如何整理的指标大全试验结果提供有代表性的试验指标

烘干法;取土样,放人称量盒内,称湿土质量;界限含水量试验;取有代表性土样;击实试验:;(三)试样1干土法(土重复使用)将代表性的风于或;根据工程要求,按规定选择轻型或重型试验方法;将击实筒放在坚硬的地面上,取制备好的土样分3―5;按公式按上述步;9.土的工程分类依据?这些依;据分别是通过什么试验方法获得的?;1)土颗粒组成特征CCCC通过筛分,比重计法获得;
取土样,放人称量盒内,称湿土质量。放入烘箱内,在温度105~110℃恒温下烘干。烘干时间对细粒上不得少于8h,对砂类土不得少于6h。对含有机质超过5%的土,应将温度控制在65~70℃的。将烘干后的试样盒取出,放入干澡器内冷却。冷却后盖好盒盖,称质量,准确至0.01g.
界限含水量试验
取有代表性土样。过0.5mm的筛。取0.5mm筛下的代表性土样200g,分开放人三个盛土皿中,加不同数量的蒸馏水,土样的含水量分别控制在液限(a点)、略大于塑限(c点)和二者的中间状态(b点)。用调土刀调匀,盖上湿布,放置18h以上。测定a点的锥人深度应为20(±0.2) mm.测定c点的锥人深应控制在5mm以下。对于砂类土,测定c点的锥入深度可大于5mm.将土样充分搅拌均匀,分层装入盛土杯,用力压密,使空气逸出。对于较干的土样,应先充分搓揉,用调土刀反复压实。试杯装满后,刮成与杯边齐干.调平仪器,提起锥杆,锥头上涂少许凡士林.将土样试杯放升降座上,转动升降旋钮,待锥尖与土样表面刚好接触时停止升降,扭动锥下降旋钮,同时开动秒表,经5s时,松开旋钮,锥体停止下落,此时游标读数即为锥入深度h1。改变锥尖与土接触位置,重复3和4步骤,得锥人深度h2,h1、h2允许误差为0.5mm,否则,应重作。取h1、h2平均值作为该点的锥入深度h。去掉锥尖人士处的凡士林,取l0g以上的土样两个,分别装人称量盒内,称质量,测定其含水量w1、w2。计算含水量平均值w. 重复本规程2至6步骤,对其它两个含水量土样进行试验,测其锥人深度和含水量.
击实试验:
(三)试样1 干土法(土重复使用)将代表性的风于或烘干的土样放在橡皮板上,用圆木棍碾散,然后过不同孔径的筛。对于小试筒,按四分法取筛下的土约3kg;对于大试筒,同样按四分法取样约6.5kg。估计土样风干或天然含水量,如风干含水量低于开始含水量太多时,可将士样铺于一不吸水的盘上,均匀地喷洒适当用量的水,并充分拌和,闷料―昼夜备用。2干土法(土不重复使用)按四分法至少准备5个试样,分别加入不同水分(按2―3%含水量递增),拌匀后闷料一夜备用。3湿土法(土不重复使用)对于高含水量土,可省略过筛步骤,用手拣除大于38mm的粗石子即可。保持天然含水量的第一个土样,可立即用于击实试验。其余几个试样,将土分成小土块,分别风干,使含水量按2%~3%递减。 (四)试验步骤
根据工程要求,按规定选择轻型或重型试验方法。根据土的性质(含易击碎风化石数量多少,含水量高低),按规定,选用干土法(土重复使用或不重复使用)或湿土法。
将击实筒放在坚硬的地面上,取制备好的土样分3―5次倒入筒内。小筒按三层法时,每次约800~900g(其量应使击实后的试样等于或略高于筒高的1/3);按五层法时,每次约400~500g(其量应使击实后的土样等于或略高于筒高的1/5)。对于大试筒,先将垫块放人筒内底板上,按五层法时,每层需试样约900g(细粒土)一1l00g(粗粒土);按三层法时,每层需试样1700g左右。整平表面,并稍加压紧,然后按规定的击实数进行第―层土的击实,击实时击锤应自由垂直落下,锤迹必须均匀分布于土样面,第一层击实完后,将试样层面“拉毛”,然后再装人套筒,重复上述方法进行其余各层土的击实。小试筒击实后,试样不应高出筒顶面5mm;大试筒击实后,试样不应高出筒顶面6 mm 。用修上刀沿套筒内壁削刮,使试样与套筒脱离后,扭动并取下套筒,齐筒顶细心削平试样,拆除底板,擦净筒外壁,称量.准确至1 g。用推土器推出筒内试样,从试样中心处取样测其含水量,计算至0.1%。测定含水量用试样的数量按规定取样(取出有代表性的土样).两个试样含水量的精度应符合本规程(含水量试验)的规定。对于干土法(土重复使用),将试样搓散,然后按本规程方法进行洒水、拌和,但不需要闷料,每次约增加班费2%~3%的含水量,其中有两个大于和两个小于最佳含水量,所需要加水量
按公式按上述步
9.土的工程分类依据?这些依
据分别是通过什么试验方法获得的?
