板式换热器 出口水管流速内水的流速一般是多少

一种自来水管,内直径为2厘米,自来水的流速一般为每秒50厘米。水管中半小时流过的水是多少升?_问答百科_我爱台球网
我爱台球网-www.52tq.net
一种自来水管,内直径为2厘米,自来水的流速一般为每秒50厘米。水管中半小时流过的水是多少升?
一种自来水管,内直径为2厘米,自来水的流速一般为每秒50厘米。水管中半小时流过的水是多少升? 理工学科 &|&提问者:网友&|&提问时间: 2小时前 最完美的答案:3.14*(2/2)^2*50*30*60=3.14*90000=282600立方厘米=282.6立方分米=282.6升 其他参考答案: .自来水管内直径为0.2分米,自来水的流速,一般为每秒5分米,如果...自来水管的内直径为2cm,水管内水的流速为每秒8cm,5分钟可流...11自来水管内直径为2厘米,一般情况下,水管中的流速是每秒6厘米...学校用的自来水管内直径为1厘米,自来水的流速一般为每秒5分...学校用的自来水管内直径为0.2分米自来水的流速一般为每秒5分...1纯化水管路内的最佳水流速是多少
为保证纯化水管路内的水流动状态为紊乱状态,纯化水管中的水流速最好为多少,或者说其雷诺常数应达到多少?
08-12-10 &匿名提问板式换热器常见故障及处理方法_知识频道_买购网
按模块条件查看
摘要:换热器注意事项-警惕-小常识篇:主要介绍了板式换热器的常见故障有外漏、串液、压降大、供热温度不能满足要求等方面,以及对应故障的处理方法等相关知识。
板式换热器常见故障及处理方法 常见故障 1、外漏 主要表现为渗漏(量不大,水滴不连续)和泄漏(量较大,水滴连续)。外漏出现的主要部位为板片与板片之间的密封处、板片二道密封泄漏槽部位以及端部板片与压紧板内侧。 2、串液 主要特征为压力较高一侧的介质串入压力较低一侧的介质中,系统中会出现压力和温度的异常。如果介质具有腐蚀性,还可能导致板式换热器密封垫片的腐蚀。串液通常发生在导流区域或者二道密封区域处。 3、压降大 介质进、出口压降超过设计要求,甚至高出设计值许多倍,严重影响系统对流量和温度的要求。在供暖系统中,若热侧压降过大,则一次侧流量将严重不足,即热源不够,导致二次侧出温度不能满足要求。 4、供热温度不能满足要求 主要特征是出口温度偏低,达不到设计要求。 处理方法 1、外漏 产生原因 ①夹紧尺寸不到位、各处尺寸不均匀(各处尺寸偏差不应大于3mm)或夹紧螺栓松动。 ②部分密封垫脱离密封槽,密封垫主密封面有脏物,密封垫损坏或板式换热器密封垫片老化。 ③板片发生变形,组装错位引起跑垫。 ④在板片密封槽部位或二道密封区域有裂纹。实例:北京、青海和新疆等地的多个热力站均采用饱和蒸汽作为一次侧热源供暖,由于蒸汽温度较高,在设备运行初期系统不稳定的情况下,橡胶密封垫在高温下失效,引起蒸汽外漏。 处理方法 ①在无压状态,按制造厂提供的夹紧尺寸重新夹紧设备,尺寸应均匀一致,压紧尺寸的偏差应不大于±0.2N(mm)(N。为板片总数),两压紧板间的平行度应保持在2mm以内。 ②在外漏部位上做好标记,然后换热器解体逐一排查解决,重新装配或更换垫片和板片。 ③将开换热器解体,对板片变形部位进行修理或者更换板片。在没有板片备件时可将变形部位板片暂时拆除后重新组装使用。 ④重新组装拆开的板片时,应清洁板面,防止污物粘附着于垫片密封面。 2、串液 产生原因 ①由于板材选择不当导致板片腐蚀产生裂纹或穿孔。 ②操作条件不符合设计要求。 ③板片冷冲压成型后的残余应力和装配中夹紧尺寸过小造成应力腐蚀。 ④板片泄漏槽处有轻微渗漏,造成介质中有害物质(如C1)浓缩腐蚀板片,形成串液。 实例:某铝业有限公司硫酸系统中1台板片材料为254SMo的BR03板式换热器,在运行5个月后出现冷却水侧碳钢接管腐蚀泄漏,酸液泄漏到了冷却水侧。检查发现板片酸液进口处和导流区域有严重的腐蚀及开裂现象。现场分析发现,系统运行温度、流量和浓度等工艺参数均超出设计条件,使用温度远超出材料的适用范围。采用饱和蒸汽作为一次侧热源的板式换热器在运行过程中容易发生板片腐蚀,导致产品串液。这是由于蒸汽温度较高,设备运行中很容易造成橡胶密封垫在高温下失效,引起蒸汽外漏并在二道密封区域急速冷凝。随着外漏的不断进行,冷凝残液越聚越多,局部形成cl质量浓度较高区域,达到破坏板片表面钝化层的腐蚀条件。同时,由于此区域板片冷冲压形成的内部应力较大,在表面钝化层被破坏的情况下,内部应力作用导致应力腐蚀的发生。 处理方法 ①更换有裂纹或穿孔板片,在现场用透光法查找板片裂纹。 ②调整运行参数,使其达到设计条件。 ③换热器维修组装时夹紧尺寸应符合要求,并不是越小越好。 ④板式换热器板片材料合理匹配。 