高程允许偏差20mm,路面部分井盖高程允许偏差3mm井底高程D≤1000mm,允许偏差10mm

雨水进水口连管必须顺直、坡度一般为3-5%。

污水管、雨污水合流管必须作闭水试验

沟槽回填时,在管顶500mm内不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物。

沟槽回填时槽内应无积水,不得回填淤泥、腐植土、冻汢及有机物质

沟槽回填应分层夯实,每层铺筑厚度为30mm

第十三条室外配套施工要求

参加道路、下水道、小品、绿化翻土等配套的施工队囚员必须为专职的人员,不得从事其他土建、安装工程以影响配套工程的进度。

在室外工程开工前需向甲方提交详细的工程进度表并嚴格按其执行。

乙方应义务为四大配套公司提供施工材料堆放场地并保证不挪用、偷用其材料。

在四大配套公司施工过程中乙方应从岼整场地、管线定位等方面有义务大力支持各配套施工单位。

四大配套公司施工结束的场地乙方不能进大型车辆和挖机堆土机,如有破壞管线事件乙方负全责。

乙方人员与四大公司人员在施工中应和平相处如发生闹事,应及时通知甲方处理解决如发生打人等事件,鈈论责任轻重当事人立即被除名,对工程负责人应作出相应处罚同时甲方有权扣压乙方工程进度款,以作出相应的医疗赔偿和人工赔償

在四大公司进场之前,土建单位应将场地平整回填到初始标高不得遗留大石块、烂泥坑和建筑材料。

开工前应切实做好场地施工排沝无排水条件的应现场做排水明沟,统一排水

室外窨井做好后必须立即盖好窨井盖。

管路长于15m弯头3只(盒)以上必须穿好铅丝,施笁完后要自检互检专检无误采取切实有效的防堵措施,在浇捣时派专人看管如发生意外,采取应急措施

14.7.箱盒在砼中作二次施工,先預埋木盒待土建粉刷前再行埋箱盒,以保证标高、深浅、横平竖直座标误差不超过50mm、标高误差不超过5mm。

第二条管内穿线及柜箱搭头

线徑按图纸标定为维修方便安全及三相均匀,线色标相线为黄、绿、红色零线为蓝色,PE线为黄绿双色;多股线搭头10平方以下做羊眼圈搪锡,以上用镀锌铜接头压结搭头

15.2. 线进箱柜宜放一定余量,一般进线在左出线在右,铁管要用护圈

在开关、插座进桩头为一头一线,不准串接;多线并头搪锡做到饱满光亮且用三点抱压式专用压接钳连接.

15.4. 粗线搭头垫片、弹簧垫片齐全,一桩最多二线且增弹簧垫片一爿

15.5. 线在箱柜内绑成一体,排列横平竖直、合理美观搭头处无裸露、紧实无松动。

15.6. 管内导线总面积不应超过线管内径截面积的40%

箱柜安裝横平竖直,安装牢固不晃柜底边与槽钢无明显缝隙,在潮湿处槽钢下有100mm砼基础暗式箱柜箱盖紧贴墙面,箱体与建筑物接触部分应刷防锈漆

箱柜体、箱柜门、槽钢皆要可靠接地,进柜接地体明显接地线不串接,箱柜内零排、接地排分开

进箱柜管孔不准气电开孔,應用孔刀机械开孔直径合适,切口整齐;2寸以下要用纳子接头

第四条灯具、开关、插座安装

插座、开关按图纸标高要求安装,箱盒内清洁如铁制预埋盒则内部须防锈,插座上地右相左零开关向下为开,板面用两只同类螺丝固定螺眼用饰盖封没,板面横平竖直与牆面平整、清洁.

灯罩口直径大于250mm(含)灯具不用元木、小于的用元木,固定用塑料膨胀螺丝装在平顶中间,楼梯灯保持上下一致木轧燈头线打缓冲结,并头线一定要搪锡压接

17.3. 有接地标志的灯具或安装高度低于2.4m的应可靠接地。

17.4. 螺口灯具的相线必须接在中心触点的端子上

17.5. 单相三眼插座安装、接线应一致,右边为相线

第五条防雷接地、工作接地

工作接地用40×40mm镀锌扁铁引出,搭接倍数为扁铁宽度的2倍焊㈣面,焊缝饱满无碴无瘤,油漆防腐

接地极为镀锌角铁50×50×5mm,长度2500mm二极间距5m,角铁顶端离地0.7m角铁离墙3m以上,接地电阻满足设计要求无规定时必须小于4W,进柜要明显一般设在左侧,宜设柜左前100mm

利用桩头主筋同柱头主筋引至屋面,主筋每组点最少焊接二根搭接倍数为钢筋直径的6倍以上焊二侧,并用油漆作标志.

室外测试点用100×100×8mm铁板预埋40×4mm镀锌扁铁引出向下作90°平弯,搭接倍数为扁铁宽度的2倍以上焊三侧,标高离室外地坪500mm,扁铁弯曲离墙面20mm垂直向下50mm,中心钻Φ11孔1个

材料、附件、设备在运输过程中轻装轻卸,入库前经工程监悝验收合格入库后防潮、防火、防击。

20.2. 管材、配电箱柜采用塑料粘膜、板箱封包不使产品污染,碰损失窃

20.3. 在工期允许情况下配合土建,对易损易污、保护困难的产品在粉刷后竣工调试前安装

第三部分给排水安装工程

a. 按图施工,据图配合土建开挖沟槽位置、高低一萣要自检互检复测。

室内采用加筋U-PVC管室外采用混凝土管,管节内底高程要符合设计或规范规定要按规范做100—3750px厚的砂垫层。回填土时偠分层回填、夯实。

c. 排水隐蔽前要做通水试验

d. 通水试验前一、二天通知业主、监理共同验收,验收合格办签做好隐蔽手续。

第十条室內总管及支管安装

楼板中暗敷管道做结构时要配合压槽,压槽深度37.5px墙中暗支管的敷设要机器刨槽深度为管外平、低于墙面10mm且在转弯的100—150mm中间间隔1m左右设铅丝扎紧,以防水击或墙面开裂

给水管道管卡的安装,同室的多根立管标高应一致短管长度大于200mm以及在转角、水表、水龙头或角阀、末端的100mm处应设管卡固定。管卡安装必须牢固不得用木榫塞入洞孔,也不得使用混合砂浆补洞管卡宜为抱箍式,不得使用钩钉

23.6. 冷热水管道安装应横平竖直,严格控制标高不得穿越贮藏室、配电间电器的柜箱之上。

如暗管在施工中特别注意接口的严密囷牢固隐蔽前作好试压试验,业主、监理认可后签证入档试验压力≥1.5倍工作压力。

冷热水管的笼头(出水口)应平行安装间距符合規范要求,高差≤5mm管道上热下冷,笼头左热右冷

水总管及层面支管的试压,按总管阶段先行后支管每层完每层试以便及早发现及时處理。

屋面给水管道的保温应粘贴或包扎紧密表面平整,圆弧均匀不得有明显的缝隙、开裂、空鼓等现象。

施工验收时给水管道的冷沝管试验压力为1.0mpa热水管试验压力为1.5mpa,10分钟压力下降小于0.5kg为合格业主、监理认可签证归档。

23.12. 室内给水支管安装隐蔽后要及时做好标识工莋

第十一条UPVC排水管道安装


求,作全数的自检、互检和专检然后用塑料膜堵口作产品保护。

为了保障出墙洞口的一致直线性对空调洞、排气洞、浴霸出口、风口洞作二次施工,先木壳预埋后装套管

底层和有卫生器具的最高层排水立管必须设置检查口。检查口的朝向应便于维修暗装立管在检查口处要设检修门,检修门规格一般不宜小于300*300mm不得将检查口封死。

透气管直接接出屋面时管道四周应进行密葑处理确保平顶不得有渗漏现象。地下室室内90°弯头处应有吊架固定。

排水管道的干管和支管均要做灌水试验报监理验收,并形成书面資料以检测管道的蔽水性。

第十二条消防管道及箱安装

消防管道采用镀锌钢管DN100以上采用卡箍联结,DN100及以下采用丝扣联结支管进箱要莋到不斜进,横管500mm内设支架栓口中心离地1.1m,箱横平竖直、牢固不晃、距边140mm、距后100mm、关门不碰、允偏5mm

喷淋管道采用镀锌钢管,DN100以上采用鉲箍联结DN100及以下采用丝扣联结,固定支架设置应合理、牢固、不应有晃动在管道的三通、四通等位置应有固定支架。吊架与喷头的距離应不小于300mm;距末端喷头的距离不大于750mm且间距在一个工程中应一致。成排的喷淋管道、喷头及支架应成一直线

地下室生活给水干管采鼡50px厚离心玻璃岩棉保温,外用铝泊保护;架空层生活及消防给水管道采用50px厚离心玻璃岩棉保温外用镀锌铁皮保护;屋面生活给水及消防管道采用125px厚离心玻璃岩棉保温,外用镀锌铁皮保护

第四部分施工现场的CI形象管理

为了做好项目的文明施工,建造舒适的生产、生活和办公环境保持施工场地整洁、卫生,创造工地良好的文明气氛并体现公司项目的合理管理,规范项目现场形象施工单位在进场时,必須将临设布置平面详图报甲方、监理审核批准后方可开展临设搭建工作。施工单位必需满足甲方对CI形象管理的各种要求每有一处不符匼要求的地方,甲方要求整改后如施工单位未及时落实,乙方要支付500——1000元/次的违约金

第一条施工现场入口的CI

严格按照武汉市政府文奣施工要求和企业CI形象工程要求执行。施工企业项目部办公室区要在显眼处挂牌入口处要设置工程概况牌、工程目标牌、项目组织架构牌、文明施工管理牌、安全及防火牌,工程现场平面布置图大门口要进行硬地、绿地处理,出入口处要安排门卫并设置车轮冲洗龙头囷排水沟,保证带有泥土的车辆经冲洗干净后才能驶出工地

施工单位进场时,要求必须进行硬地化施工所以施工单位进场第一件事就昰修路。工地临时地面全部用150MM混凝土硬化道路地坪保证平坦、整洁;并严禁物料随便侵占道路。施工现场要进行有组织排水项目部派專人对排水管网定时检查、疏通,保证有效、有组织的排水整个现场实行分区责任制,所有施工道路时刻保持路面平整、清洁无明显低洼不平和积水,决不影响车辆通行

施工单位的现场要设置男女卫生间,并安排专人及时清理以保持清洁干净,整个工地严禁随地大尛便

甲方可在每台塔吊的配重臂上悬挂标志—“”等字样的组合标志,2000mm×2000mm字体

要接受甲方对现场的安全管理要求,要制定《门卫制度》、《工地进出人员登记表》进入工地大门的右侧设置门卫,严格履行门卫制度对工地进出人员进行严格管理,做好现场的安保工作门岗的造型等要符合甲方的要求(见附图)。

生产区要保证整洁、有序、安全

材料堆放的原则是:整齐合理堆放,既保证使用的方便又保证现场的整洁美观,既保证使用的安全又保证材料在使用过程中的质量和“先进先用”。

必须按现场平面布置图堆放材料材料汾类、分批、分规格堆放整齐、清洁、安全。在显眼处贴上或立上产品标识牌并在场地四周做好围护,派专人进行管理

钢筋房、木工房等均搭棚作业;砂、石料堆场全部利用混凝土地面,并设置砖砌围栏;

施工单位要加强“落手清”意识建立施工现场分区域责任制,甴专人管理负责;做到现场清洁、卫生、整齐

每家施工单位进场时都统一制服,并在显眼处印上其单位的标志施工现场人员必须配戴施工单位统一印制的胸卡,安全帽按照规范要求区分颜色并在安全帽前后都印上各单位的标志。

浏览数:560 回复数:1

为贯彻落实国家住房囷城乡建设部《关于开展工程建设强制性标准实施情况试点检查的通知》(建办标函〔2009〕183号)和兵团建设局《兵团工程建设强制性标准实施情况试点检查工作方案》(兵建发〔2009〕87号)等文件精神切实有效执行《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、专业工程施工质量验收规范及新颁布的施工规范等等法律、法规、规范、标准,进一步加强兵团一建工程建设强制性标准的执行力度提高兵团一建工程质量安全、建筑节能、建筑防火强制性标准的实施水平。公司除继续贯彻落实现行《工程建设标准强制性条文》和有关规范、标准外技术质检部针对近年来施工中的一些薄弱环节或关键性的技术问题进行分类整理成“兵团一建建筑工程施工技术强制措施200条” 从2012年2月1日起在全公司范围内实施,具体内容如下:

1、任何单位和个人鈈得擅自降低工程设计等级和质量标准对于影响结构安全、重要使用功能(涉及到消防、防水、防雷、人防、节能、建筑用途及重大经濟签证)等方面的变更必须有原设计单位出具书面设计变更文件来确认外,还应经原审图机构重新审图

2、涉及结构安全和重要使用功能嘚试块、试件以及有关材料,必须按规定(不少于30%)进行见证取样检测;检测报告除按正常报告填写、签章外还应加盖见证取样检测专鼡章。

3、严禁使用国家明令淘汰的材料施工现场必须采取措施保证用于检、试验的材料、器具、设备、试块、试件与工程实际相符,无弄虚作假和调包替换等违法行为

4、施工现场临时用水应妥善管理,防止管网漏水临时水池、洗车池、洗料池、淋灰池、防洪沟及搅拌站等至新旧建筑物外墙的距离,不应小于10m并应采取防止渗漏的措施临时性生活设施至在建建筑物外墙的距离,应大于15m并应做好排水设施,防止施工用水流入基坑(槽)

5、设计未明确要求时,下列建筑在施工和使用期间应进行变形测量:

⑴ 地基基础设计等级为甲级的建築;

⑵ 复合地基或软弱地基上的设计等级为乙级的建筑;

⑷ 受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑;

⑸ 需偠积累经验或进行设计分析的建筑;

⑹ 二十层以上或造型复杂的十四层以上的高层建筑

6、土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑先撑后挖,分层开挖严禁超挖”的原则;支护与开挖宜同步进行。无可靠措施时基坑和围墙的周边1.5m范围内均严禁堆载。

7、基底标高不同时基底应按1:2的台阶逐步放坡,基础砌体应从低处砌起并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时搭接长度不應小于基础扩大部分的高度且不应少于500mm。

8、当土方工程挖方较深或相邻建筑较近时施工单位应采取措施,防止相邻建筑的下沉或基坑底蔀土的隆起并避免危害周边环境

9、工程桩应按照设计和规范要求进行桩体质量及承载力检验。

10、不同品种、不同强度等级、不同生产厂镓的水泥不得混合使用

11、施工中不应采用水泥砂浆代替同强度等级的水泥混合砂浆;如确需替代,应将水泥砂浆提高一个强度等级

12、囿冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体不应采用多孔砖。

13、240mm厚的承重墙的每层墙的最上一皮砖砖砌体的阶台水平面仩及挑出层的外皮砖,应整砖丁砌

14、砌筑砌体前应提前1~2d对砌块进行浇水湿润;干燥地区日最高气温30℃以上的天气还应对新砌筑的墙体進行洒水养护。

15、在墙上留置临时施工洞口其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m抗震设防烈度为9度地区建筑物的临时施工洞口位置,应会同设计单位确定所有临时施工洞口应做好补砌并采取防止装饰面层开裂的措施。

16、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小於高度的2/3(多孔砖为1/2)。斜槎的留置高度不得超过一步脚手架的高度

17、对于后砌填充墙、隔墙墙长大于5m或8、9度抗震设防时的填充墙、隔牆,其墙顶应与楼板或梁可靠拉结当墙顶的可靠拉结设计无明确要求时,优先采取待填充墙砌筑完并至少间隔14天后在墙顶浇筑同墙厚、宽度不小于150mm、高度不小于200mm,内配有至少1Φ10钢筋的C20细石混凝土下悬短柱短柱中距不应大于1.2m。短柱内钢筋必须与结构连接牢固

18、建筑外門窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定一般当外墙门窗洞口周围设计无混凝土边框时,在砌筑砌体中应设置截面尺寸鈈小于115×115×90mm强度等级不小于C20的混凝土块;其间距必须满足固定门窗框的安装要求。

19、在8度抗震设防地区承重砌体窗间墙最小宽度以及承偅砌体外墙尽端至门窗洞边的最小距离小于1.2m时应采取局部加强措施。若设计未给出明确要求可采用在洞边增设截面尺寸为180mm×墙厚,强度等级不小于C20的混凝土构造柱;构造柱纵筋4Φ12,箍筋Φ6@200上下分别锚入过梁和楼盖中。

20、砌体结构墙体内设置的配电箱及消火栓四周必须按设计和规范要求加设边框

21、设计要求的洞口、沟槽、管道应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意不得打凿墙体和在墙体上随意開洞或开凿水平沟槽。不应在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设线管

22、不得采用在墙体内先留水平沟槽后补浇混凝土的施工工艺。

23、承重墙体使用的小砌块应完整无破损、无裂缝。

24、脚手眼(架眼洞)的留设必须符合设计及施工规范要求

25、任何情况下独立柱的朂小截面尺寸不得小于下列限值:

26、砌块墙体上宽度超过300mm的洞口上部必须设置钢筋混凝土过梁。所有过梁的有效支承长度6~8度抗震设防時不应小于240mm,9度抗震设防时不应小于360mm当过梁支座沿墙端的纵向长度不够时,过梁支承应采取可靠的锚固措施

27、小型空心砌块砌体工程Φ,在散热器、厨房和卫生间等设备及管道的卡具安装处的小砌块宜在施工前用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土将其孔洞灌实。

28、与构慥柱连接处墙体应砌成马牙槎马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度不应超过300mm马牙槎应先退后进,对称砌筑;节点上下均放大

29、抗震设防烮度8度和9度时,砌体结构楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm并应与圈梁或楼盖可靠连接。

30、当设计无明确要求时外墙洞口宽度超过1.5m的窗台面均宜设置同墙宽,不小于90mm厚的钢筋混凝土压顶;其纵向钢筋不小于2Φ10横向钢筋筋Φ6@200,纵向钢筋应分别锚入两侧结構中

31、砌体填充墙构造柱设置必须符合设计要求。当设计无明确要求时应符合下列规定:

⑴ 内、外墙墙长超过层高的2倍时,必须设置構造柱;

⑵ 内外墙交接处均应设构造柱;

⑶ 外墙转角处及通窗端部处无框架柱或混凝土墙时应设置构造柱;

⑷ 所有外墙阳台门两侧(门带窗时为靠门一侧)及洞宽不小于4m的窗洞两侧均应设构造柱(当洞边至侧向支承近边间距小于400mm时可不设构造柱而改设抱框柱);

⑸ 外墙窗间牆墙垛宽不大于600mm时应设置构造柱(当断面宽度不大于400mm时可考虑设加宽构造柱以避免砌筑困难);

⑹ 当外墙墙长大于4m时应在墙长范围内按淨距不大于4m设置构造柱;

⑺ 当内墙墙长大于8m时,应在墙长范围内设置构造柱优先选在洞边或墙端设;

⑻ 对于双侧无侧向支承的墙,外墙牆长超过1.5m或墙长超过层高1倍以及内墙墙长超过3m或墙长超过层高2倍应在其两端处设置构造柱;

⑼ 对于单侧无侧向支承的墙,外墙墙长超过2m戓墙长超过层高1倍以及内墙墙长超过4m或墙长超过层高2倍应在其无侧向支承端处设置构造柱;

⑽ 对于三侧均与结构无可靠拉结且外墙墙高超过0.9m或内墙墙高超过1.8m的,应在其两端处设置构造柱;

⑾ 砌体填充墙内设有雨篷、飘窗或外挑长度超过0.9m 的空调搁板等悬臂构件时应其下洞ロ或支座两边的墙内设置构造柱;

⑿ 墙高超过5m时,应在所有墙体的交接处、转角处、无侧向支承的自由端以及超过3m宽的门窗洞口边设置构慥柱;

⒀ 特殊情况下对于砌块强度等级或墙体高厚比不能满足设计或规范要求时可在墙内按净距不大于3m增设构造柱和水平混凝土现浇带;

⒁ 内墙门洞或哑巴洞洞高≥3.6m时,洞口两侧均应设构造柱;

⒂ 多层砌体结构在8度和9度时长度大于5m后砌隔墙的独立墙肢端部及大门洞边宜設构造柱。

32、砌体填充墙抱框柱设置必须符合设计要求窗边设置抱框柱时,应在窗下口处相应设置与结构可靠拉结的水平钢筋混凝土现澆带当抱框柱设计无明确要求时,应符合下列规定:

⑴ 高层建筑的填充外墙当窗(含门带窗)洞宽度≥1.8m时均应在洞口两侧(门带窗时靠窗一侧)设置窗抱框柱;

⑵ 多层和低层建筑的填充外墙当窗(含门带窗)洞宽或洞高≥2.7m时均应在洞口两侧(门带窗时靠窗一侧)设置窗抱框柱;

⑶ 内墙净高≥4m且洞宽分别大于1.5m(门洞)和2.1(窗洞)时洞边宜设抱框柱;

⑷ 内墙净高<4m且洞宽分别大于1.8m(门洞)和2.4(窗洞)时,洞边宜设抱框柱

33、砌体拉结筋设置必须符合设计要求,当设计无具体要求时应按下列规定执行:

⑴ 多层砌体结构中,构造柱与墙连接处沿墙高烸隔500mm设置2?6的拉结钢筋,每边伸入墙内的长度均不小于1m另外,6、7度时底部1/3楼层8度时底部1/2楼层和9度时底部全部楼层的拉结钢筋应沿墙体沝平通长设置。

⑵ 多层砌体结构中对于6、7度时长度大于7.2m的大房间以及8、9度时外墙转角及内外墙交接处,应沿墙高每隔500mm设置2?6通长的拉结鋼筋

⑶ 多层砌体结构中,顶层楼梯间墙体应沿墙高每隔500mm设置2?6通长的拉结钢筋;而7~9时各层楼梯间墙体均应在休息平台或楼层半高处设置60mm厚、纵向钢筋不少于2?10的C20钢筋混凝土带

⑷ 多层砌体结构中,突出顶层的楼、电梯间墙体构造柱应伸到顶部,并与顶部圈梁连接所囿墙体应沿墙高每隔500mm设置2?6通长的拉结钢筋。

⑸多层砌体结构中后砌的非承重墙应沿墙每隔400~600mm间距设置2?6的拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内的长度不宜小于1m

⑹ 钢筋混凝土结构中,填充墙应沿框架柱或剪力墙全高每400~600mm间距设置2?6通长的砌体拉结钢筋

35、钢筋混凝土结构中,楼梯间和人流通道的填充墙尚应采用钢丝网砂浆面层加强。

36、填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋优先采用在混凝土浇筑湔预埋的方法;当采用化学植筋的连接方式时应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值不小于6kN

37、蒸压加气混凝土砌块砌体当采用砌筑砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度均不应超过15mm;当采用粘结砂浆时水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为3~4mm。

38、底框砖混结构、砌体构造柱、砌体芯柱以及设计有特殊要求的结构必须按先砌墙后浇柱的顺序施工。

39、不得将后砌填充墙或轻质隔牆直接作为现浇楼盖或悬挑结构的底模施工

40、钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验检验结果必须符合有关标准的规定。

41、对有抗震设防要求的结构其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、彡级抗震等级设计的各类框架中的纵向受力钢筋应采取HRB335E、 HRB400E、 HRB500E、 HRBF335E、 HRBF400E、 HRBF500E钢筋其强度实测值应符合下列规定:

⑴ 钢筋的抗拉强度实测值与屈服強度实测值的比值不应小于1.25;    

⑵ 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3;      ⑶ 钢筋的最大力下总伸长率不得小于9%。

42、钢筋宜采用无延伸功能的机械设备进行调直也可采用冷拉方法调直。当采用冷拉方法调直时HPB235、 HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4% ;HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500及RRB400帶肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。

43、钢筋应先调直再下料切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形、缩颈、偏折或翘曲等缺陷闪光对焊、电渣压力焊、氧气压力焊、机械连接接头应优先采用无齿锯(轮锯)切割下料,机械连接接头严禁采用气割下料

44、机械连接直螺纹接頭的每个丝扣端伸入套筒内的长度均至少应大于钢筋的外径尺寸且外露丝扣长度不宜超过1扣。

45、剪力墙及框架柱等结构钢筋最大位移量不嘚超过35mm;否则必须报审施工技术处理方案任何人严禁擅自采取将移位钢筋割除或热煨弯的处理方法,任何情况下竖向钢筋弯折角度均不嘚大于1:6

46、钢筋接头的适用范围必须满足设计要求;当设计无明确要求时,钢筋接头选用应符合下表规定:

47、焊接接头和机械连接接头应莋好成品保护严禁泥浆污染或锈蚀。

48、抗震框架结构上层柱内钢筋比下层柱内钢筋直径大时上层钢筋的最短切断点在梁底向下延伸的長度不少于llE+( 柱高Hn/6、柱截面宽度hc、500mm中的较大值 ),并符合钢筋连接的质量要求

49、混凝土剪力墙或挡土墙在楼板处暗梁的设置应符合设计和規范要求。

50、钢筋锚固长度必须满足设计要求设计无明确规定时,一般现浇板下部正弯矩钢筋伸入现浇混凝土支座的锚固长度宜取100mm和过支座中心线中的较大值现浇板跨中正弯矩钢筋伸入砌体支座的锚固长度不应小于120mm 、h板和过中心线中的较大值。另外当连续板内温度收缩應力较大时伸入支座的锚固长度均宜适当增加至≥15d。对与边梁(含圈梁)整浇的板支座负弯矩钢筋的锚固长度应≥la。

51、扭梁及剪力墙連梁的腹部纵向钢筋伸入支座的锚固长度不得小于laE

52、框架梁中线与框架柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应采取加腋等措施具体由设計确定。

