消防水箱的安装方法保护布置窗口太小了

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
消防火灾探测器和喷淋布置位置问题。1,火灾探测器位置布置。譬如在一个办公室布置感烟探测器,应该怎么布置;走廊布置时,宽度小于3m,是不是在走廊中间布置一排,只要两探测器的间距不大于15m,两端离走道尽头的距离不超过7.5m就行;2,喷淋的布置,同上,在相同的房间内,布置喷淋,离两墙的距离最大不超过2.3m,而宽度为5.7m,是不是要布置两排,意思是在宽度2.3m是布置一排,在4.6m时再布置一排,然后是在房间长向方向,为7.8m,除去最边上两个离墙的2.3m,7.8-4.6=还有3.2m,没超过最大允许距离4.6m,是不是就可以了。在走道布置喷淋时,规范上说“仅在走到设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按照最大疏散距离所对应的走道面积确定”,其中,最大疏散距离所对应的走道面积,求解。或者直接告诉说,布置喷淋是应该离走道边墙和端墙的距离。
谢谢各位,真的是不懂,做毕业设计,学信息工程的,却弄个了消防自动报警及其联动控制,各种头疼,各种伤脑筋啊!
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
一、7.8*5.7=44.46,未超过80平方,布置一个感烟探测器。如果超过80平方的房间,每个探测器的保护面积按60平方米一个。大开间的地方,你可以按照5.8米的保护半径考虑,你的走道宽度小于3m,所以布置一排就可以了。走道内的布置间距不超过15m,距墙不超过7.5m。二、其实布置喷淋比较简单的,你可以按照面积大致算一下,比如房间80平方米,一个喷头,在中危二级时,保护面积将近12平方。折算为7个喷头。你可以按照这样的大致布置,不过有些地方要考虑布置对称。你的房间是44.46/12=3.7平方,这就要布置4个。另外还有个比较简单的方法,你用天正给排水软件,直接框选就可以出喷头了。我邮箱是feitiangua@vip.qq.com
谢谢啦! 我会自己先去画一下,然后发给您,如果有什么不对的,希望您能指导一下,谢谢啦!
为您推荐:
1、怎么布置得看图纸,没有的话按照规范就可以了。烟感探测器距离墙7.5,走廊就在中间布置。2、走廊的喷淋基本也要布置在中间的,5.7就要布置2排,等距离就好。
扫描下载二维码当前位置:消防员考试题库>
问题:  &#xe6
[填空题] 消防控制室内设备面盘的操作距离:单列布置时不应小于();双列布置时不应小于()。在人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于()。设备面盘后的维修距离不宜小于()。设备面盘的排列长度大于4米时,其两端应设置宽度不小于()的通道。
坡度在8°及以下时,各跑车防护装置之间的距离不得大于()米。 ["100","120","150"]
通常我们所说的旅游业构成的“六要素”不包括() ["交通","餐饮","旅游组织者部门","娱乐场所"]
土地开发的概念是什么?
外源性化合物
土地复垦的概念是什么?
消防控制室内设备面盘的操作距离:单列布置时不应小于();双列布置时不应小于()。在人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于()。设备面盘后的维修距离不宜小于()。设备面盘的排列长度大于4米时,其两端应设置宽度不小于()的通道。
参考答案:1.5米;2米;3米;1米;1米
●&&参考解析以下试题来自:
单项选择题气体灭火系统灭火剂储存装置的布置应便于维护、检查,操作面距墙面或相对操作面之间的距离不宜小于()m。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.防雷保护设施
B.防潮设施
C.防静电接地
D.气体切断阀如何对待高度大于50米住宅布置连续消防登高面的问题_临沂建筑设计_新浪博客
如何对待高度大于50米住宅布置连续消防登高面的问题
规范强条明确“高度不小于50米高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。”对于公建应严格执行,住宅也原则上应按此执行。对于这个长度要求我们一般认为是实际长度的要求,实际操作中其实只要满足救援长度要求就好,即可以考虑救援云梯的摆幅。我们一般理解公建是针对每一个房间进行救援,而住宅是针对每一户进行救援。
但是规范制定此条时并不严谨,此条针对的是(50米​以上的)公共建筑,对于住宅并未深入研究,包括高度的划分以50米为界限,也是指对公共建筑,如果针对住宅54米可能更为准确。
针对住宅,很多时候由于地形的原因、沿街楼嵌入主楼的原因、雨棚及门厅突出的原因,很难满足“高度大于50米高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。”,此条规定就限制了很多项目的设计。
