简述中国电信沙井营业厅施工中开井作业步骤

轻型井点降水在射阳县电信楼工程中的应用;陈建生;江苏邮通建设监理有限公司;[摘要]本工程采用轻型井点降水操作方便,运用比较;[关键词]针对性渗透系数涌水量经济成本;一、概述;在多层及高层建筑的基础中,一般采用箱;形基础,基础埋深较大,在开挖基坑时,土的;含水层常被切断,地下水将不断渗入坑内,雨;季施工时地面水将不断流入坑内,极易造成边;坡塌方,坑内冒浆,积水
轻型井点降水在射阳县电信楼工程中的应用
江苏邮通建设监理有限公司
[摘要] 本工程采用轻型井点降水操作方便,运用比较灵活,尤其它对砂质土的降水效果非常明显,基坑开挖后,土质干燥、坚硬,边坡稳定,没有冒浆、翻浆现象,改善了施工操作条件,便于施工机动。特别是它实施的成本费用较低,费用计算简单,节约了经济成本。实践证明,轻型井点降水是砂质土中基坑降水最为理想、合理、有效的降水方法,它真正做到了技术和经济的统一。
[关键词]针对性
在多层及高层建筑的基础中,一般采用箱
形基础,基础埋深较大,在开挖基坑时,土的
含水层常被切断,地下水将不断渗入坑内,雨
季施工时地面水将不断流入坑内,极易造成边
坡塌方,坑内冒浆,积水,地基承载力下降,
不便于现场施工,这就要求必须进行基坑降
水,而合理选用某种降水方案,应根据地质勘
探报告分析,现场场地,施工条件,经济成本
等进行考虑。
射阳县电信局拟建的电信生产楼工程,主
楼14层,裙楼地上二层,地下一层,基础为
箱形,自然土须向下翻土4.7m,基础面积40
×40m,为框架―剪力墙结构。地质勘察报告
结论表明本工程地质以砂质粉土为主,土的渗
透系数k=0.258m/d,地下水为潜水,水位呈季
节性变化,在15m深度范围内场地土不液化,
在进行基坑开挖前宜进行井点降水。
二、 选取降水方案
由于本工程场地比较的平整,现场施工区域宽裕,且相邻建筑物距坑壁较远,施工单位依据本工程的地质勘探报告,综合现场施工条件,有针对性地制定了管井降水和轻型井点降水两种降水方案。管井降水适用于渗透系数为20―200m/d的砂质的土中,降水深度为3―5m,属重力排水范畴,而轻型井点降水适用于渗透系数为0.1―50m/d的土以及土层中含有大量的细砂和粉砂土,且降水深度可在3―6m。根据本工程降水要求,渗透系数,现场要求,实施降水费用等方面的技术经济比较,选用轻型井点降水方案,降水费用按实际发生的台班数计取。
三、 结合本工程基坑涌水量计算,进行井点布置
根据井点是否达到不透水层分为完整井和不完整井,理论都是按完整井的井点系统进行计算。考虑施工因素,取降水后水位为基础坑底下0.8m。
基坑中心处水位降低值s=4.7+0.8=5.5m,含水层深度 H 为15m。
抽水半径R=1.95s
sqr(HK)=27.93m(k为土的渗透系数)
基坑假想半径r=sqr(A/π)=22.5m(A为基坑面积)
基坑涌水量Q=1.366k(2H-s)s/(logR-logr)=404.16m/d
单根井点管极限涌水量q=65πl
sqr(K)=2.76m/d(l是滤管长度,取1m) 井点管数量n=1.1Q/q=161根
井点管间距D=L/n=160/161=0.99m,取D=1m
井点管布置平面图
根据基坑涌水量的计算得知,井点管不应少于161根,考虑到拐角处加密及雨季等不利因素,取180根,井点间距1m。由于本工程基坑面积较大,考虑到挖土机及运输设备等入口,采用了u状井点布置,施工出入口留在地下水下游方向。根据土层是砂质土和淤泥
土多层交替,不同土层渗透性不同和实际降水深度要求,取井点管埋设深度6m和4.5m逐根错开按1m间距布置,井点管距坑壁不少于1m,以保证井点管不被漏气。井点管露出地面的长度为20cm,由于总管长度为200m左右,管路长度过长,采用多套3BA―9离心泵抽水设备,井点系统进行分段,各段长度大致相等,分段处宜设在拐角,以减少弯头数量,提高抽吸能力,分段处应设阀门,以免管内水流紊乱,影响降水效果,井点平面布置示意图如下图1所示。
四、轻型井点降水系统的安装及降水过程
根据施工平面图放出井点位置线,并将表面杂土挖去形成明沟,再作好标记,安装抽水设备,然后在自射式井点管上装上高压胶管和离心泵,利用高压水进行水冲刷土体,用冲管扰动助冲的方法进行冲孔,孔径不低于300mm,以保证井管四周有一定厚度的砂滤层,孔深一般比滤水管低50cm,以防孔冲管拔出时部分颗粒沉于底部而触及滤管底部,影响进水效果。井孔冲成后应立即拔出冲管,插入井点管,并在井点与孔壁之间均匀填上砂滤层――干净粗砂,以防孔壁塌方。井孔距地面以下1m用粘土填塞。井点管埋设完毕后用软管与集水总管连接,集水总管的布设在一线上,标高按地下水位线及轴水方向留有0.25%~0.5%上仰坡度,水泵轴心与总管水平,在安装埋设过程中应逐根检查漏网、漏管保证漏网完好,填砂滤料前应把孔内的泥浆适当稀释,每根井点管埋设后应检查渗水性能,井点管与孔壁之间填砂滤料时管口应有泥浆冒出或向管内灌水能很快下渗。