门禁系统一直是弱电系统中比较重要的一部分,我们弱电行业网每天都会收到很多朋友关于门禁方面提的问题,其中大部分的问题都是一些细节相关且在实际项目中容易出现的,不管是从事门禁系统新手还是经常做门禁系统项目的朋友都可能会遇到,那么今天就跟大家一起了解一下门禁系统实际项目中出现在的比较多问题的解决方法。
一、门禁系统中,如何才能有效的实现防尾随?
答:防尾随一直是门禁系统很难解决的问题。这个在实际项目中遇到的会最多,基本上所有的门禁项目这个问题是必须要解决的,因为这个是门禁系统主要的功能之一,那么针对这样的问题建议如下几种方式:1、改变门:加装速通门(或三辊闸)。这种方式也有其不足,像速通门,基本上是用在室内,宽度只有55cm,只允许一个人通过,且有计数报警功能,如果两个人同时通过,将会产生报警。三滚闸可以用在室外,但是对于从上面跨过的人,防范效果不太理想,帮三滚闸等方式适合有保安值守的展示会等场所。
2、加装进出读卡器。如果一个人尾随持卡者进入后,要想出来的话,也必须刷卡方能打开通道门,以此来达到防尾随的目的。但是,出门时,如果尾随也同时跟着持卡者一同出门,那同样也不能达到真正防尾随的目的。
3、 双向读卡加双门互锁这种方式。双门互锁这种方式基本可以解决尾随,因为要开第二个门,第一道门必须锁死,要不第二个门根本无法打开。另外还有一个较麻烦的方法,可安装摄像头,就是利用图像处理技术,对人像进行检测(当然通过摄像头采集图像后),但这种方法比较麻烦,需要大量的知识外延。
4、如果安防等级特别高,可使用全高门或更高级的互锁门(两道门,人进入一道后称体重,然后第二道门开)可以实现真正的防尾随;缺点是此类门价格不菲。&
二、小区维护时不同品牌的主机和分机可以互相兼容吗?
答:。这个问题在我们的弱电行业网vip群里提的比较多,中途换牌子,很多的朋友都会问到是否兼容,其实是不可能兼容,对于总线来说,因为布线方式、协议都可能不一样,因此兼容的可能几乎为零,除非找到两个厂家的底端协议。&
各家对讲产品产品都不一样,且市场没有统一标准,所以各个牌子的产品是不兼容的,因此我们在实际项目中,主机和分机一定要使用同一个品牌的产品,所以我们在采购设备的时候一定要注意这点,很多的新手容易出现这个问题,导致后面项目无法进行。
三、管理机和门口机对话时,门口机的麦克风发出尖叫声,这个问题怎么处理?答:出现这种现象有可能是接线不当,正常情况是电源和G线各一根,G线多接了一根;另一种可能是声音调节不适当。&
四、对讲分机打不开门,如何排查故障?答:通常这个问题一般很多的朋友都会提到,但是又无法查清楚具体的原因,属于故障描述的不详细,所以建议很多朋友在出现问题后能具体的提问就具体一些,便于针对性解答,如果不具体的话有以下几种可能存在的几种故障:可能是电控锁坏了 ,信号迟疑不决或者电控锁的线接触不好。另外,也可排查住户线路上是否有问题;&
另一种可能就是分机坏了,如果系统上其它的分机也开不了锁,就说明系统主线有问题或电锁坏了。如果单元门机提供给电锁的瞬间电压达不到,也可能导致分机开不了;还可以检查分机开锁的按键,检测它是否坏了; 最后一种可能是编码上出了差错。&
五、某旧小区改造工程有一户耳聋大爷,想从分机处并一个带灯的电铃,楼下呼叫时灯亮提醒开门,不知可行及怎么接线?&答:利用振铃的信号可以做到,改造线路,20个门禁系统常见问题及解决方法指纹门禁把触发信号通过继电器开关引到电铃和灯串联的电路中。把触点开关变成双触点开关,当按钮按下的时候,同时有一个空闲的干结点信号发出,驱动闪灯或铃声等可视信号。六、老式直按可视对讲主机,不能有任何物体靠近主机背面,否则会出现蜂吃鸣声,这是什么原因?答:典型的喇叭与麦克风自激现象,一般是喇叭传输的声波碰到物体接近,把音波回传过来,产生自激现象。故障原因是喇叭敏感度过高,换一个电位器,尝试调节喇叭敏感度,把喇叭声音调小;也可调节麦克风灵敏度,将麦克风的方向进行调试,通过对设备进行调整后解决问题。&
