楼梯间满铺钢丝网为什么采用 钢丝网砂浆面层加强

建筑结构分区
查看: 29203|回复: 23
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分84帖子
一星助理工程师, 积分 84, 距离下一级还需 16 积分
说明中引入混凝土13.4.5条,楼梯间采用钢丝网砂浆面层加强。审图中提出要求给出具体做法,单面?双面?钢丝网规格尺寸?拉结筋设置?还有厚度要求?求各位大侠解决下!!!!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分84帖子
一星助理工程师, 积分 84, 距离下一级还需 16 积分
拉结筋个人感觉按照“填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2„C6拉筋,拉筋全长贯通填充墙。”足矣!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分163帖子
三星助理工程师, 积分 163, 距离下一级还需 37 积分
不明白----
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
在填充墙两侧钉0.8厚钢丝网一层,1:2.5水泥砂浆粉刷25厚
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分976帖子
四星工程师, 积分 976, 距离下一级还需 124 积分
朱的书上说:双面设置直径不小于4mm,间距不大于150mm的钢筋网,砂浆面层厚度不小于30mm
&请问是在朱的哪本书上啊?我没找到&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2694帖子
一星高级工程师, 积分 2694, 距离下一级还需 306 积分
同意地板意见
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分68帖子
一星助理工程师, 积分 68, 距离下一级还需 32 积分
通常采用镀锌钢丝网,我个人常用
常用规格我查到如下
网孔1.2-2cm
丝径0.3-0.9mm
宽度:0.914、1、1.2
材质:热镀锌、改拔丝、黑丝
国家标准:钢丝网规格 网孔:12.7,采用热镀锌处理,丝径0.9mm。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分837帖子
三星工程师, 积分 837, 距离下一级还需 113 积分
清琴一诺 发表于
朱的书上说:双面设置直径不小于4mm,间距不大于150mm的钢筋网,砂浆面层厚度不小于30mm
请问是在朱的哪本书上啊?我没找到
&直径4mm不对吧
应该是0.4mm吧&
听众数收听数自我介绍迎接挑战,勇攀高峰!最后登录注册时间主题精华0积分1125帖子
五星工程师, 积分 1125, 距离下一级还需 1375 积分
楼梯间的填充墙面应采用„4@200X200钢丝网+M10水泥砂浆面层加强。我们这里的做法,八度区,
以睿智的头脑去看问题,你会看到不一样的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分438帖子
五星助理工程师, 积分 438, 距离下一级还需 62 积分
同问,审图说4@200*200不合理
10周年站庆
11周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)钢丝网砂浆面层加强在广联达中怎么定义_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
钢丝网砂浆面层加强在广联达中怎么定义
我有更好的答案
钢丝网,不需要定义,在绘制墙体后,汇总计算后,在工程量表达式中有钢丝网的工程量。
采纳率:92%
为您推荐:
其他类似问题
广联达的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包楼梯间采用钢丝网砂浆面层加强在什么规范上?
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有1个回答)
6.1.15楼梯间应符合下列要求: 1应该是一个现浇钢筋混凝土楼梯。
2特别不规则的结构,平面布局应不会导致框架结构,楼梯间,楼梯构件与主体结构的整体铸造,楼梯构件中包含了地震的影响,并且其影响应该楼梯分量地震承载力,应采取结构性措施,以减少对主体结构的刚度影响的楼梯构件。
3楼梯间应加强雷切尔之间的填充墙两侧的列。 以上,这是一个多层和高层混凝土房屋。 13.3.4钢筋混凝土结构,砌体填充墙,还应当符合下列要求:5楼梯间和人流通道的填充墙,砂浆面层钢丝网应加强。
结构说明中引入混凝土13.4.5条,楼梯间采用钢丝网砂浆面层加强。审图中提出要求给出具体做法,单面?双面?钢丝网规格尺寸?拉结筋设置?还有厚度要求?求各位大侠解
朱的书上说:双面设置直径不小于4mm,间距不大于150mm的钢筋网,砂浆面层厚度不小于30mm
查看原帖&&
您好,提问宝宝知道宝宝问题妈妈知道立即下载建筑抗震设计规范中楼梯间设计有什么要求?十分钟内有问必答,下载百度知道立即下载专业回答  一、楼梯抗震设计原则:  《
GB50268~~~~~~~~
抹灰时是在基层挂上钢丝网好还是在抹灰面层挂网格布抗裂效果好,前提是砌块墙体内墙抹灰不是做保温的时候  答:答您这道题首先要确定“基层”。因在具体的施工中,钢丝网
1钢丝网水泥砂浆抹带接口的做法(图7.2.1)应在管接口处用1:2水泥砂浆抹带,其宽宜为200~250MM,厚度宜为25~35MM。带中应加设1~2层20号10
题主好,挂抹灰砖墙钢丝网需要看规范,规范要求挂钢丝网是为了放置各种基体材质不同,沉降或伸缩不同产生裂缝,规范要求砌块与砼接槎位置每边不小于10公分挂网
墙体抹灰要求1)、砌块墙体抹灰应待砌体充分收缩稳定后进行。2)、加气混凝土、混凝土空心砌块墙体双面满铺钢丝网,并与梁、柱、剪力墙界面搭接宽100㎜。其它墙体与框
标准要求是0.9mm热镀锌钢丝网,厚度宜控制在8mm左右厚最好,砂浆用量12kg左右。要了解外墙保温施工中铺钢丝网时抹面砂浆用多少量,首先要知道外墙保温镀锌钢丝
1:3水泥砂浆价格? 240元/m3 1:2水泥砂浆价格?
268 1:3石灰砂浆的价格? 10*10*0.9钢丝网价格8.25/m2
大家都关注
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&广东&|&GAR
钢丝网砂浆面层双面加强什么意思?
7、楼梯间和人流通道的填充墙尚应采用钢丝网砂浆面层双面加强。钢丝网可采用镀锌电焊钢丝网,规格为DHW1.8x50.8x50.8~DHW2.5x50.8x50.8,其固定用S形?6钢筋穿墙对拉或预埋于灰缝中,间距900,呈梅花状布置。请问什么叫双面加强啊?