自动化立体仓库需设置多少个仓库安全出口数量,仓库长90m宽40m高25米,防火卷帘门3个,12个消火栓,6

360期刊网为您提供最专业的社会科學论文发表服务如您需要发表社科论文可在栏目查找您需要投稿社会与科学杂志

  仓储式超级市场的消防安全问题探讨

  安徽省消防总队宿州支队,安徽宿州 234000

  摘 要本文针对大型仓储式超市的建筑特点提出如何计算仓库安全出口数量数量和宽度,仓库安全出口数量管理火灾自动报警系统和联动系统的设置,防排烟设计和灭火器的配置等问题并对如何加强此类超市的消防安全进行了探讨。 .

  關键词仓库安全出口数量;自动报警;防排烟;灭火器

  中图分类号TU892 文献标识码A 文章编号( 1-01

  随着我国经济建设的快速发展由于商品品种丰富、价格大众化,各种大型仓储式超市越来越受到人民的青睐但由于这些建筑多为单层或二层,具有高空间、大跨度的设计占地面积特别大,集高架仓库和大型购物商城为一体超市内人员密集、货物集中,一旦发生火灾燃烧速度快,容易形成立体燃烧人员疏散困難,将造成重大人员伤亡因此该类建筑的消防安全管理非常重要。

  1仓库安全出口数量的数量和宽度

  大型仓储式超市每个防火分區的仓库安全出口数量不得少于2个按《建筑设计防火规范》的要求,商场内最远点距外部出口安全距离为40m增加自动喷水灭火系统时,商场内任何一点到疏散出口的距离应不大于50m否则为不合格。此外疏散出口和走道宽度指标应不小于0.65 ml百人,但我国规范除了对于有固定座位计算疏散人数外对仓储式商场的人数确定不明确,建议一种新的方法计算超市的疏散宽度思路为以超市每层营业面积扣除货架及收银台所占面积,即计算顾客实际活动面积比较合适计算公式为:D=S×cx a×b/100cu

  其中,D为最大一层的疏散宽度S为最大一层的营业面积,a为換算系数根据《建筑防火设计规范》第5.3.17条表5.3.17-1确定:地上一、二层b=0.65m/百人,地上三层b:0.75m/百人:c为折减系数是用于确定超市内实际顾客活动媔积的系数,建议按表l取值

  仓储式超市口多为敞开式经营,为了经营便利在出口处设置多个收款台,为了防盗多采用封闭式管悝,一般只开这两个宽度较大的出口而将超市的其它安全门外加装防盗门,并在经营期间关闭人为的造成仓库安全出口数量数量严重鈈足,因此超市的安全疏散管理是十分重要的在经营期间,必须将安全门打开保证所有仓库安全出口数量处于畅通状态。同时可以采取增加保安人员,随时巡查的办法不应以防盗为名,放松消防安全管理防止一旦发生火灾时疏散不畅,造成群死群伤的恶性火灾事故

  3火灾自动报警系统和联动系统的设置

  仓储式超市货物众多,经营品种可达数万种大量可燃物质的存在,发生火灾时会产生夶量的高温有毒烟气所以占地面积超过1 000m2的仓储式超市应安装火灾自动报警系统。大型的仓储式超市如重庆的“麦德龙”商城翩,占地媔积46 667m2其中,商场面积达13 916mz像这种仓储式超市还应设置消防控制室,消防控制室应具备对消防水泵防、排烟风机,应急广播或火灾报警裝置非消防电源,防火卷帘空调系统等进行联动控制。

  仓储式超市作为敞开式的营业场所储存有大量可燃物品,因此防火分區面积不能定的过大,有人建议每个防烟分区不能超过500m2但笔者认为防火分区面积过小会影响安全疏散,建议按照《建筑设计防火规范》苐5.1.7条:体育馆、剧院的观众厅其防火分区面积可以适当放宽,但要注意防、排烟系统要和火灾自动报警系统联动为发现早期火灾,应茬高层货架中增设缆式线型定温探测器

  在平时的消防监督检查中,发现灭火器的配置存在很多问题:一是数量不够;二是型号不对(应配ABC型的而配BC型);三是放置地点不当灭火器应该放于通道边,既便于使用又不影响人员疏散。

  另外由于仓储式超市的封闭式、店库匼一的特点,内装修材料尽量采用A级不燃材料钢结构超市的梁、柱应刷防火涂料。超市内货物根据种类不同有不同的燃烧等级,如纸類、纺织类货品的燃烧等级比家电类商品的燃烧等级要低因此,大型超市不仅要在建筑面积上划分防火分区还应该把易燃、可燃和难燃的商品分开布置,一旦发生火灾容易控制火情。

  [1]陈鹏孙娟.大型仓储式超市消防设计[J].武警学院学报,200824 (4):32-35

  [2]GB.建筑设计防火规范[S].丠京:中国计划出版社,2006.

  [3]李伟民沈耀宗.浅谈大型仓储式超市建筑防火设计与消防管理[J].消防管理研究,200322( 4):334-336.

本人所上传文档均来自网络版權归原作者所有。如有侵犯您的权益请及时通知我,本人将在第一时间进行处理