七、小区单元门禁不联网对讲联网,门禁是深圳创通产品,。对讲是台湾产品。现需要单元门口机和单元门禁一起控制单元门锁,但对讲工程方认为这样不好控制门锁,是这样吗?&答:就一个简单的开关信号,如果两个系统都你们做,应该是没问题的,外加一个继电器就可以解决了。如果是以门禁为主,可以把对讲的开门信号线接到门禁的开门按钮接线柱上,就不需要继电器了。加一个简单的三极管开关电路,去控制原对讲系统的开锁继电器就可以了,这样可避免相互干扰。
八、某地甲楼安装了一套门禁,若在乙楼安装一套不同品牌的门禁,两套门禁独立动作。乙楼门禁是否可以用甲楼门禁的IC卡(或ID卡),并甲楼门禁功能又不变?答:理论上可以,只是门禁控制器的问题。但首先要弄清楚原来用的是什么卡,例如是某些公司的智能卡还是身份识别卡,有的是专用卡,有的是加密卡。
九、楼宇对讲主机有杂音,分机杂音很大也听不清来人的说话声。请问是不是电源的问题?如果是,应该怎么办?不是又该如何?这种问题如何才能避免?答:这要考虑是什么品牌的对讲系统,还有布线选线的型号,更重要的是要找出从哪来的干扰,有可能是电源器件老化造成的谐波干拢,可先换相滤波稳压好的电源试试,最好解决办法是更新电源。再者就是看看地线有没有接触良好。
十、IC卡与ID卡有哪些区别?答:
1、IC卡与ID卡的定义:IC卡全称集成电路卡(Integrated Circuit Card),又称智能卡(S mart Card )。可读写,容量大,有加密功能,数据记录可靠,使用更方便,如一卡通系统、消费系统等,目前主要有PHILPS的Miifare系列卡。ID卡全称身份识别卡(Identification Card),是一种不可写入的感应卡,含固定的编号,主要有台湾SYRIS的EM格式、美国HID、TI、MOTOROLA等各类ID卡。
2、IC卡要做初始化(即加密)工作,而ID卡不用&IC卡在使用时,必须要先通过IC卡与读写设备间特有的双向密钥认证后,才能进行相关工作,从而使整个系统具有极高的安全保障。&所以,就必须对出厂的IC进行初始化(即加密),目的是在出厂后的IC卡内生成不可破解的一卡通系统密钥,以保证一卡通系统的安全发放机制。IC卡初始化加密后,交给用户使用时,客户通过IC卡发行系统,又将各用户卡生成自己系统的专用密钥。这样,就保证了在其它用户系统发行的用户卡不能在该系统使用,保证了系统的专一性,从而保证了系统的安全使用机制。&
初始化过程为什么不交由用户自己做呢?这是因为:&1、如果由用户自己初始化,就不能防范用户内部人员作弊。因为用户在使用一卡通系统时,若有员工用社会上买来的卡随意初始化,便可随意发行成住户才能使用的住户卡,甚至可随意给卡充值消费,这不仅将造成严重作弊后果,也将导致一卡通系统的安全出现使用机制上的严重漏洞。&
十一、IC卡系统与ID卡系统的比较&
1、安全性:IC卡的安全性远大于ID卡。ID卡内的卡号读取无任何权限,易于仿制。IC卡内所记录数据的读取、写入均需相应的密码认证,甚至卡片内每个区均有不同的密码保护,全面保护数据安全,IC卡写数据的密码与读出数据的密码可设为不同,提供了良好分级管理方式,确保系统安全。
2、可记录性:ID卡不可写入数据,其记录内容(卡号)只可由芯片生产厂一次性写入,开发商只可读出卡号加以利用,无法根据系统的实际需要制订新的号码管理制度。IC卡不仅可由授权用户读出大量数据,而且亦可由授权用户写入大量数据(如新的卡号、用户的权限、用户资料等),IC卡所记录内容可反复擦写。
3、存储容量:ID卡仅仅记录卡号;而IC卡(比如 Philips mifare卡)可以记录约1000个字符的内容。&
4、脱机与联网运行:由于ID卡卡内无内容,故其卡片持有者的权限、系统功能操作要完全能依赖于计算机网络平台数据库的支持。而IC卡本身已记录了大量用户相关内容(卡号、用户资料、权限、消费余额等大量信息),完全可以脱离计算机平台运行,实现联网与脱机自动转换的运行方式,能够达到大范围使用、少布线的需求。