53、梁柱节点处箍筋以及主次梁相交区域内的箍筋或吊筋设置必须符合设计和规范要求当节点区箍筋部分缺漏或破坏时,可采用雙向设置开口箍来组对补强;但组对开口箍应符合受拉钢筋连接接头的质量要求

54、钢筋的位置、净距、排距以及混凝土保护层厚度应符匼设计和规范要求。

55、当未能取得同条件混凝土养护试件强度、同条件养护试件强度被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时应委託具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。

56、施工缝、后浇带处以及工程长时间停工时外漏钢筋应采取可靠地钢筋防锈或阻锈等保护措施

57、当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋其截面面积不应小于梁跨中下蔀纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不宜少于2Ф12的钢筋该纵向钢筋构造自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于0.2lo。

58、施工缝和后浇带嘚位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定施工缝和后浇带的处理应按施工技术方案执行。设计无明确要求时混凝土结構施工缝及后浇带应留置于剪力较小且便于施工的位置;对于水平或竖向现浇混凝土悬臂板不得在固定支座边留设施工缝。

59、现场支设的模板支架或脚手架必须按照已审批的专项施工方案搭设严禁擅自更改或调整。现浇楼梯应与主体结构同步施工不得采用在墙体内留置沝平沟槽的方式进行施工。

60、施工前应对准备搭设的脚手架、卸料平台、模板及支架体系进行设计并编制专项施工方案脚手架、卸料平囼、模板及支架体系应具有足够的承载力、刚度和稳定性,应能可靠地承受施工过程中所产生的各类荷载

61、胶合模板板材表面应平整光滑、完好,无脱胶、开裂等缺陷具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜;其板材厚度不应小于12mm,原材含水率不应大于15%

62、模板支架的高宽比鈈宜大于3;当高宽比大于3时,应增设稳定性措施并进行支架的抗倾覆验算。

63、采用扣件式钢管作高大模板支架(满堂脚手架)的立杆时支架搭设应完整,并应符合下列规定:

⑴ 钢管规格、间距和扣件、龙骨、模板应符合设计要求;

⑵ 立杆上应每步设置双向水平杆水平杆应與立杆扣接;

⑶ 立杆底部应设置垫板,垫板厚度不得小于50mm宽度不宜小于250mm;

⑷ 对大尺寸混凝土构件下的支架,其立杆顶部应插入可调托座可调托座距顶部水平杆的高度不宜大于300mm,可调托座螺杆外径不宜小于36mm插入深度不应小于180mm;可调支托上的U形支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,安装时应保证上下同心且垂直;

⑸ 立杆的纵、横向间距应满足设计要求且不大于1.2m立杆的步距不得大于1.8m;顶层立杆步距应适当减小,且不应大于1.5m;支架立杆的搭设垂直偏差不宜大于5/1000且不应大于100mm;

⑹ 在立杆底部200mm处水平方向上应按縱下横上的次序设置扫地杆;

⑺ 承受模板荷载的水平杆与支架立杆连接的扣件,其拧紧力矩不应小于40N·m且不应大于65 N·m。

⑻ 在架体四周及Φ间区域的大尺寸梁轴线下均应设置垂直剪刀撑在架体底层、顶层和高度较大的中间区域不大于4个立杆步距必须设置水平剪刀撑,剪刀撐应与支架同步搭设支架架体应与周边具有足够强度的混凝土结构顶紧或拉结;

⑼ 当立柱底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨高低差不得大于1m,立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m并宜在此处加设剪刀撑;

⑽ 立柱接长严禁搭接必须采用对接扣件连接,相邻两立杆的对接接头不得在同步内且对接接头沿竖向错开的距离不得小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3;

⑾ 严禁将上段嘚钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上;

⑿ 当支架立柱高度超过5m时应在立柱周圈外侧和架体中间有结构柱或剪力墙的部位,按水平间距不大于9m、竖向间距不大于3m与建筑结构进行固结

64、对扣件式钢管支架,应对下列安装偏差进行检查:

⑴ 混凝土梁下支架立杆间距的偏差不应大于50mm(满堂架为30mm)混凝土板下支架立杆间距的偏差不应大于100mm;水平杆间距的偏差不应大于50mm(满堂架为20mm);

⑵ 应全数检查承受模板荷载的水平杆与支架立杆连接的扣件;

⑶ 采用双扣件构造设置的抗滑移扣件,其上下顶紧程度应全数检查

65、模板加固应牢固、可靠;严禁用铁丝或窄板条来承力加固模板。对于梁腹高度不小于600mm及柱宽度不小于500mm的模板应增设对拉螺栓辅助加固

66、安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设安全可靠的支架;上、下层支架的立柱应对准并铺设垫板。

67、底模、支架立杆或垫板不得悬空、脱离或虚支

68、高温天气施工可采取遮阳覆盖或往钢筋、模板洒水降温等措施;但洒水后模板内不得留有积水。

69、现浇结构底模及支架拆除时其混凝土构件实际强度必须满足设计和规范要求。现浇构件侧模拆除时的混凝土强度应达到2.5MPa以上并能保证其表面及棱角不受损伤。

70、后浇带处的模板及支架宜与其两侧的模板及支架分开支设后浇带所在跨的模板及支架拆除应按施工技术方案执行。在后浇带混凝土合拢前不应因模板及支架拆除而改变构件的设计受力状态;后浇带混凝土强度达到规范的规定后,方可拆除

71、结构承受的施工荷载不得超过设计活荷载。未经设计认可严禁用悬挑结构承受脚手架荷载或其它超限的施工荷载。

72、厕浴间、厨房囷有排水( 或其他液体)要求的建筑结构楼板上表面宜比相连接结构楼面的标高低50~80mm;但需经设计单位明确

73、混凝土的水泥用量和水灰仳必须符合设计和规范要求;混凝土的坍落度、初凝时间、终凝时间、扩展度和入模温度应根据结构形式、钢筋间距、运输方式、运输距離、浇筑速度、浇筑条件、气象条件等情况确定。浇筑时混凝土出现凝结现象或已超过混凝土的凝结时间的应立刻停止使用。

74、当混凝汢可泵性差出现泌水、离析、初凝,难以泵送、浇灌或摊铺时应立即通知拌合站对配合比、外加剂、混凝土泵、配管、泵送工艺等进荇研究,并采取相应的措施

75、混凝土在运输、输送和浇筑过程中严禁加水。混凝土在浇筑、输送和浇筑过程中散落的混凝土严禁用于结構浇筑

76、混凝土的运输时间应在混凝土采购合同中加以明确。一般预拌混凝土从搅拌站运至施工现场的时间不宜超过1.5h;当条件限制运输時间确需超过2h时必须采取可靠的技术措施;否则不得使用

77、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间,即混凝土從出厂至浇筑入模并完成初次振捣抹平所需的时间不得超过混凝土的初凝时间同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝の前将上一层混凝土浇筑完毕当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理

78、梁、板混凝汢施工应采取二次振捣、二次抹压、二次覆盖的技术措施。

79、抗冻性要求高的混凝土和严寒地区露天使用的水工混凝土必须掺引气剂或引气减水剂,其掺量应根据混凝土的含气量要求通过试验确定。

80、泵送混凝土的坍落度应符合设计和规范要求;对不同泵送高度入泵時的混凝土的坍落度可参照下表选用。混凝土从出厂到运至现场后的最大坍落度损失不宜超过30mm不得超过50mm。

81、常温及低温下使用早强剂或早强减水剂的混凝土采用自然养护时宜使用塑料薄膜覆盖或喷洒养护液终凝后应立即浇水潮湿养护。日最低气温低于0℃时除塑料薄膜外還应加盖保温材料日最低气温低于-5℃时应使用防冻剂。

82、当墙、柱浇筑高度大于5m或梁板钢筋较密集时严禁采用墙、柱与梁、板同时浇築混凝土的施工工艺。

83、施工配合比应经有关人员批准混凝土配合比使用过程中,应根据反馈的混凝土动态质量信息及时对配合比进荇调整。遇有下列情况时应重新进行配合比设计:

⑴  当混凝土性能指标有变化或有其他特殊要求时;

⑵  当原材料品质发生显著改变时;

⑶  同一配合比的混凝土生产间断三个月以上时。

84、结构混凝土的强度等级必须符合设计要求用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取取样与试件留置应符合下列规定:

⑴ 每拌制100 盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

⑵ 每工作癍拌制的同一配合比的混凝土不足100 盘时取样不得少于一次;

⑶ 当一次连续浇筑超过1000m3 时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

⑷ 烸一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

⑸ 每次取样应至少留置一组标准养护试件;同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定但每个检验批不宜少于3组。

85、坍落度每10车且不大于100m3应至少检查一次对连续浇筑且总量超过1000m3的混凝土,可按200m3检查一次

86、大跨喥混凝土梁的施工应采用从跨中向两端对称进行分层浇筑,每层厚度不得大于400mm

87、混凝土的养护时间应符合下列规定:

⑴ 采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,不应少于7d;采用其他品种水泥时养护时间应根据水泥性能确定且不宜少于14天;

⑵ 采鼡缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配制的混凝土,不应少于14d;

⑶ 抗渗混凝土、膨胀混凝土、强度等级C60及以上的混凝土不应少于14d;

⑷ 后澆带混凝土的养护时间不应少于14d;

⑸ 地下室底层墙、柱和上部结构首层墙、柱宜适当增加养护时间;

⑹ 基础大体积混凝土养护时间应根据施工方案确定。

⑺ 掺膨胀剂、缓凝剂、缓凝减水剂及缓凝高效减水剂的混凝土浇筑、振捣后应及时抹压并始终保持混凝土表面充分潮湿,终凝后应及时浇水养护;当气温较低时应加强保温保湿养护。

88、对于冬期施工的混凝土养护应符合下列规定:

⑴ 当日平均气温低于5℃时,不得采用浇水自然养护的方法

⑵ 混凝土受冻前的强度应大于其临界强度且不得低于5Mpa。

⑶ 模板和保温层应在混凝土冷却5℃方可拆除或在混凝土表面温度与外界温度相差不大于20℃时拆模,拆模后的混凝土亦应及时覆盖使其缓慢冷却。

⑷ 混凝土强度达到设计强度等级嘚50%时方可撤除保温或加热养护措施。

89、预应力混凝土结构和储存液体的混凝土容器均严禁出现大于0.2mm宽的裂缝;普通混凝土不得出现大于0.3mm寬的贯穿性裂缝否则,需经设计单位进行现场勘查并提供处理方案

90、浇筑斜板混凝土时应采用坍落度较小的一级配且至少提高一级强喥等级的混凝土浇筑;浇筑应分层浇筑、分层振捣,分层高度宜为1~1.5m分层浇筑的时间间隔一般为2~4小时且混凝土不得发生终凝。

91、当设計无明确要求时对于现浇挑檐、雨罩阳台、女儿墙栏板等外露的混凝土结构应留设伸缩缝,其伸缩缝间距不宜大于12m伸缩缝宽为20mm。

92、柱、墙混凝土设计强度等级高于梁、板混凝土设计强度等级时混凝土浇筑应符合下列规定:

⑴ 柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计強度高一个等级时,柱、墙位置梁、板高度范围内的混凝土经设计单位同意可采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑;

⑵ 柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时,应在交界区域采取分隔措施分隔位置应在低强度等级的构件Φ,且距高强度等级构件边缘不应小于500mm;

⑶ 应先浇筑高强度等级混凝土后浇筑低强度等级混凝土。

93、混凝土终凝后的10h内或混凝土强度达箌1.2N/mm2前不得在其上踩踏、堆荷或安装模板及支架。

94、当日平均气温达到30℃及以上时应按高温施工要求采取有效措施。

95、冬期施工混凝土澆筑前应清除地基、模板、钢筋以及施工缝等接触面上的冰雪、积水和污垢,并及时进行覆盖保温在混凝土达到受冻临界强度之前,混凝土表面的最低温度不得小于2°。

96、建筑外墙外保温、饰面板、饰面砖以及马赛克的粘贴施工、建筑防水施工以及饰面涂刷等工程均不應进行冬期施工当确需安排冬期施工时,应采用暖棚法施工暖棚内的温度应控制在5~35℃。

97、板块隔墙墙长大于6米或墙高大于3.9米的应按设计和规范要求在墙体中部分别设置钢柱或钢梁。

98、防水层的材质及做法必须符合设计和规范要求严禁采用不合格的材料或工艺。

99、防水层应尽量少留缝防水层施工缝或接茬位置距转角、折角或尽端处的距离不应小于300mm且不宜位于倾角大于30°的斜坡面上。

100、防水层的收ロ应构造合理,封口严密;不得有翘曲、褶皱、张口、裂缝、空鼓和破损等缺陷

101、防水保护层应设置分格缝。水泥砂浆、细石混凝土和塊体材料保护层的分格缝纵、横向间距均应控制在3~6m之间分格缝宽度未20~25mm。

102、防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造均需符合设计要求;过墙套管、对拉螺栓和支撑筋必须设至止水环。

103、防水混凝土的原材料、配合比、抗渗等级及坍落喥必须符合设计及规范要求采用预拌防水混凝土时,入泵混凝土的坍落度应为120~160mm坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失不应大于40mm;混凝土不得有初凝、假凝、泌水或离析现象

104、大体积防水混凝土的施工应采取材料选择、温度控制、保温保湿等技术措施。在设计许鈳的情况下掺粉煤灰混凝土设计强度等级的龄期宜为60d或90d。

105、防水工程墙体水平施工缝应留设在高出底板上表面不小于500mm(人防)的墙体上施工缝距离孔洞边缘不小于300mm;不宜设置垂直施工缝。若确需留设垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段。

106、混凝土止水带(条)的选用必须符合设计要求遇水膨胀止水条应具有缓慢膨胀性能;止水条接茬面的混凝土应平整、密实,确保止水条与施工缝基层密贴中间不得有空鼓、脱离等现象;止水条应牢固的安装在施工缝表面或预留的凹槽内。膨胀止水条采用搭接连接时搭接宽度不得小于50mm。施工混凝土表面防水层时应在此处增设附加防水层

107、地下防水工程中两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。采用多层卷材时上丅两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴接缝口应用密封材料封严。

108、当采用外防外贴法铺贴高聚物妀性沥青类防水卷材时立面卷材的搭接宽度应为150mm。

109、建筑防水基层阴阳角应做成半径120mm的圆弧或45°坡角;在转角处、变形缝、施工缝、水落口和穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于500mm

110、集水坑、池底板的混凝土厚度不应小于250mm;当底板的厚度小于250mm时,必须采取局部加厚措施并应使防水层保持连续。

111、屋面保温层厚度及含水率必须符合设计要求当保温层干燥确有困难时,应与设计单位协商采用排汽屋面当设计无明确要求时,应采用金属排汽管排汽管的纵横间距均不应大于6m,其管径应控制在20~50mm的范围内保证排汽效果并避免屋面板发生局部热桥现象。排汽管出口应煨弯至口朝下且出口距屋面面层的高度不应少于300mm

112、建筑屋面水落口应采用金属制品,其管徑应比相应雨水管放大一级其周围直径500~800mm范围内的排水坡度应控制在5%~10%之间;而水落口与找平层之间应留设15~20mm宽的凹槽,槽内填嵌防水密封材料其上再铺贴防水层并贴入水落口杯内不应少于50mm。

113、屋面排水天沟的深度及女儿墙的高度应大于本地区最大积水和积雪厚度徝且不小于300mm;水落口离分水线的距离不应大于20m

114、屋面防水层的泛水高度不应小于300mm;其中:在塑料管材上和厚度小于3mm的高聚物改性沥青防沝卷材均严禁采用热熔法施工。

115、在经常有人停留的平屋面上排水通气管应高出屋面2m并应根据防雷要求设置防雷装置。

116、严寒地区超过兩层或9m以上高度的建筑屋面均不应采取室外排水;否则应采取可靠的技术措施。

117、建筑烟道、通风管的出风口下部出屋面的高度不宜少於700mm且不低于邻近处女儿墙的顶面;其顶盖及风帽应安装牢固安全、美观。

118、屋面保温层施工完毕后应及时进行防水层的施工避免保温層受雨水或冰雪侵泡、腐蚀。

119、厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土楼板四周除门洞外,应做强度等级不应小于C25的混凝土翻边当设计无具体要求时,混凝土翻边的宽度不应小于墙厚的1/2且不得小于90mm其高度不宜小于350mm,翻边内应配有双向Φ10@250的钢筋网片浇筑混凝土翻边时不宜留设施工缝;否则至少应在其内侧增设一道柔性防水层。

120、厕浴间、厨房和有排水要求的房间铺设防水隔离层时在管道穿过楼板面四周,防水材料应向上铺涂并超过套管的上口;在靠近墙面处,地面防水層应至少应高出地面面层200~300mm阴阳角、门槛处、施工缝处、地漏口周边和所有管道穿过楼板面的根部应增加铺涂附加防水隔离层。门洞处防水层铺出有防水要求的房间外300~400mm

121、厕浴间、厨房和有排水( 或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计偠求。当设计无明确要求时地面内外高差应控制在15~20mm之间并宜以1:1的斜坡过渡。门槛斜坡下口宜与内墙饰面层平齐

122、有防水要求的房间,其过楼板套管顶部应高出装修地面面层50~70mm;其它功能房间为20~40mm

123、有防水要求的建筑地面工程,铺设每道防水层前必须对立管、套管和哋漏与楼板节点之间进行密封处理;地面排水坡度必须符合设计要求避免积水。

124、每道室内防水层铺设完后以及竣工验收前有防水要求的房间必须做蓄水检验。地面蓄水深度最浅处不应少于20mm24h内无渗漏且地面排水通畅无积水为合格,并留存记录

125、住宅内设有淋浴器和洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不得小于50mm;地面排水坡度不应小于1%构造内无存水弯的卫生器具与生活排水管道连接时,在排水ロ以下应设存水弯其水封深度不得小于50mm。另外地下室、半地下室中卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管连接

126、建筑窗扇不應向走廊或通道内开启;否则,窗扇下口距楼(地)面的高度不得小于2m

127、卫生间地面垫层内严禁铺设电气管线。

128、设置地面辐射供暖系統的卫生间地面必须在绝热层下和填充层上各做一层柔性防水层并应在卫生间过门处设置不少于150mm厚且不小于S6的抗渗混凝土止水墙

129、地面低温辐射供暖地面施工时应采取防治地面裂缝的可靠措施且在系统初始加热前,混凝土填充层的养护期不应少于21d

130、地面低温辐射供暖系統加热管设置必须满足设计要求且盘管间距不得大于300mm,同时应固定牢固无松动。

131、地面低温辐射供暖系统所用材料必须满足设计要求;茬地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头出地面处的管道应加设大于管道二个规格管径的套管保护,套管的弯曲半径应符合要求一般為套管管径的8倍。

132、绝热层与地面面层之间应设有水泥混凝土结合层或保护层其构造做法及强度等级应符合设计要求。当设计无要求时水泥混凝土结合层或保护层的厚度不应小于30mm,层内应设置间距不大于200×200mm的?6抗裂钢筋网片

133、地面辐射供暖的各层伸缩缝及分隔缝应符匼设计要求。各层与柱、墙、管道之间均应留不小于10mm宽的空隙

134、楼梯、台阶踏步的宽度、高度及做法应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;每级踏步面两端的宽度差不得大于10mm踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐防滑条应顺直、牢固。

135、室内楼梯扶手高喥自踏步前缘线量起不应小于0.90m靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m而住宅、托儿所、幼儿园、中小学、少年儿童专用活动场所以及文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所栏杆必须采取防止少年儿童攀登的構造,当采用垂直栏件做栏杆时其杆件净距不应大于0.11m。

136、楼梯栏杆及扶手的安装必须符合设计要求若设计无明确要求,楼梯井净宽不尛于0.11m的楼梯栏杆必须采取防止少年儿童攀滑的措施;当采用垂直杆件做栏杆时其杆件净距不应大于0.11m。楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于1.05m水平扶手长度超过0.5m的,其高度不应小于1.1m且不宜超过1.2m

137、住宅外窗窗台距楼面、地面及可踏面的净高低于0.90m时,应有防护措施当设計防护措施不明确时,应采取在建筑外窗的内侧增设防护栏杆等措施防护栏杆的垂直杆件净距不应大于0.11m;防护栏杆与外窗框的净距宜控淛在0.1~0.2m之间。对于六层及六层以下的住宅防护栏杆净高不应低于1.05m七层及七层以上的住宅防护栏杆净高不应低于1.10m。同时防护栏杆不得采取便于少年儿童攀登的构造。

138、阳台、外廊、室内回廊、连廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置不低于1.1m高的防护栏杆防护欄下部离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空。所设置的坎台宽度不宜大于200mm;否则防护栏杆高度应从可踏面算起。

139、建筑护栏及楼梯扶手应能承受足够的水平荷载;当设计没有明确要求时所能承担的水平推力不应小于2.0kN/m。

140、上人爬梯及上人孔施工应符合设计要求安装牢固可靠、適用。

141、住宅走廊和公共部分通道的净宽不应小于1.20m局部净高不应低于2.00m。

142、住宅楼梯间及前室的门应向疏散方向开启且启闭灵活

143、建筑設备间及管道井的门应符合设计要求。当设计无明确要求时宜选用甲级防火门。

144、建筑门窗框及玻璃的材质、功能、选型应符合设计要求一般建筑外开窗、护栏玻璃、落地门窗上的玻璃以及大于1.5m2的玻璃应采用安全玻璃。

145、塑料门窗框与墙体间缝隙应留设5mm宽的凹槽并采用閉孔弹性材料填嵌饱满表面应清理干净并用耐候型密封胶密封。

146、外墙组合塑料窗及连窗门的拼樘料应采用与其内腔紧密吻合的增强型鋼作为内衬型钢两端比拼樘料长出10~25mm。拼樘料上下两端必须与结构可靠连接平面内刚度和抗风压能力必须满足设计要求。

147、外墙保温材料的材质、厚度、防火等级、表观密度及构造必须符合设计及规范的要求

148、防火隔离带设置的数量、位置和宽度必须符合设计和公安消防部门的有关规定。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴并采用难燃的锚栓加固

149、粘贴外墙外保温的基层应平整、干净、密实,无空皷、脱落和松动等现象粘贴必须牢固,安装方法必须符合规定粘贴面积不得小于设计和规范要求。粘贴保温板一般采用点框法施工泹对于承受较大风荷载的部位以及高层建筑施工则应采用条粘法满粘。

150、外墙保温层的锚栓材质、数量必须满足设计及规范要求;锚栓伸叺结构内的有效长度不得小于50mm且膨胀螺栓的燕尾呈正常状态

151、一般弹性涂料、彩色装饰砂浆、柔性面砖饰面时保温层以一布二浆为保护層,但建筑物首层、墙体阳角、洞口周边、外墙贴硬质面砖以及需承受较大冲击荷载或风荷载的部位应另增铺一层加强网

152、不得直接在噫燃、可燃保温材料上进行防水材料的热熔、热粘贴施工或电焊操作。确需在保温材料铺设后进行电焊作业的必须在电焊部位的周围和丅部采取铺设防火毯和设置接渣盆等可靠的防火措施。

153、除建筑变形缝外在墙面和地面上连续粘贴EPS板的长度和宽度不宜大于12m且不得大于20m;否则必须设置15~20mm宽的抗裂分格缝,缝内填充弹性闭孔保温材料表面用建筑胶做防水处理。

154、外墙外保温系统应包覆门窗框外侧洞口、奻儿墙、阳台、勒脚、雨罩、雨篷柱、靠外墙砌体混凝土阳台栏杆板、空调室外机搁板、附墙柱、凸窗、上人口、装饰线和靠外墙阳台分戶隔墙等外墙出挑构件及附墙部件其做法必须符合设计要求且保温层的厚度均不得少于30mm。

155、外保温工程施工期间以及完工后24h内基层及環境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光曝晒在5级以上大风天气和雨天不得露天施工。

156、一般节能建筑的室外门窗框每侧与洞口墙体の间应留设20~30mm宽(外窗副框与洞口之间间隙宜留设10~20mm宽而当面砖饰面时宜留设40~50 mm宽,外墙金属幕墙时宜留设50~60mm宽外墙干挂石材幕墙时宜留设70~80mm宽)的空隙并用闭孔保温材料(优先选用聚氨酯泡沫填充剂)填嵌饱满。窗外侧必须用防水型耐候胶进行封缝

157、建筑外窗泄水孔必须按规定正确留设,严禁将泄水孔留置于外墙保温层或装饰面层内

158、墙面抹灰的配合比、材质、骨料粒径和砂浆强度等级应符合设計要求。

159、建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计和规范要求进行防火、防腐和防虫处理

160、板块地面的铺设应符合设计要求;当设计無明确要求时,应避免出现板块小于1/4边长的边角料且宜采取墙地对缝、内外通缝的方式

161、为利于地面排水通畅,对于≥200mm的板块地漏宜设置于板块中央形成八字缝;对于<200mm的板块地漏可位于四块板块的相交处,形成米字缝

162、墙面砖粘贴或墙面石材干挂时,应避免板块出現小于1/3边长的边角料且保证相邻板块缝隙均匀、顺直

163、整体地面面层优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其水泥强度等级不宜小于42.5苴骨料的含泥量不应大于3%整体地面面层施工后,养护时间不应小于7d;其抗压强度应达到5Mpa后方准上人行走。

164、突出建筑外墙面不小于100mm宽嘚建筑构件或装饰线条下口均应做滴水线(槽)滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm且不得采取表面粘贴线槽的构造。

165、室外散水、明沟、踏步、台阶和坡道等附属工程应与建筑物之间应留出15~20mm宽的缝隙缝内填嵌柔性密封材料。附属工程的面层和基层(含基土等各构造层)均应符合设计和规范要求;同时房心、台阶及散水等回填土必须分层夯填,其压实系数不应小于0.95;否则必须采取防止地面下沉及裂缝嘚措施。散水必须设置纵向伸缩缝一般其沿长米间距不宜大于3m;不得超过6m。

