70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭;
280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭;
280防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制。如果说是280排烟防火阀应为常闭,安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟,当温度到达280时易熔合金熔化阀门关闭,是一种二次动作的阀门。通风管是火灾时不使用的到70度时关闭防火阀起到阻止火灾蔓延的作用。排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的,烟气温度较高,到280度时,这个火灾通过机械排风已经达不到效果了,排烟阀关闭防止风机等设备损坏。70常开
防火常开。遇火关闭。
排烟防火280常闭,遇火打开始排烟
开当空气气流到280关闭。 送风机=正压风机=补风机,叫法不同而以,多种用途,输送气体温度80℃以下排烟风机,用于消防排烟,要求280℃下运行30min,也可用于厨房排油烟排风机,多种用途,输送气体温度80℃以下2:70度防火阀和280度防火阀与上述风机的关系消防排烟管道上使用280度防火阀,其余按防火分区配70度防火阀高规上说的是“排烟防火阀”,有别于“防火阀”,大致上: 一、防火类 1、防火阀:作用是防火,700C温度熔断器自动关闭,可联动,用于通风空调系统风管内 2、防烟防火阀:依靠烟感控制动作,电动关闭(防烟),也可700C温度熔断器自动关闭(防火)用于通风空调系统风管内 二、排烟类 1、排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上 2、排烟阀:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上 3、排烟防火阀:电动或手动开启,2800C熔断关闭,用于排烟风机吸入口处管道上 4、排烟窗:依靠烟感控制动作,电动开启,也可远距离开启,用于自然排烟处的外墙上
70度防火阀一般用在通风和空调管道上,以及通风及空调管道过防火分区或者防火墙、进机房等地方,主要作用就是发生火灾时候能切断通风及空调管路,防止火灾在管道内蔓延。
280度防火阀一般用在防排烟系统中,平时常开,发生火灾时候达到了280度后能自动关闭,并输出信号到消防控制室,防止火灾的进一步扩散。
280度防烟阀一般做排烟口来用,平常常闭,发生火灾时打开,通过附近的控制探头或者消防控制室启动,进行排烟,280度时关闭。
采纳率:58%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
排烟风机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。70度与280度防火阀的区别_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
70度与280度防火阀的区别
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢有谁知道280度排烟防火阀280度熔断关闭风阀停止风机_百度知道
有谁知道280度排烟防火阀280度熔断关闭风阀停止风机
有谁知道280度排烟防火阀280度熔断关闭风阀停止风机怎么弄啊,防火阀接的是输入模块,风机是3根直起线,从防火阀放了1组线到风机控制柜,应该怎么接线可以实现风阀关闭停止风机啊
提示该问答中所提及的号码未经验证,请注意甄别。
我有更好的答案
其实这个很简单,你只要将风机的控制电路串接于防火阀的“联锁触头”上即可,也就是从风机控制箱到排烟防火阀之间,你再放两条线就够了。一般在排烟防火阀上都有一组无源微动开关,有一常开、一常闭。你这个情况应该接在常闭微动开关上,即系统在排烟时,阀门是打开状态,此时,风机控制回路经阀门的常闭触点接通,正常运行;而当系统风管内温度达到280摄氏度时,系统不再允许继续排烟,阀门就关闭了,原来的常闭触点断开,切断了风机启动接触器的保持电路,从而实现其联锁控制功能。我给你说明白了吗?这里面你要熟悉两方面的知识,一是消防排烟系统的功能和运行程序,另一方面是接触继电系统的控制原理。说难不难,说简单也真的很简单,因为都有是入门的知识。
采纳率:65%
你把控制柜厂家叫来问啊,要是漏做了接口就加,要是有做让他告诉你怎么接。不是靠模块停止风机的,是防火阀熔断后直接给风机停止信号的。
通过中间继电器来关闭风机交流继电器。风机控制柜加装中间继电器,防火阀放了1组线接到中间继电器,通过中间继电器断开风机的交流接触器来实现功能。
你可以打电话咨询
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
排烟防火阀的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。280度排烟防火阀接线方法谁知道?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
280度排烟防火阀接线方法谁知道?
提问者:许菡梅|
4990次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:12707
| 被采纳数:5
执行器上接白、红输出24V就可以动作了,紫、兰接返馈信号,280度熔断应切断风机,需要通过常开点转换一下,联锁的触点一般的和风机控制系统连接。
回答数:4962
| 被采纳数:9
排烟防火阀,消防部件,一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈关闭状态,发生火灾时开启排烟,当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。至于280度排烟防火阀接线方法,你参考下图片吧。
回答数:200
| 被采纳数:1
这个阀一般情况下只监不控,常闭状态,手动现场打开,280度自动关闭,打开和关闭需要给主机反馈信号,还有,就是在一根管路里,最靠近风机的那个280防火阀,关闭之后要联动关停风机。以上我说的是功能需求,至于6根线具体的说明,你要看说明书。根据我的经验,都是无缘干节点形式的信号,控制箱里面一般都会有直接的反馈触点的,你要看280度防火阀是常开的还是常闭的,如果是常闭的发生火灾的时候还要控制其打开,然后再实现280度熔断停风机,如果是常开的按照你这方法接是可以的。