5、一卡通扩展应用:ID卡由于无记录、无分区、只能依赖网络软件来处理各子系统的信息,这就大大增加对网络的依赖;如果在Id卡系统完成后,用户欲增加功能点,则需要另外布线,这不仅增加了工程施工难度,而且增加了不必要的投资。所以说,使用ID卡来做系统,难以进行系统扩展,难以实现真正的一卡通。&
而IC卡存储区自身分为16个分区,每个分区有不同的密码,具有多个子系*立管理功能,如第一分区实现门禁,第二分区实现消费、第三分区实现员工考勤等等。充分实现一卡通的目的,并且可以做到完全模块化设计,用户即使要增加功能点,。也无需再布线,只需增加硬件和软件模块,这便于IC卡系统以乒的随时升级扩展,实现平稳升级,减少重复投资。&
十二、用于停车专场的无源M1卡的最远读卡距离是多少?答:M卡的距离主要看它的读卡器的功率、数据交换速度和它的频率调制方式。无源卡在不加天线的情况下感应距离约3-5米,加了天线后最远可以达到8米,目前在无源的情况下,M1卡还做不到超远距离的读卡。&十三、读卡器的输出格式有哪些?答:现在常用的读卡机输出格式:RS232、RS485、WG26、WG34、ABA。ID的ABA码(也称为曼彻斯特码)喷码方式也有以下常见两种:1、 读卡器如果采取8H格式的16进制,ABA码为“192D9D”,转换成10进制码为“00”。
2、 读卡器如果采取6H格式的16进制,ABA码为“92D9D”,转换成10进制ABA码为“000”。10进制“00”,转换成8H格式的16进制为“1902D9D”,转换成6H格式的16进制为“902D9D”。这也是读卡器读出来的ABA码与卡上的ABA物理内码不同的原因。&十四、将卡靠近读卡器,蜂鸣器不响,指示灯 了没有反应,通讯正常。问题出在哪?答:可能原因:(1)读卡器与控制器之间的连线不正确;(2)读卡器至控制器线路超过了有效长(120M)&十五、将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯无变化,不能开门,是何原因?答:可能原因:(1)读卡器与控制器连线不正确;(2)线路严重干扰,读卡器数据无法传至控制器。十六、门禁器使用一直正常,某一天突然所有的有效卡均不能开门(变为无效卡)?答:可能原因:
1、操作人员交门禁器设置了休息日(在休息日所有的卡都不能开门);&2、操作人员将门禁进行了初始化操作或其它原因导致控制器执行了初始化命令。&十七、将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器声,LED指示灯变绿,但门锁未打开?答:可能原因: (1) 控制器与电控锁之间的连线不正确;(2) 给电锁供电的电源是否正常(电锁要求单独电源供电);(3) 电控锁故障;(4) 锁舌与锁扣发生机械性卡死。&十八、将有效卡接近读卡器,蜂鸣器响一声,门锁打开,但读卡器指示灯灭?答:(1)控制器与电控锁共用一个电源,是锁工作时反向电势干扰,导致控制复位; (2)电源功率不够,致使控制器、读卡嚣不能正常工作。&
十九、联网型楼宇智能系统的布线结构主要有哪些?答:现主要以多芯线为主流方式,视频用同轴电缆传送,传送音频、数据、电源通常用RVV线,也可以使用网线。如深圳松本智能(4+1方式)、西安开元、深圳视得安、厦门立林、广州安居宝等,另外个别厂家采用两线制信号调制传送,也有采用无线方式的产品。&
在楼宇对讲系统布线中 ,需要解决3个问题:音频质量、视频质量、数据传送质量。 音频传送有3线制和两线制,3线制传送能更好地解决信号放大与调节问题。
数据传送一般用专用编解码芯片、CAN收发器和RS-485等方式,差分数据传送方式如RS-485等信号抗干扰方面具有优势,基带电子平方式传送宾数据极易受到总线方式,将网络分为干总线(联网)和支总线(单元),由路由器(分线器)连接。&