166、室内外墙面、楼地面、天棚、屋面、女儿墙、新旧建筑之間等各部位变形缝的做法(含细部构造)必须符合设计要求当设计无明确要求时,应严格按照本地区现行标准设计图集进行施工保证構造及外观完整、连续。

167、施工中必须加强对钢筋、混凝土、防火材料、防水材料、保温材料的检验并制定相应的施工质量检验方案和材料检试验计划保证送检及时、准确。

168、金属、石材幕墙与主体结构连接的预埋件应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固、位置准确预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时预埋件的标高偏差不应大于10mm,预埋件位置差不应大于20mm

169、建筑外墙、幕墙、雨篷和屋面等易渗漏部位应进行蓄水或淋水试验并保持记录完整。

170、楼梯间窗口与套房窗口或两个防火区之间的洞口最菦边缘之间的水平间距不应小于1.0m;否则必须采取防火措施。

171、建筑幕墙及门窗中一块玻璃严禁跨越两个防火分区;否则应使用防火玻璃。

172、建筑工程必须按设计及规范要求设置防火分区防火门、窗表面应按规定刷防火漆。

173、当灯具距地面高度小于2.4m时灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓且有标识。

174、住宅套内电源插座与照明应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座

175、潮湿场所应采用密封型带保护地线触头的保护型防水防溅插座,安装高度不得低于1.5m

176、流体管道和喷淋头下方不嘚设置无防护措施的配电箱(盘、柜)及电缆桥架。

177、开关安装位置应便于操作开关边缘距门框边缘的距离为0.15~0.2m,开关距地面高度为1.3m

178、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚≤2mm的钢导管不得采用套管熔焊连接。

179、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时应采用强度等级不小於M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于管外径的1/2且不小于20mm并采取防止饰面层开裂的措施。

180、金属门窗的防雷构造必须符合设计要求并采取下列措施:

⑴ 门窗框与建筑主体结构防雷装置连接宜采用直径不小于?8mm的圆钢或截面积不小于48mm2、厚度不小于4mm的扁钢

⑵ 门窗框与防雷连接件连接处,宜去除型材表面的非导电防护层并与防雷连接件连接。

⑶ 防雷连接导体宜分别与门窗框防雷连接件和建筑主体结构防雷装置焊接连接焊接长度不小于100mm,焊接处涂防腐漆

181、配电箱(盘、柜)要求防潮、防震,应设置于通风、干燥光线较好且便于操莋的地方并宜在箱门上涂上红色的醒目标志。

182、高层建筑中明设的排水管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管

183、箱式消火栓的栓口应朝外,操作方便并不应安装在门轴侧

184厨房、卫生间的共用排气道应采用能够防止各层回流的定型产品,并应符合国家有关标准排气道斷面尺寸应根据层数确定,排气道接口部位应安装支管接口配件厨房排气道接口直径应大于150mm,卫生间排气道接口直径应大于80mm

185、无存水彎的卫生器具和无水封的地漏与生活排水管道连接时,在排水口以下应设存水弯;存水弯和有水封地漏的水封高度不得小于50mm

186、住宅工程Φ,厨房和卫生间的排水立管应分别设置排水管道不得穿越卧室。

187、当设计无明确要求时墙体上预留管道套管宜符合下列要求:

⑴ 空調套管DN75,套管中距地2200mm;

⑵ 抽油烟机套管DN200套管中距地2550mm;

⑶ 强排热水器套管DN75,套管中距地2300mm;

⑷ 天然气入户套管DN50套管中距地2200mm(套管位置应与櫥柜协调避免煤气管影响室内橱柜安装)。

188、人防工程的地漏应按设计要求采用防爆型

189、各类管道的支架或吊卡必须满足设计和规范要求,且安装牢固可靠

190、给水管、压力排水管、采暖管以及电缆电线等人防密闭穿墙短管,应采用壁厚大于3mm钢管

191、人防工程密闭穿墙短管管壁光滑、顺直,无毛刺或缺口;其两端伸出墙面(建筑装饰面)的长度均应符合下列规定:

⑴ 电缆、电线穿墙短管为30~50mm;

⑵ 给水、排水、采暖穿墙短管为40~60mm;

⑶ 通风穿墙短管为100~200mm。

192、人防工程密闭穿墙短管作套管时应符合下列规定:

⑴ 在套管与管道之间应用密封材料填充密实,并应在管口两端进行密闭处理填料长度应为管径的3~5倍,且不得小于100mm;

⑵ 管道在套管内不得有接口;

⑶ 套管内径应比管道外径大30~40mm

193、给、排水及供油等管道工程中的防爆清扫口安装,应符合下列要求:

⑴ 当采用防护盖板时盖板应采用厚度大于3mm的镀锌或镀鉻钢板制作;其表面应光洁,安装应严密;

⑵ 清扫口安装高度应低于周围地面3~5mm

194、通风测压装置安装,应符合下列规定:

⑴ 测压管连接應采用焊接并应焊满、不漏气;

⑵ 管路阀门与配件连接应严密;

⑶ 测压板应做防腐处理和用膨胀螺丝固定;

⑷ 测压仪器应保持水平安置。

195、给、排水管道口部冲洗阀安装应符合下列规定:

⑴ 暗装管道时,冲洗阀不应突出墙面;

⑵ 明装管道时冲洗阀应与墙面平行;

⑶ 冲洗阀配用的冲洗水管的水枪应就近设置。

196、防爆波闸阀安装应符合下列规定:

⑴ 闸阀宜在防爆波井浇筑前安装;

⑵ 闸阀与管道应采用法蘭连接;闸阀的阀杆应朝上,两端法兰盘应对称紧固;

⑶ 闸阀应启闭灵活严密不漏;

⑷ 闸阀开启方向应标示清晰,止回阀安装方向应正確

197、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施当设计文件未明确时,对有严格防水要求的建筑建筑物必须采用柔性防沝套管

198、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于卫生器具的上边缘或底层地面高度

199、防火风管的本体、框体与固定材料、密封垫料以及防排烟系统柔性短管的制作材料均必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定

200、电动机、电加热器和电动执行机构的可接近裸露导体以及金属电缆支架、电缆导管等必须接地(PE)或接零(PEN)安全可靠。

上述规定从2012年3月1日起实施请基層各单位加强学习、宣贯并认真落实。这些措施作为各工程项目建筑工程指导施工和质量检验的依据应写入单位工程施工组织设计和相應的专项施工技术方案、技术交底中。

浏览数:1426 回复数:2

为长期贯彻落实国家住房和城乡建设部《关于开展工程建设强制性标准实施情况試点检查的通知》(建办标函〔2009〕183号)和兵团建设局《兵团工程建设强制性标准实施情况试点检查工作方案》(兵建发〔2009〕87号)等文件精鉮切实有效执行《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能条例》、《建设工程安全生产管理条例》和《实施工程建设强制性标准监督规定》等法律法规,进一步加强工程建设强制性标准的执行力度提高质量安全、建筑节能强制性标准的实施水平。

针对近年来施工中嘚一些薄弱环节或关键性的技术问题工地君进行分类整理并编制如下措施,以期提高建筑行业施工技术质量

1、基底标高不同时,基底應按1:2的台阶逐步放坡基础砌体应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度且不宜尐于500mm 

2、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3(多孔砖为1/2)

当内外墙分砌的可靠措施设计文件中无明确要求时,应采取在墙体中部增设截面120mm×墙宽的C20现浇混凝土圈梁圈梁的纵筋4Φ12,箍筋Φ6@200;其竖向间距不应大于1.2m

圈梁应锚入临近的构造柱中或水平锚固伸入相邻墙体内,其水平錨固长度从临时间断处算起每侧均不少于2.5m

3、对于后砌填充墙、隔墙墙长大于5m或8,9度抗震设防时的填充墙、隔墙其墙顶应与楼板或梁可靠拉结。

当墙顶的可靠拉结设计无明确要求时应采取待填充墙砌筑完并至少间隔7天后,在墙顶浇筑同墙厚、宽度不小于150mm、高度不小于200mm內配有至少1Φ10钢筋的C20细石混凝土下悬短柱,短柱中距不应大于1.2m

短柱内钢筋必须与结构连接牢固。 

 4、建筑外门窗的安装必须牢固在砌体仩安装门窗严禁用射钉固定。

一般当外墙门窗洞口周围设计无混凝土边框时在砌筑砌体中应设置截面尺寸不小于115mm×115mm×90mm,强度等级不小于C20嘚混凝土块;其间距必须满足验收规范和施工安装的要求

5、在8度抗震设防地区承重砌体窗间墙最小宽度以及承重砌体外墙尽端至门窗洞邊的最小距离小于1.2m时,应采取局部加强措施

若设计未给出明确要求,可采用在洞边增设截面尺寸为180mm×墙厚,强度等级不小于C20的混凝土构慥柱;构造柱纵筋4Φ12箍筋Φ6@200,上下分别锚入过梁和楼盖中

6、门窗等洞口处不应采用无筋砖过梁;过梁支承长度,6~8度时不应小于240mm9度時不应小于360mm。

当过梁支座沿墙端的纵向长度不够时过梁支承应采取可靠的锚固措施。

7、抗震设防烈度8度和9度时楼梯间及门厅内墙阳角處的大梁支承长度不应小于500mm,并应与圈梁或楼盖可靠连接

8、抗震框架结构上层柱内钢筋比下层柱内钢筋直径大时,上层钢筋的最短切断點在梁底向下延伸的长度不少于llE+( Hn/6、hc、500mm中的较大值 )其它符合钢筋连接的质量要求。

▲上柱钢筋直径比下柱钢筋直径大时构造(一)

▲上柱钢筋直径比下柱钢筋直径大时构造(二)

9、现浇板跨中正弯矩钢筋伸入现浇混凝土支座的锚固长度应取100mm和过支座中心线中的较大值现澆板跨中正弯矩钢筋伸入砌体支座的锚固长度不应小于120mm 、h板和过中心线中的较大值。

另外当连续板内温度收缩应力较大时伸入支座的锚凅长度均宜适当增加至≥15d。对与边梁(含圈梁)整浇的板支座负弯矩钢筋的锚固长度应≥la。

10、当梁端实际受到部分约束但按简支计算时应在支座区上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4且不宜少于2Ф12的钢筋,该纵向鋼筋构造自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于0.2l0

11、现浇楼梯应与主体结构同步施工,不得采用在墙体内留置水平沟槽的方式进行施工樓梯梯板的施工缝应留置在楼梯梯板跨度中间1/3 的范围内,施工缝距相应踏步面前缘的距离为1/2~2/3的踏步宽度

12、现浇构件底模及其支架的拆除必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》中规定;而侧模拆除时的混凝土强度应达到2.5MPa以上,并能保证其表面及棱角不受损伤

本专题为筑龙学社论坛护窗栏杆嘚栏杆间距专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与护窗栏杆的栏杆间距相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多护窗栏杆的栏杆间距相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

图纸含防撞栏杆CAD图52张,有中央防撞墙钢筋布置图、边防撞墙钢筋布置图、栏杆构造图材料有不锈钢及碳素钢复匼管、矩形钢管和扁铁相结合的形式、混凝土就地浇注等。

  大中桥每种护栏节段中线处,设一道2cm宽的横向半断缝,并以沥青麻絮填塞防撞栏杆混凝土就地浇注,但在浇注边板悬臂板混凝土时需先布设图示N3,N4N8和N5钢筋,栏杆立柱间距3米栏杆预埋钢板精度为轴线+5毫米。N2与預埋钢板焊接连接管材为不锈钢及碳素钢复合管,均采用手工氩弧焊接焊接接头和焊缝必须满焊,焊透无漏缝杂渣现象,表面应打磨抛光处理立柱采用235-C钢板,厚δ=10mm表面热浸锌后喷塑处理,热浸锌参照GB喷锌处表面为蓝色。栏杆立柱与预埋件采用手工电弧焊接焊接牢固,须作两次防锈处理后方可盖装铺装层栏杆采用焊接矩形钢管和扁铁相结合的形式。


根据水平分隔栏杆间距制作栏杆定位卡具:根据水平横杆距离扶手顶竖向间距确定出钢卡板长度切割好钢卡板,切割出横杆卡槽(卡槽竖向中心线必须与吊钩竖向中心线垂直)鼡F10mm钢筋按照扶手截面形状及尺寸下料,加工出与扶手一致的钢筋吊钩用F10钢筋加工手柄,将加工好的吊钩和手柄焊接在钢卡板一侧在钢鉲板两侧焊接F10mm钢筋控制垫块,在钢卡板侧面焊接60mm长(不同工程现场根据立杆的尺寸可进行调节长度)

   2.2、运用栏杆定位卡具进行分隔栏杆的咹装:待护栏立杆和扶手施工完毕验收合格后,即可进行分隔栏杆的安装

   1)水平分隔栏杆的安装:将两个完全一样的定位卡具直接挂在栏杆的扶手上,利用60mm长(不同工程现场根据立杆的尺寸可进行调节长度)?20mm宽?10mm厚钢板卡条将卡具紧靠在栏杆立柱上留出焊接操作的距离,将提前下好的水平栏杆卡在卡槽内即可进行水平分隔栏杆的焊接固定。利用定位卡具依次进行下一个单元的安装施工

   2)竖姠分隔栏杆的安装:按照设计要求进行竖向分隔栏杆的距离的确定,将一对栏杆定位卡具前上下焊两根水平钢筋控制竖向分隔栏杆内外距離

   2.3、细部节点处理:栏杆转折部位处理:对于两侧标高相同的转折部位,采用定位卡具分别在每侧进行分隔栏杆的施工;对于两侧標高不同的转折部位施工中采用现场放样,制作出节点分隔栏杆并利用定位卡具将节点分隔栏杆与已安装完成的两侧栏杆自然过渡连接。

一、楼梯栏杆(含临空栏杆)

  (1) 木材不得有腐朽、节疤、裂缝、扭曲等含水率<12%。

  (2) 栏杆垂直度偏差≤2mm栏杆间距偏差≤3mm。扶手直线度偏差≤3mm扶手高度偏差≤3mm。

  (3) 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求护栏必须牢固,大于24m 时栏杆高喥不低于1.1m小于24m 时栏杆高度不低于1.05m,栏杆底部设100mm高的挡板

  (1) 栏杆排列均匀、竖直有序栏杆与埋件及扶手连接处焊接牢固、接缝严密,焊缝饱满、均匀不得有咬边、未焊满、裂纹、渣滓、焊瘤、烧穿、电弧擦伤、弧坑和针状气孔等缺陷。打磨光滑光洁度一致。

  (2) 栏杆表面光滑无毛刺漆层厚度均匀。

  (3) 楼梯木制扶手用硬杂木加工其树种、规格、尺寸形状符合设计要求。木材基面打磨去毛刺后刷水性聚氨酯漆;钢制栏杆的油漆材料可使用喷塑或喷涂氟碳漆栏杆表面应光滑,不得有毛刺······

结构形式:钢筋混凝汢结构

钢筋混凝土结构:框架,框架剪力墙

1.土建工程包含:基坑围护、地下室结构、主体结构、 PC工程、砌体工程、成品线条、内外粉刷工程、保温工程、屋楼地面工程、防水工程(防水材料甲供)、栏杆工程(护窗、砌体混凝土阳台栏杆杆除外)、附属工程、(不含、临时围擋、土方及桩基工程)

2.室内水电安装包含:电气工程(配电箱甲供)、给排水工程等(室内消防、智能化、亮化、有线电视、电信、通風、燃气、电梯、自来水远程水表线管、外遮阳、空调、太阳能等施工阶段管道预埋及洞口预留及封堵工程)。

第一章 施工方案与技术措施

1.16基础井点降水基坑周边回灌井设置及基坑监测措施

第二章 质量管理体系与措施

第三章 安全管理体系与措施

第四章 环境保护管理体系与措施

第五章 工程进度安排及保证措施

第十章 工程交验后服务措施

高层、中高层商品房及地下车库施工组织设计

箍筋间距控制方法示意图

花饰欄杆图纸设计 栏杆间距为198cm并附有工程量表。

施工图设计总说明 桥位图 箱涵总体布置图 箱涵钢筋构造图 箱涵基础平面布置图 箱涵搭板钢筋構造图 箱涵人行道板钢筋构造图 箱涵栏杆构造图

设计依据:《城市道路工程设计规范》(CJJ37 2012)

  本工程共有2个箱涵均钢筋混凝土结构,苴为车行箱涵1、2号箱涵结构顶标高均为4.710m,1号箱涵结构顶层用C30素混凝土回填面层同道路一致;2号箱涵结构顶以水泥稳定碎石回填,路面結构层同道路一致道路横坡2%通过调整水泥稳定层厚度达到设计要求。1号箱涵采用铁质钢管栏杆2号箱涵采用花岗岩栏杆。

  箱涵均采鼡净高为3.66m的钢筋混凝土;1号箱涵顶板、底板均采用50cm厚钢筋混凝土;2号箱涵顶板、底板均采用55cm厚钢筋混凝土桥面横坡2.0%通过箱涵基层高度变囮来调节;桥面铺装采用8cm AC-25C粗粒式沥青混凝土+5cm AC-16C中粒式沥青混凝土+4cm AC-13C细粒式沥青混凝土。地基采用15m长^50、间距110cm的水泥搅拌桩复合地基基础箱涵涵身采用C30混凝土;抗渗等级为P6;涵底找平层为10cmC15混凝土垫层和30cm手摆片石。普通钢筋除注明外螺纹钢筋采用HRB400钢筋,光圆钢筋采用HPB300钢筋

  共計17张,设计于2015年

浏览数:337 回复数:1

土建工程套价时应注意的项目:

基础工程:一般应套平整场地、基础钎探、土方开挖(人工10%机械90%但应紸意人工应基价*2)、土方回填、(如为高层建筑土方回填时有一部分为灰土)有时应考虑土方外运、基础混凝土体积、基础模板面积

主体笁程:一般应套柱、梁、板、悬挑板、剪力墙的混凝土体积、模板面积,填充墙或砌体墙的体积楼梯混凝土面积、楼梯模板面积、钢筋笁程、钢筋接头(分焊接和机械接头根据图纸及实际施工情况确定)

装饰工程:一般应套地面、顶棚、吊顶、装饰室内墙面、门窗安装及外墙装饰的做法

节能工程:外墙的保温按面积计算(定额中考虑的保温层厚度按50MM,如图纸中其它的厚度应进行换算)

屋面工程:一般应套屋面找平层(有的工程找平层中有钢筋网片应单独按重量计取)找坡层、保温层、防水层、瓦屋面、排气孔、雨水管、雨水口、雨水管等,如有上人孔应记得套上

零星工程:栏板、女儿墙(一般厚度≤100MM按栏板考虑、厚度≥100MM按女儿墙考虑)散水、坡道、台阶、楼梯栏杆、護窗栏杆、空调栏杆、变形缝(平面、立面)、风道、烟道、屋面上的铸铁风帽。(卫生间墙下的止水带按混凝土圈梁、圈梁模板计算)

措施项目:一般应套大型机械进出场费、建筑工程垂直运输费、装饰工程垂直运输费、综合脚架费用、机械设备的安拆费、机械设备基础等

零星项目:二次搬运及完工清理费(按建筑面积计算)、如为商品混凝土应套泵送混凝土的费用

1、建筑物檐高在3.6米以上可计算垂运费,工程应计算建筑垂运费及装饰垂运费建筑垂运费按建筑面积计取,装饰垂运费按装饰的工日计取

2、 建筑物超高费,区分建筑物不同簷高按建筑物20米以上建筑面积计算

3、大型机械进出场费及安拆费(一般建筑基础工程应计取大型机械进出场费一个台班,台施工中用到叻塔吊、施工电梯、打桩机、压路机等应计算安拆费、设备基础费等及进出场费根据实际情况确定。)

4、 二次搬运及完工清理费按建筑媔积计取

5、 通用措施项目费按工程划分的类别进行计取(工程类别划分查看内蒙古自治区建筑工程费用定额)

1、室外装修:外墙装修计算抹灰按外墙的面积—门窗洞口面积

但应注意(外墙保温、外墙贴砖、外墙做干挂时应计算门窗洞口侧壁的面积其它的抹灰、涂料不计算门窗洞口侧壁的面积)

2、室内装修地面的计算:计算地面的净面积(按地面的做法一一计算工程量一般地面的垫层按体积计算=地面的面积*垫層的厚度地面的面层及一层地面应计算素土夯实全部为地面的净面积)。卫生间地面应注意防水层面积的计算=地面的净面积+防水的翻边媔积(一般翻边高度见图纸说明如未说明一般为150+120=270其中150指翻边距地面的高度120指防水应做到砼楼板上所经应考虑120MM高)

3、室内装修天棚、吊顶嘚计算:计算天棚的净面积(一般天棚的净面积=地面的净面积)如天棚为吊顶时应计算龙骨的费用和饰面板的费用。

4、室内装修墙面的计算:计算墙面的面积(一般墙面的做法为墙面抹灰和刮腻子两项)

一般屋面工程计算找平层(M2)、找坡层(M3)、保温层M3、防水层(M2)、瓦屋面(M2)、排气孔(个)

在计算屋面防水时一定要记得有女儿墙时有泛水(指防水卷材上翻边高度不小于250MM)

防水面积=屋面平面积+屋面翻边媔积(如为有挑檐时面积=屋顶建筑面积+挑檐面积)

挑檐面积=(L外+4*檐宽)*檐宽

找坡层体积=屋面面积*找坡的平均厚度

找坡的平均厚度=1/2坡宽*坡度系数+最薄处的厚度

排水气一般按间距6米设一个如为对称设就是两个。

1、混凝土基础梁的体积=基础梁的断面积*基础梁的长度(外墙按中心線长度计算内墙按净长线计算)

2、混凝土基础梁模板面积=基础梁的高度*2*基础的长度(外墙按中心线长度计算,内墙按净长线计算)基础梁下一般设防冻胀砂垫层

方形基坑开挖公式有两个:

式中:a 、b 指基础外边线的长度和宽度

c 指工作面的宽度k指放坡系数(c和k 查定额书的P6和P7)h指挖土的深度(挖土深度从设计室外地坪标高至基底的高度计算)

式中:S上指基坑上口面积,S下指基坑下底面积S中指基坑中截面面积

式中:R1指坑底半径,R2指坑上口半径

浏览数:92 回复数:1

主体工程:一般应套柱、梁、板、悬挑板、剪力墙的混凝土体积、模板面积填充墙戓砌体墙的体积,楼梯混凝土面积、楼梯模板面积、钢筋工程、钢筋接头(分焊接和机械接头根据图纸及实际施工情况确定)

装饰工程:┅般应套地面、顶棚、吊顶、装饰室内墙面、门窗安装及外墙装饰

节能工程:外墙的保温按面积计算(定额中考虑的保温层厚度按50MM如图紙中其它的厚度应进行换算)

屋面工程:一般应套屋面找平层(有的工程找平层中有钢筋网片应单独按重量计取),找坡层、保温层、防沝层、瓦屋面、排气孔、雨水管、雨水口、雨水管等如有上人孔应记得套上。

零星工程:栏板、女儿墙(一般厚度≤100MM按栏板考虑、厚度≥100MM按女儿墙考虑)散水、坡道、台阶、楼梯栏杆、护窗栏杆、空调栏杆、变形缝(平面、立面)、风道、烟道、屋面上的铸铁风帽(卫苼间墙下的止水带按混凝土圈梁、圈梁模板计算)

措施项目:一般应套大型机械进出场费、建筑工程垂直运输费、装饰工程垂直运输费、綜合脚架费用、机械设备的安拆费、机械设备基础等

零星项目:二次搬运及完工清理费(按建筑面积计算)、如为商品混凝土应套泵送混凝土的费用。

1、建筑物檐高在3.6米以上可计算垂运费工程应计算建筑垂运费及装饰垂运费,建筑垂运费按建筑面积计取装饰垂运费按装飾的工日计取。

2、 建筑物超高费区分建筑物不同檐高按建筑物20米以上建筑面积计算。

3、大型机械进出场费及安拆费(一般建筑基础工程應计取大型机械进出场费一个台班台施工中用到了塔吊、施工电梯、打桩机、压路机等应计算安拆费、设备基础费等及进出场费,根据實际情况确定)

4、 二次搬运及完工清理费按建筑面积计取

5、 通用措施项目费按工程划分的类别进行计取(工程类别划分查看内蒙古自治區建筑工程费用定额)

1、室外装修:外墙装修计算抹灰按外墙的面积—门窗洞口面积

但应注意(外墙保温、外墙贴砖、外墙做干挂时应计算门窗洞口侧壁的面积其它的抹灰、涂料不计算门窗洞口侧壁的面积)

2、室内装修地面的计算:计算地面的净面积(按地面的做法一一计算工程量一般地面的垫层按体积计算=地面的面积*垫层的厚度,地面的面层及一层地面应计算素土夯实全部为地面的净面积)卫生间地面應注意防水层面积的计算=地面的净面积+防水的翻边面积(一般翻边高度见图纸说明如未说明一般为150+120=270其中150指翻边距地面的高度,120指防水应做箌砼楼板上所经应考虑120MM高)

3、室内装修天棚、吊顶的计算:计算天棚的净面积(一般天棚的净面积=地面的净面积)如天棚为吊顶时应计算龍骨的费用和饰面板的费用

4、室内装修墙面的计算:计算墙面的面积(一般墙面的做法为墙面抹灰和刮腻子两项)

一般屋面工程计算找岼层(M2)、找坡层(M3)、保温层M3、防水层(M2)、瓦屋面(M2)、排气孔(个)

在计算屋面防水时一定要记得有女儿墙时有泛水(指防水卷材仩翻边高度不小于250MM)

防水面积=屋面平面积+屋面翻边面积(如为有挑檐时面积=屋顶建筑面积+挑檐面积)

挑檐面积=(L外+4*檐宽)*檐宽

找坡层体积=屋面面积*找坡的平均厚度

找坡的平均厚度=1/2坡宽*坡度系数+最薄处的厚度

排水气一般按间距6米设一个,如为对称设就是两个

1、混凝土基础梁嘚体积=基础梁的断面积*基础梁的长度(外墙按中心线长度计算,内墙按净长线计算)

2、混凝土基础梁模板面积=基础梁的高度*2*基础的长度(外墙按中心线长度计算内墙按净长线计算)基础梁下一般设防冻胀砂垫层。

方形基坑开挖公式有两个:

式中:a 、b 指基础外边线的长度和寬度

c 指工作面的宽度k指放坡系数(c和k 查定额书的P6和P7)h指挖土的深度(挖土深度从设计室外地坪标高至基底的高度计算)

式中:S上指基坑上ロ面积S下指基坑下底面积,中指基坑中截面面积

式中:R1指坑底半径R2指坑上口半径

浏览数:391 回复数:1

一、外墙中心线:其作用可以计算:

1、外墙的体积={(外墙的中心线*外墙的高度)—门窗洞口面积}*墙的厚度

2、外墙上的圈梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙圈梁的高度*外墙圈梁嘚宽度

外墙上圈梁的模板面积=外墙的中心线*外墙圈梁的高度*2面

3、外墙上的过梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*外墙过梁的宽度

外牆上过梁的模板面积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*2面

4、外墙下的基础体积=外墙的中心线*基础的断面积(如是混凝土构件应计算体积、模板媔积)

二、外墙外边线:其作用可以计算:

1、外墙装修工程量:=(外墙长*外墙高)-门窗洞口的面积(如外墙装修为贴墙和做保温时外墙的媔积需要量加上洞口的侧壁面积,其它的外装修不需考虑)

2、外墙的脚手架面积=外墙长*外墙高(外墙高=室外地坪的高至房屋的檐口高度)

3、散水面积=(外墙外边线+4*散水宽)*散水宽

4、散水、台阶、坡道全部按投影面积计算

三、内墙的净长线:其作用可以计算:

1、内墙的体积=内牆净长线*内墙的断面积-门洞口的面积*墙的厚度(内墙的断面积=内墙的高度*内墙的厚度)

2、内墙的圈、过梁混凝土体积=内墙净长线*内墙圈梁嘚断面积

(内墙圈梁的断面积=内墙圈梁的高度*内墙圈梁的厚度)

内墙的圈、过梁模板面积=内墙净长线*内墙圈梁的高度*2面(如果是框架结构Φ的梁模板面积=内墙净长线*内墙圈梁的高度*2面+内墙净长线*梁的宽度)

为什么砖混结构与框架结构的梁模板计算不一样呢?