1)土颗粒组成特征CCCC通过筛分,比重计法获得土的级配。2)土的塑性指标:液限、塑限、塑性指数通过液、塑试验获得。 3)土中有机质存在情况:化学分析CCCC重铬酸钾容量法。
酒精燃烧法
取土样,放人称量盒内,称湿土质量。将酒精注入放有试样的称量盒中,直至盒中出现自由液面为止。为使酒精在试样中充分混合均匀,可将盒底在桌面上轻轻敲击。点燃盒中酒精,燃至火焰熄灭。冷却数分钟,重新燃烧两次。待第三次火焰熄灭后,盖好盒盖,立即称干土质量,准确至0.01g。
简述EDTA滴定法。
(1)选取混合料(水泥土或石灰土)加入氯化铵溶液充分搅拌(2)出现澄清悬浮液时将上部澄清悬浮液转移到另一烧怀内。(3)取悬浮液加入氢氧化钠(内含三乙醇胺),加入钙红指示剂摇匀,呈玫瑰红色。(4)用EDTA二钠标准液滴定到纯兰色,记录EDTA二钠的消耗量。(5)利用标准曲线确定水泥或石灰剂量(6)标准曲线是由已知水泥或石灰剂量的试样用上述方法找到消耗的EDTA二钠绘制的。
取土样,整平两端,环刀内壁涂一薄层凡士林,刀口向下放在土样上。用修土刀或钢丝锯将土样上部削成略大于环刀直径的土柱,然后将环刀垂直下压,边压边削,至土样伸出环刀上部为止,削去两端余土,使与环刀口面齐平,并用剩余土样测定含水量。擦净环刀外壁,称环刀与土总质量
CBR值有何意义?怎样求得施工现场标准压实下的CBR值?
.CBR值又称加州承载比,为试料贯入量达到2.5mm或5mm时单位压力与标准碎石压入相同贯入量时标准荷载强度的比值,是用于评定路基土和路面材料强度的指标。现场条件下,可使用现场CBR试验仪或落球仪进行CBR值的测定。这两种现场试验的CBR值,均应通过对比试验,建立与室内CBR值的相关关系,换算为室内CBR值后,再用于评定路基强度。
1.界限含水量的测定有哪些应
切取土样,在天平上称量。取代表性土样进行含水量测定。将石蜡加热至刚过熔点,用细线系住试件浸入石蜡中,使试件表面覆盖一薄层严密的石蜡,若试件蜡膜上有气泡,需用热针刺破气泡,再用石蜡填充针孔,涂平孔口。待冷却后,将蜡封试件在天平上称量。使其浸浮在盛有蒸馏水的烧杯中,称蜡封试件的水下质量,并测量蒸馏水的温度。将蜡封试件从水中取出,擦于石蜡表面水分,在空气中称其质量,将其与3中所称质量相比,若质量增加,表示水分进入试件中;若浸入水分质量超过0.03g,应重作。
烘干法:适用于粘质土、粉质土、砂类土
和有机质土类。试验步骤:(1)取具有代表性试样,细粒土15-30g,砂类土、有机土为50g,放人称量盒内,立即盖好盒盖,称质量。称量时,可在天平一端放上与该称量盒等质量的砝码,移动天平游码,平衡后称量结果即为湿土质量。(2)揭开盒盖,将试样和盒放入烘箱内,在温度105℃-110℃恒温下烘干。烘干时间对细粒上不得少于8h,对砂类土不得少于6h。对含有机质超过5%的土,应将温度控制在65℃-70℃的恒温下烘干。(3)将烘干后的试样和盒取出,放人干灌砂法
