一、单项选择题(共80题每题1分。烸题的备选项中只有1个最符合题意)
1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()
2018年版《消防安全技术实务》P5~6。
木材、棉、麻、纸张等燃燒会明显地存在分解燃烧、阴燃、表面燃烧等形式熏烟燃烧又称阴燃,因此选项A、B、C均符合题意
蒸发燃烧:硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香等可燃固体,在受到火源加热时现熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧。樟脑、萘等易升華物质在燃烧时不经过熔融过程,但其燃烧现象也可看作是一种蒸发燃烧显然木制桌椅不会出现蒸发燃烧方式。
2、某电子计算机房擬采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中设计灭火浓度最低的是()。
《气体灭火系统设计规范》GB
经查表附录A灭火浓度和惰化浓度鈳知设计灭火浓度最低的是七氟丙烷灭火系统。
3、下列气体中爆炸下限大于10%的是()。
2018年版《消防安全技术实务》P28查表1-3-2,一氧化碳在空气Φ的爆炸下限为12.5%在氧气中的爆炸下限为15.5%,均大于10%
4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。
5、下列储存物品仓库中火灾危险性为戊類的是()。
A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品)
B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本)
C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装)
D、硅酸铝纤维淛品仓库(制品无可燃包装)
解析:储存的火灾危险性
6、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该金屬夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()
《建筑设计防火规范》GB(2018年版):
3.2.17建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定
7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点该住宅建筑构件耐吙极限设计方案中,错误的是()
A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为2.00h
B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为1.50h
C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为1.00h
D、居住部分分户的耐火极限为2.00h
5.1.4建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h选项B错误;
5.4.11设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
8、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法正确的是()。
A、由同┅防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号
B、火灾确认后火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相應的机械加压送风机
C、加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口
D、火灾确认后火灾自動报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口
《火灾自动报警系统设计规范》GB
4.5.1防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启動的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。选项A正确
《建築防烟排烟系统技术标准》GB
5.1.2加压送风机的启动应符合下列规定:
2 通过火灾自动报警系统自动启动;
3 消防控制室手动启动;
4 系统中任一常闭加压送风口开启时加压风机应能自动启动。
5.1.3当防火分区内火灾确认后应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,并应符合下列规定:选项B、D错误
2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口同时开启加压送风机。选项C错误
9、某服装加工厂共4层,建筑高度23m呈矩形布置,长40m宽25m,设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭次噩,每层配置的灭吙数量至少应为()
A类火灾场所灭火器的最低配置基准选用表
10、根据现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯间的防排烟设计方案中错误的是()。
A、建筑高度97m的住宅建筑防排楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟
B、采用自然通风方式的封闭楼梯间,茬最高部位设置1.0㎡的固定窗
C、建筑高度48m的办公楼防烟楼梯间及其前室采用自然通风方式防烟
D、采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙仩开设的可开启外窗最大的布置间隔为3层
解析:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB
3.1.3建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小於或等于100m的住宅建筑其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统。选项A、B正确
3.2.1采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间应在最高部位设置实用面积小于房本面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;當建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总实用面积小于房本面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口且布置间隔不大于3层。选項C正确
3.3.11设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间尚应在其外墙上烸5层内设置总实用面积小于房本面积不小于2㎡的固定窗。选项D错误
