求解答!!我家买的高层2楼的房子,听说网上说有污水倒灌的隐患,所以结合我家的情...
求解答!!我家买的高层2楼的房子,听说网上说有污水倒灌的隐患,所以结合我家的情...
本帖最后由 wojiaochenyingli 于
18:25 编辑 由于买的时候没有什么楼层了,所以我家买的高层2楼的房子,也没有考虑到排水的问题,房子总高34层,1楼纯住宅,无底商,1楼污水单独排放,开发商是西安天朗地产,施工单位是浙江城建,目前房子还在施工中,我比较担心将来会有2楼污水倒灌的问题,目前建筑内排水是这样的。1.厨房卫生间分别设置排污立管,管径相同,卫生间是外径110的PVC加强型旋流排水的特殊单立管,废话不多说,直接上图。
本帖最后由 wojiaochenyingli 于
18:25 编辑
由于买的时候没有什么楼层了,所以我家买的高层2楼的房子,也没有考虑到排水的问题,房子总高34层,1楼纯住宅,无底商,1楼污水单独排放,开发商是西安天朗地产,施工单位是浙江城建,目前房子还在施工中,我比较担心将来会有2楼污水倒灌的问题,目前建筑内排水是这样的。1.厨房卫生间分别设置排污立管,管径相同,卫生间是外径110的PVC加强型旋流排水的特殊单立管,废话不多说,直接上图。
2.层高2.9m,1楼下面是高约1.5m的管道层,管道层下是地下车库,排污立管在管道层经过两个45&弯头接入铸铁材质横管,横管再由一个45&弯头接入横干管。右面这张左边是那根是卫生间横管,右面那根是厨房横管。
3.我在2009版给排水设计规范中看到与立管底部连接的横管宜放大一号,但是这个貌似没有,这么高的楼层会不会有什么问题。
4.如上图,在现场看到的这一节管道没有明显坡度,担心会有倒坡,请问自己怎么样可以测试一下。5.厨房采用的是普通排水,相比卫生间来说,厨房排水量是小,但是这么高的楼层,将来厨房会不会更容易出问题呢?
6.看了看另一户型的卫生间排水立管底部,怎么感觉他们这根横管坡度这么明显呢
结合以上情况,请各位大神给评估一下,我家将来由于总管堵塞造成污水倒灌的风险大不大,厨房、卫生间分别给看看,如果实在不行,我就只能损失1万块定金换房了,或者是不是我多虑了呢?如果问题不大,将来装修的时候可以有什么措施补救,地漏可以装好一点的,但是洗手池和洗菜池该怎么弄呢?跪谢各位了!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)番禺80户人家唯一通道污水漫溢五年之久
来源:羊城晚报
http://house.ifeng.com/rss/news/30/news_buying.xml
羊城晚报讯&记者李雯洁摄影报道:环城西路32号巷道,20多米长,1米多宽,是80多户居民进出家门的唯一通道。住户张先生报料称,他家门前这个巷道的下水管和污水管漫溢持续5年之久,天气好时,臭味难闻,天气变化时,污水没过脚面(见左图),让居民苦不堪言,而街道和社区相互推诿没人处理。昨日,先锋社区居委会负责人向羊城晚报记者表示,整个下水道堵塞需要开挖重新铺设,目前居委正在向政府请示,走招投标的程序。  狭窄,阴暗,污水横流。昨日上午,记者来到区环城西路32号巷子,巷子的另一头是几栋老住宅楼,住着80多户人家,但唯一的出入巷子却因污水横流而让人无处下脚。踩着住户们自己垫的砖块,记者走向里面的住宅楼,水深的地方,连砖块都被淹没,不仅行走需要小心翼翼,空气中还混杂着阵阵恶臭。  住户张先生告诉记者,这里污水漫溢的问题已经存在了好几年,堵了通,通了又堵,但是最近特别严重,“我现在能不出去就不出门了”。张先生说,这里住有很多老小孩,污水漫溢不仅使他们进出不便,如果迟迟得不到解决,等到雨季到来和天气回暖时,问题就更加严重了。  污水的问题既然如此严重,又存在多年,难道没有人管理吗?在楼道里,记者看到了一张由居委会张贴的通知,通知中称水溢由主排水管内坍塌堵塞造成,需要住户们凑钱维修。通知的发出日期是2月15日,街坊们告诉记者,如今一个多月过去了,并没有多少人交钱,也没有人来处理过。  随后,记者来到了巷子所属的先锋社区居委会,负责人告诉记者,以前他们也清除过几次下水道,但是现在整个下水道需要开挖重新铺设,“一是涉及的金额比较大,二是埋藏在地下的管道,可能牵涉到居民或是政府的责任,要分情况两步走。如果不关居民的责任,我们会退还的。”负责人表示目前居委正在向政府请示,走招投标的程序。
区域商圈 :
凤凰网房产广州站
扫描关注广州楼市
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
5.5万元/m?