安装完毕后进行抽水试验,检查有无漏气,出水、浑浊度是否正常,有无淤塞现象。日,有1组抽水设备系统安装完毕并进行抽排,至日抽排完结束,先后投入了5组抽水系统,降低水位如上图2所示。在降水期间,井点管出水开始是连续不间断,水量大,水质浑浊,然后随时间推移,水量逐渐变小,浑浊度由混到清,出水正常。当有停机间隙后再开机时,遵循出水规律“先大后小,先混后清”。若出水不正常时,检查其真空度。日开始基坑开挖,在基坑开挖过程中,由于土层中有淤泥层和砂土层多层交替,挖到砂土层,砂粒孔隙较大,渗透性较好,经降水后,坑底砂土非常干燥,没有冒泥、翻浆现象。而且通过降水后,土质中没有水压力,砂粒下沉,使砂土固结坚硬。当挖到淤泥层时,由于淤泥的土质渗透性较差,基坑水位降低受影响,特别是水位最高的基坑中部,
加之上层砂质土挖后沉淀的残余潜水,造成土质潮湿、泥烂,针对此现象,适当在基坑中部开挖集水井,深度贯穿淤泥层,同时在雨天也可排除坑内明水,与轻型井点降水排除潜水相结合,达到共同降水的效果,雨天时基坑边坡采用雨篷覆盖护坡。当基坑开挖至边坡30~50cm的土进行人工开挖并进行放坡,保证了边坡的准确性,坡度为1:1,边坡没有塌方、扰动现象。当开挖至东面边坡时,有渗水现象,可能此部位地下水较为丰富,故加设了抽水设备,且适当加密井点管,提高抽吸能力。当基坑挖到深度时,用人工进行修整。地下构筑物竣工后并进行回填土,拆除井点系统,所留孔洞用砂或土填实,由于井孔在裙楼部位,有防渗要求时,距地面2m的孔洞部分用粘土填实。
轻型井点降水,前后工期共计109天,先后埋设了167根管井。在整个降水期间,共发生机械台班数为1017.11个,实际发生费用为22万;而当初方案论证时管井降水围绕基坑10m~30m左右埋设一口管井,现场需埋设70口管井(包括基坑中部电梯深基础设的2口管井),这样的话,投入的成本费用通过认真核算约需140多万元。显然,轻型井点降水实际发生22万元,比管井降水成本费用节约了110多万元,为业主大大节约了工程成本。
综以上所述,本工程采用轻型井点降水操作方便,运用比较灵活,尤其它对砂质土的降水效果非常明显,基坑开挖后,土质干燥、坚硬,边坡稳定,没有冒浆、翻浆现象,改善了施工操作条件,便于施工机动。特别是它实施的成本费用较低,费用计算简单,节约了经济成本。实践证明,轻型井点降水是砂质土中基坑降水最为理想、合理、有效的降水方法,它真正做到了技术和经济的统一。
三亿文库包含各类专业文献、应用写作文书、生活休闲娱乐、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、中学教育、外语学习资料、79轻型井点降水在射阳县电信楼工程中的应用_图文等内容。 
 轻型井点降水在射阳县电信楼工程中的应用 陈建生江苏邮通建设监理有限公司 [摘要] 本工程采用轻型井点降水操作方便,运用比较灵活,尤其它对砂质土的降水效果非常明显...  工程建设形象进度:盐城电信 楼地下室已完成,还将完成一层主体结构,射阳电信楼将...仅轻型井点降水插管 180 余根,总费用 20 余万元,为工程节约投资 120 余万...中国电信cdma信号覆盖在电梯井道施工的责任书怎么写
针对电梯内信号弱或没有信号的情况,现电信通信行业都要求进行电梯信号盲点的覆盖,如要施工就必须进入电梯井道内,此工程又存在安全隐患,未了保证施工及人身安全,施工单位与电梯维保公司须相互配合并且双方应签订安全施工协议。我要问的是安全施工协议应该怎么拟订。
09-09-18 &匿名提问
电梯井道信号一般包括:外呼信号、门锁信号、上下强减、限位、极限信号等。外呼信号是收集外界指令来控制电梯运行的信号;其它信号都是开关信号,利用开关的通断来控制电梯的运行,主要是+保障电梯的使用安全。
请登录后再发表评论!【图文】7井下作业施工中的井控_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
7井下作业施工中的井控
上传于|0|0|暂无简介
大小:421.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
中国电信上海公司通信线路窨井作业安全操作规范
下载积分:2000
内容提示:中国电信上海公司通信线路窨井作业安全操作规范
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 13:24:31|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
中国电信上海公司通信线路窨井作业安全操作规范
官方公共微信

我要回帖

更多关于 电信井 的文章

 

随机推荐