在试验地点,选一块约40cm40cm平燥器内冷却(一般只需0.5-1h即可。冷却坦表面,并将其清扫干净,将基板放在此平后盖好盒盖,称质量,准确至0.01g。 坦表面上。如此表面的粗糙度较大,则将盛酒精燃烧法:在土样中加入酒精,利用有量砂的灌砂筒放在基扳中间的圆孔上。打酒精能在土上燃烧,使土中水分蒸发,将土开灌砂筒开关,让砂流入基板的中孔内,直样烘干。一般应烧三次,本法是快速测定法到储砂筒内的砂不再下流时关闭开关。取下中较准确的一种,现场测试中用的较多。 罐砂筒,并称筒内砂的质量,准确至1g。取试验步骤:(1)取代表性试样(粘质土5-10g,走基板,将留在试验地点的量砂收回,重新砂类土20-30g)放人称量盒内,称湿土质量。将表面清扫干净。将基板放在清扫干净的表(2)用滴管将酒精注入放有试样的称量盒面上,沿基板中孔凿洞,洞的直径100mm。中,直至盒中出现自由液面为止。为使酒精在凿洞过程中,应注意不使凿出的试样丢在试样中充分混合均匀,可将盒底在桌面上失,并随时将凿松的材料取出,放在已知质轻轻敲击。(3)点燃盒中酒精,燃至火焰熄量的塑料袋内,密封。试洞的深度应等于碾灭。 (4)将试样冷却数分钟,按第2、3步压层厚度。凿洞毕,称此塑料袋中全部试样的方法重新燃烧两次。(5)待第三次火焰熄质量,准确至1g。减去已知塑料袋质量后,灭后,盖好盒盖,立即称干土质量,准确至即为试样的总质量。从挖出的全部试样中取0.1。其余同烘干法。 有代表性的样品,放入铝盒测定其含水量。
取代表性砂类土试样
样品数量:对于细粒土,不少于l00g;对于
200~300g,放入土样盘内。2向玻璃瓶中注
粗粒土,不少于500 g.将基板安放在试洞
入清水至1/3左右,然后用漏斗将土样盘
上,将灌砂筒安放在基板中间(储砂筒内放
中的试样倒人瓶中,井用玻璃棒搅拌l~
满砂至恒量),使灌砂筒的下口对准基板的
2min,直到所含气体完全排出为止。3向瓶
中孔及试洞。打开灌砂筒开关,让砂流人试
中加清水至全部充满,静置1min后用吸水
洞内.关闭开关。仔细取走灌砂筒,称量筒
球吸去泡沫,再加清水使其充满,盖上玻璃
内剩余砂的质量,准确至1g 。如清扫干净
片,擦干瓶外壁,称质量。4倒去瓶中混合
的平坦的表面上,粗糙度不大,则不需放基
液,洗净,再向瓶中加清水至全部充满,盖
板,将罐砂简直接放在已挖好的试洞上。打
上玻璃片,擦干瓶外壁,称质量,准确至0.
