WINCCflexible 触摸屏通讯roc曲线状态变量的值是哪个变量?

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
wincc Flexible触摸屏如何实现...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
wincc Flexible触摸屏如何实现历史记录显示?
- 已解决问题
现已将电机速度在触摸屏上实时显示。请问,可以用触摸屏实现电机速度的历史记录显示呢?可以的话,大概的实现步骤是什么呢?需要把一天或者一周的速度显示出来。
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 08:04:25 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:26664
看了这个问题的网友还看了
要首先做一个数据记录,把你要显示的数据链接到这个数据记录里,然后建立一个趋势视图,来显示数据记录里的变量。注意:实现这个功能需要MMC或SD卡。
毕业实践员&nbsp&nbsp第4级&
以下网友赞了您的问题:
linlianghe
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:准备做个上位机了
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
要显示历史数据,必须是TP/MP/OP277以上的屏才有历史记录功能.&这样的屏可以显示成趋势曲等.
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 09:32:25
建议楼主用变量趋势来实现该功能&具体见深入浅出系列说明
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 23:06:16
1、首先必须是MP/TP/OP227以上的触摸屏;&2、要先做一个数据记录,然后再显示成趋势曲线;&3、配SD卡
- 资深学长&nbsp&nbsp第3级
& 13:32:17
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
关于WinCC Flexible 脚本,...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
关于WinCC Flexible 脚本,无法用变量检索屏幕对象?
- 已解决问题
如下的语句:Set&fs&=&HmiRuntime.Screens(strScr).ScreenItems(strTextField)其中&strScr&是存储画面名称的变量,strTextField是存储文本域名称的变量。程序执行报错,无法找到对象。把变量替换成字符串值,就行了:Set&fs&=&HmiRuntime.Screens(&Screen_1&).ScreenItems(&TextField_1&)但是从西门子网站下载的示例工程直接执行,类似前面的代码没有问题,我自己新建的工程则不行,怀疑是工程版本的问题,但是找不到解决的办法。我的电脑环境是Windows&7&32&位旗舰版+WinCC&flexible&2008&sp4,屏是MP277&8&&Touch,请教高手,我的邮箱&谢谢。
问题补充:strScr&和strTextField&是脚本里的局部变量,都声明并且赋值正确.
产品版区:
悬赏西币:4 | 解决时间: 14:32:53 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:97305
看了这个问题的网友还看了
在工程实例里strScr&和strTextField都有定义
高级工程师&nbsp&nbsp第11级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢.
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
仔细看工程实例的代码。还是那里没看清楚。
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 07:26:55
上一页1下一页&
扫描打开手机版
触摸屏wincc flexible 数据记录...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
触摸屏wincc flexible 数据记录问题
- 已解决问题
用软件在电脑上模拟数据记录,存储的位置存在电脑上,怎么没有记录啊?怎么回事,我存储的格式为D\date\123。是我存储的格式不对还是别的原因啊?
