电缆长度计算公式中间接头两侧防火涂料涂刷长度是多少

  电缆长度计算公式中间接头嘚安装步骤

  1、电缆长度计算公式的预处理工作

  剥线不要损伤导线接头错开防短路,用液压钳压好

  3、内半导电层恢复

  囿机硅胶+自粘防水胶带—>热缩管—>绝缘胶带(可加强绝缘处理)。

  5、外半导电层的恢复

  6、金属屏蔽层的恢复

  低压电线电缆长度计算公式硅胶电线中间接头的防水处理步骤

  1)端子压接好以后在端子周围缠绕防水填充胶。收缩热缩管

  2)如果是一般略微潮湿的环境,就在电缆长度计算公式两端分别缠绕上防水填充胶带收缩护套管(护套管两端必须带胶)即可。

  3)如果环境比较恶劣就必须使用自粘性防水胶带进行加强防水(也可以使用热缩防水胶带,我们一般都用自粘胶带热缩胶带处于用于电缆长度计算公式破损修补)。

  A填充完防水填充胶以后,在填充胶外层用自粘防水胶带缠绕一层或者拉长自粘防水胶带缠绕多层但厚度不要太厚,以免太大了导致绝缘管套不进去

  B,将热缩管套在胶处收缩好

  C,在热缩管两端缠绕防水胶带然后再缠绕一层自粘防水胶带,在电缆长度计算公式绝緣护套的两端缠绕防水胶带和自粘胶带然后将护套管加热收缩完毕即可。

  通常来说指的是电缆长度计算公式中间接头即电缆长度計算公式线路中间部位的电缆长度计算公式接头。中间接头是用于各种电压等级的交联电缆长度计算公式或油浸电缆长度计算公式的中间連接的电缆长度计算公式附件主要作用是使线路通畅,使电缆长度计算公式保持密封并保证电缆长度计算公式接头处的绝缘等级,使其安全可靠地运行

  1、如果能在当地买到质量不错的热缩管,可以将热缩管先套到某一段电缆长度计算公式上。注意:热缩管的直径最少昰原来电缆长度计算公式直径的1.5倍

  2、在电缆长度计算公式准备接头的地方挖电缆长度计算公式井(人孔),便于施工及维修;在接头以前检查电缆长度计算公式断头是否受潮;切去受潮部分。

  3、两根电缆长度计算公式分别敷设到位,接头处电缆长度计算公式摆放平直,并且重叠,鉯便切去端头部分(因为断口的导体可能不圆,穿不进接管)。

  4、在准备接头的位置做好标记(定中心),在此标记前3-5cm处切去多余电缆长度计算公式(因为各相是绞和在一起的,分开后的长度会不一样,要根据需要再最终定位)。

  5、根据接头需要,从电缆长度计算公式断口开始依次剥詓外护套,铠装层注意:剥铠装层的时候不要伤到绝缘。

  6、将各相分开,剥去绝缘层,开剥长度为:接管长度/2+3~5mm注意:剥绝缘的时候不要伤到導体。

  7、清洁导体;压接压接次数,压接顺序及间距参照GB14315的规定。

  8、擦去多余的抗氧化剂

  9、使用绝缘胶带恢复绝缘层,胶带的厚度为原来绝缘厚度的2倍。注意:胶带使用方法按照说明操作,来回绕包

  10、用PVC胶带覆盖绝缘带,绕包一个来回。

  11、恢复铠装层的电气連接如果有铠甲带,可以采用铠甲带。建议采用镀锡铜编织线跨接,两端用铜扎丝帮扎有条件的话焊锡。

  12、A、如果有热缩管的话,将热縮管拉到接头处,热缩,两端口用防水带绕包2圈,PVC带绕包2圈覆盖

  B、如果没有热缩管,将防水带绕包到接头处,覆盖原护套断口10cm,绕包2个来回。用絕缘带覆盖一个来回,最后用PVC带覆盖一个来回

  中间接头的相关注意事项

  1、选购中间接头时,特别要注意绝缘胶、半导电胶带的数量和质量尽量选择使用接触面积大,经搪锡或镀锌工艺处理的标准中间接头在工艺控制好的情况下,冷缩电缆长度计算公式附件密封防水性应优于热缩电缆长度计算公式附件可以优先考虑全冷缩中间接头。

  2、在室外制作高压中间接头时空气相对湿度宜为70[%]以下,濕度大时可提高环境温度或加热电缆长度计算公式100KV以上的中间接头施工时应搭临时工棚,环境湿度严格控制温度宜为10~30℃,防止尘埃雜物落入。严禁在雾中或雨中施工

  3、设计时应该考虑电缆长度计算公式长度要求,尽量避免使用中间接头必须使用中间接头的,應在电缆长度计算公式接头两侧及相邻电缆长度计算公式2~3m长的区段内施加防火涂料或防火包带

  4、电缆长度计算公式中间接头必须具囿高绝缘强度和足够大的机械强度,以抵御各种机械应力和短路电流的冲击电动力接头处长期收环境潮气影响,应有可靠的密封性

  密封包括两层含义:一要防潮,二要尽量避免气隙的存在

  (1)交联聚乙烯绝缘电缆长度计算公式含水是近几年来国际国内比较重视的┅个课题。绝缘中含水会引发绝缘体中形成水树枝造成绝缘破坏。水树枝是直径小于几个微米的许多微观充水空隙所组成的放电通路電场和水的共同作用形成水树。所以电力电缆长度计算公式在安装、运行过程中不允许在导体、绝缘层中存在水分、空气或其他杂质。這些杂质在高强度的电场作用下容易发生电离带电粒子在交变电场的作用下,使得电缆长度计算公式绝缘层在运行过程中逐渐老化导致擊穿从而引发电缆长度计算公式故障,所以密封工作—定要做好。每相复合管两端及内、外护套管两端都要密封填充密封胶达到有效防潮。热缩管件包敷密封金属部位如连接管、金属护套时金属部位应予加热至60-70摄氏度,才能获得良好的密封效果

  (2)为减少气隙的存在,我们可以做以下工作:

  将绝缘端部削成锥体以保证包绕的填充胶与绝缘端能很好的粘合;

  在主绝缘表面均匀涂一层硅脂膏增强密封的作用;

  复合管两端要包绕密封胶;

  ④在安装内外护套前要回填填充物,将凹陷处填平使整个接头呈现一个整齐的外观,用 PVC胶带缠绕扎紧;

  内外护套安装时要在两端缠绕密封胶

  以上几个问题现场工作中都是相辅相成的,每道工序都是互相衔接、互相影响的我们要把它们作为一个连续的整体来看待。

  10千伏交联聚乙烯电缆长度计算公式的基本结构是一定的电缆长度计算公式Φ间头制作时参照安装说明,做到工艺规范并按照施工工艺施工那么电缆长度计算公式中间接头的质量就能满足长期安全运行的要求。

  保护钢结构防火,人们都会计算钢結构防火涂料的涂装用量和涂装面积那么,如何计算钢结构防火涂料的途中面积和用量呢?钢结构的重量*30平方米/吨=钢结构的表面积..........钢梁1.5小時,1.3mm厚,用量2.1kg/m2;......


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意獲取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,會员用户可以通过设定价的8折获取非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度攵库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文檔便是该类文档

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“囲享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 电缆长度计算公式 的文章

 

随机推荐