二十、关于8层左右的楼宇对讲应选用何种线材才合适?三线式及N+1式的?&答:要根据具体的配置要求来定,主要与对讲的需求功能有关,对讲是可视的还是非可视的,是直通还是编码的或者户户对讲的,功能不同,造型都会有细微的差别。&如果没有选定品牌,布线建议方案:可视:6芯+1视频; 非可视:4芯&
以上为门禁系统中出现的比较多的21个问题,当然问题不止这么多,掌握这些问题的解决方法,那么对其它的问题解决也会有一些了思路和方法。
一卡通十大排行网 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨 转载请注明!1电锁一般有电插锁(分阳极锁-断电开门、阴极锁-;门磁用于探测门状态(门是否开启或关闭)、或用于不;故障现象1:门禁设备联接好以后,用软件测试不能与;采用RS422通讯方式时可能原因:;(1)控制器与网络扩展器之间的接线不正确;(2)控制器上跳线开关处于闭合状态(通讯方式为R;(3)控制器至网络扩展器的距离超过了有效长度(1;(4)计算机的串口是否正常,有无
1电锁一般有电插锁(分阳极锁-断电开门、阴极锁-通电开门)、磁力锁、电控锁(用于小区单元主门),卡锁等用于锁门。防止推销和防盗。由读卡器或是按钮给门禁控制器信号,控制器继电器动作断开或供给DC12V直流电压即可开门。
门磁用于探测门状态(门是否开启或关闭)、或用于不正当开门报警。门磁由一磁铁和干簧管组成。磁铁安于门上(活动部位),干簧管安于门框,要正对。门关上时干簧管受磁场影响里面两针脚吸合。
故障现象1:门禁设备联接好以后,用软件测试不能与电脑通讯。
采用RS422 通讯方式时可能原因:
(1) 控制器与网络扩展器之间的接线不正确。
(2) 控制器上跳线开关处于闭合状态(通讯方式为RS232);
(3)控制器至网络扩展器的距离超过了有效长度(1200M);
(4)计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其他程序占用,排除这些原因再测试;
(5)软件设置中,设备地址号实际设置、联接不对应;
(6)线路干扰,不能正常通讯。
采用RS232 通讯方式时可能原因:
(1)控制器与电脑串口之间的接线不正确;
(2)控制器上跳线开关处于断开状态(通讯方式为RS422);
(3)控制器至电脑的距离超过了有效长度(15M);
(4)计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其他程序占用,排除这些原因再测试;
(5)软件设置中,设备地址号与实际设置、联接不对应;
故障现象2:将卡片靠近读卡器,蜂鸣器不响,指示灯也没有反应,通讯正常。
可能原因:
(1)读卡器与控制器之间的连线不正确;
(2)读卡器至控制器线路超过了有效长度(120M);
故障现象3:将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯无变化,不能开门。
可能原因:
(1)读卡器与控制器之间的连线不正确;
(2)线路严重干扰,读卡器数据无法传至控制器;
故障现象4:门禁器使用一直正常,某一天突然发现所有的有效卡均不能开门(变为无效卡),。
可能原因:
(1)操作人员将门禁器设置了休息日(在休息日所有的卡都不能开门);
(2)操作人员将门禁器进行了初始化操作或其它原因导致控制器执行了初始化命令;
故障现象5:将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯变绿,但门锁未打开。
可能原因:
(1)控制器与电控锁之间的连线不正确;
(2)给电锁供电的电源是否正常(电锁要求单独电源供电);
(3)电控锁故障;
(4)锁舌与锁扣发生机械性卡死;
故障现象6:将有效卡近读卡器,蜂鸣器响一声,门锁打开,但读卡器指示灯灭。
可能原因:
(1)控制器与电控锁共用一个电源,电锁工作时反向电势干扰,导致控制器复位;
(2)电源功率不够,致使控制器、读卡器不能正常工作。
2.门禁系统中,如何才能有效的实现防尾随?
