暖通知识:什么是防火分区划分标准和防烟分区

不要再弄混啦!防火分区和防烟分区划分!
一、作用不完全相同
防火分区的作用是:有效的阻止火灾在建筑物内沿水平和垂直方向蔓延,把火灾限制在一定的空间范围内,以减少火灾损失。防烟分区的作用:在一定时间内把建筑火灾的高温烟气控制在一定的区域范围内,为排烟设施排除火灾初期的高温烟气创造有利的条件,为人员安全疏散提供良好的条件,且也能防止烟气蔓延。
二、防火分隔构件的结构型式和耐火性能要求不同
防火分区的防火分隔构件必须是不燃烧体,而且具有规定的耐火极限。在构造上是连续的,从外墙到外墙,从楼板到楼板,从一个防火分隔构件到另一个防火分隔构件,或是以上的组合。防烟分区的防烟分隔构件虽然也是不燃烧体,但却没有耐火极限的要求。在构造上虽然也是要求是连续设置,但在按面积划分防烟分区时,防烟分隔构件可以是隔墙,也可以是挡烟垂壁或从顶棚下凸出的不小于50厘米的梁,后两种构件在竖向上就不是从地板到楼板的连续隔断体,而以隔墙(包括防火墙)作为防烟分隔构件,仅是防烟分隔中的一部分。
三、划分面积的要求不同
防火分区的划分是以建筑面积为基础,根据其房间的使用功能和建筑类别的不同,划分防火分区的建筑面积的要求是不同的。例如:在高层民用建筑中,一类建筑的防火分区是以每1000平米或分为一个防火分区;二类建筑的每个防火分区不超过1500平米;地下室的每个防火分区建筑面积不超过500平米。而且当设有自动喷水灭火系统保护的区域,其防火分区的面积可在规定的防火分区面积基础上扩大1倍。防烟分区的划分虽然也是以建筑面积为依据,要求划分防烟分区的建筑面积不应大于500平米,而且不能因为设有自动喷水灭火系统而予以扩大,划分防烟分区的建筑面积,也不会因为房间的使用功能或建筑类别的不同而改变。但另有规定的例外。由于热烟的流动过程中要被冷却,所以在流动一定距离后热烟会成为冷烟而离开顶板沉降下来,这时挡烟垂壁等挡烟设施就不在起控制烟气的作用了,所以防烟分区的面积不应过大,也不应设有自动喷水灭火系统而扩大1倍,他的面积确定只与一定热释放速率的火灾所产生的热烟流动范围有关。
四、划分原则不完全相同
防火分区是利用防火分隔构件,把建筑内的空间划分为若干个防火单元。建筑的内空间无一例外地都要划分为防火单元。防烟分区只在按规定需要设排烟设施的走道和房间划分防烟分区。当走道和房间按规定都不需要设排烟设施时,则这些部位可不划分防烟分区。对于净空高度大于6米的房间,也可不划分防烟分区。防烟分区的划分是在防火单元内进行的,即一个防烟分区内,再用防烟分隔构件划分为若干防烟分区,而且防烟分区不应跨越防火分区。
五、划分方法不完全相同
防火分区一般是按水平方向或竖直方向划分为水平防火分区和竖向防火分区。防烟分区一般可以根据建筑物的种类和要求不同,按其用途、面积和楼层划分。&
我来说两句 ()
本月热门下载
暖通热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:  防火分区:是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。
  防火分区的面积规定:每个防火分区的最大建筑面积为:一类建筑:1000;二类建筑:1500;地下室:500。
  防烟分区:是指用挡烟垂壁、挡烟梁、挡烟隔墙等划分的可把烟气限制在一定范围的空间区域。
  防烟分区的面积规定:防烟分区不应超过500,且不得跨越防火分区。 责任编辑:红豆
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。您现在的位置: &&
&& 文章正文
2012年注册公用设备工程师暖通空调考试复习要点:防火、防烟分区划分
来源:-- &
& 【易考吧公用设备工程师考试网】
&nbsp&nbsp[导读]:2012年注册公用设备工程师复习要点:防火、防烟分区划分,更多注册公用设备工程师基础考试报考条件、考试时间、考试报名、考试模拟试题和历年真题,请访问注册公用设备工程师考试网()