开筒的开关,让砂流人试洞内。在此期间,
应注意勿碰动灌砂筒。直到储砂筒内的砂不
再下流时,关闭开关。仔细取走灌砂筒,称试述目前路面平整度测试方法量筒内剩余砂的质量,准确至1 g。取出试及其相应的技术指标。
洞内的量砂,以备下次试验时再用。若量砂(1)3m直尺法技术指标: 最大间隙h(mm)的湿度已发生变化或量砂中混有杂质,则应(2)连续式平整度仪法 技术指标: 标准差重新烘干,过筛,并放置一段时间,使其与σ(mm)
(3)颠簸累积仪
单向累计值: 空气的湿度达到平衡后再用。如试洞中有较VBI(cm/km) 大孔隙,量砂可能进入孔隙时,则应按试洞
锥体标定过程: 外形,松弛地放人一层柔软的纱布。然后再
1、在灌砂筒筒口高度上,向灌砂筒内装砂
进行灌砂工作。
至距筒顶15mm左右为止。称取装入筒内砂
颗粒分析试验 的质量m1,准确至1g。2、将开关打开,使灌对于无疑聚性的土(1)按规定称取试样,将砂筒筒底的流砂孔、圆锥形漏斗上端开口圆试样分批过2mm筛。 (2)将大于2mm的试样孔及开关铁板中心的圆孔上下对准,让砂自从大到小的次序,通过大于2mm的各级粗筛。由流出,并使流出砂的体积与工地所挖试坑将留在筛上的土分别称量.(3)用四分法缩的体积相当(等于标定罐的容积),然后关分至100一800g。将试样从大到小的次序通上开关。3、不晃动储砂筒的砂,轻轻地将过小于2rnm的各级细筛。可用摇筛机进行罐砂筒移至玻璃板上,将开关打开,让砂流震摇。时间为10~15min。 (4)由最大孔径的出,直到筒内砂不再下流时,将开关关上,筛开始,顺序将各筛取下,在白纸上用手轻并细心地取走灌砂筒。4、收集并称量留在叩摇晃,至每分钟筛下数量不大于该级筛余玻璃板上的砂,准确至1g。玻璃板上的砂就质量的l%为止。漏下的土粒应全部放入下是填满筒下部圆锥体的砂(m2)重复上述测量一级筛内,并将留在各筛上的土样用软毛刷三次,取其平均值。 刷净,分别称量。 (5)筛后各级筛上和筛底
收缩试验试验步骤 土总质量与筛前试样质量之差,不应大于
装好百分表,记下初读数。
1%。 (6)如2mm筛下的土不超过试样总质
量的10%,可省略细筛分析;如2mm筛上的2
在室温不高于30C条件下进行收缩试验。
根据试样温度及收缩速度,宜每隔l~4h测
土不超过试样总质量的10%,可省略粗筛分析。2
对于含有粘土粒的砂砾土 (1) 将土记百分去读数,并称整套装置和试样质量,
准确全0.1g。两天后,每隔6~24h测记百分
样放在橡皮板上,用木碾将粘结的土团充分
表读数,并称质量,至两次百分表读数不变。
碾散,拌匀、烘干、称量.用四分法称取代
在收缩曲线的I阶段内应取不得少于4个数
表性土样。 (2) 将试样置于清水瓷盆中,
试验结束,取出试样,并在105~110℃
浸泡并搅拌,使分散。(3) 将混合液过2mm
烘干。称干土质量,准确至0.1g。
筛,边冲洗边过筛,直至筛上仅留大于2rnm
按本规程蜡封法测定烘干试样体积。
以上的土粒为止.然后,将砂砾风干称量。
按进行粗筛分析.(4) 通过2mm筛下的混合天然稠度试验 液存放在盆中,沉淀,将上部悬液过0.074mm1按含水量试验中烘干法的试验步骤测定原洗筛,用带橡皮头的玻璃棒研磨盆内浆液,状土的天然含水量。2
切削具有天然含水
土质均匀的试件1块,其长度、宽度(或再加清水,搅拌、研磨、静置、过筛,反复量、
进行,直至盆内悬液澄清。最后,将全部土直径)不小于5cm、厚度不小于3cm。整平上
对于软粘土,若能用环刀切人土体时,粒倒在0.074mm筛上,用水冲洗,直到筛上下面。
仅留大于0.074 mm净砂为止。(5)将大于将切入环刀后的土体整平上下面.3将制备0.074 mm的净砂烘干称量,进行细筛分析。好试件置于LP ―100型液限塑限联合测定(6)将大于2 mm颗粒及2~0.074mm的颗粒仪的升降座上,按液限塑限联合测定法3~8质量从原称量的总质量中减去,即为小于步骤测定其锥入深度,填入记录表内。4改0.074 mm颗粒质量。(7) 如果小于0.074 mm变锥尖在试件表面的位置3~5处(锥尖之间
测其锥人深度,并记入颗粒质量超过总土质量的10%,有必要时,的距离不小于1cm)。
将土烘干、取样,另做比重计或移液管分析。 记录表内。
(1)明确土的可塑性范围
(2)区分土的状态
水量(3)估计土的最佳含水量在p附近(4)
细粒土进行分类的依据
液限加塑性指数
公路上常用的测试含水量的方法有哪些?并说明这些方法各自的适用范围。
(1)烘干法(适用于各种土);(2)酒精燃法(适用于除含有机质土和含结晶水的土);(3)炒干法(适用于粗粒土);(4)碳化钙气压法(适用于细粒土)
骤进行其它含水量试样的击实试验。 对于
干土法(土不重复使用)和湿土法,按第3条
所备各个试样,分别按上述步骤进行击实试
4.简述击实试验的目的和意义,并说明击实试验的注意事项。
目的和意义利用标准化的击实仪具,试验出土的最佳含水量及其最大干密度,并以该指标评定路基填土的压实质量和指导路基填土的施工。注意事项:(1)闷料时预配含水量以2%~3%递增;(2)击实试验时击实筒应放在坚硬的地板上;(3)击实筒内土样高出击实筒不应大于5mm;(4)击实曲线绘制应用光滑的曲线连接;(5)含有超粒径颗粒时应注意修正
直剪试验测试中抗剪强度指标有几个?其应用有哪些?砂土和粘土的库仑强度线有何特点?