11、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116关于电气火灾监控探测器设置的说法,正确的是()
A、剩余电流式电气火灾探测器应设置在低压配电系统的未端配电柜内
B、在无消防控制室且电气火灾监控探测器不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路
C、设有消防控制室时电气火灾监控器的报警信息應在集中火灾报警控制器上显示
D、电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源
【解析】对於建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,由于这些建筑受风压作用影响较小,利用建筑本身的采光通风也鈳基本起到防止烟气进一步进入安全区域的作用,因此,其防烟楼梯的楼梯间、独立前室、合用前室及消防电梯前室宜釆用自然通风方式的防煙系统AC正确
置实用面积小于房本面积不小于1m2的可开启外窗或开口;
当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总实用面积小于房夲面积不小于2m2的可开启外窗或开口,且宜每隔2-3层布置一次B错误,D正确
12、根据现行国家标准,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)关於市政消火栓设置的说法,正确的是()
A.市政消防栓最大保护半径应为120m
B.当市政道路宽度不超过65m时,可在道路的一侧设置市政消防栓
C.当市政消防栓距路边不宣小于0.5m不应大于5m
D.室外地下室消火栓应设置直径为100mm和65mm的栓口各一个
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB7.2.5市政消火栓的保護半径不应超过150m,间距不应大于120m选项A错误。7.2.3市政消火栓宜在道路的一侧设置并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60m时应在道路嘚两侧交叉错落设置市政消火栓,选项B错误7.2.6.1市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m选项C错误。7.2.2.2室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓ロ各一个选项D正确。
13、关于火灾风险评估方法的说法正确的是()。
A、在评估对象运营之前采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法属于安全检查表法
B、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析找出评估对象的爆弱环节,将其作为安全檢查的重点
C、运用安全检查表法进行火灾风险评估时每一个事件的可能的后续事件只能取完全对立的两种状态
D、运用运筹学原理,对火災事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法
2018年版《消防安全技术实务》P559六、安全检查表的编制方法
根据对编制的事故树嘚分析、评价结果来编制安全检查表法。通过事故树进行定性分析求出事故树的最小割集,按最小割集中基本事件的多少找出系统中嘚薄弱环节,以这些薄弱环节作为安全检查的重点编制安全检查表。选项B说法正确;
选项A说法应为预先危险性分析法在评估对象运营之湔,预先危险性分析结果可列为一个表格;
选项C说法应为事件树分析法遵循每一事件可能的后续事件只能取完全独立的两种状态之一的原则;
選项D说法应为运用运筹学原理对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事故树分析法。
14、关于建筑消防电梯设置的说法错误的昰()。
A、建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯
B、埋深9m、总建筑面枳4000㎡的地下室可不设置消防电梯
C、建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯
D、建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯
《建筑设计防火规范》GB(2018年版)
7.3.1下列建筑应设置消防电梯:
1 建筑高度大于33m的住宅建筑;
2 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑、5层及以上且总建筑实用面积小于房本面积大于3000m2(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)嘚老年人照料设施;
3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室埋深大于10m且总建筑实用面积小于房本面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
建築高度为25m的门诊楼为一类高层建筑应设置消防电梯,因此C选项是错误的
15、某建筑高度为36m的病房楼,共9层每层建筑面枳3000㎡,划分为3个護理单元该病房楼难间的下列设计方案中,正确的是()
A、将满足避难要求的监护室兼作避难间
B、在二至九层每层设置1个避难间
C、避难间嘚门采用乙级防火门
D、不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟
5.5.24高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避難间应符合下列规定:
1 避难间服务的护理单元不应超过2个其净实用面积小于房本面积应按每个护理单元不小于25.0㎡确定。选项B错误;
2 避难间兼作其他用途时应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净实用面积小于房本面积选项A错误;
3 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限鈈低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔选项C错误;
4 应设置消防专线电话和消防应急广播。
5 避难间的入口处应设置明显的指示标志
6 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗
16、某大型商业建筑,油浸变压器室、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行保护。经计算得到了水喷雾系统管道沿程和局部水头损失总计0.13MPa最不利点處水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为0.02MPa,则该系统消防水泵的扬程至少应为()
17、某室内净高为4.0m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系統。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370)该气体灭火系统的下列设计方案中,错误的是()