2012年注册公用设备工程师公共基础培训课程,名师主讲,高过关率,现购买满500元,即送易考宝典软件,独享双重辅导。专家推荐:
&2012年注册公用设备工程师复习要点:防火、防烟分区划分
  1.防火分区
  防火分区是指在建筑物内部采取防火墙及其他防火分隔措施分隔,能在一定时间内防止火灾向同一建筑物的其余部分蔓延的局部空间。它是控制建筑物火灾的基本空间单元,各类消防技术规范均对防火分区划分做了严格规定。对建筑物进行防火分区的目的:建筑物一旦发生火灾,可把火灾控制在一个小的范围内进行扑灭,不致蔓延扩大,尽量减轻火灾造成的损失。防火分隔设施分为:竖向分隔设施和水平分隔设施。
  竖向分隔设施主要是:楼板、避难层、防火挑檐、竖井的防火分隔、建筑物的功能转换层。如果在建筑物内设置上下层连通的中庭、敞开楼梯、自动扶梯、走马廊等开口部位,在不采取防火分隔措施的情况下,应将上、下连通层作为一个防火分区,成为一个竖向的防火分区。水平和竖向防火分区划分方法是相互联系的,如竖向防火分区划分面积叠加很容易造成防火分区超过国家规范允许的最大建筑面积,须在开口部位设置相当于防火墙耐火极限的防火卷帘或水幕分隔,管道井用不燃烧体封隔,这样将竖向防火分区变为某一楼层的水平防火分区。
  水平分隔设施主要是:防火墙、防火卷帘、防火门、防火窗、防火幕等。主要依托楼板或地面,在建筑的某一范围内竖向设置防火墙分隔,预防火灾向同一楼层的其他部位蔓延。在采用防火墙确有困难的情况下,可用特级防火卷帘、普通防火卷帘加冷却水幕或单独设置防火分隔水幕进行分隔,防火墙必须同其他部位相通时须设甲级防火门、窗或相当于防火墙耐火极限的防火卷帘。
  2.防烟分区
  防烟分区是对防火分区的进一步分化,防烟分区内不能防止火灾的扩大,它仅能有效地控制火灾产生的烟气的流动。要在有发生火灾危险的房间和用于疏散通道的走廊间加设防烟隔断,在楼梯间设置前室并设自动关闭门作为防火、防烟分界。此外还应注意竖井分区,如自动扶梯处是一个跨越楼层的大开口,应设置一个烟感器控制的隔烟防火卷帘等。防烟分区可利用建筑的梁或另外设置的防烟垂壁加以分隔。防烟垂壁(垂壁高约50cm)可在发生火灾时由人工放下。如果层高允许,为了方便也可设置固定的防烟垂壁。
  (1)防烟分区的设置原则。设置防烟分区时,如果面积过大,会使烟气波及面积扩大,增加受灾面,不利于安全疏散和扑救;如面积过小,不仅影响使用,还会提高工程造价。具体设置要求有:
  1)不设排烟设施的房间(包括地下室)和走道,不划分防烟分区。
  2)防烟分区不应跨越防火分区。
  3)对有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层(间)等,应单独划分防烟分区。
  4)防烟分区一般不跨越楼层,某些情况下,如1层面积过小,允许包括1个以上的楼层,但以不超过3层为宜。
  5)每个防烟分区的面积,对于高层民用建筑和其他建筑(含地下建筑和人防工程),其建筑面积不宜大于500㎡;当顶棚(或顶板)高度在6m以上时,可不受此限。此外,需设排烟设施的走道、净高不超过6m的房间应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚凸出不小于0.5m的梁划分防烟分区,梁或垂壁至室内地面的高度不应小于1.8m。
  (2)防烟分区的划分方法。防烟分区一般根据建筑物的种类和要求不同,按其用途、面积、楼层划分。
  1)按用途划分:对于建筑物的各个部分按其不同的用途,如厨房、卫生间、起居室、客房及办公室等来划分防烟分区比较合适,也较方便。国外常把高层建筑的各部分划分为居住或办公用房、疏散通道、楼梯、电梯及其前室、停车库等防烟分区。但按此种方法划分防烟分区时,应注意对通风空调管道、电气配管、给水排水管道等穿墙和楼板处,用不燃烧材料填塞密实。
