出门在外也不愁系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
消防系统组成、功能及故障处理
消防系统工作原理
一、火灾自动报警系统
1、系统组成
(1)探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器
(2)手动报警装置:手动报警按钮
(3)报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警
2、系统完成的主要功能
&& 火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)探测器误报警,探测器故障报警
原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。
处理方法:根据安装环境选择适当灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。
(2)手动报警按钮报警,手动报警按钮故障报警
原因:按钮使用时间过长,参数下降或按钮人为损坏。
处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。
(3)报警控制器故障
原因:机械本身器件本身损坏报故障或外接探测器、手动按按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。
处理方法:用表或自身诊断程序检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。
(4)线路故障:
原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。
处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时采用焊接、塑封等工艺。
二、消火栓系统
1、系统组成
消防泵、稳压泵(稳压罐)、消火栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消火栓报警按钮、消火栓系统控制柜。
2、系统完成的主要功能
消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄露,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)打开消火栓阀门无水
原因:可能管道中有泄露点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。
处理方法:检查泄露点,压力表,修复或安上稳压装置,使管道有水。
(2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵
原因:手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或接线松动,消防泵本身故障。
处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。
三、自动喷水灭火系统
1、系统组成
闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜。
2、系统完成的主要功能
系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水,当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎,喷头出水,管道中的水由静态变为动态,水流指示器动作,信号传输到消防控制中心的消防控制柜上报警,当湿式报警装置报警,压力开关动作后,通过控制柜启动喷淋泵为管道供水,完成系统的灭火功能。
3、 系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)稳压装置频繁启动
原因:主要为湿式报警装置前端有泄露,还会有水暖件或连接处泄露,闭式喷头泄露,末端泄放装置没有关好。
处理方法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄露点进行处理。
(2)水流指示器在水流动作后不报信号
原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏、干簧点触点烧毁,永久性磁铁不起作用。
处理方法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。
(3)喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后前端管道无水
原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。
处理方法:检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其他部件。
(4)联动信号发出,喷淋泵不动作
原因:可能控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。
处理方法:检查各连线及水泵本身。
四、防排烟系统
1、系统组成
排烟阀、手动控制装置、排烟机、防排烟控制柜
2、系统完成的主要功能
火灾发生时,防排烟控制柜接到火灾信号,发出打开排烟机的指令,火灾区开始排烟,也可人为地通过手动控制装置进行人工操作,完成排烟功能。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)排烟阀打不开
原因:排烟阀控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开
处理方法:经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常。
(2)排烟阀手动打不开
原因:手动控制装置卡死或拉筋线松动。
处理方法:检查手动操作机构。
(3)排烟机不启动
原因:排烟机控制系统器件失灵或连线松动,机械故障。
处理方法:检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。
五、防火卷帘门系统
1、系统组成
感烟探测器、感温探测器、控制按钮、电机、限位开关、卷帘门控制柜
2、系统完成的主要功能
在火灾发生时起防火分区隔断作用,在火灾发生时,感烟探测器报警,火灾信号送到卷帘门控制柜,控制柜发出启动信号,卷帘门自动降到1.8m的位置(特殊部位的卷帘门也可一降到底),如果感温探测器报警,卷帘门才降到底。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)防火卷帘门不能上升下降
原因:可能为电源故障、电机故障或门本身卡住。
处理方法:检查主电、控制电源及电机,检查门本身。
(2)防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升
原因:下降或上升按钮问题,接触器触头及线圈问题,限位开关问题,接触器联锁常闭触点问题。
处理方法:检查下降或上升按钮,下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关,查下降或上升接触器联锁常闭触点
(3)在控制中心无法联动防火卷帘门
原因;控制中心控制装置本身故障,控制模块故障,联动传输线路故障
处理方法:检查控制中心控制装置本身,检查控制模块,检查传输线路
六、消防事故广播及对讲系统
1、系统组成
扩音机、扬声器、切换模块、消防广播控制柜
2、系统完成的主要功能
当消防值班人员得到火情后,可以通过电话与各防火分区通话了解火灾情况,用以处理火灾事故,也可通过广播及时通知有关人员采取相应措施,进行疏散。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)广播无声
原因:一般为扩音机无输出
处理方法:检查扩音机本身
(2)个别部位广播无声
原因:扬声器有损坏或连线松动。
处理方法:检查扬声器及接线
(3)不能强制切换到事故广播
原因:一般为切换模块的继电器不动作引起
处理方法:检查继电器线圈及触点
(4)无法实现分层广播
原因:分层广播切换装置故障
处理方法:检查切换装置及接线
(5)对讲电话不能正常通话
原因:对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏。
处理方法:检查对讲电话及插孔本身,检查线路。
我来说两句 ()
给排水热门下载
本月热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:利达消防主机报火警的问题~_百度知道
利达消防主机报火警的问题~
为什么主机还报着火警?还是怪什么啊~我先谢谢了,刚新装的主机和设备,敢问各位大侠们,是主机程序有问题吗水流指示器和防火阀现场都复位了
提问者采纳
你需要在主机上按复位后再检查具体情况。
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
消防主机的相关知识
其他1条回答
电线绝缘有问题,查电线电阻
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您目前所在的位置: &
& 280度防火阀在火警系统图中,什么时候只接信号线,什么时候接电源线和信号线?
280度防火阀在火警系统图中,什么时候只接信号线,什么时候接电源线和信号线?
悬赏分:5 -
- 阅读次数:
有的图中,280防火阀用的输入模块,接入输入模块的只是信号线,有的280防火阀用的输入输出模块,接入模块的有电源线和信号线,请问两者有何区别?是与常开与常闭防火阀有关还是别的原因呀,请高手指点?
上一个问题:
下一个问题:
  有两种状态:  防火阀常开,它动作后即闭合,仅输出信号给消防控制室,此时不需要电源线,只需要报警线{信号线}也就是说只需要接输入模块就行了。  防火阀平时常闭,打开时,需要电磁阀动作,此时需要电源线,当然也需要报警线{信号线}这个时候就是接的输入输出模块。
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 3 条对最佳答案的评论
好好好好好好好好好好好好好好好好好好
有帮助有帮助有帮助有帮助
看风机保护的防火分区而定,如果不跨越防火分区可以只用输入模块(主机只是监视信号)穿2根线,如果设计要求主机对风机风阀联动控制那就需要输入输出模块4根线,主要看功能和设计说明
共 1 条答复
只能给一点不算专业的回答。&&&&& 280防火阀,一般是用输入输出模块来控制的,需接四根线。(如果是地下室使用或者就是用输入模块,常开)&&&& 70防火阀&&&&& 一般用输入模块,接两根线。(这个阀一般装在风机前面,常开)&&&& 还想了解深点,建议去看看规范。
回答者: -
- 提交时间:
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
等你来回答
[ 10:58:00][ 22:05:00][ 14:22:00][ 12:05:00][ 19:25:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-

我要回帖

更多关于 利达电磁阀 的文章

 

随机推荐