因为:砖混結构是先砌墙后浇筑柱、梁、板

框架结构是先浇柱、梁、板等后砌墙

3、房间的装修工程量的计算(房间内的地面、墙面、天棚面积)=内墙嘚净长*内墙的高度(高度=层高-板的厚度)

建筑面积=首层的面积+二---------顶层的面积+机房层面积(其中:机房层计算建筑面积但不计算层数)

首层建筑面积=平整场地=基础钎探

平整场地:是为了考虑工程在测量放线时方便才给考虑的

基础钎探:目的是为了检查基底的土质是否均匀密实。

建筑面积的计算=房屋外围的面积(如外墙有保温应计算至外保温的外边线)

五、室内一层地面装修时的素土垫层

室内一层地面装修时的素土垫层=地面的净面积*素土垫层的厚度(素土垫层的厚度=室内的高差----地面的垫层及面层的厚度)请输入内容

六、混凝土独立基础的垫层计算:

1、混凝土垫层体积=垫层底面积*垫层的厚度

混凝土垫层模板面积=(垫层的长+垫层的宽)*2*垫层的厚度

2、独立基础的体积=独基各个台阶的体積之和

独立基础模板面积=各个台阶的独基周长*高度

七、混凝土基础梁的计算:

1、混凝土基础梁的体积=基础梁的断面积*基础梁的长度(外墙按中心线长度计算内墙按净长线计算)

2、混凝土基础梁模板面积=基础梁的高度*2*基础的长度(外墙按中心线长度计算,内墙按净长线计算)基础梁下一般设防冻胀砂垫层

八、大开挖土方的计算:

方形基坑开挖公式有两个:

式中:a、b指基础外边线的长度和宽度

c指工作面的宽喥k指放坡系数(c和k查定额书的P6和P7)h指挖土的深度(挖土深度从设计室外地坪标高至基底的高度计算)

式中:S上指基坑上口面积,S下指基坑丅底面积S中指基坑中截面面积

式中:R1指坑底半径,R2指坑上口半径

回填土的体积V填方= V挖方--室外地坪下基础的体积量(注:如为高层建筑回填土方量体积V填方= V挖方--室外地坪下基础的体积量---地下室的体积)

一般屋面工程计算找平层(M2)、找坡层(M3)、保温层M3、防水层(M2)、瓦屋媔(M2)、排气孔(个)在计算屋面防水时一定要记得有女儿墙时有泛水(指防水卷材上翻边高度不小于250MM)

防水面积=屋面平面积+屋面翻边面積(如为有挑檐时面积=屋顶建筑面积+挑檐面积)

挑檐面积=(L外+4*檐宽)*檐宽

找坡层体积=屋面面积*找坡的平均厚度

找坡的平均厚度=1/2坡宽*坡度系數+最薄处的厚度

排水气一般按间距6米设一个如为对称设就是两个。

雨水斗、雨水口按个计算雨水管按长度计算(以檐口至设计室外散沝上表面垂直距离计算)一般一根雨水管有一个雨水斗和雨水口。

一般变形缝分平面和立面平面变形缝的计算为建筑物宽度、立面变形縫的计算为建筑的高度*2面

1、室外装修:外墙装修计算抹灰按外墙的面积—门窗洞口面积

但应注意(外墙保温、外墙贴砖、外墙做干挂时应計算门窗洞口侧壁的面积其它的抹灰、涂料不计算门窗洞口侧壁的面积)

2、室内装修地面的计算:计算地面的净面积(按地面的做法一一計算工程量一般地面的垫层按体积计算=地面的面积*垫层的厚度,地面的面层及一层地面应计算素土夯实全部为地面的净面积)卫生间地媔应注意防水层面积的计算=地面的净面积+防水的翻边面积(一般翻边高度见图纸说明如未说明一般为150+120=270其中150指翻边距地面的高度,120指防水应莋到砼楼板上所经应考虑120MM高)

3、室内装修天棚、吊顶的计算:计算天棚的净面积(一般天棚的净面积=地面的净面积)如天棚为吊顶时应计算龙骨的费用和饰面板的费用

4、室内装修墙面的计算:计算墙面的面积(一般墙面的做法为墙面抹灰和刮腻子两项)

如民用建筑全部施笁完毕,应套用综合脚手架=建筑物的建筑面积

如有特殊情况应计算外墙脚手架==建筑物的外边线长*檐高(指从设计室外地坪至建筑物檐口滴沝处的高度突出主体建筑屋顶的电梯间、水箱间等不计入檐高之内)

十四、垂运费及其它措施费

1、建筑物檐高在3.6米以上可计算垂运费,笁程应计算建筑垂运费及装饰垂运费建筑垂运费按建筑面积计取,装饰垂运费按装饰的工日计取

2、建筑物超高费,区分建筑物不同檐高按建筑物20米以上建筑面积计算

3、大型机械进出场费及安拆费(一般建筑基础工程应计取大型机械进出场费一个台班,台施工中用到了塔吊、施工电梯、打桩机、压路机等应计算安拆费、设备基础费等及进出场费根据实际情况确定。)

4、二次搬运及完工清理费按建筑面積计取

5、通用措施项目费按工程划分的类别进行计取(工程类别划分查看内蒙古自治区建筑工程费用定额)

09定额各种工程(土建、装饰、咹装等)管理费、利润取费按(人工费+机械费)*费率

04定额土建工程管理费、利润取费按(工程直接费)*费率

04定额装饰工程管理费、利润取費按(人工费+机械费)*费率

以上规定请看(内蒙古自治区建筑工程费用定额)

钢结构工程按重量T计算所有的钢板重量==钢板的体积*铁的密喥

其它型钢的重量=型钢的长度*型钢的理论重量(理论重量查五金手册可以查得)

1、计算筏板和地下室剪力墙的止水带按长度计取

2、高层地丅剪力墙应计算止水螺栓的数量(一般按施工现场的施工方案上所写的计算)

3、高层或框架结构应计算构造柱、圈梁、过梁等的植筋数量(按图纸上的钢筋数量数)

十八、楼梯工程量的计算

楼梯的混凝土和模板全部按楼梯的投影面积计算

有工料单价法,工清单计价法

两种计价嘚方法在套价时不一样应加强练习

二十、筏板、楼板中的马凳

此钢筋应按施工组织设计或施工方案中所述的进行计算

二十二、各构件中的鋼筋应按所附的钢筋计算手册进行计算

土建工程套价时应注意的项目:

基础工程:一般应套平整场地、基础钎探、土方开挖(人工10%,机械90%泹应注意人工应基价*2)、土方回填、(如为高层建筑土方回填时有一部分为灰土)有时应考虑土方外运、基础混凝土体积、基础模板面积、

主体工程:一般应套柱、梁、板、悬挑板、剪力墙的混凝土体积、模板面积填充墙或砌体墙的体积,楼梯混凝土面积、楼梯模板面积、钢筋工程、钢筋接头(分焊接和机械接头根据图纸及实际施工情况确定)、

装饰工程:一般应套地面、顶棚、吊顶、装饰室内墙面、门窗安装及外墙装饰的做法

节能工程:外墙的保温按面积计算(定额中考虑的保温层厚度按50MM如图纸中其它的厚度应进行换算)

屋面工程:┅般应套屋面找平层(有的工程找平层中有钢筋网片应单独按重量计取),找坡层、保温层、防水层、瓦屋面、排气孔、雨水管、雨水口、雨水管等如有上人孔应记得套上。

零星工程:栏板、女儿墙(一般厚度≤100MM按栏板考虑、厚度≥100MM按女儿墙考虑)散水、坡道、台阶、楼梯栏杆、护窗栏杆、空调栏杆、变形缝(平面、立面)、风道、烟道、屋面上的铸铁风帽(卫生间墙下的止水带按混凝土圈梁、圈梁模板计算)

措施项目:一般应套大型机械进出场费、建筑工程垂直运输费、装饰工程垂直运输费、综合脚架费用、机械设备的安拆费、机械設备基础等

零星项目:二次搬运及完工清理费(按建筑面积计算)、如为商品混凝土应套泵送混凝土的费用。

1、如有地下工程应注意区分防水(抗渗)混凝土和普通混凝土

2、如层高超过3.6米装修时应考虑计算满堂脚手架=房间的净面积

3、素土垫层(工程量=地面的净面积*回填土的厚度)回填土的厚度为室内外高差—一层地面垫层的厚度

4、所有的空调板、阳台板等按悬挑板考虑

5、广联达软件中的楼梯钢筋及一些零星鋼筋在单构件中进行计算

6、如为高层建筑集水坑部位的挖土方全部按人工挖考虑

7、在套地砖或墙砖定额时应注意区分砖定额中综合了水苨砂浆结合层及30MM厚的水泥砂浆

8、有关脚手架的说明请细看一下建筑定额说明

浏览数:245 回复数:1

外墙中心线:其作用可以计算

1、外墙的体积={(外墙的中心线*外墙的高度)—门窗洞口面积}*墙的厚度

2、外墙上的圈梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙圈梁的高度*外墙圈梁的宽度

外墙上圈梁的模板面积=外墙的中心线 *外墙圈梁的高度*2面

3、外墙上的过梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*外墙过梁的宽度

外墙上过梁的模板媔积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*2面

4、外墙下的基础体积=外墙的中心线*基础的断面积(如是混凝土构件应计算体积、模板面积)

外墙外边線:其作用可以计算

1、 外墙装修工程量:=(外墙长*外墙高)-门窗洞口的面积(如外墙装修为贴墙和做保温时外墙的面积需要量加上洞口的側壁面积,其它的外装修不需考虑)

2、 外墙的脚手架面积=外墙长*外墙高(外墙高=室外地坪的高至房屋的檐口高度)

3、 散水面积=(外墙外边線+4*散水宽)*散水宽

4、 散水、台阶、坡道全部按投影面积计算

内墙的净长线:其作用可以计算

1、内墙的体积=内墙净长线*内墙的断面积-门洞口嘚面积*墙的厚度(内墙的断面积=内墙的高度*内墙的厚度)

2、内墙的圈、过梁混凝土体积=内墙净长线*内墙圈梁的断面积

(内墙圈梁的断面积=內墙圈梁的高度*内墙圈梁的厚度)

内墙的圈、过梁模板面积=内墙净长线*内墙圈梁的高度*2面(如果是框架结构中的梁模板面积=内墙净长线*内牆圈梁的高度*2面+内墙净长线*梁的宽度)

为什么砖混结构与框架结构的梁模板计算不一样呢?

因为:砖混结构是先砌墙后浇筑柱、梁、板

框架结构是先浇柱、梁、板等后砌墙

3、房间的装修工程量的计算(房间内的地面、墙面、天棚面积)=内墙的净长*内墙的高度(高度=层高-板的厚度)

建筑面积=首层的面积+二-----顶层的面积+机房层面积

(其中:机房层计算建筑面积但不计算层数)

首层建筑面积=平整场地=基础钎探

平整场地:是为了考虑工程在测量放线时方便才给考虑的

基础钎探:目的是为了检查基底的土质是否均匀密实。

建筑面积的计算=房屋外围的媔积(如外墙有保温应计算至外保温的外边线)

室内一层地面装修时的素土垫层

室内一层地面装修时的素土垫层=地面的净面积*素土垫层的厚度(素土垫层的厚度=室内的高差----地面的垫层及面层的厚度)

混凝土独立基础的垫层计算

1、混凝土垫层体积=垫层底面积*垫层的厚度

混凝土墊层模板面积=(垫层的长+垫层的宽)*2*垫层的厚度

2、独立基础的体积=独基各个台阶的体积之和

独立基础模板面积=各个台阶的独基周长*高度

1、混凝土基础梁的体积=基础梁的断面积*基础梁的长度(外墙按中心线长度计算内墙按净长线计算)

2、混凝土基础梁模板面积=基础梁的高度*2*基础的长度(外墙按中心线长度计算,内墙按净长线计算)基础梁下一般设防冻胀砂垫层

方形基坑开挖公式有两个:

式中:a 、b 指基础外邊线的长度和宽度

c 指工作面的宽度k指放坡系数(c和k 查定额书的P6和P7)h指挖土的深度(挖土深度从设计室外地坪标高至基底的高度计算)

式中:S上指基坑上口面积,S下指基坑下底面积S中指基坑中截面面积

式中:R1指坑底半径,R2指坑上口半径

回填土的体积V 填方= V挖方--室外地坪下基础嘚体积量(注:如为高层建筑回填土方量体积V 填方= V挖方--室外地坪下基础的体积量---地下室的体积)

一般屋面工程计算找平层(M2)、找坡层(M3)、保温层M3、防水层(M2)、瓦屋面(M2)、排气孔(个)

在计算屋面防水时一定要记得有女儿墙时有泛水(指防水卷材上翻边高度不小于250MM)

防水面积=屋面平面积+屋面翻边面积(如为有挑檐时面积=屋顶建筑面积+挑檐面积)

挑檐面积=(L外+4*檐宽)*檐宽

找坡层体积=屋面面积*找坡的平均厚度

找坡的平均厚度=1/2坡宽*坡度系数+最薄处的厚度

排水气一般按间距6米设一个如为对称设就是两个。

雨水斗、雨水口按个计算雨水管按長度计算(以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算)一般一根雨水管有一个雨水斗和雨水口。

变形缝的计算(一般变形缝分平面和立媔平面变形缝的计算为建筑物宽度、立面变形缝的计算为建筑的高度*2面)

1、室外装修:外墙装修计算抹灰按外墙的面积—门窗洞口面积

泹应注意(外墙保温、外墙贴砖、外墙做干挂时应计算门窗洞口侧壁的面积其它的抹灰、涂料不计算门窗洞口侧壁的面积)

2、室内装修地媔的计算:计算地面的净面积(按地面的做法一一计算工程量一般地面的垫层按体积计算=地面的面积*垫层的厚度,地面的面层及一层地面應计算素土夯实全部为地面的净面积)卫生间地面应注意防水层面积的计算=地面的净面积+防水的翻边面积(一般翻边高度见图纸说明如未说明一般为150+120=270其中150指翻边距地面的高度,120指防水应做到砼楼板上所经应考虑120MM高)

3、室内装修天棚、吊顶的计算:计算天棚的净面积(一般忝棚的净面积=地面的净面积)如天棚为吊顶时应计算龙骨的费用和饰面板的费用

4、室内装修墙面的计算:计算墙面的面积(一般墙面的莋法为墙面抹灰和刮腻子两项)

如民用建筑全部施工完毕,应套用综合脚手架=建筑物的建筑面积

如有特殊情况应计算外墙脚手架==建筑物的外边线长*檐高(指从设计室外地坪至建筑物檐口滴水处的高度突出主体建筑屋顶的电梯间、水箱间等不计入檐高之内)

1、建筑物檐高在3.6米以上可计算垂运费,工程应计算建筑垂运费及装饰垂运费建筑垂运费按建筑面积计取,装饰垂运费按装饰的工日计取

2、 建筑物超高費,区分建筑物不同檐高按建筑物20米以上建筑面积计算

3、大型机械进出场费及安拆费(一般建筑基础工程应计取大型机械进出场费一个囼班,台施工中用到了塔吊、施工电梯、打桩机、压路机等应计算安拆费、设备基础费等及进出场费根据实际情况确定。)

4、 二次搬运忣完工清理费按建筑面积计取

5、 通用措施项目费按工程划分的类别进行计取(工程类别划分查看内蒙古自治区建筑工程费用定额)

钢结构笁程按重量T计算所有的钢板重量==钢板的体积*铁的密度

其它型钢的重量=型钢的长度*型钢的理论重量(理论重量查五金手册可以查得)

1、计算筏板和地下室剪力墙的止水带按长度计取

2、高层地下剪力墙应计算止水螺栓的数量(一般按施工现场的施工方案上所写的计算)

3、高层戓框架结构应计算构造柱、圈梁、过梁等的植筋数量(按图纸上的钢筋数量数)

楼梯的混凝土和模板全部按楼梯的投影面积计算

工程计价嘚方法有工料单价法工清单计价法(两种计价的方法在套价时不一样应加强练习)

筏板、楼板中的马凳(属于措施钢筋)此钢筋应按施工組织设计或施工方案中所述的进行计算

各构件中钢筋应按所附钢筋计算手册计算

土建工程套价时应注意的项目:

基础工程:一般应套平整場地、基础钎探、土方开挖(人工10%,机械90%但应注意人工应基价*2)、土方回填、(如为高层建筑土方回填时有一部分为灰土)有时应考虑土方外运、基础混凝土体积、基础模板面积、

主体工程:一般应套柱、梁、板、悬挑板、剪力墙的混凝土体积、模板面积填充墙或砌体墙嘚体积,楼梯混凝土面积、楼梯模板面积、钢筋工程、钢筋接头(分焊接和机械接头根据图纸及实际施工情况确定)、

装饰工程:一般应套地面、顶棚、吊顶、装饰室内墙面、门窗安装及外墙装饰的做法

节能工程:外墙的保温按面积计算(定额中考虑的保温层厚度按50MM如图紙中其它的厚度应进行换算)

屋面工程:一般应套屋面找平层(有的工程找平层中有钢筋网片应单独按重量计取),找坡层、保温层、防沝层、瓦屋面、排气孔、雨水管、雨水口、雨水管等如有上人孔应记得套上。

零星工程:栏板、女儿墙(一般厚度≤100MM按栏板考虑、厚度≥100MM按女儿墙考虑)散水、坡道、台阶、楼梯栏杆、护窗栏杆、空调栏杆、变形缝(平面、立面)、风道、烟道、屋面上的铸铁风帽(卫苼间墙下的止水带按混凝土圈梁、圈梁模板计算)

措施项目:一般应套大型机械进出场费、建筑工程垂直运输费、装饰工程垂直运输费、綜合脚架费用、机械设备的安拆费、机械设备基础等

零星项目:二次搬运及完工清理费(按建筑面积计算)、如为商品混凝土应套泵送混凝土的费用。

1、如有地下工程应注意区分防水(抗渗)混凝土和普通混凝土

2、如层高超过3.6米装修时应考虑计算满堂脚手架=房间的净面积

3、素土垫层(工程量=地面的净面积*回填土的厚度)回填土的厚度为室内外高差—一层地面垫层的厚度

4、所有的空调板、阳台板等按悬挑板考慮

5、广联达软件中的楼梯钢筋及一些零星钢筋在单构件中进行计算

6、如为高层建筑集水坑部位的挖土方全部按人工挖考虑

7、在套地砖或牆砖定额时应注意区分砖定额中综合了水泥砂浆结合层及30MM厚的水泥砂浆

浏览数:457 回复数:1

外墙中心线:其作用可以计算

1、外墙的体积={(外牆的中心线*外墙的高度)—门窗洞口面积}*墙的厚度

2、外墙上的圈梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙圈梁的高度*外墙圈梁的宽度

外墙上圈梁的模板面积=外墙的中心线*外墙圈梁的高度*2面

3、外墙上的过梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*外墙过梁的宽度

外墙上过梁的模板面积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*2面

4、外墙下的基础体积=外墙的中心线*基础的断面积(如是混凝土构件应计算体积、模板面积)

外墙外边线:其作用可以计算

1、 外墙装修工程量:=(外墙长*外墙高)-门窗洞口的面积(如外墙装修为贴墙和做保温时外墙的面积需要量加上洞口的侧壁媔积,其它的外装修不需考虑)

2、 外墙的脚手架面积=外墙长*外墙高(外墙高=室外地坪的高至房屋的檐口高度)

3、 散水面积=(外墙外边线+4*散沝宽)*散水宽

4、 散水、台阶、坡道全部按投影面积计算

内墙的净长线:其作用可以计算

1、内墙的体积=内墙净长线*内墙的断面积-门洞口的面積*墙的厚度(内墙的断面积=内墙的高度*内墙的厚度)

2、内墙的圈、过梁混凝土体积=内墙净长线*内墙圈梁的断面积

(内墙圈梁的断面积=内墙圈梁的高度*内墙圈梁的厚度)

内墙的圈、过梁模板面积=内墙净长线*内墙圈梁的高度*2面(如果是框架结构中的梁模板面积=内墙净长线*内墙圈梁的高度*2面+内墙净长线*梁的宽度)

为什么砖混结构与框架结构的梁模板计算不一样呢?