  2)按面积划分:在建筑物内按面积将其划分为若干个基准防烟分区,这些防烟分区在各个楼层,一般形状相同,尺寸相同,用途相同。不同形状、用途的防烟分区,其面积也宜一致。每个楼层的防烟分区可采用同一套防排烟设施。如所有防烟分区共用一套排烟设备时,排烟风机的容量应按最大防烟分区的面积计算。
  3)按楼层划分:在高层建筑中,底层部分和上层部分的用途往往不同,如高层旅馆建筑,底层布置餐厅、接待室、商店、会计室、多功能厅等,上层部分多为客房。火灾统计资料表明,底层发生火灾的机会较多,火灾概率大;上部主体发生火灾的机会较小。因此,应尽可能根据房间的不同用途沿垂直方向按楼层划分防烟分区。防火墙的排烟管道上应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。
  2012年注册公用设备工程师公共基础培训课程,名师主讲,高过关率,现购买满500元,即送易考宝典软件,独享双重辅导。
  2012年注册公用设备工程师培训课程试听链接:
  2012年注册公用设备工程师培训课程购买链接:
  截至题量说明:
  《》题量内容:模拟试题库共有600道试题,可以任意组成模拟考场试卷练习9套,历年真题有1套(真题无答案)。
  《》题量内容:无题库,强化训练有5套。
编辑:[Alex] 【】
  <FONT color=#ff年注册公用设备工程师考试备考方案
  方案一:
  方案二:
  易考吧特邀专业老师,推出了2017年注册公用设备工程师考试系列辅导课程,全方位为考生进行教材讲解,设有套餐班、全程强化班、串讲点题班等。现购买课程满300即可获得80E币,满500元即可获赠1套价值200元的易考宝典软件!
  2017年注册公用设备工程师考试网络培训课程试听链接:
  2017年注册公用设备工程师考试网络培训课程购买链接:
  方案三:
  易考吧注册公用设备工程师考试在线题库系统。这是一个侧重于在线资源的新型考试在线评测系统。系统以易考宝典软件题库资源为主体、以先进的功能平台为依托,以易考吧强大的专业一线教师队伍为辅助而建立起来的题库系统,系统可以自动判分,反复练习,错题汇集,试题查找。为各位考生和培训单位搭建了一个集体考试练习、交流互动为一体的最佳备考综合性在线测评平台。
  更多最新考试资讯请关注:易考吧&
2017年公用设备工程师考试在线辅导
公共基础[电气与信息技术]
公共基础[工程经济与法律]
公共基础[力学]
公共基础[数理化]
&看了本文的易考吧网友还看了
版权声明 -----------------------------------------------------------------------------------&&&
如果易考吧所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系
,我们将会及时处理。如转载本内容,请注明出处。
&程老师:主讲:数理化基础(物理部分)
就职于中国矿业大学,具有丰富的教学与实践经验;参加物理多个项目的…
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
防火分区和防烟分区的防排烟如何考虑?
发表于&&1条回复&&2669次阅读&&&&&&&&
请各位专家帮忙:我最近在做一个中型的商场,地下一层(4900平米,分三个防火分区),地上三层(每层为一个防火分区),地下每个防火分区设一套排烟系统,地下部分的防烟楼梯间设一套机械加压送风系统,防火分区内分了四个防烟分区,请问是否每个防烟分区还需设一套排烟系统,是设排烟系统还是防烟系统呢,若是每个防烟分区需设一套系统,那是不是每个防烟分区都要考虑送风口,排风井,风机房呢,请各位专家给予帮助,谢谢啊,请给出相关的依据!地下一层平面图:
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值