指标:粘聚力C、内摩擦角?应用:估算地基承载力;评价地基稳定性;计算路基稳定性;计算土压力;土的抗剪强度可用库仑公式来表示,即:S?c?ptg?
砂土的库仑强度线经过坐标原点,而粘土的库仑强度线不经过原点。
无侧限抗压强度试验
试件直径和高度应与重塑筒直径和高度相同,一般直径为40mm,高为10cm。试件直径与高度之比应大于2,按软土的软硬程度采用2.0~2.5。
1.将切削好的试件立即称量,准确至0.1g,同时取切削下的余土测定含水量。用卡尺测量其高度及上、中、下各部位直径,计算其平均直径2
在试件两端抹一薄层凡士林,如为防止水分蒸发,试件侧面也可抹一薄层凡士林3
将制备好的试件放在允许膨胀压缩仪下加压板上转动手轮,使其与上加压板刚好接触,调测力计百分表读数为零
应变值即可停上试验,如读数无稳定值.则轴向应变达30%时即可停止试验,4 以轴向应变压器1%~3% min的速度转动手轮(6~12r/min),使试验在8~20 min内完成。 5 应变在此3%以前,每0.5%应变记读百分表读数一次;应变达3%以后,每1%应变记读百分表读数一次。6
当百分表达到峰值或读数达到稳定,再继续剪3%~5%应变值即可停止试验。如读数无稳定值,则轴向应变达20%时即可停止试验。7
试验结束后,迅速反转手轮,取下试件,描述破坏情况。 8
若需测定灵敏度,则将破坏后的试件去掉表面凡士林,再加少许土,包以塑料布,用手捏搓,破坏其结构,重塑为圆柱形,放人重塑筒内,用金属垫板挤成与筒体积相等的试件,即与重塑前尺寸相等,然后立即重复本规程3至7步骤进行试验
包含各类专业文献、中学教育、高等教育、专业论文、各类资格考试、生活休闲娱乐、行业资料、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、文学作品欣赏、12试验方法整理(超级精简)等内容。 
 代号和制图方法; 6 环境保护的污染物排放标准和环境...及时整理收集各环节资料,建立健全档案制度,竣工验收后...且通过计量认证可向社会提供试验检测服务,不能超范围...  下册数学全册教案、教学计划(超级精简)_数学_小学...教学重难点:体验统计过程,能用简单的方法收集和整理...用同样的方法猜出 1 个苹果的重量并填写试验卡 ...  体育教师招聘考试资料大全精简整理体育教师招聘考试资料大全精简整理隐藏&& 体育教师...2、简述坐位体前屈的测试方法(3 分)答:受试者两腿伸直,两脚平蹬测试纵板坐...  下册数学全册教案、教学计划(超级精简)_数学_小学...教学重难点:体验统计过程,能用简单的方法收集和整理...4、通过刚才是实验表明,只有天平左右两边放一样重的...  下册数学全册教案、教学计划(超级精简)_数学_小学...重难点:体验统计过程,能用简单的 方法收集和整理...板书:克的认识 2、实验:拿出一个 5 克的砝码放在...  试卷整理最终精简可缩印版妹子!_教育学_高等教育_教育专区。基因组:生物的整套...如何通过实验 的方法来证明该基因就是研究小组需要克隆的基因 A:定点诱变、 ...  物理归纳精简版_初三理化生_理化生_初中教育_教育...实验方法 实验操作 实验结论 30、惯性:物体保持原来...发生超 导现象的材料叫做超导材料。超导材料具有极强...  经典整理行李方法,超级节约空间。这样整理太棒了,不用每次回家大包小包的做苦力 这样整理太棒了,不用每次回家大包小包的做苦力! 这样整理太棒了,不用每次回家大包...  HR3重点整理(精简版)_管理学_高等教育_教育专区。人力资源规划的内涵和期限: 战略...说明测试用来 预测将来行为的有效性。2、内容效度。测试方法能真正测到想测内容...工程检验试验记录包含内容及整理和编制要求
工程检验试验记录包含内容及整理和编制要求
检验试验是指根据规范和设计要求进行试验,并记录下原始数据和计算结果,得出试验结论的资料统称。
检验试验包括各类专用施工试验记录,如有新技术、新工艺及其它特殊工艺时,使用通用施工试验记录。检验试验按规范和设计要求分部位、分系统进行。给排水、消防、空调水管道均应按管道施工试验记录进行试验和记录。
1、 施工试验记录(通用表)