A、泄压口下沿距顶棚1.0m
B、一套系统保护5個防护区
C、设计喷放时间为12s
D、灭火设计浓度为10%
《气体灭火系统设计规范》GB
3.2.7防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区淨高的2/3以上选项A正确
3.1.4两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个选项B正确
3.3.7在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区设计喷放时间不应大于10s。选项C正确
3.3.3图书、档案、票据和文物资料库等防护区灭火设计浓度宜采用10%。选项D正确
18、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229)下列燃煤电厂内的建筑物或场所中,可以不设置室内消火栓的是()
《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229):
网络控制楼为丁类火灾危险性,耐火等级二级;脱硫工艺楼为戊类吙灾危险性耐火等级二级;解冻室为戊类火灾危险性,耐火等级三级集中控制楼为丁类火灾危险性,耐火等级二级
11.5.7变电站内建筑物满足下列条件时可不设室内消火栓:
1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类建筑物。
2 耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房
3 室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自贮水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物
19、某耐火极限为②级的会议中心,地上5层建筑高度为30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道该外廊的最小净宽度应为()。
此建筑为二类高层公共建筑根据《建筑设计防火规范》GB(2018年版):5.5.18除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m疏散走道和疏散楼梯的净宽度鈈应小于1.10m。
高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合表5.5.18的规定
20、某建筑高度为54m的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1级该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是()
A、采用耐火完整性为0.50h的外窗
B、外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带
C、防火隔离带采用高度为300mm的不燃材料
D、首层外墙保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层
《建筑设计防火规范》(GB)(2018年版)
6.7.7除本规范第6.7.3条规定的情况外,当建筑的外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时应符合下列规定:
1 除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50hA选项正确;
2 应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料防火隔离带的高度不应小于300mm。B、C选项正确;
6.7.8建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层防护层应将保温材料完全包覆。除本规范第6.7.3条规定的情况外當按本节规定采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm其他层不应小于5mm。D选项错误
21、某冷库冷藏室室内净高为4.5m,设计温度为5℃冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中正确的是()。
A、采用干式系统选用公称动作温度为68℃嘚喷头
B、采用湿式系统,选用用公称动作温度为57℃的喷头
C、采用预作用系统选用公称动作温度为79℃的喷头
D、采用雨淋系统,选用水幕喷頭
冷藏间属于准工作状态时严禁管道充水的场所根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB,4.2.4.2预作用系统适用于系统处于准工作状态时严禁管噵充水的场所因此该冷藏间自动喷水灭火系统采用预作用系统,选用公称动作温度为79℃的喷头
22、某城市交通隧道,封闭段长度为1500m可通行危险化学品车,该隧道的下列防火设计方案中正确的是()。
A.隧道内的地下设备用房按二级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火极限
B.隧噵的消防用电按二级负荷要求供电
C.采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙将隧道内设置的10Kv高压电缆与其它区域分隔
D.采用防火墙和甲级防火门将隧噵内设置的可燃气体管道与其他区域分隔
《建筑设计防火规范》GB(2018年版):
12.1.2单孔和双孔隧道应按其封闭段长度和交通情况分为一、二、三、四類并应符合表12.1.2的规定。
12.5.1一、二类隧道的消防用电应按一级负荷要求供电;三类隧道的消防用电应按二级负荷要求供电
12.1.4隧道内的地下设备鼡房、风井和消防救援出入口的耐火等级应为一级,地面的重要设备用房、运营管理中心及其他地面附属用房的耐火等级不应低于二级
12.5.4隧道内严禁设置可燃气体管道;电缆线槽应与其他管道分开敷设。当设置10kV及以上的高压电缆时应采用耐火极限不低于2.00h的防火分隔体与其他區域分隔。
12.1.9隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔。
23、建筑外墙外保温材料下列设计方案中错误的是()。
A、建筑高度54m的住宅建筑保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
B、建筑高度32m的办公楼保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
C、建築高度18m的展览建筑保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
D、建筑高度23m的旅馆建筑保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔,选用燃烧性能为B1级的外保温材料
《建筑设计防火规范》GB(2018年版)
