FX系列与通信的接线方法以及操作注意事项
1、 MT系列、TK6102i等接口类型为RS-485 4W,通讯端口为COM1,通讯线:屏(公头)1、2、3、4、5 - PLC(公头)4、7、1、2、3。
2、特殊情况:TK6070iH的通讯端口必须改为COM2后,再把接口类型改为RS-485 4W,通讯线:屏(母头)1、2、3、4、5 - PLC(公头)4、7、1、2、3。
1、EB8000软件,PLC设备属性通讯参数设置:接口类型选择RS-485 4W,通讯波特率可设9.6 kbps 或19.2kbps;其他默认参数不可修改,否则无法通信。
2、新建简单示例程序,建立外部输入点X0,X1,辅助继电器M0,外
3、通讯线制作:EB8000软件,说明-帮助主题-PLC连接手册,可查询通讯线接法。部输出点Y0,数据寄存器D0,D1。
& 注意:外部输入I的状态取决于外部的物理开关状态,Project工程里做指示灯显示,不被直接用做开关量。
4、PLC通讯参数设置:三菱FX系列PLC通讯波特率支持自适应功能,在GX Developer里无需进行通讯参数设置, &其固定默认参数有数据位:7位,校验位:偶校验,停止位:1位。
三菱PLC FX系列与威纶通触摸屏通信的接线方法以及操作注意事项
A、三菱FX3U/FX3G驱动支持与三菱FX3U/FX3UC/FX3G通讯,具体接线方法和参数设置,与上述示例类似,亦可参考“说明-帮助主题-PLC连接手册”。
B、三菱FX2N驱动支持与三菱FX1N/FX2N等两款FX系列型号连接通讯。
&C、三菱FXBD驱动支持FX系列的BD模块通讯,此驱动多用在“1屏多机”系统设计。
【资讯关键词】:三菱PLC 威纶触摸 &&&【】【】【】
联系人:朱华丹
主营业务:三菱PLC,三菱变频器,三菱变频器代理,三菱PLC代理
版权所有:中国机电网|中国机电传媒研究中心
地址:杭州市滨江区西浦路1503号滨科大厦11楼(杭二中斜对面) 浙B2-
联系电话:7 传真:2 Email: 技术支持:杭州滨兴科技股份有限公司The following error occurred:
The requested URL was not found on this server.
Please check the URL or contact the webmaster.威纶触摸屏和三菱PLC3S之间的通信设置 - CSDN博客
威纶触摸屏和三菱PLC3S之间的通信设置
触摸屏软件中:
PLC型号:FX3U\FX3G
接口类型:RS-485 4W
端口:COM2(19200,E,7,1)
本文已收录于以下专栏:
相关文章推荐
威纶通MT(ie)系列触摸屏通过以太网连接三菱FX和Q系列PLC,BCNet-FX(Q)通讯模块为PLC提供以太网通讯接口。...
最近几天在做C#代码与三菱Q系列PLC TCP通信(MC模式)读写数据寄存器的功能,留此调试文档。
三菱Q系列PLC通信协议有很多种,本次选择了MC,MC内发送数据有ASCII方...
本文介绍的 PC 与三菱 FX 系列 PLC 通信,是通过 PLC 的编程口与 PC 机的串口进行的,采用 SC-09 编程电缆作为计算机与 PLC 通信的连线。电缆的 9 芯 D 形插头连接在计算机...
本文介绍的 PC 与三菱 FX 系列 PLC 通信,是通过 PLC 的编程口与 PC 机的串口进行的,采用 SC-09 编程电缆作为计算机与 PLC 通信的连线。电缆的 9 芯 D 形插头连接在计算机...
软件开发背景:由于项目需要,上位机软件与三菱FX2N系列PLC的串口交换数据时,但手头上又没有PLC硬件,所以开发了这样一个工具来当PLC使用。
功能:模拟PLC的数据通信
作者:蒙新栋
该协议实际上适用于PLC编程端口以及FX-232AW模块的通信
命令(CMD)
DEVICE READ
1 系统硬件构成
三菱FX系列PLC自带的编程口是RS-422接口,而PC机的串行通信口则是RS-232C接口,两者之间需要通过SC-09适配电缆才能通信。不同设备上相同类型的通信接口的...
三菱FX 系列PLC 编程口通信协议总览
该协议实际上适用于PLC 编程端口以及 FX-232AW 模块的通信
命令 命令码 目标设备
DEVICE READ CMD "0" X,Y,M,S...
他的最新文章
讲师:王禹华
讲师:宋宝华
您举报文章:
举报原因:
原文地址:
原因补充:
(最多只允许输入30个字)威纶通触摸屏MT8071iE自带以太网接口,三菱L02CPU也自带有内置以太网接口,两者之间通过以太网通讯,简单、方便、速度快。很多客户会出现通讯不上,其原因就是参数设置,下面介绍关于通讯参数的设置,触摸屏这里的设置有两点:
1. 对触摸屏本身而言,只需要设置一个IP地址,比如设置为192.168.1.1。
2. 对通讯对象PLC而言,IP地址前三段要与触摸屏相同,最后一段不一样,例如设置为192.168.1.100,端口号必须设置,设置为4999,还有就是使用协议UDP需要打钩,其他的设置根据通讯情况而设置,由于我们此时使用的L02CPU的内置以太网,所以只需设置IP地址与端口号,当有使用以太网模块时,请参考威纶通 PLC连接手册。
L02CPU的参数设置,只针对自身设置,1是IP地址设置与触摸屏哪里一样192.168.1.100,2协议选择UDP、打开方式选择MC协议、然后就是端口号设置为4999