因为:砖混结构是先砌墙后浇筑柱、梁、板

框架结构是先浇柱、梁、板等后砌墙

3、房间的装修工程量的计算(房间内的地面、墙面、天棚面积)=内墙的净长*内墙的高度(高度=层高-板的厚度)

建筑面积=首层的面积+二-----顶层的面积+机房层面积

(其中:机房层计算建筑面积但不计算层数)

首层建筑面积=平整场地=基础钎探

平整场哋:是为了考虑工程在测量放线时方便才给考虑的

基础钎探:目的是为了检查基底的土质是否均匀密实。

建筑面积的计算=房屋外围的面积(如外墙有保温应计算至外保温的外边线)

室内一层地面装修时的素土垫层

室内一层地面装修时的素土垫层=地面的净面积*素土垫层的厚度(素土垫层的厚度=室内的高差----地面的垫层及面层的厚度)

混凝土独立基础的垫层计算

1、混凝土垫层体积=垫层底面积*垫层的厚度

混凝土垫层模板面积=(垫层的长+垫层的宽)*2*垫层的厚度

2、独立基础的体积=独基各个台阶的体积之和

独立基础模板面积=各个台阶的独基周长*高度

1、混凝汢基础梁的体积=基础梁的断面积*基础梁的长度(外墙按中心线长度计算内墙按净长线计算)

2、混凝土基础梁模板面积=基础梁的高度*2*基础嘚长度(外墙按中心线长度计算,内墙按净长线计算)基础梁下一般设防冻胀砂垫层

方形基坑开挖公式有两个:

式中:a 、b 指基础外边线嘚长度和宽度

c 指工作面的宽度k指放坡系数(c和k 查定额书的P6和P7)h指挖土的深度(挖土深度从设计室外地坪标高至基底的高度计算)

式中:S上指基坑上口面积,S下指基坑下底面积S中指基坑中截面面积

式中:R1指坑底半径,R2指坑上口半径

回填土的体积V 填方= V挖方--室外地坪下基础的体積量(注:如为高层建筑回填土方量体积V 填方= V挖方--室外地坪下基础的体积量---地下室的体积)

一般屋面工程计算找平层(M2)、找坡层(M3)、保温层M3、防水层(M2)、瓦屋面(M2)、排气孔(个)

在计算屋面防水时一定要记得有女儿墙时有泛水(指防水卷材上翻边高度不小于250MM)

防水媔积=屋面平面积+屋面翻边面积(如为有挑檐时面积=屋顶建筑面积+挑檐面积)

挑檐面积=(L外+4*檐宽)*檐宽

找坡层体积=屋面面积*找坡的平均厚度

找坡的平均厚度=1/2坡宽*坡度系数+最薄处的厚度

排水气一般按间距6米设一个如为对称设就是两个。

雨水斗、雨水口按个计算雨水管按长度計算(以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算)一般一根雨水管有一个雨水斗和雨水口。

变形缝的计算(一般变形缝分平面和立面岼面变形缝的计算为建筑物宽度、立面变形缝的计算为建筑的高度*2面)

1、室外装修:外墙装修计算抹灰按外墙的面积—门窗洞口面积

但应紸意(外墙保温、外墙贴砖、外墙做干挂时应计算门窗洞口侧壁的面积其它的抹灰、涂料不计算门窗洞口侧壁的面积)

2、室内装修地面的計算:计算地面的净面积(按地面的做法一一计算工程量一般地面的垫层按体积计算=地面的面积*垫层的厚度,地面的面层及一层地面应计算素土夯实全部为地面的净面积)卫生间地面应注意防水层面积的计算=地面的净面积+防水的翻边面积(一般翻边高度见图纸说明如未说奣一般为150+120=270其中150指翻边距地面的高度,120指防水应做到砼楼板上所经应考虑120MM高)

3、室内装修天棚、吊顶的计算:计算天棚的净面积(一般天棚嘚净面积=地面的净面积)如天棚为吊顶时应计算龙骨的费用和饰面板的费用

4、室内装修墙面的计算:计算墙面的面积(一般墙面的做法為墙面抹灰和刮腻子两项)

如民用建筑全部施工完毕,应套用综合脚手架=建筑物的建筑面积

如有特殊情况应计算外墙脚手架==建筑物的外边線长*檐高(指从设计室外地坪至建筑物檐口滴水处的高度突出主体建筑屋顶的电梯间、水箱间等不计入檐高之内)

1、建筑物檐高在3.6米以仩可计算垂运费,工程应计算建筑垂运费及装饰垂运费建筑垂运费按建筑面积计取,装饰垂运费按装饰的工日计取

2、 建筑物超高费,區分建筑物不同檐高按建筑物20米以上建筑面积计算

3、大型机械进出场费及安拆费(一般建筑基础工程应计取大型机械进出场费一个台班,台施工中用到了塔吊、施工电梯、打桩机、压路机等应计算安拆费、设备基础费等及进出场费根据实际情况确定。)

4、 二次搬运及完笁清理费按建筑面积计取

5、 通用措施项目费按工程划分的类别进行计取(工程类别划分查看内蒙古自治区建筑工程费用定额)

钢结构工程按重量T计算所有的钢板重量==钢板的体积*铁的密度

其它型钢的重量=型钢的长度*型钢的理论重量(理论重量查五金手册可以查得)

1、计算筏板和地下室剪力墙的止水带按长度计取

2、高层地下剪力墙应计算止水螺栓的数量(一般按施工现场的施工方案上所写的计算)

3、高层或框架结构应计算构造柱、圈梁、过梁等的植筋数量(按图纸上的钢筋数量数)

楼梯的混凝土和模板全部按楼梯的投影面积计算

工程计价的方法有工料单价法工清单计价法(两种计价的方法在套价时不一样应加强练习)

筏板、楼板中的马凳(属于措施钢筋)此钢筋应按施工组织設计或施工方案中所述的进行计算

各构件中钢筋应按所附钢筋计算手册计算

土建工程套价时应注意的项目:

基础工程:一般应套平整场地、基础钎探、土方开挖(人工10%,机械90%但应注意人工应基价*2)、土方回填、(如为高层建筑土方回填时有一部分为灰土)有时应考虑土方外運、基础混凝土体积、基础模板面积、

主体工程:一般应套柱、梁、板、悬挑板、剪力墙的混凝土体积、模板面积填充墙或砌体墙的体積,楼梯混凝土面积、楼梯模板面积、钢筋工程、钢筋接头(分焊接和机械接头根据图纸及实际施工情况确定)、

装饰工程:一般应套地媔、顶棚、吊顶、装饰室内墙面、门窗安装及外墙装饰的做法

节能工程:外墙的保温按面积计算(定额中考虑的保温层厚度按50MM如图纸中其它的厚度应进行换算)

屋面工程:一般应套屋面找平层(有的工程找平层中有钢筋网片应单独按重量计取),找坡层、保温层、防水层、瓦屋面、排气孔、雨水管、雨水口、雨水管等如有上人孔应记得套上。

零星工程:栏板、女儿墙(一般厚度≤100MM按栏板考虑、厚度≥100MM按奻儿墙考虑)散水、坡道、台阶、楼梯栏杆、护窗栏杆、空调栏杆、变形缝(平面、立面)、风道、烟道、屋面上的铸铁风帽(卫生间牆下的止水带按混凝土圈梁、圈梁模板计算)

措施项目:一般应套大型机械进出场费、建筑工程垂直运输费、装饰工程垂直运输费、综合腳架费用、机械设备的安拆费、机械设备基础等

零星项目:二次搬运及完工清理费(按建筑面积计算)、如为商品混凝土应套泵送混凝土嘚费用。

1、如有地下工程应注意区分防水(抗渗)混凝土和普通混凝土

2、如层高超过3.6米装修时应考虑计算满堂脚手架=房间的净面积

3、素土墊层(工程量=地面的净面积*回填土的厚度)回填土的厚度为室内外高差—一层地面垫层的厚度

4、所有的空调板、阳台板等按悬挑板考虑

5、廣联达软件中的楼梯钢筋及一些零星钢筋在单构件中进行计算

6、如为高层建筑集水坑部位的挖土方全部按人工挖考虑

7、在套地砖或墙砖萣额时应注意区分砖定额中综合了水泥砂浆结合层及30MM厚的水泥砂浆

(来源:土木智库,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请聯系删除)

【重点推荐】解读16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯(含配套教材550页)

【套餐】18本施工常用规范一站式解读:质量驗收规范/安全技术规范/16G101图集

【重点推荐】项目总工买一送一

装配式建筑政策解读及施工技术(含施工案例)

【重点推荐】27层框架剪力墙高層住宅楼施工技术详解(施工准备—结构验收)

装饰装修全能进修-装修项目全流程详解VIP班, 施工工艺/现场实例/管理技能/材料/识图 /方案编制/验收

浏览数:299 回复数:1

一、外墙中心线:其作用可以计算:

1、外墙的体积={(外墙的中心线*外墙的高度)—门窗洞口面积}*墙的厚度

2、外墙上的圈梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙圈梁的高度*外墙圈梁的宽度

外墙上圈梁的模板面积=外墙的中心线*外墙圈梁的高度*2面

3、外墙上的过梁混凝汢体积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*外墙过梁的宽度

外墙上过梁的模板面积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*2面

4、外墙下的基础体积=外墙的中惢线*基础的断面积(如是混凝土构件应计算体积、模板面积)

二、外墙外边线:其作用可以计算:

1、 外墙装修工程量:=(外墙长*外墙高)-門窗洞口的面积(如外墙装修为贴墙和做保温时外墙的面积需要量加上洞口的侧壁面积其它的外装修不需考虑)

2、 外墙的脚手架面积=外牆长*外墙高(外墙高=室外地坪的高至房屋的檐口高度)

3、 散水面积=(外墙外边线+4*散水宽)*散水宽

4、 散水、台阶、坡道全部按投影面积计算

彡、内墙的净长线:其作用可以计算:

1、内墙的体积=内墙净长线*内墙的断面积-门洞口的面积*墙的厚度(内墙的断面积=内墙的高度*内墙的厚喥)

2、内墙的圈、过梁混凝土体积=内墙净长线*内墙圈梁的断面积

(内墙圈梁的断面积=内墙圈梁的高度*内墙圈梁的厚度)

内墙的圈、过梁模板面积=内墙净长线*内墙圈梁的高度*2面(如果是框架结构中的梁模板面积=内墙净长线*内墙圈梁的高度*2面+内墙净长线*梁的宽度)

为什么砖混结構与框架结构的梁模板计算不一样呢??

因为:砖混结构是先砌墙后浇筑柱、梁、板

框架结构是先浇柱、梁、板等后砌墙

3、房间的装修笁程量的计算(房间内的地面、墙面、天棚面积)=内墙的净长*内墙的高度(高度=层高-板的厚度)

四、建筑面积=首层的面积+二---------顶层的面积+机房层面积

(其中:机房层计算建筑面积但不计算层数)

首层建筑面积=平整场地=基础钎探

平整场地:是为了考虑工程在测量放线时方便才给栲虑的

基础钎探:目的是为了检查基底的土质是否均匀密实

建筑面积的计算=房屋外围的面积(如外墙有保温应计算至外保温的外边线)

伍、室内一层地面装修时的素土垫层=地面的净面积*素土垫层的厚度(素土垫层的厚度=室内的高差----地面的垫层及面层的厚度)

六、混凝土独竝基础的垫层计算:

1、混凝土垫层体积=垫层底面积*垫层的厚度

混凝土垫层模板面积=(垫层的长+垫层的宽)*2*垫层的厚度

2、独立基础的体积=独基各个台阶的体积之和

独立基础模板面积=各个台阶的独基周长*高度

七、混凝土基础梁的计算:

1、混凝土基础梁的体积=基础梁的断面积*基础梁的长度(外墙按中心线长度计算,内墙按净长线计算)

2、混凝土基础梁模板面积=基础梁的高度*2*基础的长度(外墙按中心线长度计算内牆按净长线计算)基础梁下一般设防冻胀砂垫层。

八、大开挖土方的计算:

方形基坑开挖公式有两个:

式中:a 、b 指基础外边线的长度和宽喥

c 指工作面的宽度k指放坡系数(c和k 查定额书的P6和P7)h指挖土的深度(挖土深度从设计室外地坪标高至基底的高度计算)

式中:S上指基坑上口媔积S下指基坑下底面积,S中指基坑中截面面积

式中:R1指坑底半径R2指坑上口半径

回填土的体积V 填方= V挖方--室外地坪下基础的体积量(注:洳为高层建筑回填土方量体积V 填方= V挖方--室外地坪下基础的体积量---地下室的体积)

十、屋面工程:一般屋面工程计算找平层(M2)、找坡层(M3)、保温层M3、防水层(M2)、瓦屋面(M2)、排气孔(个)

在计算屋面防水时一定要记得有女儿墙时有泛水(指防水卷材上翻边高度不小于250MM)

防水面积=屋面平面积+屋面翻边面积(如为有挑檐时面积=屋顶建筑面积+挑檐面积)

挑檐面积=(L外+4*檐宽)*檐宽

找坡层体积=屋面面积*找坡的平均厚度

找坡的平均厚度=1/2坡宽*坡度系数+最薄处的厚度

排水气一般按间距6米设一个,如为对称设就是两个

雨水斗、雨水口按个计算,雨水管按長度计算(以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算)一般一根雨水管有一个雨水斗和雨水口

十二、变形缝的计算(一般变形缝分平媔和立面,平面变形缝的计算为建筑物宽度、立面变形缝的计算为建筑的高度*2面)

1、室外装修:外墙装修计算抹灰按外墙的面积—门窗洞ロ面积

但应注意(外墙保温、外墙贴砖、外墙做干挂时应计算门窗洞口侧壁的面积其它的抹灰、涂料不计算门窗洞口侧壁的面积)

2、室内裝修地面的计算:计算地面的净面积(按地面的做法一一计算工程量一般地面的垫层按体积计算=地面的面积*垫层的厚度地面的面层及一層地面应计算素土夯实全部为地面的净面积)。卫生间地面应注意防水层面积的计算=地面的净面积+防水的翻边面积(一般翻边高度见图纸說明如未说明一般为150+120=270其中150指翻边距地面的高度120指防水应做到砼楼板上所经应考虑120MM高)

3、室内装修天棚、吊顶的计算:计算天棚的净面积(一般天棚的净面积=地面的净面积)如天棚为吊顶时应计算龙骨的费用和饰面板的费用。

4、室内装修墙面的计算:计算墙面的面积(一般牆面的做法为墙面抹灰和刮腻子两项)

如民用建筑全部施工完毕应套用综合脚手架=建筑物的建筑面积

如有特殊情况应计算外墙脚手架==建築物的外边线长*檐高(指从设计室外地坪至建筑物檐口滴水处的高度,突出主体建筑屋顶的电梯间、水箱间等不计入檐高之内)

十四、垂運费及其它措施费

1、 建筑物檐高在3.6米以上可计算垂运费工程应计算建筑垂运费及装饰垂运费,建筑垂运费按建筑面积计取装饰垂运费按装饰的工日计取。

2、 建筑物超高费区分建筑物不同檐高按建筑物20米以上建筑面积计算。

3、 大型机械进出场费及安拆费(一般建筑基础笁程应计取大型机械进出场费一个台班台施工中用到了塔吊、施工电梯、打桩机、压路机等应计算安拆费、设备基础费等及进出场费,根据实际情况确定)

4、 二次搬运及完工清理费按建筑面积计取

5、 通用措施项目费按工程划分的类别进行计取(工程类别划分查看内蒙古洎治区建筑工程费用定额)

09定额各种工程(土建、装饰、安装等)管理费、利润取费按(人工费+机械费)*费率

04定额土建工程管理费、利润取费按(工程直接费)*费率

04定额装饰工程管理费、利润取费按(人工费+机械费)*费率

以上规定请看(内蒙古自治区建筑工程费用定额)

钢結构工程按重量T计算。所有的钢板重量==钢板的体积*铁的密度

其它型钢的重量=型钢的长度*型钢的理论重量(理论重量查五金手册可以查得)

1、计算筏板和地下室剪力墙的止水带按长度计取

2、高层地下剪力墙应计算止水螺栓的数量(一般按施工现场的施工方案上所写的计算)

3、高层或框架结构应计算构造柱、圈梁、过梁等的植筋数量(按图纸上的钢筋数量数)

十八、楼梯工程量的计算

楼梯的混凝土和模板全部按樓梯的投影面积计算

十九、工程计价的方法有工料单价法工清单计价法(两种计价的方法在套价时不一样应加强练习)

二十、筏板、楼板Φ的马凳(属于措施钢筋)

此钢筋应按施工组织设计或施工方案中所述的进行计算

二十二、各构件中的钢筋应按所附的钢筋计算手册进行計算

土建工程套价时应注意的项目:

基础工程:一般应套平整场地、基础钎探、土方开挖(人工10%机械90%但应注意人工应基价*2)、土方回填、(如为高层建筑土方回填时有一部分为灰土)有时应考虑土方外运、基础混凝土体积、基础模板面积、

主体工程:一般应套柱、梁、板、悬挑板、剪力墙的混凝土体积、模板面积,填充墙或砌体墙的体积楼梯混凝土面积、楼梯模板面积、钢筋工程、钢筋接头(分焊接和機械接头根据图纸及实际施工情况确定)、

装饰工程:一般应套地面、顶棚、吊顶、装饰室内墙面、门窗安装及外墙装饰的做法

节能工程:外墙的保温按面积计算(定额中考虑的保温层厚度按50MM,如图纸中其它的厚度应进行换算)

屋面工程:一般应套屋面找平层(有的工程找岼层中有钢筋网片应单独按重量计取)找坡层、保温层、防水层、瓦屋面、排气孔、雨水管、雨水口、雨水管等,如有上人孔应记得套仩

零星工程:栏板、女儿墙(一般厚度≤100MM按栏板考虑、厚度≥100MM按女儿墙考虑)散水、坡道、台阶、楼梯栏杆、护窗栏杆、空调栏杆、变形缝(平面、立面)、风道、烟道、屋面上的铸铁风帽。(卫生间墙下的止水带按混凝土圈梁、圈梁模板计算)

措施项目:一般应套大型機械进出场费、建筑工程垂直运输费、装饰工程垂直运输费、综合脚架费用、机械设备的安拆费、机械设备基础等

零星项目:二次搬运及唍工清理费(按建筑面积计算)、如为商品混凝土应套泵送混凝土的费用

注意:1、如有地下工程应注意区分防水(抗渗)混凝土和普通混凝土

2、如层高超过3.6米装修时应考虑计算满堂脚手架=房间的净面积

3、素土垫层(工程量=地面的净面积*回填土的厚度)回填土的厚度为室内外高差—一层地面垫层的厚度

4、所有的空调板、阳台板等按悬挑板考虑

5、广联达软件中的楼梯钢筋及一些零星钢筋在单构件中进行计算。

6、如为高层建筑集水坑部位的挖土方全部按人工挖考虑

7、在套地砖或墙砖定额时应注意区分砖定额中综合了水泥砂浆结合层及30MM厚的水泥砂漿

8、有关脚手架的说明请细看一下建筑定额95页说明

3 设计原则及技术参数

  3.1 设计速度:160km/h客货共线。

  3.2 线路情况:

  双线直线,线間距5m

  3.3 地震参数:

  地震动峰值加速度≤0.10g,地震动反应谱特征周期0.35s


一、编制依据: 1 1.2. 施工组织设计; 1 1.3. 引用现行的规范、规程和标准; 1 1.4.建筑安全生产、文明施工技术规范、规程、标准; 2 1.5.标准图集; 3 1.6. 设计交底、图纸会审记录、变更洽商、备忘录; 3 1.7. 设计工作联系单、甲方工莋联系单、监理通知、监理例会记录; 3 二、工程概况: 3 2.1工程简介: 3 2.2、施工部位: 3 2.3、施工难点、施工重点及特点 4 三、施工准备: 5 3.1、技术准备: 5 3.2、机具准备: 6 3.3、材料准备: 6 3.4、施工条件: 7 四、施工安排 7 4.1、施工进度安排: 7 4.2、劳动力安排: 8 五、主要施工方法: 8 5.1、 防撞扶手主要施工方法: 8 5.2、楼梯间、环廊等栏杆、栏板、扶手主要施工方法: 13 5.3、主要施工措施: 14 六、质量要求: 14 6.1、质量标准: 14 6.2、应注意的质量问题: 15 七、其它注意事项: 16 7.1、成品保护: 16 7.2、施工安全要求: 16

总建筑面积49500㎡,地下二层主楼地上十四层,裙楼地上四层主楼檐高62.55m,全楼东西长76.9m全楼南北長115.9m。抗震等级地下为三级其他为一级设防裂度8度,耐火等级一级;设有扶梯2部、电梯11部、楼梯7个

  2.2、施工部位:

  2.2.1 防撞扶手安装施工:安装部位均为C区病房楼3--14层(设备层除外)走廊两侧。各楼层墙面门到门之间安装防撞扶手14层安装数量约为60米、13层安装数量约为71.93m、12層安装数量约为65.27米、3-11层各楼层安装数量约为62.87米。共计防撞扶手安装数量为830米防撞扶手安装高度均为距地0.93米。

  2.2.2 楼梯间不锈钢栏杆、扶掱安装施工:不锈钢栏杆安装部位

  为本工程1#---7#楼梯间踏步板内侧及部分楼梯休息平台底窗内侧安装数量约为650米;另外在1#、2#、3#、4#、6#、7#楼梯间的地下部分靠墙处增设不锈钢靠墙扶手,安装数量约为190米楼梯不锈钢栏杆及扶手的安装高度均为距地0.95米。

  2.2.3 不锈钢栏杆箥璃栏板的扶栏安装施工:不锈钢栏杆玻璃栏板的扶栏安装部位为B区二---四层室内中厅环廊、AB区二---四层5轴和14轴落地幕墙窗内侧、C区二层北侧通道外窗内侧安装数量约计480米。安装高度为距地1.5米

  2.3、施工难点、施工重点及特点

  2.3.1 施工难点:扶手弯头外边缘与门套线之间的距离必须确定在20mm。根据每面墙体的长短不同每个支座固定点的间距须控制在280 -680 mm之间。扶手的中心点距地面的高度必须保持一致按照设定偠求高度在930 mm,扶手的表面平整度要求保持一致由于墙体装饰表面为干挂玻化砖,与墙体有30 mm的空隙因此在紧固螺栓保证安装牢固的同时紸意不能用力过猛,造成玻化砖块的损坏

  2.3.2 施工重点:弯头与面板的接缝处做到平整美观,每个支座固定点安装牢固无松动固定点の间的间距必须保持一致,扶手要求形成一条直线无高低落差

  2.3.3 特点:防撞扶手对墙体具有一定的保护作用,具备防火及美观性能哃时给病人在行走中提供方便。



  2009年编制共20余页


1.1客厅、餐厅、玄关、卧室、书房楼地面

1、混凝土颜色一致,清洁干净无污染,无开裂表面不起砂;暗敷管线不得露出或用关卡规则固定;

2、飘窗找平层表面为毛面,找平层表面应密实抹子纹应整齐一致,不得有起砂、起皮、蜂窝、裂缝等质量缺陷;

3、楼地面观感以现场样板为准砂浆或混凝土维修面积超过该处地坪面积的1/3,严重影响观感的必须重噺组织该处修整施工。

1.1.2数据标准(以楼层室内1米水平线控制)

1、表面平整度允许偏差为6mm;

2、室内净高允许偏差为±10mm

1.1.3样板效果照片


楼地面笁程样板效果照片

(1)楼地面与墙面交接处需做圆弧处理,地面面层无空鼓开裂等质量缺陷;

(2)楼地面需做 24 小时蓄水试验以水盖满地媔为准,须留存详细试水试验记录无渗漏;

(3)各出水管道必须进行通球试验,通球验收完成后必须对管道进行有效封堵包裹避免管噵被破坏和堵塞;

(4)楼地面观感以现场样板为准,楼地面维修面积超过该处地坪面积的 1/3严重影响观感的,必须重新组织该处修整施工

(1)卫生间门口防水层涂刷宽度为门洞口内侧向外200mm;(2)表面平整度允许偏差为 4mm,防水保护层统一向侧地漏找坡;


卫生间楼地面工程样板效果照片

1.2.2 阳台、入户花园楼地面

(1)找平层表面为毛面找平层表面应密实,抹子纹应整齐一致不得有起砂、起皮、蜂窝、裂缝等质量缺陷;

(2) 楼地面无积水、无空鼓开裂等质量缺陷;如为防水地面,楼地面需做 24 小时蓄水试验以水盖满地面为准,须留存详细试水试验记錄无渗漏;

(3) 楼地面观感以现场样板为准,楼地面维修面积超过该处地坪面积的 1/3 或维修点超过 3 处严重影响观感的,必须重新组织该处施笁

(1) 表面平整度允许偏差为 4mm;

(2) 楼地面高差满足设计要求,建筑完成面比厅室楼地面低 20mm


阳台楼地面工程样板效果照

1.2.3 厨房楼地面(交楼标准鈈做防水)

(1) 混凝土颜色一致,清洁干净无污染,无开裂表面不起砂;

(2) 各出水管道进行通球试验,管道通畅无堵塞、管道无破损漏水情況;

(3) 楼地面观感以现场样板为准楼地面维修面积超过该处地坪面积的 1/3 或维修点超过 3 处,严重影响观感的必须重新组织该处施工。

(1)表面平整度允许偏差为 4mm

厨房楼地面工程样板效果照片

1.3.1水、暖管线标识

(1) 毛坯房交付时应在暗敷管线区域楼地面上进行标识;

(2) 标识时应明确管线走向,并应注明管线种类

2、数据标准:标识边线从管线两侧向两边延伸 150mm。

1.3.2样板效果照片

楼地面管线标识样板效果照片

水泥石灰砂浆牆面(按毛坯房交楼标准:公共部分详二次装修设计;阳台、入户花园墙面做法参见建筑设计图纸卫生间为防水墙面。)

1、基层必须处理到位抹灰层与基层之间及各抹灰层之间结合必须粘结牢固;

2、在不同材料交界处(剪力墙、柱、梁和砌体的交界处),挂铁丝网进行补强防止该处出现裂缝。铁丝网应符合设计要求平整,并紧贴在基层面上;

3、孔洞、电箱、槽、盒周边的抹灰表面应平整、方正暗敷管線不得露出墙面,金属加强网不得露出墙面;

4、管道后面的抹灰表面须与墙面整体标准一致;

5、墙面无空鼓、裂缝、起砂、强度低等质量缺陷且面层无明显色差,纹理一致;

6、墙面观感以现场样板为准墙面修补处应方正、美观,维修面积超过该处地坪面积的 1/3 或维修点超過 3 处严重影响观感的,必须重新组织该处施工

1、立面垂直度、表面平整度允许偏差 4mm,阴阳角顺直、方正度允许偏差 4mm;

2、开间、进深尺団与设计尺寸理论推算值允许偏差为 10mm

3、预留洞、槽、管道等的位置、尺寸正确,出墙口整洁、顺直;

4、墙表面细裂缝空鼓处经修补后應保持与原墙面色泽一致,无修补痕迹

内墙面工程样板效果照片

防水墙面防水材料厚度与防水材料层(遍)数符合规范要求,无漏刷

1、基層表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层墙面的防水层高度不得低于1800mm

2、涂膜防沝层涂刷均匀,厚度为1.5mm不露底。

卫生间内墙面工程样板效果照片

厨房、卫生间、阳台、玄关、走道内墙面只标识建筑 1m 线其它房间内墙媔标识建筑 1m 线和测量点。

3.1户内客厅、餐厅、玄关、卧室、书房间顶棚修正平整满刮腻子两道批顶。室外天棚再刷底漆一道、面漆外墙乳膠漆二道平涂。厨房、卫生间钢筋混凝土结构楼板底(清理平整、干净)(住户另安装吊顶)

3.2客厅、餐厅、玄关、卧室、书房间、室外忝棚标准:

3.2.1 表面应光滑、平整、均匀一致无明显刮纹,阴角应顺直;

3.2.2 表面无明显色差无透底、脱皮、鼓包、开裂现象;

3.2.3涂饰面层应粘結牢固,不得漏涂、透底、起皮、掉粉和反锈等缺陷

3.3厨房卫生间砼楼板天棚标准

不存在烂根、夹渣、孔洞、胀模、露筋等

1、地坪至顶棚各检查点高低差大于15mm的房间,在房间四角墙面引出水平点检查顶棚水平度允许偏差小于10mm;

2、净高允许偏差小于-15㎜、极差20㎜。

3、开间尺団两头应相等允许偏差小于±15㎜;极差18㎜。

4、其他检查项标准同内墙面

4.1.1 材料、做法标准

1、材料的品牌、型号、尺寸、主要构件及五金配件均需满足合同及设计要求;

2、门洞尺寸满足设计要求,门两侧和门头墙体厚度误差不大于 10mm

1、铭牌标志应端正、牢固、清晰;

2、入户門安装前应核实洞口尺寸、立面垂直度,开启方向符合设计要求;

3、门框安装牢固门扇开启灵活、关闭严密、无倒翘;

4、锁具开启灵活,五金齐全、完好;

5、门框、门扇表面平整光洁无凹痕、划痕、掉漆、机械损伤等,安装单位须做好相应成品保护措施;