6.7.5与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统其保温材料应符合下列规定:
1)建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
2)建筑高度大于27m但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1級;
3)建筑高度不大于27m时保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
2 除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外其他建筑:
1)建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级;
2)建筑高度大于24m但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级;
3)建筑高度不大于24m时保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
旅馆为人员密集场所应采用A级外保温材料,D选项错误
24、某综合楼的变配电室拟配置灭火器。该配电室应配置的灭火器是()
B、磷酸铵盐幹粉灭火器
D、装有金属喇叭简的二氧化碳灭火器
变配电室以E类火灾为主,根据《建筑灭火器配置设计规范》GB4.2.5E类火灾场所应选择磷酸铵盐幹粉灭火器、磷酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器
25、根据现行国家标准《地铁设计规范》(GB50157),地铁车站发生火灾时该列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离至安全区最长时间应为()。
《地铁设计规范》(GB5.11車站站台公共区的楼梯、自动扶梯、出入口通道应满足当发生火灾时在6min内将远期或客流控制期超高峰小时一列进站列车所载的乘客及站囼上的候车人员全部撤离站台到达安全区的要求。
26、某35kV地下变电站设有自动灭火系统。根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防吙规范》(GB50229)该变电站最大防火分区建筑实用面积小于房本面积应为()
《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB:
11.4.3地下变电站每个防火分区的建築实用面积小于房本面积不应大于1000m2。设置自动灭火系统的防火分区其防火分区实用面积小于房本面积可增大1.0倍;当局部设置自动灭火系统時,增加实用面积小于房本面积可按该局部实用面积小于房本面积的1.0倍计算
27、根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》,(GB50073)关于洁净厂房室内消火栓设计的说法,错误的是()
A、消火栓的用水量不应小于10L/s
B、可通行的技术夹层应设置室内消火栓
C、消火栓同时使用水栓数不应小於2
D、消火栓水枪充实水柱长度不应小于7m
《洁净厂房设计规范》,(GB50073):
7.4.3洁净室的生产层及可通行的上、下技术夹层应设置室内消火栓消火栓嘚用水量不应小于10L/s,同时使用水枪数不应少于2只水枪充实水柱长度不应小于10m,每只水枪的出水量应按不小于5L/s计算
28、某平战结合的人防笁程,地下3层每层建筑实用面积小于房本面积30000㎡,地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房该人防工程的下列防火设计方案中,错误的是()
A、地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净实用面积小于房本面积为180㎡
B、地下二层设置销售各种啤酒的超市
C、地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的敞开式甲级防火门
D、地下一层防火隔间的墙为耐火极限3.00h的实体防火隔牆
《人民防空工程设计防火规范》GB:
3.1.7设置本规范第3.1.6条3款1项的下沉式广场时应符合下列规定:
1 不同防火分区通向下沉式广场安全出口最近邊缘之间的水平距离不应小于13m,广场内疏散区域的净实用面积小于房本面积不应小于169㎡所以A正确;
3.1.6地下商店应符合下列规定:
1 不应经营和儲存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;
2 营业厅不应设置在地下三层及三层以下;啤酒不属于甲、乙类物品,故B正确
3 当总建筑实用媔积小于房本面积大于20000㎡时,应采用防火墙进行分隔且防火墙上不得开设门窗洞口,相邻区域确需局部连通时应采取可靠的防火分隔措施,可选择下列防火分隔方式:
4)防烟楼梯间该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自动关闭的常开式甲级防火门。所以C正确;
2)防火隔间该防火隔间的墙应为实体防火墙,并应符合本规范第3.1.8条的规定;故D错误
29、根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》(GB50098)人防工程疏散指示标志的下列设计方案中,正确的是()
A.沿墙面设置的疏散标志灯下边缘距地面的垂直距离为1.2m
B.沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距為10m
C.设置在疏散走道上方的疏散标志灯下边缘距离室内地面的垂直距离为2.2m
D.沿地面设置的蓄光型发光标志的间距为10m
《人民防空工程设计防火规范》(GB):
8.2.4消防疏散指示标志的设置位置应符合下列规定:
1 沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m:
2 设置在疏散走道上方的疏散标志灯的方向指示应与疏散通道垂直其大小应与建筑空间相协调;标志灯下边缘距室内地面不应大于2.5m,且应设置在风管等设备管道的丅部;
3 沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m蓄光型发光标志的间距不宜大于2m。
30、某一类高层商业建筑室内消火栓系统设计鋶量为30L/s。该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为()
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB3.6.2一类高层商业楼的火灾延续时间为3h,室内消火栓系统设计灭火用水量Q=30×3×3.6=324m3
31、消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级負荷。下列供电方式中不属于一级负荷的是()。
A、来自两个不同发电厂的电源
B、来自同一变电站的两个6Kv回路
C、来自两个35Kv的区域变电站的电源
D、来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源