2室1厅 | 120m?
48小时热文排行我家房子四周是污水通道好不好_其它- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
我家房子四周是污水通道好不好
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元
(测量、设计、报价)
我家房子四周是污水通道好不好
浏览105次 悬赏: 0
我家房子四周是污水通道好不好
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(0)
外面的冷空气使窗户变冷屋里的水蒸气遇到冷窗户
变成小水珠贴在窗户上
形成哈气.玻璃中间有哈气——说明中空玻璃生产制作不合格,没有密封好。
玻璃表面有哈气——说明室内湿度大,室温低,开窗通风时间不够。
要将窗户密封好,通通风,或者找人来修一下
A:您好,原因可能是:
1、防水做的高度不够,地面全做、淋浴区墙做到180cm或置顶高度、其它墙体做到30cm高。
2、防水材料质量不合格。是不是用的不是聚合物水泥基防水涂料(双组份的)。
3、后期装修破坏做好的防水层等。
A:推荐新疆防火涂料施工工程公司,乌鲁木齐钢结构防火涂料工程公司,还有三里港高空建筑防腐维修有限公司,江苏三里港高空建筑防腐维修有限公司涂覆在钢结构上的超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理是防火涂料层在受火时膨胀发泡,形成泡沫,泡沫层不仅隔绝了氧气,而且因为其质地疏松而具有良好的隔热性能,可延滞热量传向被保护基材的速度;根据物理化学原理分析,涂层膨胀发泡产生的泡沫层的过程因为体积扩大而呈现吸热反应,也消耗了燃烧时的热量,有利于降低体系的温度,这几个方面的作用,使防火涂料产生显著的防火隔热效果。防火涂料施工的好坏对材料的防火性能也有影响,因此,需重视防火涂料的涂装质量。不同的防火涂料的涂装方法稍有差别,但其基本施工要点是相同的。
A:可以,线用粗点并不会烧电器,但是接线会麻烦点。
A:户型*知识:一、卫生间位于中心的房子卫生间为家中污秽之源,如果正好位于房子的中心位置,将不利于所有居住者的各方面运势,应避开。不考虑户型*,但是说健康和空气问题,就让人不舒服,卫生间的脏气排不出去,只能在卧室或客厅徘回,气味难闻。二、三角型的房子户型*切忌三角形的房子。三角形的不稳定,以及*学上的种种不良寓意,足以让你退避三舍。这种三角形户型我们不说*问题,单说面积的有效利用就做不到,许多面积将会浪费掉。*上,这种户型也属大不吉。三、T型的房子这种房子的特点是前面大,后面小。住这种户型时间久的人,个人运势和家庭的运势会越来越衰。这种格局在*中被称为“退田比”,就是家运一天不如一天。所以在看户型*时,一定要注意不要选到这样的户型。四、多边型的房子选户型*时,还应注意,不要选到这种多边形的房子。住这种户型时间久的人,头脑思维越来越不清晰,没有主见,东一下、西一下什么都做。无论这些说法有没有那么玄乎,但是都还是有一定道理的。五、缺角的房子整个房子犹如人体一样,缺角就跟肢体不全的残疾人一样。西北角缺不利丈夫,西南角缺不利*子,北方缺角不利长子,东南角缺不利长女。缺角房住久了,不是家人不和,就是导致家庭四分五裂。总之户型*知识需要我们特别注意。
A:框架结构又称构架式结构。房屋的框架按跨数分有单跨、多跨;按层数分有单层、多层;按立面构成分为对称、不对称;按所用材料分为钢框架、混凝土框架、胶合木结构框架或钢与钢筋混凝土混合框架等。其中最常用的是混凝土框架(现浇整体式、装配式、装配整体式,也可根据需要施加预应力,主要是对梁或板)、钢框架。装配式、装配整体式混凝土框架和钢框架适合大规模工业化施工,效率较高,工程质量较好。
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&& 我家买了一套房子;就是消防通道正在大门外直下;这种好吗?
我家买了一套房子;就是消防通道正在大门外直下;这种好吗?
全部3个回答
其实应该是很好的而欧这边有很多您这样的房子基本上采光是很好的
非常好如果有火情您家最理想不过了
请问你的房屋朝向,消防通道在那个方向???
你说的应该是差额契税吧
每个房子的名额都可以重复使用的,6年为节点,循环使用;
要看复式是公寓还是住宅,住宅可以,复式不行
土地出让金:1314平元*91=119574元,个税1%+契税1.5%:91*2.5%=22750元.大修基金50元平:50*93=4650元,
工资流水是真的,征信没问题。一个月之内
您好 这个是毋庸置疑的 户型的好与坏直接影响到以后的居住环境!
待解决问题
Copyright&&&&www.anjuke.com&All Rights Reserved&&&【图片】求解答!!我家买的高层2楼的房子,听说网上说有污水倒灌的隐患【给排水吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:15,559贴子:
求解答!!我家买的高层2楼的房子,听说网上说有污水倒灌的隐患
由于买的时候没有什么楼层了,所以我家买的高层2楼的房子,也没有考虑到排水的问题,房子总高34层,1楼纯住宅,无底商,1楼污水单独排放,开发商是西安地产,施工单位是浙江城建,目前房子还在施工中,我比较担心将来会有2楼污水倒灌的问题,目前建筑内排水是这样的。1.厨房卫生间分别设置排污立管,管径相同,卫生间是外径110的PVC加强型旋流排水的,废话不多说,直接上图。2.层高2.9m,1楼下面是高约1.5m的管道层,管道层下是地下车库,排污立管在管道层经过两个45°弯头接入铸铁材质横管,横管再由一个45°弯头接入横干管。右面这张左边是那根是卫生间横管,右面那根是厨房横管。3.我在2009版给排水设计规范中看到与立管底部连接的横管宜放大一号,但是这个貌似没有,这么高的楼层会不会有什么问题。4.如上图,在现场看到的这一节管道没有明显坡度,担心会有倒坡,请问自己怎么样可以测试一下。5.厨房采用的是普通排水,相比卫生间来说,厨房排水量是小,但是这么高的楼层,将来厨房会不会更容易出问题呢?6.看了看另一户型的卫生间排水立管底部,怎么感觉他们这根横管坡度这么明显呢
结合以上情况,请各位大神给评估一下,我家将来由于总管堵塞造成污水倒灌的风险大不大,厨房、卫生间分别给看看,如果实在不行,我就只能损失1万块定金换房了,或者是不是我多虑了呢?如果问题不大,将来装修的时候可以有什么措施补救,可以装好一点的,但是洗手池和洗菜池该怎么弄呢?跪谢各位了!
猎聘网,专为经理人提供500强企业高薪职位,实时发布给排水招聘信息.让经理人求职快速高效,圆您高薪梦!
你这种螺旋形排水管 底层排出管放大一号好一点,不放大也不违反规定的。至于二楼 当然易堵了。。没办法。。排水横管至少应该有千分之一的坡度,你检验一下。二楼单独排水更好点,,我估计你这楼是有通气管的,,如果有 只要室外到的管道不反破 就问题不大
还有你用红线圈的不是排水管
其实二楼是最不好的,现行规范都要求底层单排,所以楼上的所有污水都是从二楼排走
卫生间只有一根排污管吗 没有通风管 ?层高24不可能吧
这是我们工地上的某户卫生间立管
这是顶层的
没有必要为这个问题过度担忧,由于底层单独排水,二层的确成为最容易堵塞的楼层,但是正常使用是没问题的。特殊单立管排水排气一体,不要担忧没有通气管。要求物业定期清理排水管道底部清扫口。
34层,你再搞特殊立管,也不如加通气管,另外问一下,黑的是什么
看物业好不好,我住的翡丽城是什么"太和兴"物业,那个差劲呀能把人气死,住二楼还是新房空调管道居然喷水,那水还是带有泡沫的很臭。特别是中午做饭时间,冲的满厨房。找物业多次都没用,他们居然说是我自家堵了,我才住进来一个星期。这个太和兴物业只管要钱,不管事的。
楼主怎么解决的