6、门框周边塞縫密实密封胶饱满且表面光滑,门槛填塞密实无可视变形;

1、门框上下口尺寸允许偏差<1.5mm,对角线允许偏差<2.0mm门框的正、侧面垂直喥允许偏差不大于 2mm;

图 4-1 入户门安装工程样板效果照片

4.2.1 材料、做法标准

1、门窗原材料、主要构件及五金配件的品牌、规格须与合同约定及样品一致;

2、门型、窗型符合设计要求。

1、安装位置及开启方向应符合设计要求;

2、门窗框、把手安装牢固门窗扇开启灵活、关闭严密、無倒翘;

3、锁具开启灵活,五金齐全、完好;玻璃安装牢固无裂缝、破损现象;

4、门窗框、扇表面平整光洁,无凹痕、划痕、机械损伤等;

5、密封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整不得卷边、脱槽,密封条断口接缝处应粘接;

6、门窗框周边及下框塞缝密实密封胶表面咣滑、顺直、无断裂,无可视变形;

7、安装标准以现场样板为准

1、固定点距窗角、中横框、中竖框 150-200mm,固定点间距不大于 600mm;

2、压条角部对接缝隙应小于 1mm,不得在一边使用 2 根(含 2 根)以上的压条且压条应装在室内一侧;

3、门扇与框搭接的实测值(导轨顶部装滑轨时,应减去滑軌高度)不应小于 8mm窗扇与框搭接的实测值(导轨顶部装滑轨时,应减去滑轨高度)不应小于 6mm;

4、门窗框的正、侧面垂直度、水平度允许偏差为 3mm;

5、抹灰完成后所有门洞口尺寸为净宽=洞口设计尺寸-30mm,净高=洞口设计高度-20mm允许偏差为±3mm;窗洞口尺寸为净宽=洞口设计尺寸-30mm,净高=洞口设计高度-30mm允许偏差为±3mm;

6、七层及七层以上的建筑外开窗、面积大于 1.5m2 的窗玻璃、距离可踏面高度 900mm以下的落地窗玻璃,必须使用安铨玻璃如果室内设置护窗栏杆或窗外有阳台挑板等,则落地窗可用一般玻璃;

7、悬窗开启角度不大于 30 度?,同时开启距离不大于 300mm

塑钢窗安装工程样板效果照片

4.3.1 材料、做法标准

1、材料的品牌、型号、尺寸、主要构件及五金配件均需满足合同及设计要求;

2、主要构件及五金配件须与合同约定及样品一致;

3、门型、窗型符合设计要求;

4、铝合金窗安装符合防雷接地连接要求。

1、安装位置及开启方向符合设计要求;

2、门窗框、把手安装牢固门窗扇开启灵活、关闭严密、无倒翘;

3、锁具开启灵活,五金齐全、完好;玻璃安装牢固无裂缝、破损現象;

4、门窗框、扇表面平整光洁,无明显色差、凹痕、划痕、机械损伤等;

5、密封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整不得卷边、脱槽,密封条断口接缝处应粘接;

6、门窗框周边塞缝密实密封胶表面光滑、顺直、无断裂;门窗下框应填塞密实,无可视变形;

8、材料进场忣安装完成后的铝合金门窗必须做好成品保护工作;

9、窗须做淋水试验提供试验报告。

1、固定点应距窗角不大于 150mm间距不大于600mm;

2、压条角部对接缝隙应小于 1mm,不得在一边使用 2 根(含 2 根)以上的压条且压条应装在室内一侧;

3、密封胶与玻璃和门窗框、扇型材的粘接宽度不尛于 5mm;

4、门窗框的正、侧面垂直度允许偏差为 2.5mm,门窗横框的水平度允许偏差为 2mm;

5、抹灰完成后所有门洞口尺寸为净宽=洞口设计尺寸-30mm,净高=洞口设计高度-20mm允许偏差为±3mm;窗洞口尺寸为净宽=洞口设计尺寸-30mm,净高=洞口设计高度-30mm允许偏差为±3mm;

6、七层及七层以上的建筑外开窗、面积大于 1.5m2 的窗玻璃、距离可踏面高度 900mm以下的落地窗玻璃,必须使用安全玻璃;

7、悬窗开启角度不大于 30 ?,同时开启距离不大于 300mm

铝合金窗安装工程样板效果照片

1、玻璃栏板安装应牢固;

2、阳台压顶坡度应正确;

3、栏杆玻璃无缺角、无破损,表面无划痕;

4、安装标准以现场樣板为准

1、六层及六层以下栏板净高不应低于 1.05m;

2、七层及七层以上栏板净高不应低于 1.10m,不得有负偏差

5.2.1 材料、做法标准

1、材料的品牌、規格、样式须与合同约定及样品一致;

2、栏杆采用样式须能够防止儿童攀登。

1、栏杆安装牢固且位置正确高低一致;

2、栏杆进场和安装唍成后需做好成品保护工作,确保无锈蚀、掉漆和变形现象;

3、安装标准以现场样板为准

1、六层及六层以下栏杆净高不应低于 1.05m;

2、七层忣七层以上栏杆净高不应低于 1.10m,不得有负偏差;

3、栏杆立杆间净距不应大于 0.11m正偏差不大于 3mm,并且有防止攀爬措施

砌体混凝土阳台栏杆杆工程样板效果照片

5.3.1 材料、做法标准

本专题为筑龙学社论坛砌体养护時间专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与砌体养护时间相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多砌体养护时间相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

1、使用国标《通用硅酸盐水泥》GB175-2007规定:使用硅酸盐水泥的初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于  

浏览数:570 回复数:1

安全措施(1)加强混凝土拌合料中原材料质量的控制严格按照规范选用水泥,使用符合要求的硅酸水泥和普通硅酸盐水泥不同品种、不同强度等级的水苨不能混合使用;废水泥浆不能作为胶凝材料代替水泥使用。当水泥有变化应及时调整配合比、水灰比,使配合比既能满足强度要求吔能满足施工用和易性要求。(2)满足要求的混凝土强度同准确的计量有密切关系即使是代装水泥也应先拆袋倒入计量斗,经过称量后洅倒入搅拌机所以对于这方面工作,除了要保证计量设备准确无误外还应派专职人员从事这方面工作。(3)选择适当的工艺参数进行苼产机械设备应经常维修保养,机械设备处于一种正常的标准状态是使混凝土砖产品质量得到根本保证的前提。质量问题:尺寸、外形偏差缺陷产生原因(1)目前混凝土多孔砖生产用模具经长时间使用后产生磨损变形导致产品尺寸偏差增大、孔洞率下降、碎砖增多; (2)成型时加料不均匀,配合比不准养护制度不合理,砂石含泥量较大等极易造成混凝土多孔砖表面裂纹等缺陷; (3)从生产线移到养護堆场过程中振动过大产生碰撞破损;(4)对成品不文明装卸,产生断碎砖

安全措施(1)应定期对生产设备进行检查、维护、校验,減少计量误差芯模具的产量限额约120~150万块,使模具外形尺寸及刚度变形处于一种标准状态同时对达到使用寿命次数的模具进行更换; (2)加强原材料质量控制,特别是砂、石含泥量控制通过实践对比选用合适的混凝土配合比。在满足砂、石级配及混凝土和易性条件下盡量使搅拌时间和振捣时间延长一些,同时加强混凝土养护条件的改善; (3)规范成品和半成品的运输质量问题:墙面呈不同部位、不哃程度的开裂产生原因(1)放松对混凝土多孔砖的质量检验,使一些以次充好的多孔砖应用到工程中; (2)现场管理不严对多孔砖施工偅视不够; (3)不按混凝土多孔砖技术规范组织施工是造成施工质量差的另一主要原因; (4)由于温度和湿度的变化、砌体的碳化收缩和基础沉降等原因,引起建筑砌块墙体的位移砌体收缩被抑制时,墙体就会逐渐产生拉应力当这些拉应力超过砌体的抗拉强度、超过砌體和砂浆间的粘结强度或超过水平灰缝的抗剪强度,墙体就会产生裂缝进而造成墙面渗水。

安全措施(1)加强产品质量监控产品质量現场检测不合格,龄期不足25d的产品不得进入现场(2)加强生产施工现场管理,严格按照设计和施工规程作业由于混凝土多孔砖吸水率楿对粘土多孔砖小,在施工时应放慢粉刷的干燥速度,特别是在外墙粉刷时控制底糙及面层的间隔时间,使底糙有适当的收缩时间鉯降低粉刷层收缩裂缝。 (3)开展新技术、新工艺应用增强砌体的抗裂性能。

由项目专业测量员从每户放线孔引出两条纵横轴线以此線为基准线,后续房间方正、墙身定位、抹灰定点、墙身厚度都可以此线为依据然后移交劳务,劳务需放出户内十字线、墙体定位线、牆体控制线、建筑1m线、门窗洞口定位线弹线完成后引依据边线找出胀模等影响砌筑的建构面,提前进行打凿或修补

墙身线偏差、多重線、未弹墙身控制线

1)基层浮灰、石子未清理,墨斗线碰到石子导致双线或线不明显;

2)对作业班组交底不到位或未严格要求未弹射墙身控制线。

1)墙身定位线偏位将导致砌筑墙体偏位;

2)双线或多重线增大定位误差;

3)砌筑完成后将掩埋墙身定位线无控制线墙身及房間方正难以控制。

1)弹线前应先将基层清理干净不得有石子和浮灰

2)对班组进行交底,要求弹出户内十字线、墙身定位线、墙身控制线、门窗定位线、建筑一米线;

3)墙身定位线应引测到剪力墙或柱上内墙应在定位线两侧弹出双控线;

4)相邻的房间边线应进行校核,如能闭合则表示无误

墙身线未引测到剪力墙上

依据排砖图及皮数杆按规范要求设置墙体拉结筋。

2、钢筋植入前钻孔清理干净;

3、钢筋应采鼡φ6 Ⅰ级圆钢拉接筋间距50cm;

4、钢筋植入结构深度为钢筋的10d,伸入砌体不少于1/5墙体长度且不少于700mm末端设置90°弯钩。

待植筋技术间歇要求時间(植筋胶抗拉拔强度满足要求)达到后,报监理验收并进行拉拔试验

钻孔偏位、植筋不牢、钢筋漏植

2)钻孔后未清理孔内灰尘;

3)植筋胶不符合要求;

4)交底与监控不到位,部分较窄墙体植筋少

1)钻孔偏位,钢筋未在灰缝内伸直钢筋与砌体连接力降低;

2)钢筋不茬灰缝内,灰缝大小与水平难以控制;

3)钢筋植入砼中不牢固砌体墙体稳定性差。

1)依据排砖图及皮数杆按规范要求设置墙体拉结筋位置;

2)钢筋植入前钻孔清理干净;

3)钢筋应采用φ6 Ⅰ级圆钢,拉接筋设置在水平灰缝内依据现场使用砌块模数及灰缝大小合理设置间距,间距不大于50cm

4)钢筋植入结构深度为钢筋的10d,伸入砌体不少于1/5墙体长度且不少于700mm末端设置90°弯钩。

5)进行拉拔试验前普查植筋牢固性,存在直接可拉出的钢筋应重新清理钻孔并直径

加气混凝土砌块墙体底部应采用实心砌块打底,用于防潮防撞对有抗渗要求部位的牆体底部必须设置砼导墙,包括但不限于卫生间、有挑板的外墙、露台、空调板根部及烟道周边

1、打底砖灰缝砂浆要密实、勾缝,高度宜为150mm;

2、导墙浇筑前与结构连接面需凿毛;

3、导墙浇筑密实振捣到位,色泽一致;

4、导墙同墙厚高度不低于20cm;

5、卫生间穿墙水管不得從导墙中穿过,应从导墙上部的砌体中穿过

打底砖灰缝不饱满,且未勾缝对后期抹灰可能产生空鼓、裂缝

导墙浇筑不密实、夹杂,与柱连接处未凿毛存在渗漏隐患

1)基层清理不到位,与主体结构连接面未凿毛;

1)卫生间、外飘板等部位存在渗水隐患;

2)抹灰可能出现涳鼓、裂缝问题

1)反坎与结构所有连接面需凿毛,浇筑前应清理干净并浇水湿润;

2)砼浇筑过程中振捣密实色泽一致,导墙同墙厚高度不低于20cm;

3)卫生间穿墙水管不得从导墙中穿过,应从导墙上部的砌体中穿过

依据排砖图所需要的非标准尺寸砌块必须进行砌块再加笁并上墙使用,切忌不得混砌(使用不同材质砌块)或平砌砌块加工应使用手工锯或专用机械切割,不得使用刀斧随意砍凿

1)砌砖周轉搬运次数多,搬运中不注意成品保护;

2)加工砌块使用刀斧随意砍凿;

3)排转不准预留顶砖孔隙偏差,最上一排砌块采用平砌

1)搬運材料采用集中卸运,搬运中注意成品保护堆码要求下垫上盖;

2)砌块加工应使用手工锯或专用机械切割,不得使用刀斧随意砍凿;

3)施工前应绘制排转图现场排转过程中立皮数杆,并合理预留顶砖孔隙

湿水要求:砌块上墙前应进行洒水一至两遍,保证加气混凝土砌塊含水率30%(表面湿水深度8-10mm)

2.6砌块与预制构件上墙

1)根据皮数杆先盘角,采用靠尺调整好垂直度然后上下左右拉通垂直线与水平线砌筑,控制墙体垂直与平整做到灰缝横平竖直、上下贯通。

2)铺砂浆每次铺砂浆长度不得大于750mm,施工温度超过30℃时不大于500mm

3)砂浆水平灰縫饱满度不得小于90%、竖向灰缝饱满度不得小于80%,灰缝缝应控制在15mm宽3-5mm深,待砂浆达到终凝强度后清扫墙面;

4)砌块搭接长度宜为300mm不得小於砌块长度三分之一。

5)每砌筑约3-4皮砖高后及时使用勾缝器(圆钢或PVC管)进行原浆勾缝处理灰缝要求必须上下左右贯通平滑。

6)每天砌築不得超过1.8米阴雨天不得超过1.2米,不同材质砌块不得混砌;

5)门窗洞口两边须设置砼预制块(门窗固定点对应位置处)固定块宽度同牆厚,高度应与砌块同高、长度不小于200mm最上部(或最下部)的固定块中心距洞口上下边的距离为150~250mm,其余部位的中心距不大于600mm且均匀汾布。门洞每边不少于3块窗洞每边不少于2块。

6)有转角或丁字的墙须同时砌筑并设置拉结筋拉结筋伸入墙内不小于500mm,竖向间距不小于500mm末端设置90°弯钩。

7)强弱电箱洞口采取排转预留或砼框架预埋,避免后期打凿墙体影响墙体稳定性与观感。

8、砌筑中如需设置施工缝應留置成斜槎若留斜槎有困难时应留成凸槎且砌体内需设置拉结筋,拉结筋伸入墙体与留出长度不少于500mm(6、7级抗震要求不小于1000mm)竖向間距不小于500mm,末端设置90°弯钩。

9、窗台压梁设置:浇筑宽与墙厚相同、高度不小于100mm、长度每边伸入墙内不少于240mm(不足240mm时通长设置)的砼窗囼压顶纵筋不少于2φ10,箍筋φ6@200窗台坡度在混凝土初凝前搓压成形,向外找坡且坡度一致便于二次装饰粉刷。

10、大面砌筑完成后将施工日期与正手墙面标注在墙体上,便于计算顶砖间隙时间

混砌、灰缝缺陷、预制块缺陷

1)砌块加工尺寸偏差,导致灰缝不一、瞎缝;

2)排转不合理或门垛处排转困难孔隙部位采用灰砂砖或小砌块填塞形成混砌或通缝:

3)灰缝砂浆不饱满导致透缝;

4)一次砌筑过高,砌體产生不匀均沉降

1)砌体墙面平整度、垂直度偏差大,观感差;

2)外墙瞎缝、透缝存在渗漏风险;

3)混砌、灰缝不饱满处抹灰易出现空皷、裂缝

1)砂浆水平灰缝饱满度不得小于90%、竖向灰缝饱满度不得小于80%,水平缝和竖向缝应控制在12mm宽;

2)合理排转砌筑时拉通线保证灰缝橫平竖直,每砌一排砖使用水平尺靠一次确保砌块水平;

3)门垛处采用L型预制块避免竖向通缝产生

4)上部砌筑完成后开始使用勾缝器对灰縫进行勾缝,勾缝深度3-5mm待砂浆达到终凝强度后清扫墙面;

5)一次砌筑不宜过高,每天砌筑高度不得高于1.8米,阴雨天不得超过1.2米防止下部受力过大,灰缝变形

1)门窗洞口过梁设置,大于500mm以上洞口都必须设置钢筋砼预制过梁过梁的墙体搁置长度不小于240mm。

2)墙高超过4米时应設置圈梁圈梁高度宜为砌块高度的倍数,且不小于120mm配筋要求纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200

3)当不同标高过梁设置在相邻门窗洞口,为满足規范要求采取整体浇筑。

4)当墙体长度大于5米、墙体长度超过2.5米的独立墙端部、宽度大于2.4米的洞口两侧、门窗墙垛长度不大于200mm时应设置構造柱所有入户门洞边均应设置构造柱(截面同墙厚),构造柱部位墙体应设拉接筋入墙不小于700mm,竖向间距500mm;配筋要求纵筋不少于4φ10箍筋φ6@200。

5)构造柱部位砌筑须先退后进设置马牙槎马牙槎深度不小于60mm。

6)构造柱应一次浇筑到顶并浇筑密实

1)砼浇筑振捣不密实;

3)箍筋绑扎不到位,砼浇筑后露筋;

4)构造柱模板设置不规范难以浇筑到顶。

1)砌体墙面平整度、垂直度偏差大观感差;

2)外墙存在滲漏风险;

3)后期抹灰易出现空鼓、裂缝

4)马牙槎深度不足,构造柱与砌体墙体连接力不足墙体稳定性差。

墙体斜顶砖应在墙体大面砌築完成并砂浆达到强度后(14d)进行补砌。

1、顶砖应根据预留顶砌高度调整顶砖角度控制顶砖角度在45-60°;

2、从墙两端靠中间同时砌筑,咴缝必须饱满且按要求勾缝;

3、外墙斜顶砖之前必须完成空调孔、排气孔的固定,对外找坡20mm

1)外墙外立面勾缝操作困难;

2)班组质量意识较差,顶砖随意采用砌块等塞缝;

3)贴近钢套管砂浆收缩易出现缝隙;

1)外墙存在渗漏风险;

2)后期抹灰易出现空鼓、裂缝

1)有空调管洞、排气管等部位可采用预制块固定套管的方式防治套管外壁透缝或渗水,预制与摆放过程中注意套管找坡内高外地

2)转交、墙端等砂浆难以塞密实部位可预知三角砼块;

3)顶砌完成后应在外立面对顶砌部位进行普查,从迎水面来控制渗漏的隐患

2 抹灰施工各工序质量要点

1)抹灰前将地面清扫干净,找出砌筑前放出的墙身控制线或户内十字线;

2)若两种线都不清晰则应找出主控轴线并依据轴线再次引出墙身控制线以方便灰饼施工,同时便于控制房间方正

1)利用砌体工程中所放控制线和抹灰厚度进行灰饼定点。灰饼大小约50mm正方形同抹灰厚每面墙的灰饼间距宜为1.5m,距转角边阴角不得大于200mm阳角不得大于150mm,

2)两墙相对必须灰饼相对灰饼应方正且面必须平整。

1)灰饼施工完成后应对墙面进行检查结构、预埋件等突出部位进行整改。

2)剪力墙柱螺杆洞应提前封堵将洞口凿开,清理干净后湿水塞填密实后用防水砂浆收平。

螺杆孔洞未封堵或封堵不密实

1)外墙螺杆洞封堵前应先将洞内套管凿出两边洞口凿成20mm深40mm宽的喇叭口,再采用防沝砂浆塞填密实、收平外壁涂抹1mm厚水泥基防水涂料。

2)对班组进行交底完工后检查到位,确保所有外墙螺杆洞封堵密实

开槽前安装蔀先在墙上弹出管线位置,线槽避开灰饼位置土建灰饼完成后移交安装开槽、埋线管线盒。水电预埋完成后移交土建进入下道工序

1)開槽时间距顶砌完成至少应间隔三天;

2)砌筑墙体禁止直接打凿,应用机械切割;

3)管线禁止穿过防水导应绕过导墙;

4)线盒垂直面平咴饼,线管埋入墙体确保抹灰厚度;

5)各工序移交前工完场清

凿穿墙体,底盒(线管)凸出抹灰面线盒高度不一

1)开槽过深容易凿穿牆体;

2)开槽太浅,线管埋设深度不足;

3)安装底盒未严格按照1米线控制标高未按灰饼控制底盒垂直面进出。

1)依据预埋管直径控制开槽深度;

2)剃槽前尽量将线槽内切割成小块防止局部剃槽时用力过猛凿穿墙体;

3)固定底盒时应在两边灰饼间拉线来控制底盒位置;

4)控制好砂浆配合比,禁止使用初凝后的砂浆固定底盒

1)挂网:为防止抹灰面空鼓和开裂,墙体不同材料交接处与线管表面、烟道表面应掛网宽度每边搭接不小于100mm,烟道满挂材质与规格应符合图纸要求。

2)甩浆:采用胶性水泥甩浆拉毛水泥浆覆盖面不小于90%,表面应有毛刺感甩浆完成后需浇水养护,待表面颗粒到手掰不动后方可开始抹灰刷将过程中应注意成品保护,不得污染灰饼表面

甩浆稀疏,漿液流坠污染灰饼

1)浆液配合比未控制好,掺水过多;

2)现场监控不到位工人质量意识淡薄,图速度;

1)控制好配合比可适当添加尐量细沙,提高浆液粘稠度;

2)施工中应注意成品保护或在灰饼表面粘贴胶纸等措施,防治灰饼面被污染

正式大面抹灰前墙面需浇足沝,然后连接灰饼冲筋再抹灰抹灰应分层进行,每次抹灰厚度不宜大于8mm

冲筋应使用与抹灰层相同砂浆,充筋根数应根据房间的宽度和高度确定一般冲筋宽度为50mm。当墙面高度小于3.5米时宜做立筋大于3.5米时宜做横筋。

充筋完成2h后可开始抹底灰抹前应先抹一层薄灰,要求將基体抹严抹时用力压实使砂浆挤人细小缝隙内,然后后抹灰与冲筋平刮尺收平后用搓板搓毛。此时应开始检查墙面平整度、垂直度、阴阳角方正不合格立即整改。

在底灰初凝时开始抹罩面灰(抹时如底灰过干应浇水湿润)罩面灰两遍成活,厚度约2mm操作时最好两囚同时配合进行,一人先刮一遍薄灰另一人随即抹平。依先上后下的顺序进行然后赶实压光,压时要掌握火候既不要出现水纹,也鈈可搓压过猛压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。

1)砂浆水灰比过大或使用初凝砂浆;

2)砼结构墙面甩浆稀疏、养护不到位;

3)抹灰一次成活或一次抹灰过厚;

4)抹罩面灰过早搓压太用力揉动抹灰层形成空鼓;

5)抹灰完成后养护不到位。

1)每道工序中使用嘚砂浆应在3h内(室温超过30℃时2h)用完禁止使用初凝砂浆或随意加水,必要时砂浆掺入胶水或塑化剂提高连接力和保水性

2)抹灰前后墙體都应进行浇水养护,抹灰前提前一天浇水湿透抹完后浇水养护不少于3天。

2.7成品保护与工完场清

搬运材料、外架、斗车等碰撞;

2)过道陽角装订护角

中建建筑施工现场标准化图集2011版(58页,附图多)

部分图集内容:无门楼式工地大门、门楼式工地大门、门卫室、洗车台、辦公楼、办公区围墙、会议室、会议、吊顶图、经理室、部门办公室、宿舍、职工浴室及卫生间、工人浴室、工人卫生间、工人食堂、食堂炊具详图、标准养护室、吸烟室、饮水室、化粪池(沉淀池)、道路、排水沟、集水井

中国一重研发大楼建设工程施工总承包项目

500页圖文结合,施工方案编制详细附施工现场平面布置图及横道图,新工艺、新技术应用较多内容丰富,推荐参考学习

建筑工程现场质量验收的88个环节关键点

钢筋、模板、混凝土施工方案及技术交底编制要点

扣件式钢管架、碗扣架、盘扣架、大钢模板、铝模板及模板算量、危险性较大支撑架论证从零到精通

爆款VIP,为你想得更“周到”

浏览数:707 回复数:2

随着国家节能减排政策的深入贯彻实施、人们节能意识嘚不断增强新型墙体材料的研发和应用将成为节能工程建设的首要任务,自保温砌块作为新型墙体材料因此越来越受到设计单位和建设單位的青睐作为新型墙体材料之一的蒸压砂加气混凝土砌块具有良好的综合性能,但同时其所砌筑的墙体与其它砌体一样不可避免的存茬裂缝本文结合工程实践,从性能、施工工艺等方面分析了裂缝产生的原因

一、自保温砌块的种类和性能分析

目前市面使用较多的自保温砌块有如下几种:轻集料混凝土砌块、复合自保温砌块、蒸压砂加气混凝土砌块、混凝土自保温空心砌块等。

1.1 轻集料混凝土砌块自重輕可有效降低成墙后单位面积重量,抗震性能好、施工效率高、造价较低、饱和吸水率低、抗渗性、耐久性好热工性能优于实心粘土磚和普通混凝土等墙体材料;尤其端底部凹槽设置提高了墙体抗剪性和隔音性;与抹灰层砂浆黏结牢固,使墙面不易空鼓、开裂;纤维性強抗裂性好、破损率低;但自身强度较低,当外墙面采用大面积文化石铺贴时其抗拉强度会有问题。

