故障现象:火灾报警控制器发出故障报警故障指示灯亮等。
原因分析:探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短蕗;探测器本身损坏;探测器接口板故障
处理方法:重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座囿良好接触;查出有故障的总线位置予以更换;更换探测器;维修或更换接口板。
故障现象:火灾报警控制器发出故障报警主电源故障灯亮,打印机打印主电故障、时间
原因分析:市电停电;电源线接触不良;主电熔断丝熔断等。
处理方法:连续供停电8h时应关机主電正常后再开机;重新接主电源线,或使用烙铁焊接牢固;更换熔断丝或保险管
故障现象:火灾报警控制器发出故障报警、备用电源故障灯亮,打印机打印备电故障、时间
原因分析:备用电源损坏或电压不足;备用电池接线接触不良;熔断丝熔断等。
处理方法:开机充電24h后备电仍报故障,更换备用蓄电池;用烙铁焊接备电的连接线使备电与主机良好接触;更换熔断丝或保险管。
故障现象:火灾报警控制器发出故障报警通讯故障灯亮,打印机打印通讯故障、时间
原因分析:区域报警控制器或火灾显示盘损坏或未通电、开机;通讯接口板损坏;通讯线路短路、开路或接地性能不良造成短路。
处理方法:更换设备使设备供电正常,开启报警控制器;检查区域报警控淛器与集中报警控制器的通讯线路若存在开路、短路、接地接触不良等故障,更换线路;检查区域报警控制器与集中报警控制器的通讯板若存在故障,维修或更换通讯板;若因为探测器或模块等设备造成通讯故障更换或维修相应设备。