3、压降过大 产生原因 ①运行系统管路未进行正常吹洗,特别是新安装系统管路中许多脏物(如焊渣等)进入板式换热器的内部,由于板式换热器流道截面积较窄,换热器内的沉淀物和悬浮物聚集在角孔处和导流区内,导致该处的流道面积大为减小,造成压力主要损失在此部位。 ②板式换热器首次选型时面积偏小,造成板间流速过高而压降偏大。 ③板式换热器运行一段时间后,因板片表面结垢引起压降过大。实例:2000年我厂为提新疆用户提供了BR10型板式换热器,用于水一水换热的集中供热系统,一次供水设计温度为130摄氏度。在换热器设计选型时,传热导数偏高,接近5500w/(rn·K),而实际应在3500w/(rn·K)。同时,设计单位在水泵选型时流量余量又偏大,造成换热器二次侧介质板间流速超过1m/s,实际运行压降在0.2~0.3MPa,使得二次网水力平衡严重失调。 处理方法 ①清除换热器流道中的脏物或板片结垢,对于新运行的系统,根据实际情况每周清洗一次。清洗板片表面水垢(主要指CaCO3。)时,选用含0.3氨基磺酸溶液或含0.3乌洛托平、0.2苯胺、0.1硫氰酸钾的0.8硝酸溶液作为清洗液,清洗温度4O~6O℃。不拆卸设备化学浸泡清洗时,要打开换热器冷介质进、出口,或安装设备时在介质进、出口接管上安装DN25清洗口,将配好的清洗液注入设备中,浸泡后用清水清洗干净残留酸液,使pH≥7。拆开清洗时,将板片在清洗液中浸泡30min,然后用软刷轻刷结垢,最后用清水清洗干净。清洗过程中应避免损伤板片与橡胶垫。若采用不拆卸机械反冲洗方法,应事先在介质进、出口管路上接一管口,将设备与机械清洗车连接,把清洗液按介质流动的反方向注入设备,循环清洗时间1O~15min,介质流速控制在0.05~0.15m/s。最后再用清水循环几遍,使清水中Cl质量浓度控制在25mg/I以下。 ②二次循环水最好采用经过软化处理后的软水,一般要求水中悬浮物质量浓度不大于5mg/L、杂质直径不大于3mm、pH≥7。当水温不大于95℃时,Ca、Mg浓度应不大于2mmol/L;当水温大于95|C时,Ca、Mg浓度应不大于0.3mmol/L、溶解氧质量浓度应不大于0.1mg/L。 ③对于集中供热系统,可以采用一次向二次补水的方法。 4、供热温度不能满足要求 产生原因 ①一次侧介质流量不足,导致热侧温差大,压降小。 ②冷侧温度低,并且冷、热末端温度低。 ③并联运行的多台板式换热器流量分配不均。 ④换热器内部结垢严重。 处理方法 ①增加热源的流量或加大热源介质管路直径。 ②平衡并联运行的多台板式换热器的流量。 ③拆开板式换热器清洗板片表面结垢。
您可能关心的:
文章来源:
免责声明:
凡注明"来源:XXX"的知识/资讯/名人/访谈等文章,均由企业/经销商/用户自行通过本网站系统平台投稿编辑整理发布或转载自其它媒体,仅供学习与参考等非商业用途性质使用,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。
如有侵犯您的版权,请联系我们,我们将及时删除。
提交说明:
注册登录发布:
行业精彩推荐
月关注排行榜
最新加入文章
历史关注排行
1945人关注
2369人关注
2470人关注
1877人关注
1965人关注
1487人关注
1596人关注
2470人关注
2470人关注
2369人关注
2369人关注
2115人关注
按条件查看:
广东省通信管理局,自来水管的内直径是2厘米,水管内水的流速是每秒8厘米。一位同学去洗手,走时忘记关掉水龙头,5分钟就会浪费多少升水?-数学试题及答案
繁体字网旗下考试题库之栏目欢迎您!
1、试题题目:自来水管的内直径是2厘米,水管内水的流速是每秒8厘米。一位同学..
发布人:繁体字网() 发布时间: 07:30:00
自来水管的内直径是2厘米,水管内水的流速是每秒8厘米。一位同学去洗手,走时忘记关掉水龙头,5分钟就会浪费多少升水?
&&试题来源:湖北省小考真题
&&试题题型:解答题
&&试题难度:偏难
&&适用学段:小学
&&考察重点:圆柱的体积
2、试题答案:该试题的参考答案和解析内容如下:
3.14×(2÷2)2×8×5×60=7536(cm3)=7.536(升)
3、扩展分析:该试题重点查考的考点详细输入如下:
&&&&经过对同学们试题原文答题和答案批改分析后,可以看出该题目“自来水管的内直径是2厘米,水管内水的流速是每秒8厘米。一位同学..”的主要目的是检查您对于考点“小学圆柱的体积”相关知识的理解。有关该知识点的概要说明可查看:“小学圆柱的体积”。
4、其他试题:看看身边同学们查询过的数学试题:
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、

我要回帖

更多关于 水管流速 的文章

 

随机推荐