施工试验记录通用表是在专用施工试验记录不适用的情况或采用新技术、新工艺及其他特殊工艺时,对施工试验方法和试验数据进行的记录。如风机盘管单体通电试验可采用此表。风机盘管机组安装前,需进行单机三速运转试验,风机盘管机组全数到场后,逐台进行临时通电试验,通电后观察2分钟,看风机部位是否有阻滞与卡碰等现象。
2、 建筑与结构工程
(1)、土工击实试验:回填土施工前应对填料作击实试验,确定最优含水率、最大干密度,并依据设计压实系数计算出控制指标(控制干密度),并由试验单位出具土工击实试验报告。
对于回填土应按规范要求分段、分层取样进行回填土试验,试验单位必须具备相应资质。
(2)、现场砼标养试块强度检验报告
检查混凝土质量应做抗压强度试验。当有特殊要求时,还需做抗冻、抗渗等试验混凝土抗渗试验:有抗渗要求的混凝土应留置检验抗渗性能的试块,留置原则可依据地下防水工程质量验收规范要求,对连续浇筑500立方应留一组抗渗试块,且每项工程不得少于两组。
普通混凝土强度试验的试件留置①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
③当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
④每一楼层,同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
⑤每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数,应根据混凝土工程量和重要性确定。同一强度等级的同条件养护试件,不宜少于10组,且不应少于3组。
混凝土试件强度检验评定方法:①混凝土强度检验评定应分批进行评定,以强度等级相同,生产工艺和配合比基本相同的标准试件的全部强度代表值,按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ—87)进行检验评定。
②标准养护试件与同条件养护试件应分别进行评定。
注意事项:①混凝土试件强度以28d龄期为准,超龄期为不合格。
②当试件强度达不到设计要求或超过设计强度两个等级以上时,应委托有资质的检测单位对该母体部位进行回弹或抽芯检测,回弹和抽芯试压结果附在原报告后。
③构件混凝土数量少的亦要留试件,如圈梁、压顶、后浇带等。
④同一单位工程的混凝土试件抗压强度试验结果,应按桩、地基基础和主体分别汇总。
(3)、现场砼同条件养护试块强度检验报告
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)要求,对涉及混凝土结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位应进行结构实体检验,其目的是加强混凝土结构工程的施工质量验收,真实地反映混凝土强度及受力钢筋位置等质量指标,确保结构安全。结构实体检验的具体要求有:
①、范围:主要是对涉及混凝土结构安全的重要部位。
②、内容:混凝土强度、钢筋保护层厚度以及合同约定的项目。
③、实施:工程开工时应编制实体检验方案(方案中具体应将同条件养护试件的留置方式和取样数量、等效养护龄期、检验方式方法、试验室的资质条件;钢筋保护层厚度检验范围、取样部位数量、偏差、判定方法等明确),方案必须由建设、监理及施工单位共同确认,实体检验应在监理工程师的见证下,由施工单位技术负责人组织实施,承担检验的试验室必须具备资质。
④、确定同条件试块所对应的结构构件或部位(方案中已明确);
⑤、各混凝土强度等级均应留置;
⑥、同一强度等级的同条件试件,其留置组数应据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;
⑦、试件应在浇筑地点制备,拆模后应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并采取相同的养护方法;
⑧、同条件养护试件等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到6000℃d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;
&⑨、同条件养护试件强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ—87)的规定确定后,乘折算系数取用;乘折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。