产品版区:
悬赏分:15 | 解决时间: 20:40:46 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:109041
看了这个问题的网友还看了
如果你用的是RUNTIME的话数据储存路径可以随意定义比如D:\DATALOG但是如果你用的是PANEL上的那么触摸屏一般只有四种&MMC&USB&CF与NETWORK,也就是说你项目的模拟运行程序在哪他就在这个分区根目录下自动创建个文件夹如:\Storage&Card&CF\***\&&&&&&&&&&在C/D/E/F盘根目录下找这个文件夹\Storage&Card&MMC\***\\Storage&Card&USB\***\\\192.168.0.254\***\这四中是常规的方式当然可以通过脚本来实现其他路径。然后根据你组态的记录来记录相关数据,你在数据记录总建立了数据记录还不行必须在变量中定义记录那些变量。
初级工程师&nbsp&nbsp第9级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:嗯谢谢您的解答
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
数据记录名用英文,当模拟时记录应该是在c盘中的Storage&Card&MMC文件夹中的Logs文件内。
- 超级顾问&nbsp&nbsp第15级
& 17:15:08
wincc&flexible要是数据记录需要存储卡,比如在触摸屏会有数据记录,在PC上模拟是没有数据记录的。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 18:13:50
上一页1下一页&
扫描打开手机版
领略西门子的博大精深!wincc&flexible西门子触摸屏下载步骤总结
初始状态下载:
触摸屏在初始状态下启动后进入传送(Transfer)模式,退出传送模式,点击进入控制面板(Control&
Panel),双击传送图标(Transfer)进入传送设置界面。在传送设置界面中选中“Enable Channel”和“Remote
Control”,然后选择传送通道(如MPI/Profibus/S7-Ethernet,ETHERNET,USB)。如果使用MPI或PROFIBUS传送,选择“MPI/Profibus/S7-Ethernet”,然后点击“Advanced”按钮进入高级设置。在高级设置对话框中列出了可选择的连接方式,有“MPI”、“PROFIBUS”和“S7-Ethernet”,选择所需要的连接方式,然后点击属性按钮“Properties…”对选择的连接方式进一步设置。如果选择的是“MPI”或“PROFIBUS”,那么在属性对话框中请选中“Panel
is the only master on the
bus”,并设置好触摸屏的站地址和波特率等相关的通讯设置。如果选择的是以太网,则设置IP地址和子网掩码,要求IP地址和计算机的IP地址位于同一网段内。设置完成后点击“OK”保存所有修改过的内容。然后退出控制面板,点击“Transfer”进入传送模式。
触摸屏部分设置好后,下面进行PG/PC接口的设置。进入计算机控制面板或启动STEP7,然后打开“设置PG/PC接口”界面,选择与触摸屏相同的通讯接口(如MPI或PROFIBUS
DP),点击属性按钮设置PG/PC属性。在属性窗口中,选中“PG/PC是总线上的唯一主站”,设置站地址和波特率等通讯设置,然后点击确认保存。接着点击诊断按钮弹出诊断界面,点击“读取”按钮,等待计算机读取网络站信息。如果读取到的站信息中有触摸屏的站地址,那么说明通讯正常。然后点击确认退出PG/PC接口设置。启动WinCC
Flexible软件,打开项目并编译项目。点击下载按钮出现下载对话框,在下载对话框中选择“模式”为我们需要的通讯接口,设置站地址,接着就可以传送项目到触摸屏了。
已组态状态下载:
将触摸屏断电后再接通电源,在触摸屏启动完成后有几秒钟的时间可以选择进入控制面板,然后进行传送设置“Transfer”,设置方法同上(初始状态下载),然后进入传送(Transfer)模式,计算机配置方法同上。配置完毕后即可下载。
通过路由下载:
首先须保证触摸屏已与PLC通讯正常,并在STEP7网络配置里将网络配置好并下载至起路由作用的PLC。设置计算机PG/PC接口为相应的接口(例如计算机通过MPI连接PLC,PROFIBUS
DP连接触摸屏),接着就可以试试能否下载了。打开WinccFlexible,点击下载进入下载对话框,选择“模式”为相应通讯通道,并选择路由就可以下载了。如果不能下载,试着做下面的修改,点击进入“Transfer”选项,选择和STEP7网络配置中触摸屏联网的相应通讯通道,并使能“Enable&
Channel”和“Remote
Control”。接着点击按钮“Advance”,设置通道通讯参数并保存。使触摸屏进入传送状态“Transfer”等待传送。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。怎么检测wincc flexible 和西门子plc 之间的通信正常_百度知道
怎么检测wincc flexible 和西门子plc 之间的通信正常
我有更好的答案
在wincc flexible上面组态,要看你用的是什么方式通讯的。大概就是把地址弄好,把波特率弄成一样的。也要设置触摸屏上的选项。 可以到西门子网站下手册,按照手册一步一步做
采纳率:91%
来自团队: