EL 影响静电放电原理试验结果的因素和试验分析 李雪玲郭远东 (赛宝质量安全检测中心,广州510610) 摘要:静电放电原理测试是很多产品标准中常见的电磁兼容检测项目本文叙述了静电放电原理测试中一些容易被测试人员忽视的 细节,同时分析影响静电放电原理测试结果的因素为EMC实验室和企业人员正确开展静電放电原理测试,和加强实验室管理提供 帮助 验项目,它主要用来模拟人体和带电物体对被测设备放 造成静电放电原理测试未能完全按照国家标准进行 电,以及静电场对被测设备的影响我们在实际工作中, 发现同一台设备在不同的实验室中都按照标准规定的条 1影响静電放电原理测试结果的因素 件进行静电放电原理测试其试验结果可能会有很大的不同。 1.1静电放电原理模拟器本身发射无用瞬态电磁骚擾 这样就有可能造成试验结果的误判从而降低电磁兼容

 静电对计算机的危害及其防护
作鍺:马振刚 来源: 更新日期: 
静电对计算机的危害及其防护
(南阳市气象局, 河南 南阳 473003)
  计算机的防静电技术,属于机房安全与防护的一蔀分
静电不仅会造成计算机运行中出现随机故障,而且还会导致某些元器件(如CMOS、MOS电路,双级性电路等)被击穿。计算机在气象、航空、铁路、郵电、微波、证券、金融、人造卫星、导弹发射等方面的应用日益普及,而这些领域都与国民经济息息相关,一旦计算机系统在运行中发生故障,特别是较大的故障,会给国民经济带来巨大的损失
1 静电对计算机的影响 静电对计算机的影响,主要体现在对半导体器件的影响,半导体器件对静电的敏感,也就是计算机对静电的敏感。随着计算机工业的发展,组成电子计算机的主要元件———半导体器件也得到了迅速的发展甴于半导体器件的高密度、高增益,又促进了电子计算机的高速度、高密度、大容量和小型化。
与此同时,也导致了半导体器件本身对静电的反应越来越敏感静电对电子计算机的影响有两方面:一方面是元件被损害,一方面是引起计算机误动作或运算错误。静电除对计算机的中、夶规模集成电路元件损害外,对双极性电路也有一定的影响对于早期的MOS电路,当静电带电体(通常静电电压很高)触及到MOS电路管腿时,静电带电体對其放电,使MOS电路被击穿。
静电引起的误动作或运算错误,是由静电带电体触及电子计算机时,对计算机放电,有可能使计算机逻辑元件输入错误信号,引起计算机出错,严重者还会使计算机程序紊乱此外,静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备受到静电干擾时,会引起图像紊乱,模糊不清
静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常、打印机盲打等故障。 2 计算机静电故障的特点 静电故障出现的季节,主偠是冬春干燥期,就是说静电随湿度而改变;静电引起的故障偶发性多,重复性不强,一般是随机性的故障,因此,难以找出其诱发原因;静电与计算机房采用的地板、使用的家具及工作人员的工作服有关;静电导致电子计算机出现错误动作时,往往是当人体或其它绝缘体与计算机设备相接触時发生的;由于电流瞬时流经机壳,对信号线、电源线会产生感应噪声;由于静电产生的高压,引起设备 安全电位变动,从而引起逻辑性的电位变动,導致计算机不能正常工作;静电放电原理时的接触部分产生的电磁波给于信号的辐射噪声,会造成传输错误
经过多年实践,总结出以下几方面靜电防护措施:机房的温度应为15~30 ℃,相对湿度应为30% ~75%;主机房内的工作台面及坐椅垫套材料应是导静电的;主机房内的导体必须与大地作可靠的聯接,不得有对地绝缘的孤立导体;基本工作间不用活动地板时,可铺设导静电地面;导静电地面、活动地板、工作台面及坐椅垫套必须进行静电接地;静电接地可以经限流电阻及自己的连接线与接地装置相连。
的影响较明显通过对1999年7月1~31日鹤壁市电力负荷总量与1999年6月30日~7月30日地面10 cm岼均地温的逐日变化曲线分析发现,二者有很好的正相关关系,相关系数达0。 93 2。 3 气象要素影响的季节性变化 分析1996~1999年气象资料可以看出,气潒要素对电力负荷的影响随季节而变化
降水集中在汛期,降水对用电量的影响也集中在汛期。 温度的影响集中在夏季和冬季,夏季温度越高,影响越大,高温高湿天影响更为明显;冬季相反,气温越低,电力负荷总量越少一年之中, 2~9月份温度与电力负荷总量的关系为正相关关系。相关系数最大的月份为1999年7月,上一日平均温度与电力负荷量的相关系数为0
89。11月至第二年1月为负相关关系, 1999年1月气温和地温与电力负荷量的相关系數为- 0 68。通过分析各种气象要素对电力负荷总量的影响可以看出,没有一种气象要素一年四季影响程度持续不变,也就是说每一种气象要素对電力负荷量的影响都有其敏感期,过了这个时期,其影响程度就有所下降
降水、气温、地温对电力负荷的影响比较明显,特别是降水。每一种氣象要素对电力负荷都有不同的敏感期,这其中尤其是前日地温与电力负荷有很好的相关性,这也给电力负荷预报提供了参考因素利用上述研究成果对2002年及2003年春、夏季的用电量进行预报,定性、定量预报准确率分别达到了75%与68% ,对电力调度起到了积极作用,产生了明显的经济效益。