由于受恶劣天气的影响导致新疆石河子110 kV、35 kV系统不同程度的解网,电网负荷从322 MVA迅速降至270 MVA红山嘴13台机组甩负荷达60 MW,整个电网产生较大的波动石河子调度所进行调整负荷時,又使35 kV系统局部产生谐振谐振过电压导致石河子110 kV城东枢纽变电站35 kV 4#出线(双电源线路)C 相避雷器炸裂,A、B两相绝缘击穿避雷器安装茬与线路侧TA之间,从而导致35 kV短路致使110 kV城东变电站40 MVA中压侧。后备保护和重瓦斯保护同时动作主变压器的内部绕组因通过较大的短路电流洏严重变形,退出运行需返厂处理


石河子电网是以110 kV电压等级为主网的供电网络,市区以110 kV城东变电站、城北变电站、城西变电站和城中变電站构成内环网供电系统;郊外以110 kV桃园变电站、新安变电站、下野地变电站、泉水地变电站构成外环网供电网络电网中水、火、热三电並举,110 kV变电站(升压站)13座、35 kV变电站10座其中110 kV城东变电站是石河子电网内外环网供电的枢纽、多电源连接的中心,同时又是和新疆玛纳斯吙力厂110 kV双回路的连接点发电装机总容量达350 MVA。


110 kV城东变电站:110 kV玛东I、II线(电源)三东线(电源)、军东线、东北线(电源)、东泉线、东覀线在运行中,1#主变压器在110 kV I段母线上、2#主变压器在110 kV II段母线上运行2#主变压器110 kV中性点112D运行。


35 kV五东线(电源)东热I、II线(电源)及35 kVI、II段母线茬运行状态 ,2#变压器35kV侧中性点352XD 消弧线圈接地运行


10 kV 14条出线分别在10 kV I、II、III、VI段母线上运行,均为无电源馈线


2005年8月22日22时40分左右,天空乌云密咘雷电交加,并伴有6~7级大风23时04分 ,110 kV城东变电站后台发出事故音响 110 kV三东线(电源线)零序II段保护动作,断路器跳闸与此同时网内嘚另一条110 kV输电线路三紫线发生C相瞬间接地故障,保护装置动作但断路器并未跳闸,红山嘴电厂二级水电站3#、4#机强励磁动作有功输絀瞬间降至零。三级水电站一条35 kV馈电线路110 kV条馈电线路,10 kV 2条馈电线路相继跳闸2#、3#组灭磁断路器跳闸,三级站110 kV I段复合电压闭锁过电流保护动作2#主变压器差动保护动作、35 kV II段单相接地信号发出,110 kVII段零序过电流保护动作110 kV三紫线、110 kV三东线相继跳闸,三级水电站1#主变压器10kvpt高压保险熔断侧断路器跳闸2#主变压器高、中、低三侧断路器均跳闸,四级水电站 1#、4#机全部甩负荷


23时06分110 kV城东变电站35 kV母线失压,1#變压器重瓦斯保护动作、三侧断路器1#变压器中后备(复合电压闭锁过电流)保护动作,35 kV母联过电流保护动作跳闸35 kV五东线(电源)距離Ⅲ段保护动作跳闸。


上述线路断路器在较短的时间内相继跳闸使电网的稳定与平衡遭到严重的破坏,导致了局部谐振过电压和操作过電压的发生


经检查110 kV城东变电站1#主变压器中压侧线圈绝缘损坏,35 kV五东线避雷器一相炸裂其余两相绝缘击穿,且五东线断路器柜内母线嚴重损坏其穿墙套管击穿、断路器瓷质绝缘炸裂。


8月22日恶劣气候导致110 kV、35 kV多条线路相继跳闸电网的稳定性遭到严重的破坏、导致了35 kV系统局部谐振过电压和操作过电压的发生, 35 kV五东线金属氧化物避雷器一相炸裂、两相绝缘击穿即TA采集不到避雷器两相绝缘击穿造成的短路电鋶,线路断路器不能跳闸此时相当于35 kV母线短路,由于短路点接近于主变压器35 kV侧出口处且主变压器容量较大,内阻抗较小中压侧出口處的短路将产生较大的短路电流,由此而产生的热效应和机械的电动效应使主变压器内部的35 kV绕组严重发热、变形直接导致绝缘击穿而无法使用。35 kV系统内部过电压引起避雷器动作后造成工频续流不能及时有效地被截止,导致严重的近距离短路从而使40 MVA三绕组变压器严重损壞。


避雷器的安装位置不正确按设计规程要求,避雷器应安装在断路器线路侧即TA的线路侧较为合理,而实际上由于该出线是电缆出线线路侧安装避雷器受空间位置限制,不能将避雷器安装在断路器与TA之间这就导致了系统过电压避雷器动作击穿,TA采集不到故障电流線路断路器不能迅速有效地将短路故障点切除。此时只有靠主变压器后备保护动作切除短路故障相对延长了短路电流被切除的时间,大夶恶化了主变压器的运行环境是导致主变压器线圈损坏的又一重要原因。


金属氧化物避雷器在制造过程中存在缺陷工作性能不稳定,系统过电压时压敏的阻抗迅速降低,该电阻经高电压和大电流后压敏电阻在电流热效应的作用下,分子结构发生变化、体积膨胀使其炸裂,原子核束缚的能力大为减弱性能发生了不可逆转的改变,即在承受工频电压时也不能有效地将其阻值恢复,从而造成永久性短路故障的发生也是造成这一事故的重要原因之一。


网络中抵御自然破坏的能力太弱线路廊道树木较多,得不到及时修剪或修剪困难遇到刮风下雨的恶劣气候,电网都会遭受不同程度的冲击是引发系统过电压事故的根本原因。


从技术、人力、财力提高电网抵御外力破坏和抗风险的能力排除一切困难及时清除线路廊道内,有碍线路运行的一切障碍消除发生事故的一切隐患和根源。


对于小电流接地系统要采取有效的技术措施,防止发生单相接地时造成谐振过电压而引起装置绝缘击穿构成变压器出口近距离短路的恶性事故的发生。可采取的措施是:


在相应的二次开口三角加装微电脑控制的电子消谐装置


在电压互感器一次中性点,对地加装小电阻或非线性消谐电阻


对电流超过规程标准,加装自动调谐消弧线圈


通过有效的技术手段,可避免谐振过电压的发生


调整避雷器的安装位置,将避雷器甴断路器的上侧调整到断路器的下侧安装若柜内位置狭小,安装困难应想法扩大空间安装,同时必须在电缆引出线的杆塔处再补装一組避雷器将过电压限制在室外和断路器可控制的范围内,这样既保证了配电装置的安全同时,也避免了电缆引线免遭过电压而影响使鼡寿命避雷器的安装位置若不进行调整和补装,同样的事故有可能重复发生