监控画面显示网铬繁忙,看不到图像由什么构成

在做监控项目时很多时候会遇箌一个问题,就是你怎么调试总有几个画面出不来,图像由什么构成不显示这类问题在监控调试中极其常见,相信很多做过监控系统嘚朋友都会遇到过有时候搞的非常头痛,那到底是什么原因造成的呢如何解决呢?今天我们来总结下我调试中遇到这些问题是如何一步步来处理排查出问题。

监控安装好后在调试时发现怎么也连不上,最直接就是怀疑电源问题于是更换电源,但问题还是连不上鈳能是网线出了问题?一看网线都在100米内使用是超5类线,用测线仪测量线都是通的,都没有什么问题 监控都是离主机80-90米左右的距离,按理说是没有什么问题但问题如此集中在80-90米的监控上面,就是个问题于是就把网线拆下来,测电阻结果发现电阻在20多欧上。是网線出了问题网线应该是铜包铝网线,并不是无氧铜的没有在正规渠道购买,正规无氧铜网线的电阻100米不超过10欧全部换国标线问题解決了。

网线超过信号传输长度这种问题也是比较多的,网线最好超100米以上容易造成视频图像由什么构成不稳,丢包严重

还有一种就昰中间有接线端子或者网线直接对接都会造成一定的影响,如接线的顺序错乱用测线仪测试,发现指示灯不是按照顺序亮灯这就有可通中间有接线端子或并接,也朋可能是水晶头打错

最后还说一种情况,就网线有几芯短路我们都知道,只要不是POE供电只要1、2、3、6芯網线通了就没有问题,其他芯不通不影响到网络传输问题但是,还有一种情况其他芯有两芯短路了,这也会造成网络不通这种是比較少见的。

有一个项目监控安装完调试时有几个监控怎么也不通,测试网线正常怀疑是电源问题,于是找来万用表测试发现电源电壓正常,11.7V左右在测试监控电源电流时,发现电流在0.9A左右没有达到2A的电流,更换电源后正常这种在集中供电电源比较多,还有就是买嘚电源不是主流品牌质量过差。

还有一种是电源线超长问题有个项目监控需要移位,在楼上可以但是加长了延长线后摄像头无图像甴什么构成,当时怀疑是网线接线端子问题更换完还是不行,后来用万用表测试电压不正常在10.2V左右,在排查中发现电源线过线引起,更换电源线正常

普通的摄像头电源是12V、2A,如果摄像头的供电不稳定比如白天正常,一到晚上摄像头夜视启动就容易掉线因此可用萬用表测试电源电压、电流,并及时更换电源如果是集中供电、POE供电需要考虑传输距离,一般不能超过100m远距离的直流传输会产生损耗、衰减,造成摄像头供电不足

还有一种原因是光纤收发器原因引起,光纤收发器电源电流过小达不到收发器需要的电流。光纤收发器接通后发现所有指示灯都正常ping包也能ping通,但就是没有图像由什么构成或都有图像由什么构成也是很卡,分屏多有图像由什么构成只偠放成单屏就无视频,这些现像就是光纤收器电源问题小编就被坑过多次。所以说在购买光纤收发器时一定要购买相对来说比较好点的品牌

监控项目做完,发现有一路摄像头没有图像由什么构成其它的都是完好,怎么回事

这是个非常容易忽略的细节问题,通过我们會把可能发生故障大方向的问题都会一 一检测,检查电源供电、换摄像头测网线问题都没有解决。

问题就发生在细节上很多朋友在莋水晶头施工时,网线钳给双绞线去皮时用力太大,造成一根网线几近断开 或者水晶头没有按标准顺序接线,测试能通但在千兆网絡中就会丢包严重等。重新按标准方式制作水晶头问题可以解决。

很多时候一些水晶头质量过差也就造成网络不通。网络水晶头是否囿氧化水晶头质量参差不齐,建议用品牌的五类水晶头可以打五类,超五类六类。但是六类水晶头最好不打五类线和超五类压线鉗压不实接触点。

四、核心交换机使或者汇聚交换机问题

有个朋友问到200路新装的监控,项目做好后经常有几十路监控不显示,时好时壞什么原因?

这类问题刚开始都会想到带宽或ip地址设置不当当调低了码率和检查了ip后,发现问题依然存在

于是就对监控的ip地址进行批量ping下。

使用以下批量ping命令:

当输入批量命令后那么它就自动把网段内所有的ip地址都ping完为止。

代码中的这个(1,1,255)就是网段起与始就是检测網段192.168.1.1到192.168.1.255之间的所有的ip地址,每次逐增1直接到1到255这255个ip检测完为止。

发现有一些ip地址ping不通所以就是检查交换机。

首先问了下对方交换机的牌子使用是平时家用比较多的交换机牌子,很明显对于这类的200路监控的项目,某些家用比较多的牌子还是不适合还是需要使用项目鼡的比较多牌子的交换机(华为、h3c、中兴、锐捷等)。

除了选择牌子之外我们还需要估算下交换机的背板带宽与包转发率。

背板带宽:洳果200路监控核心交换机有4个来自汇聚层的千兆接口、2个上联的千兆端口,以及2个可能接入其它的千兆端口所以一共可能有8个千兆口,為了保证带宽充足则交换机背板带宽j最低要求为:

包转发率:一个千兆口的包转发率为1.488Mpps/s,为了保证能够线速转发200路监控核心交换机可能有8个千兆口在使用,则核心交换机交换最低包转发速率为:

这些都是核心交换机的最低要求实际项目中我们在选择核心交换机时一定昰需要大于这些基本参数。

除了背板带宽与包转发率这些核心交换机还需要看可扩展性、虚拟化、的链路聚合、冗余、堆叠等参数,这些都是影响网络系统的稳定的参数

还有一种就是交换机本身带宽不够,如摄像头都是高清摄像头交换机接摄像头又是满配,造成部分圖像由什么构成无法传输丢包图像由什么构成时有时无,或都多屏有图像由什么构成单屏无图像由什么构成。所以在传输视频的建議用千兆以上的交换机。

五、IP重复造成相互冲突

很多时候,由于摄像头过多造成部分摄像头未修改就安装了,刚好你用的IP段又是与摄潒头默认的IP段内这种最容易造成IP冲突,影响视频传输可以用厂家修改ip的软件统一查下是否有IP使用重复,修改就可以

最后说一种,比較少见这种一般出现在监控连接外网的情况下出现。也就是说有路由器的在设置路由器时,刚好设置与你的摄像头在同一个ip段这个時候就会出现部分有图像由什么构成,或都是图像由什么构成时有时无如果你登录摄像头IP会发现有时等的上去有时登不上去,用ping发现数據出现丢包问题如果你这路由器刚好也连了AP,那你用网页登录多次会发现有时会登录到AP里面,这就是ip与监控ip冲突了


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

海康威视监控主预2113页面看不了畫面5261提示正在连接4102设备解决办法:检查下设备是否连1653接上,重启主机

海康威视录像机远程监控设置方法:

1、首先DVR的相关设置

第一步:進入硬盘录像机(DVR)的网络设置页面,将硬盘录像机(DVR)的IP地址子网掩码和网关全部修改为

我要回帖

更多关于 图像由什么构成 的文章

 

随机推荐