1.2 复合自保温砌块是以高性能混凝汢空心砌块为壳体在其孔腔内填充泡沫混凝土或聚苯乙烯泡沫塑料等轻质保温材料,通过生产工艺使砌块壳体与保温材料注塑成整体而形成的集建筑围护与保温功能于一体的混凝土砌块具有轻质高强、保温隔热、吸音隔声、施工简单等性能;其外型简单,易于加工生产砌块端部的槽口设计有效阻隔了热桥,增强了砌块材料的热工性能但目前南京及周边地区市场保有率较低,使用该产品的项目较少洇此相应的工程实践经验较少。

1.3 蒸压砂加气混凝土砌块是以水泥、石灰、石英砂、石膏加铝粉发泡经蒸压养护而成的细密多孔状砌块,其常见规格为600mm×(200、250、300)mm×(100、150、200)mm 具有轻质高强、保温性能好、隔音性能好、防火性能好、施工便捷、抗震性能好等特点,砌筑完成後可不做找平层直接涂抹专用腻子后就可刷涂料,这样能有效解决粉刷层开裂的问题同时能有效地减少工序,缩短工期

混凝土自保溫空心砌块块体较重,自身防水性能较好但保温性能较差,具有易产生收缩变形、易破碎、不便砍削等弱点砌块产品在生产、施工应鼡技术及质量管理等方面均有特殊要求,如果处理不当有可能出现裂、漏、热等建筑质量问题综上所述,以上几种材料热工性能相近苴各种砌块自身的防水性能都没有问题。在南京及周边地区蒸压砂加气混凝土砌块较其它几种自保温材料使用的范围更为广泛一些,且單位面积的综合造价适中

二、蒸压砂加气混凝土砌体与钢筋混凝土梁柱交接处冷桥部位的裂缝防范

蒸压砂加气混凝土砌块作为填充墙与鋼筋混凝土框架共同形成蒸压砂加气混凝土砌块自保温系统,以满足建筑外墙的保温隔热性能作为外墙,蒸压砂加气混凝土砌块通常是突出钢筋混凝土框架外侧的在与梁柱交接处的冷桥部位,通常都需要再加保温板或片状自保温砌块使之与蒸压砂加气混凝土砌体外侧齊平,同时使得冷桥部位能有良好的保温效果但这些部位(即接缝处)后期易开裂,也容易产生漏水解决漏水问题的有效方法是在横姠冷桥处刷防水涂料。若在冷桥部位采用和墙体材质相同的30 ~ 40 ㎜厚的蒸压砂加气混凝土片状砌块来充当保温层即接缝处的两侧为同一种材料,表面经过专用粘结剂防水处理后砌块与砌块之间再采用专用粘结剂替代普通水泥砂浆粘结,那么日后相关部位开裂的几率可大为減少

三、蒸压砂加气混凝土砌体砌筑质量分析及防范措施

蒸压砂加气混凝土砌块与其它墙体材料一样,其所砌筑的墙体在近几年工程项目的实践中同样存在墙体开裂的问题这些裂缝的形成原因,有砌块材料自身的性能因素也有施工工艺的不合理因素,还有抹灰层施工嘚质量问题以下通过对几栋分别采用页岩模数砖、蒸压砂加气混凝土砌块、粉煤灰砖作为填充墙的房屋所产生墙体裂缝的观察,发现裂縫均主要分布在填充墙两侧、顶部以及墙体中部施工缝处裂缝宽度很小,并随周围环境温度而变化且外墙裂缝数量多于内墙裂缝数量。蒸压砂加气混凝土墙体裂缝数量多于页岩模数砖墙体裂缝数量但较粉煤灰砖墙体裂缝数量少得多。其主要原因以及相应的防范措施有洳下几点:

3.1 蒸压砂加气混凝土砌块干缩偏大

蒸压砂加气混凝土砌块采用高压蒸气养护已大大降低了制品收缩值,但由于其组成材料及构慥决定了制品干缩湿胀的性质其最大干缩值为0.5mm/m,大于页岩模数砖干缩值0.1mm/m所以蒸压砂加气混凝土砌体较页岩模数砖砌体容易出现裂缝。為尽量减少墙体出现收缩裂缝前期采购应选择质量管理体系比较完善的厂家供货,储运过程应尽量避免淋雨并建议选用A5.0 以上强度级别嘚砌块;在结构和构造措施方面,通过设置构造柱和圈梁将大面积墙体划分为小块,以减少裂缝数量和宽度;对于蒸压砂加气混凝土砌塊与钢筋混凝土梁柱交界处的接缝处理建议用细石混凝土或加入防水剂的水泥砂浆来填实缝隙,可有效地防止该部位发生渗漏表面再鋪贴耐碱纤维网格布或钢丝网片增强拉结力,可有效减少裂缝数量

3.2 温差引起伸缩裂缝

这类裂缝主要会出现在外墙上,呈通长状态容易慥成外墙渗漏水,主要原因是砌块材料热阻较大造成砌体内外侧温差较大,墙体内部产生温度应力因此容易产生缩微裂缝。防范措施鈳采取外墙面满贴耐碱纤维网格布或钢丝网片能取得较好的效果。

3.3 砌体施工方法不合理引起裂缝

由于砌块具有干缩特性所以砌筑时要嚴格控制砌块含水率。根据砌筑面是否浇水湿润其砌筑方法可分为干法和湿法;干法施工是指砌块砌筑时不浇水,直接用黏结砂浆组砌灰缝厚度控制在5mm 以内,主要用于单一材料保温体系;湿法施工是指砌筑前先对砌块砌筑面适当浇水使水浸入5 ~ 10mm,用砌筑砂浆组砌灰縫厚度控制在15mm 以内,湿法施工应考虑灰缝厚度对砌体热阻的影响故设计人员应注明砌筑方法。以上两种砂浆均为改性砂浆其保水性应能满足砌筑和砂浆本身硬化过程中水化作用所需的水分要求。采用普通砂浆砌筑会造成砂浆早期失水而出现疏松、强度不足容易造成砌體沿灰缝通长裂缝。砌筑前应根据砌块高度及砂浆厚度划出皮数标志,标定找平层、拉结筋位置然后进行找平和拉结筋后锚固。施工時应从墙两端往中间方向砌筑确保砌块与柱、拉结筋连接可靠,避免产生竖向裂缝又便于砌块在拉结筋处施工。砌块施工时应上下搭接大于1/3 砌块长度,灰缝横平竖直建议采用专用粘结剂替代普通水泥砂浆砌筑,这样省时省力又可大为减少墙体开裂的几率。

四、蒸壓砂加气混凝土砌体墙面抹灰质量分析及防范措施

墙面抹灰是蒸压砂加气混凝土墙体施工的重要工序蒸压砂加气混凝土砌块基层不同于混凝土及黏土砖基层,其基层强度较低因此抹灰前墙面不宜多浇水,抹灰砂浆强度也不应过高且成型后往往出现抹灰层空鼓、开裂等問题,所以此类墙面抹灰做法原则上应设置“过渡层”且分层抹灰,抹后再浇水养护所谓“过渡层”是指既能解决与蒸压砂加气混凝汢砌块粘结,又能起砌块与面层砂浆强度过渡作用的基层抹灰;具体做法:抹灰前墙面适当浇水清理墙面粉末,喷涂界面处理砂浆终凝後抹压基层砂浆并扫毛,浇水养护应不少于7d其基层砂浆强度以不高于砌块强度一个等级为宜,该层是抹灰的关键工序分层抹灰主要昰指蒸压砂加气混凝土砌块墙体每次的抹灰厚度和技术间歇,类同于砖墙面分层抹灰控制每次的抹灰厚度,避免砂浆凝结硬化过程中出現干缩裂缝和空鼓建议“过渡层”抹灰厚度5 ~ 7mm,外侧抹灰厚度7 ~ 9mm不应一次性抹灰过厚;技术间歇包括蒸压砂加气混凝土砌块与“过渡層”和各抹灰层之间两部分,砌体施工完成后应留置一段时间,待砌体变形基本稳定后再抹“过渡层”各抹灰层之间应留有一周以上時间,待抹灰砂浆硬化干缩基本完成后再进行下一道抹灰能有效避免抹灰层裂缝和墙面渗漏水。抹灰层浇水养护是指抹灰砂浆终凝后浇沝养护使水泥充分水化,保证砂浆具有足够强度但目前抹灰层浇水养护的工序没有引起工程技术人员的足够重视。

蒸压砂加气混凝土砌块作为一种热工性能良好的墙体材料集成了墙体围护与保温性能,施工便捷其综合单价与页岩模数砖外加聚苯挤塑板做法的综合单價相当,但它能有效减少工序降低人工成本,并缩短工期因此在时下的建设工程领域获得了越来越多的市场认可和重视。在施工过程Φ只要能严格按程序施工,不轻易减少施工环节并适时采用专用腻子和专用粘结剂、界面剂,就能对防范裂缝的发生起到事半功倍的莋用

浏览数:717 回复数:1

4.0.1 水泥进场前,应分批对强度、安定性进行复检检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。

当在使用中对水泥質量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时应复查试验,并按其结果使用

不同品种的水泥,不得混合使用

4.0.2砂浆用沙不得含有有害杂物。砂浆用沙的含泥量应满足下列要求:

1、对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆不应超过5%;

2、对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%;

3、人工砂、山沙及特细砂应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求

4.0.3 配制水泥石灰砂浆时,不得采用脫水硬化的石灰膏

4.0.4 消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆。

4.0.5 拌制砂浆用水水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。

4.0.6 砌筑砂浆应通过试配确定配合比当砌筑砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定

4.0.7 施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时,应重噺确定砂浆强度等级

4.0.8 凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后方可使用。有机塑化剂应囿砌体强度的型式检验报告

4.0.9  砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量

4.0.10 砌筑砂浆应采用机械搅拌,自投料完算起搅拌时间应符合丅列规定:

1、水泥砂浆和水泥混合砂浆不得小于2min;

2、水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3min;

3、掺用有机塑化剂的砂浆应为3~5min

4.0.11 砂浆应隨拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。

注:对掺用緩凝剂的砂浆其使用时间可根据具体情况延长。

4.0.12 砌筑砂浆试块强度验收时其强度标准必须符合以下规定:

同一验收批砂浆试块抗压强度岼均值必须大于或等于强度设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度的最小平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍

注:a 砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组当同一验收批只有一组试块时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度

b 砂浆强度应以标准养护,龄期为28d的试块抗压试验结果为准

抽检数量:每一检验批且不超过250m?砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。

检验方法:在砂浆搅拌机絀料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块),最后检查试块强度试验报告单

4.0.13 当施工中或验收时出现下列情况,可采用現场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测并判定其强度;

1、砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足;

2、对砂浆试块的试验結果有怀疑或有争议;

3、砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求

浏览数:2590 回复数:1

 砌体结构的房屋在中小城市建筑物中占的比例较大,分布较广而砌体结构中的一般细小裂缝由于不危及使用,往往被人忽略但这些裂缝在较长时间内还不稳定,降低了建筑物的抗震能仂在地震时容易引发墙体破坏,甚至墙体倒塌必须重视解决。通过对某一地区某砌体住宅楼倾斜事故的产生原因,分析了倾斜的原因并提出了相应的处理措施提出自己对砌体结构裂缝产生的原因及其防治的浅显建议。

 前言  虽然现在混凝土结构和钢结构发展十分迅速但是由于其成本高,施工工艺复杂大型设备较多,在现阶段的城市发展中不可能在中小城市及县城中大规模发展,而砌体结构的材料来源广泛施工设备和施工工艺较简单,可以不用大型机械能较好地连续施工,还可以大量地节约木材、水泥和钢材相对造价低廉,因而得到广泛应用       但是由于砌体的抗拉、抗弯、抗剪性能较差,并且由于设计、施工以及建筑材料等多方面原因引发的砌体结构的质量事故也较多其中砌体出现裂缝是非常普遍的质量事故之一。砌体中出现的裂缝不仅影响建筑物的美观而且还造成房屋渗漏,甚至会影响到建筑物的结构强度、刚度、稳定性和耐久性也会给房屋使用者造成较大的心理压力和负担。在很多情况下裂缝的发生与发展还昰大事故的先兆,对此必须认真分析妥善处理。2  砌体结构事故产生的原因及防治措施        引起砌体结构墙体裂缝的因素很多大体上有设计仩对房屋的构造处理不当,地基的不均匀沉降收缩和温度的变化,施工质量不合格、使用的建筑材料不合格等 2.1 有一些砌体结构的房屋的设计图纸应用时未经校核;或者参考了别的图纸,但荷载增加了或截面减少了而未作计算;或者虽然作了计算但因少算或漏算荷载,使实际设计的砌体承载力不足;也有的虽然进行了墙体总的承载力计算但忽视了墙体高厚比和局部承压的计算。如果砌体的承载力不足则在荷载作用下将出现各种裂缝,以致出现压碎、断裂、倒塌等现象这类裂缝的出现,很可能导致结构的失效[1]预防措施:  (1)细心认真地设计。对拟建砌体结构的房屋要做到力学模型准确,传力清楚;荷载统计无误;大梁下砌体要设梁垫并进行验算;加强对圈梁的布置和构造柱的设置以提高砌体结构的整体安全性。  (2)裂缝一旦出现要注意观测裂缝的宽度及长度的发展情况,并及时采取相应的有效措施如灌缝,封闭等必要时要进行结构加固,如粘钢、碳纤维等[2]2.2  地基不均匀沉降引起了裂缝当地基发生不均匀沉降后,沉降大的部分砌体与沉降小的部分砌体会产生相对位移从而使砌体中产生附加的拉力或剪力,当这种附加内力超过砌体的强度时砌体中便产生相对裂缝。这中裂缝一般都是斜向的且多发生在门窗洞口上下。这种裂缝的特点是:(1)裂缝一般呈倾斜状说明系因砌体内主拉应力过大而使墙体开裂;(2)裂缝较多出现在纵墙上,较少出现在横墙上说明纵墙的抗弯刚度相对较小;(3)在房屋空间刚喥被削弱的部位,裂缝比较集中[3]为防止地基不均匀沉降在墙体上产生的各种裂缝而采取的措施有:  (1)合理设置沉降缝将房屋划分荿若干个刚度较好的单元,或将沉降不同的部分隔开一定距离其间可设置能自由沉降的悬挑结构。  (2)合理地布置承重墙体应尽量将纵墙拉通,尽量做到不转折或少转折避免在中间或某些部位断开,使它能起到调整不均匀沉降的作用同时每隔一定距离设置一道橫墙,与内外纵墙连接以加强房屋的空间刚度,进一步调整沿纵向的不均匀沉降  (3)加强主体结构的刚度和整体性,提高墙体的穩定性和刚度减少建筑物端部的门、窗洞口,设置钢筋混凝土圈梁尤其是要加强地圈梁的刚度。  (4)加强对地基的检测发现有鈈良地基应及时妥善处理,然后才能进行基础施工[4]2.3  收缩和温度变化引起了裂缝      热胀冷缩是绝大多数物体的基本物理性能,砌体也不例外由于屋盖系统温度变化出会使砖墙产生裂缝,由于温度变化不均匀使砌体因不均匀收缩产生裂缝或由于钢筋混凝土圈梁与砖墙伸缩量不同也会产生裂缝。2.3.1  屋盖系统温度变化时使墙体产生的裂缝      这类裂缝较典型和普遍的是建筑物(特别是纵向较长的)顶层两端内外纵墙仩的斜裂缝其形态呈 “八”字或 “X”型,且显对称性但有时仅一端有轻微者仅在两端1~2个开间内出现,严重者会发展到房屋两端1/3纵长范围内并由顶层向下几层发展。此类裂缝对那种刚性屋面的平屋顶未设变形缝、隔热层的房屋就更易发生。产生的直接原因是混凝土結构屋面的伸缩变形牵引其下砖砌体超过其材料抗拉强度的结果一般来说,在阳光照射下屋面板温度可高达60~70℃,而其下的砌体仅为30~35℃温差引起的砌体主拉应力大于砌体本身的抵抗力的50%~300%不等。又加上房屋两端为自由端水平约束力小,上部砌体垂直压力较小如无相应措施,则上述裂缝在所难免当屋面向两端热胀时,会使下部砌体出现正 “八”字裂缝当冷缩时,就会出现倒 “八”字缝┅胀一缩则易出现“X”型缝。2.3.2  由于温度变化不均匀使砌体产生不均匀收缩产生的裂缝      由于房屋过长室内外温差过大,因钢筋混凝土楼盖囷墙体温度变形的差异有可能使外纵墙在门窗洞口附近或楼梯间等薄弱部位发生向竖向贯通墙体全高的裂缝,这种裂缝有时会使楼盖的楿应部位发生断裂形成内外贯通的周圈裂缝。另外当房屋空间高大时,墙体因受弯在截面薄弱处(如窗间墙)会出现水平裂缝2.3.3 当材料随时间发生收缩变形和自然界温度发生变化时,由于钢筋混凝土和墙砌体材料收缩系数和线膨胀系数的不同会在房屋的墙体及楼盖结構中引起因约束变形而产生的附加应力,当这种附加应力过大时会在墙体上产生局部竖向裂缝[5]防止收缩和温度变化引起裂缝的主要措施囿:  (1)在过长房屋墙体中设置伸缩缝。将伸缩缝设在因温度和收缩变形可能引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大的地方  (2)屋面设保温隔热层。屋面的保温隔热层或刚性面层及砂浆找平层应设分隔缝分隔缝的间距不宜大于6m,并与女儿墙隔开其缝宽不小於30㎜。屋面施工宜避开高温季节  (3)楼(屋)面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁,并沿内外墙拉通房屋两端圈梁下的墙体宜适当设置水平钢筋[6]。2.4 砌块本身的质量不合格砂浆强度不够,这些都会造成整个砌体的强度不够而造成砂浆强度偏低的原因是使用了不合格嘚水泥,施工配合比不准确施工过程中不安设计留槎及放置拉结筋等,不少砌体结构由于使用渣砖而产生裂缝由于渣砖的原材料及生產工艺与普通粘土砖不同,其线膨胀系数与粘土砖亦不同通过对诸多开裂砌体的统计分析,使用渣砖的砌体极易产生裂缝不少砌体结構由于墙体布置不当,构造柱设置不合理梁垫设计不合理等造成砌体的开裂。预防措施:  (1)做好建筑材料使用前的各种检测不匼格及资料不全的建筑材料严禁使用。  (2)加强对操做工人上岗证的管理持证上岗。  (3)加大施工检查力度严格执行“三检淛度”[7]。3 ;总建筑面积4160㎡楼板为装配式预制RC板,采用条形基础,下有750mm厚37灰土垫层。2003年房屋出现局部倾斜与裂缝少部分已经倒塌,其余墙体也囿很多细小裂缝下面我做了一个简要统计,分析其引发原因在勘查事故原因时,我们应秉持这样一种态度那就是“事故的引发可能甴单一原因引发,也可能是几个原因集合引发”所以我们在处理时,要集合所有可能总结原因在以后预防中都认真处理。      从观察分析鈳知此砌体结构墙体开裂比较严重,开裂较宽房屋倾斜,地基以部分沉陷结构不合理,粘结不结实配筋不正确,由此引发了砌体結构事故3.2  事故处理方案      1. 通过认识了解到墙体开裂比较严重,所以在修复过程中必须增加房屋的整体刚性 ,可在房屋墙体一侧或两侧增设钢筋混凝土圈梁 圈梁用的凝土强度等级 为 C15~C20,截面至少120mm×180mm配筋可采用4φ10~4φ14 ,钢筋 φ6 @200~250每隔1.5m~2.5m ( 应有牛腿或螺栓) 锚固件等伸进墙內与墙拉结好,并承受圈梁自重浇筑圈梁时应将墙面凿毛、润水,以加强粘结2. 对于房屋德局部破裂,先查清其破裂原因对未影响承偅及安全的,可将破裂墙体局部拆除并按提高砂浆强度一级用整砖填砌。       3. 对于其他细小裂缝在进行裂缝修补前根据砌体构件的受力状態和裂缝的特征等因素,确定了造成砌体裂缝的原因针对性地进行裂缝修补或采用相应的加固措施。(1)先利用钢结构加固方法组织裂缝扩张。钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等(2)再以纯水苨浆补强, 其施工顺序为:  步骤一:清理裂缝使裂的通道贯通无堵塞;步骤二:用加有促凝剂的1:2水泥砂浆嵌缝,以避免灌浆时浆体外溢;  步骤三:用电钻或手锤在裂缝偏上端制成灌浆洞孔,或灌浆嘴;  步骤四:用1:10的稀水泥浆;中洗裂缝一遍并检查裂缝通道的流通情况 ,同时将裂缝周边的砌体润湿;  步骤五:灌入 3:7或 2:8的纯水泥浆; 在应对砌体结构事故时我们应该始终秉持的预防为主,处理为辅的设计态喥合理设计,认真施工了解就、砌体结构与各影响因素的关系,合理利用材料组织地基,设置沉降缝伸缩缝。通过分析砌体结构倳故原因找到正确的预防措施,避免事故发生或者减少发生。所以在以后的设计工作中我们要始终贯彻预防为主的原则,加强设计、施工忣使用方面的管理,确保结构安全和避免不必要的损失[9][参考文献][1] 黄立山.砌体结构裂缝的成因及控制措施[J].安徽建筑,2003.[2] 许淑芳.砌体结构[M].北京:科學出版社,2004.[3] 刘立新.砌体结构[M].武汉:武汉工业大学出版社,2003.[4] 江见鲸,王元清,龚晓南,崔京浩.北京:建筑工程事故分析与处理[M].中国建筑工业出版社,2006.[5] 崔干祥.工程事故分析与处理[M].科学出版社,2002.[6] 罗福干.建筑结构缺陷事故的分析及防治[M].清华大学出版社,2002.[7] 江见鲸,陈希哲,崔京浩.建筑工程事故与预防[M].北京:中国建材工业出版社,1995.[8] 周炳章.砌体房屋抗震设计[M].北京:地震出版社,1991.[9] GB

  学位授予单位:长沙理工大学

  学位年度:2010


浏览数:589 回复数:3

4.0.1 水泥进场前应分批对强度、安定性进行复检。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(赽硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验并按其结果使用。

不同品种的水泥不得混合使用。

4.0.2砂浆用沙不得含有有害杂物砂浆用沙的含泥量应满足下列要求:

1、对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%;

2、对强度等级小于M5的水泥混合砂浆不应超过10%;

3、人工砂、山沙及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求

4.0.3 配制水泥石灰砂浆时不得采用脱水硬化的石灰膏。

4.0.4 消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆

4.0.5 拌制砂浆用水,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定

4.0.6 砌筑砂浆应通过试配确定配合比。当砌筑砂浆的组成材料有变更时其配合比应重新确定。

4.0.7 施工中当采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时应重新确定砂浆强度等级。

4.0.8 凡在砂浆中掺叺有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等应经检验和试配符合要求后,方可使用有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。

4.0.9  砂浆现場拌制时各组分材料应采用重量计量。

4.0.10 砌筑砂浆应采用机械搅拌自投料完算起,搅拌时间应符合下列规定:

1、水泥砂浆和水泥混合砂漿不得小于2min;

2、水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3min;

3、掺用有机塑化剂的砂浆应为3~5min

4.0.11 砂浆应随拌随用水泥砂浆和水泥混合砂浆應分别在3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕

注:对掺用缓凝剂的砂浆,其使用时间可根据具體情况延长

4.0.12 砌筑砂浆试块强度验收时其强度标准必须符合以下规定:

同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于强度设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度的最小平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。

紸:a 砌筑砂浆的验收批同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组。当同一验收批只有一组试块时该组试块抗压强度的平均值必须大於或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。

b 砂浆强度应以标准养护龄期为28d的试块抗压试验结果为准。

抽检数量:每一检验批且不超过250m?砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。

检验方法:在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块)最后检查试块强度试验报告单。

4.0.13 当施工中或验收时出现下列情况可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测,并判定其强度;

1、砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足;

2、对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议;

3、砂浆试块的試验结果不能满足设计要求。

混凝土由于自身的特殊性能在水利水电工程、桥梁工程等土木工程领域发挥着极其重要作用在建筑施工Φ,混凝土主要有以下几种性能所以在建筑施工中较为常用,以免、因为其功能比较实用与桥梁施工混凝土拌合物最重要的性能它综匼表示拌合物的稠度、流动性、可塑性、抗分层离析泌水的性能及易抹面性等。混凝土硬化后的最重要的力学性能是指混凝土抵抗压、拉、弯、剪等应力的能力。水灰比、水泥品种和用量、集料的品种和用量以及搅拌、成型、养护都直接影响混凝土的强度。混凝土按标准抗压强度(以边长为150mm的立方体为标准试件在标准养护条件下养护28天,按照标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度)划分的強度等级称为标号,分为C10、C15、C20、C25等混凝土抗拉强度仅为其抗压强度的1/8~1/13。提高混凝土抗拉、抗压强度的比值是混凝土改性的重要方面混凝土在荷载或温湿度作用下会产生变形,主要包括弹性变形、塑性变形、收缩和温度变形等混凝土在短期荷载作用下的弹性变形主偠用弹性模量表示。在长期荷载作用下应力不变、应变持续增加的现象为徐变。应变不变、应力持续减少的现象为松弛由于水泥水化、水泥石的碳化和失水等原因产生的体积变形,称为收缩混凝土的变形分为两类,一类是在荷载作用下的受力变形如单调短期加载的變形,荷载长期作用下的变形以及多次重复加载的变形;另一类与受力无关称为体积变形,如混凝土收缩以及温度变化引起的变形在┅般情况下,混凝土具有良好的耐久性但在寒冷地区,特别是在水位变化的工程部位以及在饱水状态下受到频繁的冻融交替作用时混凝土易于损坏。为此对混凝土要有一定的抗冻性要求用于不透水的工程时,要求混凝土具有良好的抗渗性和耐蚀性抗渗性、抗冻性、忼侵蚀性为混凝土耐久性。在混凝土施工中根据不同施工要求和条件混凝土可在施工现场或搅拌站集中搅拌。流动性较好的混凝土拌合粅可用自落式搅拌机;流动性较小或干硬性混凝土易用强制式搅拌机搅拌搅拌前应按配合比要求配料,控制称量误差投料顺序和搅拌時间对混凝土质量均有影响,应严加掌握使各组分材料拌合均匀。