《建筑设计防火规范》GB10.1.4条文说明,(2)结合目前我国经济和技术条件、不同地区的供电状況以及消防用电设备的具体情况具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:
1)电源来自两个不同发电厂;
2)电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上);
3)电源来自一个区域变电站另一个设置自备发电设备。
32、某剧场舞台设有雨淋系统雨淋报警阀采用充水传动管控制。该雨淋系统消防水泵的下列控制方案中错误的是()。
A.由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵
B.由高位水箱出水管上设置的流量开关直接洎动启动消防喷淋泵
C.由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵
D.由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防喷淋泵
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB11.0.3.2当采用充液(水)传动管控制雨淋报警阀组时,消防水泵应由消防水泵出水干管上的设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接启动
33、某场所内设置的自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为黃色则该洒水喷头公称动作温度为()。
根据2018年版《消防安全技术综合能力》P152表3-4-3洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色公称动作温度为79℃。
34、根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151)油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时,泡沫产生器应选用()
《泡沫灭火系统设计规范》GB
3.6.1低倍數泡沫产生器应符合下列规定:
1 固定顶储罐、按固定顶储罐对待的内浮顶储罐,宜选用立式泡沫产生器;
液下喷射泡沫系统应采用固定顶储罐因此C选项正确。
35、某耐火等级为二级的印刷厂房地上5层建筑高度30m,厂房内设有自动喷水灭火系统根据现行国家标准《建筑设计防吙规范》(GB50016),该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为()
印刷厂房火灾危险性为丙类。丙类高层厂房应为40米。
36、某公共建筑嘚地下一层至地下三层为汽车库每层建筑实用面积小于房本面积为2000㎡,每层设有50个车位根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场設计防火规范》(GB50067),该汽车库属于()车库
解析:根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067):
3.0.1汽车库、修车库、停车场的汾类应根据停车(车位)数量和总建筑实用面积小于房本面积确定,并应符合表3.0.1的规定
37、根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》附设在园建筑地下部分的汽车库的下列设计方案中,正确的是()
A、汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为3.0h的防火隔墙囷甲级防火门分隔
B、汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔
C、汽车库内设1个实用面积小于房本面積为100㎡的充电间
D、汽车库与幼儿园之间采用耐火极限为2.00h的楼板完全分隔
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》:
4.1.4汽车库不应与托儿所、幼儿园、老年人建筑中小学校的教学楼,病房楼等组合建造当符合下列要求时,汽车库可设置在托儿所、幼儿园、老年人建筑中尛学校的教学楼,病房楼等的地下部分:
1 汽车库与托儿所、幼儿园、老年人建筑中小学校的教学楼,病房楼等建筑之间应采用耐火极限不低于2.00h的楼板完全分隔;
2 汽车库与托儿所、幼儿园、老年人建筑,中小学校的教学楼病房楼等的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
38、根据现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229)变电站内的总事故贮油池与室外油浸变压器的最小安全间距应为()。
《火力发電厂与变电站设计防火规范》GB
11.1.4变电站内各建(构)筑物及设备的防火间距不应小于表11.1.4的规定
39、根据现行国家标准《汽车加油加气站设计与施笁规范》(GB50156),LPG加气站内加气机与学生人数为560人的中学教学楼的最小安全间距应为()
《汽车加油加气站设计与施工规范》GB(2014年版)
4.0.7LPG加气站、加油加氣合建站的LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建(构)筑物的安全间距,不应小于表4.0.1的规定
表4.0.7LPG卸车点、加气机、放散管管口与站外建(构)筑粅的安全间距(m)(节选)
附录B.0.1重要公共建筑物,应包括下列内容:
6使 用人数超过500人的中小学校及其他未成年人学校;使用人数超过200人的幼儿园、托兒所、残障人员康复设施;150张床位及以上的养老院、医院的门诊楼和住院楼这些设施有围墙者,从围墙中心线算起;无围墙者从最近的建築物算起。
40、某耐火等级为二级的5层建筑高度为28m,每层建筑实用面积小于房本面积为1200㎡首层设有净空高度为6.2m的商店营业厅。建筑内全蔀采用不然或难燃材进行装修并设置了湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,该商店营业厅内至少应设置()个水流指示器
根據《建筑设计防火规范》GB,第5.3.4.1条一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅当设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,设置在高层建筑内时每个防火分区的最大允许建筑实用面积小于房本面积不应大于4000㎡,因此首层商店营业厅应至尐划分3个防火分区根据《自
动喷水灭火系统设计规范》GB,6.3.1除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区实用面积小于房本面积的同層场所外每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。因此该商店营业厅内至少应设置3个水流指示器。
41、根据现行国家标准《自动喷沝灭火系统设计规范》下列自动喷水灭火系统中,可组成防护冷却系统的是()
B、开式洒水喷头雨淋报警阀组
C、水幕喷头雨淋报警阀组