答:防尾随一直是门禁系统很难解决的问题。建议如下几种方式:
1) 改变门:加装速通门(或三辊闸)。这种方式也有其不足,像速通门,基本上是用在室内,宽度只有55cm,只允许一个人通过,且有计数报警功能,如果两个人同时通过,将会产生报警。三滚闸可以用在室外,但是对于从上面跨过的人,防范效果不太理想,帮三滚闸等方式适合有保安值守的展示会等场所。
2) 加装进出读卡器。如果一个人尾随持卡者进入后,要想出来的话,也必须刷卡方能打开通道门,以此来达到防尾随的目的。但是,出门时,如果尾随也同时跟着持卡者一同出门,那同样也不能达到真正防尾随的目的。
3) 双向读卡加双门互锁这种方式。双门互锁这种方式基本可以解决尾随,因为要开第二个门,第一道门必须锁死,要不第二个门根本无法打开。另外还有一个较麻烦的方法,可安装摄像头,就是利用图像处理技术,对人像进行检测(当然通过摄像头采集图像后),但这种方法比较麻烦,需要大量的知识外延。
4) 如果安防等级特别高,可使用全高门或更高级的互锁门(两道门,人进入一道后称体重,然后第二道门开)可以实现真正的防尾随;缺点是此类门价格不菲。
2、对讲分机打不开门,如何排查故障?
答:故障描述的不详细,如果提供更详细的故障描述和电器原理图,就可以更加清楚地给出答案。故以下只能提供有可能存在的几种故障:可能是电控锁坏了 ,信号迟疑不决或者电控锁的线接触不好。另外,也可排查住户线路上是否有问题; 另一种可能就是分机坏了,如果系统上其它的分机也开不了锁,就说明系统主线有问题或电锁坏了。如果单元门机提供给电锁的瞬间电压达不到,也可能导致分机开不了; 还可以检查分机开锁的按键,检测它是否坏了; 最后一种可能是编码上出了差错。
3、管理机和门口机对话时,门口机的麦克风发出尖叫声,这个问题怎么处理?
答:出现这种现象有可能是接线不当,正常情况是电源和G线各一根,G线多接了一根;另一种可能是声音调节不适当。
4、小区维护时不同品牌的主机和分机可以互相兼容吗?
答:不可能兼容,对于总线来说,因为布线方式、协议都可能不一样,因此兼容的可能几乎为零,除非找到两个厂家的底端协议。
目前可视对讲产品基本上没有标准可言,不同厂家的产品不能互联,可视对讲子系统也基本不能和其它弱电子系统互联,原因就在于没有标准。没有标准,缺乏开放性,系统就无法互联,就无法长期保证产品的保修和服务,产业也不能健康发展。因此,市场非常期待标准化和开放的产品出现。
5、某旧小区改造工程有一户耳聋大爷,想从分机处并一个带灯的电铃,楼下呼叫时灯亮提醒开门,不知可行及怎么接线?
