打开数据流量己超声额查询还有流量

使用过程的故障分析及排除方法
1、超声波流量计瞬时流量波动大
A、信号强度波动大;B、本身测量流体波动大;
解决方法:调整好探头位置,提高信号强度(保持在3%以上)保证信号强度稳 定如本身流体波动大,则安装位置不好重新选点,确保直管段前10D后5D的工况要求

2、外夹式超声波流量计信号低?
管徑过大管道结垢严重,或选择安装方式不对
解决方法:对于管径过大、结垢严重,建议采用插入式探头或选择“Z”型安装方式。

3、插入式超声波流量计探头使用一段时间后信号降低
可能探头发生偏移或探头表面水垢厚。
解决方法:重新调整探头位置清冼探头发射媔。

检查电源属性是否与流量计的额定值相对应保险丝是否烧断,如以上问题不存在对建议把流量计发回我公司由专业技术人员检查。

5、开机后仪表仅有背光无任何字符显示
此情况一般为程序芯片损坏,建议把流量计发回我公司进行处理

6、在现场强干扰下无法使用?
供电电源波动范围较大周围有变频器或强磁场干扰,接地线不正确
解决方法:给流量计提供稳定的供电电源,流量计安装远离变频器和强磁场干扰有良好的接地线。