(4)、结构实体钢筋保护层厚度检验
①确定钢筋保护层厚度检验部位;
②梁、板构件应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件,当有悬挑构件时,抽取的构件悬挑构件所占比例均不宜小于50%;
③对选定的梁应对全部纵向受力钢筋保护层厚度进行检验,板应抽取不少于6根纵向受力钢筋进行检验,每根钢筋应在有代表性的部位测1点;
④允许偏差:梁+10mm,-7mm;板:+8mm,-5mm;
⑤验收:合格点率为90%及以上时判定合格,合格点率小于90%但不低于80%时可再抽取相同数量的构件进行检验,当两次抽样总和合格点率为90%及以上时判定合格。不合格点的最大偏差不应大于允许偏差的1.5倍。
(5)、砂浆试块强度检验报告
①砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组。当同一验收批只有1组试块时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。
②同一强度等级、同一配合比、同种原材料的砂浆,每台搅拌机、每一楼层或250m3砌体为一取样单位,基础砌体可按一个楼层计。在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同一盘砂浆只应制作1组试块)。砂浆强度以标准养护龄期28天的试块抗压试验结果为准。
③建筑地面与楼面按每一层建筑地面工程不少于一组,当每层建筑地面工程面积超过1000m2时,每增1000m2各增做一组试件。不足1000m2按1000m2计算。
④砂浆试块强度评定:砂浆试块试压后,应将砂浆试块试压报告按施工部位及时间顺序编号,及时登记在砂浆试块试压报告目录表中,结构验前,按单位工程同品种、同强度等级砂浆为同一验收批,参加评定的必须是标养28天试块强度,工程中所用各品种、各强度等级的砂浆强度都应分别进行统计评定,并填写〈〈砂浆试块强度统计、评定记录〉〉,砂浆试块强度应按下列公式进行评定:
(1)f2,m≥f2;
(2)f2,min≥0.75f2
f2,m:同一验收批中砂浆立方体抗压强度各组平均值(mPa);
f2:验收批砂浆设计强度等组所对应的立方体抗压强度(mPa);
f2,min:同一验收批中砂浆立方体抗压强度的最小一组平均值(mPa)。
(6)、防水工程试水检查记录
凡地下室、屋面、厨房、厕所等有防水要求的部位必须有试水检查记录。地下室从里做满水7天试验,而且每天要填写检查记录;屋面、厨房、厕所等一般做蓄水试验,蓄水最低线水位不得低于20mm,而且要浸泡24小时后撤水;不便做试水试验的工程要经过一个雨季的考验,并做好观察记录。试水检查记录要画简图,并说明试水方法,试水结论要明确。
2、建筑装饰装修工程
(1)、幕墙各项检测(除防雷接地测试外)和试验必须在开工前进行,符合有关规范和规定后,才可施工。幕墙检测主要内容:
①“三性”试验:幕墙应有抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面变形性能检测报告(根据湖北省鄂建文[号规定:所有建筑幕墙工程面积300平方米以上(点式幕墙与全玻璃幕墙200平米)或高度25米以上均应进行三性检测,高度超过60米时应进行平面内变形性能试验检测,且应在工程安装施工之前进行),如果设计有要求,还需增加保温性能、隔声性能、耐撞击性能检测。
②相溶性试验:幕墙面积超过100m2或距地面10m以上安装玻璃时,应将所用的结构胶、双面胶,泡沫棒,铝材,玻璃和相关材料送至国家指定的检测机构做相溶性试验和粘贴性能检测。
③膨胀螺栓抗拔试验:幕墙工程应以预埋件为主,尽量避免使用膨胀螺栓,如不得已使用,则设计单位应通过验算确定抗拔力,并由检测单位进行现场抗拔力试验。
④防雷接地电阻测试:为预防侧击雷的打击,幕墙的金属构架必须做防雷接地,其接地电阻应达到设计要求。
(2)外墙饰面砖粘结强度检验
外墙饰面砖粘结强度采用检测仪进行拉拔检验,符合以下两项指标时可定为合格:
①、每组试样平均粘结强度不应小于0.4MPa;
②、每组可有一个试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3mPa。