答:利用振铃的信号可以做到,改造线路,把触发信号通过继电器开关引到电铃和灯串联的电路中。把触点开关变成双触点开关,当按钮按下的时候,同时有一个空闲的干结点信号发出,驱动闪灯或铃声等可视信号。
6、小区单元门禁不联网对讲联网,门禁是深圳创通产品,对讲是台湾产品。现需要单元门口机和单元门禁一起控制单元门锁,但对讲工程方认为这样不好控制门锁,是这样吗?
答:就一个简单的开关信号,如果两个系统都你们做,应该是没问题的,外加一个继电器就可以解决了。如果是以门禁为主,可以把对讲的开门信号线接到门禁的开门按钮接线柱上,就不需要继电器了。加一个简单的三极管开关电路,去控制原对讲系统的开锁继电器就可以了,这样可避免相互干扰。
7、老式直按可视对讲主机,不能有任何物体靠近主机背面,否则会出现蜂吃鸣声,这是什么原因?
答:典型的喇叭与麦克风自激现象,一般是喇叭传输的声波碰到物体接近,把音波回传过来,产生自激现象。故障原因是喇叭敏感度过高,换一个电位器,尝试调节喇叭敏感度,把喇叭声音调小;也可调节麦克风灵敏度,将麦克风的方向进行调试,通过对设备进行调整后解决问题。
8、某地甲楼安装了一套门禁,若在乙楼安装一套不同品牌的门禁,两套门禁独立动作。乙楼门禁是否可以用甲楼门禁的IC卡(或ID卡),并甲楼门禁功能又不变?
答:理论上可以,只是门禁控制器的问题。但首先要弄清楚原来用的是什么卡,例如是某些公司的智能卡还是身份识别卡,有的是专用卡,有的是加密卡。
9、楼宇对讲主机有杂音,分机杂音很大也听不清来人的说话声。请问是不是电源的问题?如果是,应该怎么办?不是又该如何?这种问题如何才能避免? 电脑基础知识培训
答:这要考虑是什么品牌的对讲系统,还有布线选线的型号,更重要的是要找出从哪来的干扰,有可能是电源器件老化造成的谐波干拢,可先换相滤波稳压好的电源试试,最好解决办法是更新电源。再者就是看看地线有没有接触良好。
三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、应用写作文书、行业资料、幼儿教育、小学教育、专业论文、门禁常见问题05等内容。 
 门禁系统常见故障有哪些? 1)屏幕无法跳回时间显示状态 答:这是由于门禁系统的电源造成的,如停电后都会出现这种问题。遇到这种情况可让用户 使用指纹处理器上的复位...  控制器与电锁之间的连接不正确 2.电控锁锁舌与门此锁孔机械卡死 检查线路 检查锁孔与门磁的位置 门禁系统常见故障分析及解决 故障现象 1: 门禁设备联接好以后,...  门禁系统常见问题及处理方法随着我国经济的发展,社会犯罪事件也日趋增多,门禁就成为 了保护安全的第一道屏障,然而门禁由于门禁产品的质量参差不齐, 难免会发生故障,...  门禁常见故障及解决方法_信息与通信_工程科技_专业资料。控制器不读卡:一般是电源或者控制器的问题,用替换法排除。 (F16 在通讯断了的 时候也不读卡,先检查通讯...  门禁考勤常见问题集锦_电子/电路_工程科技_专业资料。工作中遇到的一些关于门禁考勤等安防产品的问题,收集积累整理成了这篇文档,希望能给大家带来方便,有什么特殊的...  2、 如果门禁系统没有外部电源供电则整个门禁系统都不正常, 常见现象门禁电锁不...如果门禁线路不正常则要测量门禁线路解决门禁问题。 4、如果门禁读卡器都显示正常...  门禁系统常见故障及维修方法 1、报有门禁通讯不通 1)检查串口是否设置错误(确定所使用的串口) 2)检查门禁通讯总线是否存在短路或断路(排除通讯线短路与断路现象) ...  门禁系统常见的故障及解决办法_军事/政治_人文社科_专业资料。旺龙,构建智慧生活...门禁系统常见问题 4页 免费