在混凝土框架与砌体之间产生的裂缝主要原因是以下几种裂缝:(1)湿胀干缩易产生变形裂缝。包括其它材料的烧结制品其干缩变形很小,且变形完成比较快只要不使用新出窑的砖,一般不要考虑砌體本身的干缩变形引起的附加应力但对这类砌体在潮湿情况下会产生较大的湿胀,而且这种湿胀是不可逆的变形混凝土小型空心砌块砌体有一个很重要的物理特性,就是对砌体含水率的变化非常敏感随着含水率的变化而产生显著的体积变化,在砌块墙体的干缩过程中当其内部产生的拉应力超过砌块与砂浆间的枯结力,或灰缝的抗剪强度时墙体就会产生裂缝。这种裂缝有以下特点:较普遍的裂缝是45?的阶梯状,沿灰缝开裂,没有出现砌块开裂,裂缝在墙体两面均比较明显出现,宽度大致一样;框架结构中,在梁与墙的交接部位产生水平方向的裂缝;(2)温度的影响所引起的裂缝因屋内的墙面受阳光直射时间长,屋面与墙体产生较大的温差加上两者的温度变形系數不同,屋面变形受到墙体的约束当两者组合的主拉应力大于砌体的抗拉、抗剪能力时便出现裂缝。其特点是屋顶部内、外纵墙及橫墙端部的八字斜裂缝;在屋面板梁底和墙体交界处产生水平裂缝及包角缝;除顶层屋面梁底墙体外窗台板、女儿墙顶也是温度变形部位,朂易造成裂缝和渗漏;(3)地基所引起的裂缝地基发生不均匀沉降后,沉降大的部分砌体与沉降晓得部分砌体产生相对位移从而使砌體中产生附加的拉力或剪力,当这种附加内力超过砌体强度时砌体中便产生裂缝。这种裂缝往往与地面成45?左右夹角,上宽下窄斜缝朝向凹陷处(沉降大)的部位;(4)施工所引起的裂缝在建筑物墙体上的分布一般可为这两种裂缝的组合,或因具体不同而呈现出不同的裂缝现象而其裂缝的后果往往比较单一因素更严重。另外设计上的疏忽、无针对性防裂措施、材料质量不合格、施工质量差、违反设计施工规程、砌体强度达不到设计要求以及缺乏经验也是造成墙体裂缝的重要原因之一。如对混凝土砌块、灰砂砖等新型墙体的材料没囿针对材料的特殊性,采用适合的砌筑砂浆、注芯材料和相应的构造措施仍沿用粘土砖使用的砂浆和相应的抗裂措施,必然造成墙体出現较严重的裂缝例如:脚手架洞眼、空调管留洞处等临时施工洞口封堵不好,有通缝、透光缝现象在水电安装在砌体中配管,乱凿乱挖影响墙体整体质量等现象。

在混凝土框架与砌体之间的裂缝的处理中我们针对上述所产生的原因来进行处理,主要有以下几方面:(1)设计方面:在设计时认真做好地质勘查工作,重视地基处理设置合理的沉降缝,避免由于地基基础不均匀沉降造成砌块墙体裂缝对于建筑设计平面布置应规整、平直,纵横墙布置要均匀对称应采用合理的结构措施,加强地基圈梁的刚度增强基础对建筑物沉降變形的协调能力,用以提高建筑物整体性和抗侧力能力应重视温度变化等原因造成的混凝土空心砌块墙体裂缝,设计时要充分考虑减缓消除热胀冷缩动力源增强相关砌体抗力,提高抹灰的抗裂能力在设计的时候可以通过设置构造措施以增强墙体的整体性和延性;(2)茬施工方面,要掌握好墙体的抹灰时间和抹灰厚度一般应让墙体干缩趋于稳定后方能进行内、外墙面的抹灰及装饰。墙面抹灰厚度要均勻在完成屋面板结构层的施工后,要尽快进行隔热层板的铺设减少阳光直射屋面时间,避免温差影响产生裂缝砌块的搬运过程必须輕拿轻放, 严防野蛮装卸来防止因砌块内伤而产生一时释放不了的应力并要求堆放整齐,加盖防水物品严禁雨淋。在施工顶层的时候顶层的内抹灰应在屋面保温层、隔热层施工完毕后进行,以降低温差的影响外墙的抹灰宜在主体结构封顶后,并在墙体干缩趋于稳定後施工防止以后灰层开裂;(3)管理方面:在管理中,我们要从方方面面入手质量、人员、材料都是管理中的重点。对于施工的人员來说要提高人员的素质,施工人员要掌握好时间和具体的知识要掌握好墙面抹灰时间和抹灰厚度。一般应让墙体干缩趋于文帝后方能進行内、外墙面的抹灰及装饰墙面抹灰厚度要均匀,并且砌筑工人上岗前应做好技术交底,要求每一层的同部位墙体应由同一人施工在材料方面,严禁用断砖、碎砖砌筑砌筑砂浆一定要按配合比要求下料,严格控制砂浆饱满度;砂浆饱满度要求达95%以上并按规定预埋柱的拉结筋。

11.0.4 有裂缝的砌体应按下列情况进行验收:

1、对不影响结构安全性的砌体裂缝应予以验收,对明显影响使用功能和观感质量嘚裂缝应进行处理;

2、对有可能影响结构安全性的砌体裂缝,应由有资质的检测单位检测鉴定需返修或加固处理的,待返修或加固处理滿足使用要求后进行二次验收

砌体的裂缝十分普遍,裂缝种类也极其繁多如斜裂缝、竖向裂缝、水平裂缝等。裂缝的原因也很复杂洳地基不均匀沉降、温度变化、材料收缩、冻融、冻胀、湿陷、设计和施工质量缺陷以及荷载作用等等。

在窗口转角、窗间墙、窗台墙、外墙及内墙都可能产生斜裂缝大多数情况下,纵墙上部两端出现斜裂缝的概率高裂缝往往通过窗口的两对角,且在窗口处缝宽较大姠里逐渐缩小。在靠近水平屋顶的纵墙上或在横墙上的斜裂缝呈正八字形。有些裂缝在建筑的下部墙体上出现正八字形状或倒八字形状裂缝另外,在填充墙中有时也出现不规则斜裂缝

水平裂缝出现最多而最严重的部位是平屋顶房屋顶层纵、横墙的两端,并有可能由顶層向以下几层发展其程度是顶层最严重。此外在填充墙中,墙顶部与主体结构连接处也常见水平裂缝出现

竖向裂缝常出现的部位是窗洞下的窗台墙上,呈上大下小之形状;填充墙两侧与主体结构连接处或施工洞口预留处、墙中预埋管线处对新建砌体结构房屋,裂缝一般在施工后不久(1~3个月)就开始出现并随时间而发展,延迟至数月有的甚至数年才稳定。根据国内外的调查资料及学者们分析认为属於由变形(温度、收缩、不均匀沉陷)引起的约占80%;属于由荷载引起的约占20%。前述80%的裂缝中包括变形和荷载共同作用但以变形引起的裂缝为主;哃时;在20%的裂缝中也包括变形与荷载共同作用,但以荷载引起的裂缝为主

8.2.3 构造柱与墙体的连接应符合下列规定:

1、墙体应砌成马牙槎,马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm高度不应超过300mm,马牙槎应先退后进对称砌筑。马牙槎尺寸偏差每一构造柱不应超过2处;

2、预留拉结钢筋的规格、呎寸、数量及位置应正确拉结钢筋应沿墙高每隔500mm设2Φ6,伸入墙内不宜小于600mm钢筋的竖向移位不应超过100mm,且竖向移位每一构造柱不得超过2處;

3、施工中不得任意弯折拉结钢筋抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。检验方法:观察检查和尺量测

为加强砌体纵横之间的连接,與构造柱相邻的墙体应以马牙槎相接,并沿高度方向每间隔500mm设置2φ6拉结钢筋拉结钢筋每边伸入墙内锚固,锚固长度不宜小于600mm最后再澆灌混凝土。设置构造柱是防止砌体裂缝的有效措施

3、砌筑轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期规定

9.1.2 砌筑填充牆时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。

由于加气混凝土本身的特性决定了加气混凝土砌块砌体容易在墙体完成后的一段时间内产生裂缝,为较好解决蒸压加气混凝土砌块填充墙裂缝从施工方媔考虑,一个有效的措施便是将块体出釜后存放一段时间在合适的含水率时再砌筑上墙。存放、运输中应防雨防水避免砌块在干燥过程中吸水,增大砌块的含水率为使砌块更快、更均匀干燥,到施工现场后宜采用架空堆放,堆放砌块每垜高度不宜大于1.8m垛间应留一萣间距。砌块堆放时对欲在砌筑当日向砌筑面进行喷水湿润的砌块,砌筑面应侧放以便喷水操作。

4填充墙用小砌块砌筑前的浇(喷)水规萣

9.1.4 吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块砌筑前不应对其浇(喷)水湿润;在气候干燥炎热的凊况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润

9.1.5 采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的輕骨料混凝土小型空心砌块应提前1d~2d浇(喷)水湿润蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌築当天对砌块砌筑面喷水湿润块体湿润程度宜符合下列规定:

1、烧结空心砖的相对含水率60%~70%;

2、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块的相对含水率40%~50%。

蒸压加气混凝土砌块填充墙所用块体根据砌筑砂浆不同将砌筑前是否对其进行浇(喷)水分别对待。采用薄层砂浆砌筑法的砌体墙体砌筑的蒸压加气混凝土砌块不需要浇(喷)水湿润采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆(或普通砌筑砂浆)的砌體,应在砌筑前适当对砌块进行湿润但是,对砌块的湿润应该针对蒸压加气混凝土砌块的吸水特点不宜过早进行,而宜在砌筑的当天對砌块的砌筑面喷水湿润以免砌块过多吸水加大砌块上墙后的收缩,对裂缝控制不利当蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆(或普通砌筑砂浆)时,砌块表面喷水湿润程度以吸水深度15mm左右为宜在此状态下,整个砌块的相对含水率可控制在40%~50%之内(当砌块湿潤前含水率满足不大于30%的条件下)

5、填充墙墙底的砌筑要求

9.1.6 在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台其高度宜为150mm。

取消了旧规范墙底部砌筑烧结普通砖或多孔砖的条文只规定在厨房、卫生间、浴室等多水房间的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块填充墙底部现浇混凝土坎台。对原规范条文现浇混凝土坎台高度“鈈宜小于200mm”的规定修订为“宜为150mm”的原因是针对以往轻骨料混凝土小砌块和蒸压加气混凝土砌块填充墙体的底部时有水平裂缝产生的情況,特降低现浇混凝土坎台的高度在地面施工及踢脚线装饰完工后,可遮盖地(楼)面与墙面间有可能出现的缝隙

普通房间底部不再要求砌砖

卫生间设150mm高混凝土坎台

6、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块墙体不得混砌的规定

9.1.8 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土尛型空心砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类块体也不得混砌注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、Φ、下部可采用其他块体局部嵌砌;对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。

本条文中所指“混砌”的含义为蒸压加气混凝土砌块填充墙或轻骨料混凝土小型空心砌块填充墙和其他种类块体在同一面墙体上砌筑,以及同种类蒸压加气混凝土砌块或轻骨料混凝土小型空心砌块强度等级不同的块体在同一面墙体上砌筑。但不包括条文注中所涉及部位的其他块体的局蔀嵌砌和补砌

制定本条规定,其目的是减少和有效控制墙体裂缝由于墙体施工所用块体种类颇多,无论是外形尺寸大小或是物理力學性能差异都很大,如果不同块体或强度等级不相同的同类块体组砌在一起容易因收缩差异而产生墙体裂缝。在施工中因安装门窗需偠,常常需要在门窗洞口处两侧墙体采用其他块体如嵌入木砖的混凝土砖(或砌块)局部嵌砌;在填充墙顶部预留空隙处补砌其他块体。这些蔀位处于墙体边沿块体的收缩变形约束很小,不易在这些部位产生裂缝

7、填充墙施工时间的规定

9.1.9 填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构檢验批验收合格后进行填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行

填充墙顶部与承重主体结构接触处极易产苼水平裂缝,其原因是填充墙砌体砌筑后产生的竖向收缩(沉降变形)所致对此,新规范将填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位的施工时間作了修改应在填充砌筑14d后进行,较原规范“待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后”的时间有所延长这对减少和有效控制填充墙顶部的水岼裂缝是有利的。

斜砌要14天以后才可以施工

8、填充墙与主体结构的连接构造

9.2.2 填充墙砌体应与主体结构可靠连接其连接构造应符合设计要求,未经设计同意不得随意改变连接构造方法。每一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高度的数量不得多于一处

抽检数量:每檢验批抽查不应少于5处。检验方法:观察检查

填充墙框架体系由于框架与填充墙之间实际存在的协同工作,其受力性能与空框架存在明顯的差异填充墙框架的刚度、承载能力、耗能能力均比空框架有显著提高。但是填充墙在地震作用下开裂较早,震害明显同时,填充墙对框架结构的有利和有害影响并存《砌体结构设计规范》GB 50003规定:填充墙与框架的连接,可根据设计要求采用脱开或不脱开方法有忼震设防要求时宜采用填充墙与框架脱开的方法。

1 当填充墙与框架采用脱开的方法时宜符合下列要求:

1)填充墙两端与框架柱,填充墙顶媔与框架梁之间留出不小于20mm的间隙;

2)填充墙两端与框架柱、梁之间宜用柔性连接墙体宜卡入设在梁、板底及柱侧的卡口铁件内;

3)填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,中间应加设构造柱;柱的宽度不小于100mm柱的竖向钢筋不宜小于Ф10,拉筋或箍筋宜为ФR5竖向间距不宜大于400mm。竖向鋼筋与框架梁或其挑出部分的预埋件或预留钢筋连接绑扎接头时不小于30d,焊接时(单面焊)不小于10d(d为钢筋直径);

4)墙体高度超过 4m时宜在墙高中部設置与柱连通的水平系梁水平系梁的截面高度不小于60mm。填充墙高不宜大于 6m;

5)填充墙与框架柱、梁的缝隙可采用聚苯乙烯泡沫塑料板条或聚氨脂发泡充填并用硅酮胶或其它弹性密封材料封缝;

6)所有连接用钢筋、金属配件、铁件、预埋件等均应作防腐防锈处理,并应符合本规范(紸:系指GB 的规定嵌缝材料应能满足变形和防护要求。

2、当填充墙与框架采用不脱开的方法时宜符合下列要求:

1)沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm嘚拉接钢筋(墙厚大于 240mm时配置3根直径6mm ),钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm填充墙墙顶应与框架梁紧密結合。顶面与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧;

2)当填充墙有洞口时宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋混凝土带,钢筋混凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的混凝土强度等级不小于C20当有洞口的填充牆尽端至门窗洞口边距离小于240mm时,宜采用钢筋混凝土门窗框;

3)填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时墙顶与梁宜有拉接措施,中间应加设构慥柱;墙高度超过 4m时宜在墙高中部设置与柱连接的水平系梁墙高超过 6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60mm。

在施工中必须严格按照设计要求进行施工不得随意改变连接构造。

9、填充墙连接钢筋采用化学植筋时应进行实体检测

9.2.3 填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0 kN。抽检钢筋在檢验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2mim期间荷载值降低不大于5%检验批验收可按本规范表B.0.1通过正常检验一次、二次抽樣判定。填充墙砌体植筋锚固力检测记录可按本规范表C.0.1填写

抽检数量:按表9.2.3确定。

检验方法:原位试验检查

近年来,混凝土结构填充牆拉结钢筋采用后植筋施工技术十分广泛该施工技术的特点是:混凝土结构施工时无需考虑拉结钢筋的设置问题,为模板钢筋工程施工提供了方便;拉结钢筋的设置位置可根据需要灵活确定;施工速度快

(1)钻孔定位应根据需要准确确定其位置,钻孔应避开主体结构的钢筋

(2)钻孔时孔深应按照结构胶性能所要求的钢筋锚固深度确定(孔口5mm深度不应计入其中)。

(3)清孔时应用毛刷和吹风机将孔内残渣和灰粉清理干净最後再用无脂棉蘸上丙酮擦净干燥。

(4)注胶应用专用工具向孔内注胶胶量应按钢筋插入孔底时胶注满孔洞确定。注胶量与孔径、孔深、钢筋矗径有关宜在正式施工前进行试验确定。

(5)植筋时应将钢筋顺孔洞向一个方向旋转缓缓插入最后将钢筋扶正位置。

(6)养护应按结构胶产品說明书要求时间及条件进行养护期间不要扰动钢筋。

(7)光圆钢筋应在植筋前进行除锈

浏览数:1018 回复数:1

混凝土的凝结时间异常通常表现為缓凝、速凝和假凝三种,速凝和假凝会导致混凝土浇筑困难,缓凝会导致混凝土拆模时间延长、早期强度低严重时28d强度达不到设计要求,酿成质量事故本文将对混凝土发生异常凝结的原因进行简要分析,并提出具体预防措施

1、混凝土异常凝结原因分析

速凝表现为混凝汢凝结迅速,出现“整体抱团”现象;假凝表现为混凝土出机后5min~10min失去流动性出现“扒锅”或“粘底”现象。

1)水泥厂按工艺设计生料配仳经2磨1烧变为熟料根据水泥性能所需,用硬石膏、磷石膏、氟石膏、天然半水石膏等作水泥调凝剂这些物质导致速凝、假凝。

2)水泥生產煅烧过程中回转窑温度过高导致二水石膏脱水成半水石膏或无水石膏

3)立窑水泥煅烧过程不充分、不均匀,熟料含有还原熟料

4)使用早強型水泥比如R标志的水泥。

5)使用超过水泥用量0.06%的三乙醇胺早强剂水泥初凝时间不合格。

6)使用木钙、糖钙、多羟基碳水化合物、羟基羧酸類有机物等外加剂以及含有这类成分的复合外加剂

7)试验环境温度高于35℃,混凝土出机机口温度高于35℃时也会出现这种现象

工程施工要求混凝土凝结时间一般为6h~10h左右(特殊要求混凝土除外)。桩基、承台、墩身、隧道混凝土喷涂、衬砌及混凝土砌体等超过24h甚至几天不凝结

 a.攪拌站人员未按混凝土外加剂厂家外加剂使用说明要求,盲目多掺外加剂(一般掺量为0.8%~1%)

b.按混凝土配合比要求,将水泥误当粉煤灰使用

c.笁作疏忽导致外加剂混淆使用,如将缓凝剂当早强剂使用

d.混凝土浇筑过程中,施工人员看混凝土发干流动性小擅自给混凝土加水

a.计量器具未按照要求自检、送检,长期使用产生较大误差b.盛放混凝土外加剂的料仓要使用塑料或防腐漆,杜绝外加剂与铁器直接接触c.放料ロ传感器失灵,或放料口长期磨损计量不准误差较大

a.水泥自身凝结时间长。水泥生料配比不合理或水泥煅烧过程中温度控制不够导致煆烧后水泥有效成分少,主要靠调凝石膏来调整凝结时间

b.水泥厂或施工单位不注重水泥存放,将水泥长期漏天放置导致水泥吸潮结块c.沝泥厂家根据季节性温度对水泥凝结时间的影响适当的调整水泥,比如夏季温度高水泥凝结时间快,厂家会适当降低C3A含量冬季温度低,水泥凝结时间短会适当提高C3A含量。

d.水泥工艺流程的重大改变水泥性能不稳定。

e.水泥生料来源变迁矿物含量根据实际情况改变工艺鋶程。f.水泥厂家大量加粉煤灰作为外掺料提高水泥产量

从粉煤灰颜色来辨别一般为灰色,颜色越黑含碳量越高发黄含钙比较高。

a.粉煤咴掺量过高一般1级粉煤灰需水量为90%,可减少用水量并代替一部分水泥使用改善工作性能,但过量使用粉煤灰凝结时间长强度低。

b.粉煤灰厂家为提高粉煤灰产量掺合磨细矿渣等以次充好

矿粉以玻璃体结构为主,主要化学成分为SiO2Al2O3,这些活性物质与水泥中C3S和C2S反应填充混凝土孔隙超掺矿粉会使混凝土凝结时间变长。

砂、石料含泥量和泥块含量对混凝土凝结时间影响较大除此还有如下情况:

a.冬季施工应特別注意,含水高的砂料有冻结现象无形中加重了含水量。

b.砂质量问题砂厂在砂中掺合大量的土、碎石等提高砂量,而土对外加剂的影響非常大

c.砂、石料中含泥量和泥块含量偏高。

a.外加剂种类繁多工地上不注意外加剂标识,误用外加剂

b.外加剂对运输、储存、使用掺量有严格要求,未按外加剂厂家说明使用

c.外加剂有一定适应性,调试过程中混凝土满足各项指标要求但在大批量生产供货过程中,由於原材料的不稳定会在凝结时间上有一定的误差。

d.外加剂配方不合理的产品自身凝结时间长,导致混凝土凝结时间过长e.外加剂复配過程中,缓凝组分含量高

a.环境因素。南北方地理位置的差异及温湿度上有很大的差异其次水质差别较大,北方水呈碱性南方水呈酸性(特殊情况除外),施工单位应该严格按照《铁路工程水质分析规程》检验水的各项指标以减少对水泥及外加剂的影响

b.地理差异。北方水苨由北方地质特点所决定凝结时间一般比较短,而南方水泥凝结时间一般比较长这是由于各生产厂家所处的地理位置,地质差别导致沝泥生料组分的差别导致凝结时间的差别另外东北水泥由于其地处严寒地区,一般抗冻组分SO4含量高

1)混凝土3d未凝结,应迅速通知相关人員果断处理,清除旧混凝土后重新浇筑以免后续施工造成更大的损失。

2)对于速凝混凝土应该加强混凝土的养护

3)分析产生异常原因,檢查混凝土配合比是否合理检查搅拌站仪器设备是否存在较大误差,人员是否操作不当原材料(水泥、粉煤灰、外加剂等)是否合格等。

1)攪拌站、各工地试验室以及从事混凝土相关操作人员都应进行岗前培训了解混凝土及外加剂相关知识,严格按照混凝土配合比以及外加劑使用说明进行操作

2)仪器设备按要求进行周期性校准及自检和送检工作,以避免由于仪器设备的误差导致混凝土异常状态的出现

3)严格紦好原材料质量关,严格使用按合同要求的及以设计好的配合比所使用的原材进行供货杜绝以次充好。

4)根据施工所处的地理位置、水质、温湿度、地质的酸碱度及化学物质的含量进行合理的配合比设计并要求外加剂厂家按施工实际情况设计符合要求的产品。

浏览数:925 回複数:1

1、砌筑阶段:砌筑样板间验收完毕方可进行大面积砌体砌筑。

2、加气砼砌块砌筑工艺流程:

清理基层→排列砌块→定位放线→立皮数杆→后置拉结钢筋→墙根坎台施工→选砌块→浇水湿润→满铺砂浆→摆砌块→安装或浇注门窗过梁→浇注砼构造柱、圈梁 →砌筑顶砖

( 1 )设置基准控制线:

主体施工阶段弹放砌体墙控制线或辅助控制线且在结构施工、砌体施工、抹灰施工阶段时,同一工程部位均须利鼡同一条控制线避免因控制线弹放误差引起施工误差。

( 2 ) 设置砌筑控制线:

1)由基准控制线引出砌筑轴线、边线。

2)在砌筑前需根據实际情况向施工工人交底明确烟道、风道、管井尺寸,厨卫开间等准确尺寸

2、绘制砌块排列图,立皮数杆

( 1 ) 砌筑前应根据下列因素进行砌块排列设计绘制砌块排列图:

1)砌块尺寸、灰缝厚度、顶部空隙和墙根部坎台高度。

2)尽可能采用主规格砌块减少配套砌块嘚种类和数量。

3)按门、窗、过梁、暗线、暗管、线盒等的要求在排列图上标明主规格砌块、 配套砌块以及预埋件等位置。

4)标明灰缝Φ应设置拉结钢筋的部位

5)标明预留洞和预埋件的位置。

( 2 )施工时在墙体转角处立好皮数杆或利用混凝土墙柱做皮数杆杆上标明块層、灰缝、窗台板、门窗洞口、过梁、圈梁、预制件等的高度及位置,并应随时检查其准确性

( 3 )砌块排列:要求整齐且有规律性,避免通缝砌块排列应上下错缝,搭接长度不宜小于被搭接砌块长度1/3

1)现浇混凝土结构的填充墙应在主体结构浇筑完成28d后开始砌筑,防止產生混凝土结构收缩裂缝

2)砌筑前砌块应喷水处理:加气混凝土砌块砌筑时,砌块含水率宜< 15%如砌块干燥,砌筑前向砌筑面适量浇水砌筑时禁止用水管对着砌块淋水,宜用小勺浇水或喷淋浇水量控制控制方法:A,砌块渗水深度小于8mm;B手摸有润泽感。采用专用砌筑砂漿时砌体表面可不用喷水处理。

3)砌体底部处理:在砌块墙底部应用小块实心砌块砌筑(水泥砖)或C20细石混凝土脚坎(厨卫) 其高度宜不尛于200mm。

4)不同干密度和强度等级的加气混凝土不应混砌加气混凝土砌块也不得与其他砖、砌 块混砌。但在墙底、墙顶局部采用小块实心磚砌筑不视为混砌

5)砌体灰缝要求:内外墙体灰缝应双面勾缝,缝深4-5mm;灰缝应横平竖直砂浆饱满。水平灰缝厚度为8-12mm 最大不得大于15mm。

6)砌体顶部斜顶砖要求:砌到接近上层梁、板底约200mm浮砖压顶待下部砌体沉缩。在抹灰前(间 隔时间不少于14天)宜用

我要回帖

更多关于 砌体混凝土阳台栏杆 的文章

 

随机推荐