​鉴于这种情况,部分地方消防部门在住宅项目按要求设置登高面特别困难时给于放宽,比如沿街嵌入主楼影响的消防登高面长度不超过楼梯间的位置时,当在相应的部分有补偿性设计时予以认可。有的甚至“建筑高度不小于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度符合规定。”也予以认可。对此予以尊重,当然公建应严格执行,不能放宽。
&7.2.1(强)&
​高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。&&&
&建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。
(本条规定是为满足扑救建筑火灾和救助高层建筑中遇困人员需要的基本要求。对于高层建筑,特别是布置有裙房的高层建筑,要认真考虑合理布置,确保登高消防车能够靠近高层建筑主体,便于登高消防车开展灭火救援。
&&&&由于建筑场地受多方面因素限制,设计要在本条确定的基本要求的基础上,尽量利用建筑周围地面,使建筑周边具有更多的救援场地,特别是在建筑物的长边方向。)​
(强)&消防车登高操作场地应符合下列规定:
场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。&
场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。&&&&
场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。&&&&
场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。​​
&7.2.3(强)&
​建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。
(为使消防员能尽快安全到达着火层,在建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口十分必要,特别是高层建筑和地下建筑。
&&&&灭火救援时,消防员一般要通过建筑物直通室外的楼梯间或出入口,从楼梯间进入着火层对该层及其上、下部楼层进行内攻灭火和搜索救人。对于埋深较深或地下面积大的地下建筑,还有必要结合消防电梯的设置,在设计中考虑设置供专业消防人员出入火场的专用出入口。)​
&7.2.4(强)&&
厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。
(救援窗口的设置既要结合楼层走道在外墙上的开口、还要结合避难层、避难间以及救援场地,在外墙上选择合适的位置进行设置。)​
供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。​
部分地区执行的尺度:
​消防登高车操作场地
1.消防车登高操作面应当设置消防车登高操作场地和连接登高操作场地的消防车道,其长度不应少于建筑一个长边或周长的l/4且不小于一个长边长度。
2.建筑高度大于50m的公共建筑,消防车登高操作场地应连续布置。
3.高层住宅和建筑高度不大于50m的公共建筑,连续布置消防车登高操作面确有困难时,可不连续布置,消防车登高操作面的间隔不应大于30m。
4.住宅建筑端头底部设置有裙房时,当裙房和住宅的交接部位长度不大于10m且消防车登高可到达至该单元的楼梯间或每户时,该住宅可视作满足消防车登高操作场地要求。、
图2,注:1,消防车道只需在有安全出口的一侧。
2,图中登高场地应(尽量)连续​。
涓存矀寤虹瓚璁捐
博客等级:
博客积分:0
博客访问:1,038,319
关注人气:0
荣誉徽章:建筑工地临时消防规范,高度不超过24米的建筑临时消火栓怎么布置,工作压力是多少?_百度知道
建筑工地临时消防规范,高度不超过24米的建筑临时消火栓怎么布置,工作压力是多少?
不超过24米的楼房临时消火栓需要立消防竖管吗?
我有更好的答案
1施工现场或其附近应有稳定、可靠的水源,给水管网宜布置成环状。 2当施工现场全部处于市政消火栓的150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。3临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100;给水管网末端压力不应小于0.2MPa。4 临时室外消火栓沿在建工程、办公与生活用房和可燃、易燃物存放区布置,距在建工程用地红线或临时建筑外边线不应小于5.0m。5 临时室外消火栓的间距不应大于120m;消火栓的最大保护距离不应大于150m。6临时室内消防竖管的设置位置应便于消防人员取水和操作,其数量不宜少于2根;7临时室内消防竖管的管径应根据消防用水量、竖管给水压力或流速进行计算确定,消防竖管的给水压力不应小于0.2MPa,流量不应小于10L/s。
采纳率:90%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 高压消防水炮 的文章

 

随机推荐