PLC不同轴GOTO指令是否可以同时三菱PLC执行指令结束后置位

    (1)循环开始和结束指令的助记符、指令代码、操作数及程序步见表6—7所列

分析下列程序(见图6—12),当x10接通后运行和断开时运行DO的结果

  分析:当x10接通后运行该程序,则条件跳转指令(CJ P0)起作用跳过加1指令(1NC DO),因此DO=0当C10断开后再运行该程序,条件跳转指令(cJ Po)不起作用所以要三菱PLC执行指令结束后置位加1指令(INC DO),因此DO=100

三菱plc中比较指令分为CMP和ZCP

2、CMP指令嘚功能是将源操作数[S1·]和[S2·]的数据进行比较,结果送到目标操作元件[D·]中在图13-3中,当X0为ON时将十进制数100与计数器C2的当前值比较,比较结果送到M0~M2中

3、若100>C2的当前值时,M0为ON若100=C2的当前值时,M1为ON若100<C2的当前值时,M2为ON当X0为OFF时,不进行比较M0~M2的状态保持不变。

4、ZCP指令的功能是将一个源操作数[S·]的数值与另两个源操作数[S1·]和[S2·]的数据进行比较结果送到目标操作元件[D·]中,源数据[S1·]不能大于[S2·]当X1为ON时,三菱PLC执行指令结束后置位ZCP指令将T2的当前值与10和150比较,比较结果送到M0~M2中

5、若10>T2的当前值时,M0为ON若10≤T2的当前值≤150时,M1为ON若150<T2的当前值時,M2为ON当X1为OFF时,ZCP指令不三菱PLC执行指令结束后置位M0~M2的状态保持不变。

三菱PLC控制系统一般设计方法:

1、分析控制系统的控制要求

熟悉被控对象的工艺要求确定必须完成的动作及动作完成的顺序,归纳出顺序功能图

2、选择适当类型的PLC

根据生产工艺要求,确定I/O点数和I/O点的類型(数字量、模拟量等)并列出I/O点清单。进行内存容量的估计适当留有余量。根据经验对于一般开关量控制系统,用户程序所需存储器的容量等于I/O总数乘以8;对于只有模拟量输入的控制系统每路模拟量需要100个存储器字;

对于既有模拟量输入又有模拟量输出的控制系统,每路模拟量需要200个存储器字确定机型时,还要结合市场情况考察PLC生产厂家的产品及其售后服务、技术支持、网络通信等综合情況,选定性能价格比好一些的PLC机型

根据所选用的PLC产品,了解其使用的性能按随机提供的资料结合实际需求,同时考虑软件编程的情况進行外电路的设计绘制电气控制系统原理接线图。

(1)软件设计的主要任务是根据控制系统要求将顺序功能图转换为梯形图在程序设計的时候最好将使用的软元件(如内部继电器、定时器、计数器等)列表,标明用途以便于程序设计、调试和系统运行维护、检修时查閱。

(2)模拟调试将设计好的程序下载到PLC主单元中。由外接信号源加入测试信号可用按钮或小开关模拟输入信号,用指示灯模拟负载通过各种指示灯的亮暗情况了解程序运行的情况,观察输入/输出之间的变化关系及逻辑状态是否符合设计要求并及时修改和调整程序,直到满足设计要求为止

在模拟调试合格的前提下,将PLC与现场设备连接现场调试前要全面检查整个PLC控制系统,包括电源、接地线、设備连接线、I/O连线等在保证整个硬件连接正确无误的情况下才可送电。

将PLC的工作方式置为“RUN”反复调试,消除可能出现的问题当试运┅定时间且系统运行正常后,可将程序固化在具有长久记忆功能的存储器中做好备份。

简单说就是前两个数(100和计数器C30里的数)比较,将>、<、=彡个状态输出到三个位!而M0为首地址、依次是M0、M1、M2

三菱的比较分触点比较和CMP比较和ZCP区间比较。触点比较就是如果两个用等于小于大于这┅类的比较时CMP比较是指两个数进行比较时会产生三个结果,大于小于等于些时会有三个位输出如CMP D10 D20 M10 是会出现D10等于D20时,哪么M10=0 M11=1 M12=0等等输区间仳较是三个数进么比较时产生的三种结果来输出三个位!和CMP基本相同!

来自科学教育类芝麻团 推荐于

三菱plc跳转指令(CJ)使用方法:

你对这个回答的评价是

如果X000位1,则4-6步被跳转不三菱PLC执行指令结束后置位

你对这个回答的评价是?