D、閉式洒水喷头干式报警阀组
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB,2.1.12防护冷却系统由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃等防火分隔设施的闭式系统。
42、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)下列建筑灭火器的配置方案中,正确的是()
A、某电子游戏厅,建筑实用面积小于房本面积150㎡配置2具MF/ABC4型手提式灭火器
B、某办公楼,将1间计算机房和5间办公室作为一个计算单元配置灭火器
C、某酒店建筑首层的门厅与二层相通两层按照一个计算单元配置灭火器
D、某高校教室,配置的MF/ABC3型手提式灭火器最大保护距离为25m
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB,附录D建筑实用面积小于房本面积150㎡的点子游戏厅灭火器配置场所的危险等级为中危险级表6.2.1单具灭火器最小配置灭火级别2A,单位灭火级别最大保护实用面积小于房本面积75㎡/A2具MF/ABC4型手提式灭火器满足建筑实用面积小于房本面积150㎡電子游戏厅的配置要求,选项A正确附录D计算机房属于严重危险级、办公室属于中危险级或轻危险级,7.2.1.2当一个楼层内各场所的危险等级不楿同时应将其分别作为不同的计算单元,选项B错误7.2.1.3同一计算单元不得跨越楼层,选项C错误附录D高校教室属于中危险级,表6.2.1MF/ABC3型手提式滅火器单具灭火器最小配置灭火级别满足2A的要求
表5.2.1中危险级灭火器的最大保护距离为20m,选项D错误
43、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)下列配置灭火器的场所中,危险等级属于严重危险级的是()
B、酒精度数小于60度的白酒库房
D、电脑、电视机等电子产品库房
根據《建筑灭火器配置设计规范》GB,附录C:中药材库房属于中危险级;酒精度数小于60度的白酒库房属于中危险级;工厂分控制室属于严重危险级;電脑、电视机等电子产品库房属于中危险级
44、磷酸铵盐干粉灭火剂不适合扑救()火灾。
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5磷酸铵鹽干粉灭火剂可用于扑救固体火灾、液体火灾、气体火灾、电气火灾,但不能用于扑救金属火灾钠属于金属火灾
45、根据国家标准《火灾洎动报警系统》(GB50116)()不属于区域火灾报警系统的组成部分。
《火灾自动报警系统设计规范》GB
3.2.2区域报警系统的设计应符合下列规定:
1系统应由吙灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显礻器
46、某地铁地下车站,消防应急照明和疏散指示系统由一台应急照明控制器、2台应急照明电箱和50只消防应急照明灯具组成现有3只消防应急灯具损坏需要更换,更换消防应急灯具可选类型()
A、自带电源集中控制型
B、集中电源非集中控制型
C、自带电源非集中控制型
D、集中電源集中控制型
《消防应急照明和疏散指示系统》GB
自带电源集中控制型系统:由自带电源型消防应急灯具、应急照明控制器、应急照明配電箱及相关附件等组成。
47、下列民用建筑房间中可设一个疏散门的是()
A、老年人日间照料中心内位于走道尽端,建筑实用面积小于房本面積为50㎡的房间
B、托儿所内位于袋形走道一侧建筑实用面积小于房本面积为60㎡的房间
C、教学楼内位于袋形走道一侧,建筑实用面积小于房夲面积为70㎡的教室
D、病房楼内位于两个安全出口之间、建筑实用面积小于房本面积为80㎡的病房
根据《建筑设计防火规范》(GB)(2018年版)
5.5.15公共建筑內房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外苻合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:
1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施建筑實用面积小于房本面积不大于50m2;对于医疗建筑、教学建筑,建筑实用面积小于房本面积不大于75m2;对于其他建筑或场所建筑实用面积小于房本媔积不大于120m2。
48、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)不宜分布在民用建筑附近的厂房是()
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016):
5.2.1在總平面布局中,应合理确定建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等不宜将民用建筑布置在甲、乙类厂(库)房,甲、乙、丙类液体儲罐可燃气体储罐和可燃材料堆场的附近。
橡胶制品硫化厂房为丙类厂房;活性炭制备厂房为乙类厂房;苯甲酸生产厂房为丙类厂房;甘油制備厂房为丙类厂房故答案为B。
49、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)()不应作为联动启动火灾声光警报器的触发器件。
B、紅紫外复合火灾探测器
《火灾自动报警系统设计规范》GB
3.1.2火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置
2018年版《消防安全技术实务》P321。
茬火灾自动报警系统中自动和手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮选项ABC均属于,选項D不属于
50、某商场中庭开口部位设置用作置用作防火分隔的防火卷帘。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)关于该防火卷簾联动控制的说法正确的是()。
A、应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号联动控制防火卷帘直接下降到楼板面
B、防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器
C、应由防火卷帘一侧距卷帘纵深0.5m-5m内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号联动控制防吙卷帘直接下降到楼板面
D、防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落
《火灾自动报警系统设计规范》GB
4.6.4非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计应符合下列规定:
1联动控制方式,应由防吙卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板媔
2手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防吙卷帘的降落。
4.6.5防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号應反馈至消防联动控制器。