3、支护与桩基工程
(1)、锚杆应按设计要求进行现场抽样试验,有抗拔力试验报告。
(2)、地基应按设计要求进行承载力检验,有承载力检验报告。
(3)、桩基工程质量检测包括成桩质量(结构完整性)和承载力检测两部分,一般应先进行成桩质量检测,后进行承载力检测。结构完整性检测常用的方法有:①.应力波反射法②高应变动力试验③.超声波透射法;承载力常用的检测方法:①.静载试验②高应变动力试验③.钻孔抽芯法
完整性检测:对设计甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩、抽检数量不少于总数的30%,且不少于20根。其他桩基工程的抽检数量不少于总数20%,且不少于10根。对预制桩及地下水位以上的桩,检查总数的10%,且不少于10根,每个柱子承台下不少于1根。
承载力检测:对设计甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验,数量不少于总桩数1%,且不少于3根。总桩数少于50根时,不少于2根。其他桩应用高应变动力检测。对地质条件、桩型,成桩机具和工艺相同、同一单位施工的桩基。检验桩数不少于总桩数的2%,且不少于5根。
4、钢结构工程
(1)、高强螺栓连接应有摩擦面抗滑移系数检验报告及复试报告,并实行见证取样和送检。
(2)、设计要求的一、二级焊缝应做缺陷检验,由有相应资质等级检测单位出具超声波、射线探伤报告。
(3)、建筑安全等级为一级、跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构,且设计有要求时,应对其焊(螺栓)球节点进行节点承载力试验。
5、 建筑给水、排水及采暖工程
(1)、灌水试验:非承压管道系统和设备,包括开式水箱、卫生器具、安装在室内的雨水管道、暗装、直埋或有隔热层的室内外排水管道时行隐蔽前,均应进行灌水试验,并做记录。
(2)、管道强度、严密性试验:输送各种介质的承压管道、设备、阀门、密闭箱罐、风机盘管、成组散热器等应有单项强度试验记录。系统完毕后应进行系统强度试压并做记录。燃气管道、设备和附件以及设计和规范有要求的管道及设备应做好严密性试验。
(3)、管道通水试验:给水、消防、卫生器具及排水系统应有系统的通水试验记录。
(4)、管道吹(冲)洗试验:给水、采暖、消防管道及设计有要求的管道应在使用前做冲洗试验;介质为气体的管道系统应按有关规范及设计要求做吹洗试验。
(5)、室内排水管通球试验:排水干、立管应按系统有关规定进行100%通球试验,并作记录。
(6)、伸缩器安装:各类伸缩器安装时应按要求进行伸缩器安装记录,内容包括计算数据、预拉伸、实测值记录及安装情况检查。
6、 建筑电气工程
(1)、电气接地电阻测试:接地电阻测试主要包括设备、系统的防雷接地、保护接地、工作接地、防静电接地以及设计有要求的接地电阻测试并进行记录。
(2)、电气绝缘电阻测试:主要包括电气设备和动力、照明线路及其它必须摇测绝缘电阻的测试并进行记录,配管及管内穿线分项评定前和单位工程竣工评定前应分别按系统回路时行测试,不得有遗漏。
(3)、电气器具通电安全检查:电气工程安装完成后,按层按部位进行电气器具的通电检查,并进行记录。内容包括接线正确、电气器具开关状态正常等,通电安全检查应全数检查。
(4)、电气照明、动力试运行:建筑电气设备主要包括高压电气装置及其保护系统(如电力变压器、高压开关柜、高压电机等),发电机组、具有自动控制系统的电机及电加热设备、各种音响讯号、监视系统,楼宇自控综合布线、消防、共用天线、电视、计算机系统等等。
建筑电气设备安装调整试验记录应符合有关规定。每个单位工程的建筑电气各系统的安装调试试验记录必须按系统收集齐全。
(5)、综合布线测试:主要是对综合布线系统时行传输性能测试,内容包括线缆长度、衰减、串扰等数据。
(6)、光纤损耗测试、视频系统末端测试等。
7、 通风与空调工程
通风与空调工程检验试验主要有:现场组装除尘器、空调机漏风检测;风管漏风检测;各房间室内风量测量;管网风量平衡;通风系统试运行记录;制冷系统气密性试验。
电梯安装完成后,对电梯主要功能、安全装置、整机功能、层门安全装置进行检查,对负荷运行、平层准确度、噪声进行试验和测试并作记录。