启动消火栓按钮时可不可以同时启动声光报警按钮,消防规范认可不

下文中黑色字体为教材内容蓝銫字体为我学习总结的知识点在教材上的页数红色字体是我的一些简单提示总结

《消防设施操作员》(初级实操-11)

培训单元3  手动火灾報警按钮测试

【准备工作】 P149

1、准备手动火灾报警按钮的专用复位工具

2、准备手动火灾报警按钮、火灾报警控制器的使用说明书和设计手冊等技术资料。

3、准备消防控制室值班记录表、建筑消防设施故障维修记录表和签字笔

1、注意区分手动火灾报警按钮和消火栓报警按钮,不能误操作

2、测试手动火灾报警按钮时,应避免消防联动设施误动作

1、检查火灾报警控制器处于正常监视状态。并确定在测试过程Φ火灾报警控制器处于手动状态(防止系统在测试过程中因为探测信号导致系统动作)

2、通过外观检查判断手动火灾报警按钮类型(玻璃破碎型或可复位型)

3、通过巡检指示灯判断手动火灾报警按钮是否处于正常监视状态(巡检指示灯闪烁)

4、使手动火灾报警按钮处于离線状态,查看火灾报警控制器故障声光报警按钮信号的响应时间和和显示信息的准确完整性

5、恢复手动火灾报警按钮在线状态,查看火災报警控制器的对应故障信号的及信息的消除情况

6、对于玻璃击碎型手动火灾报警按钮,将专用测试钥匙插入测试插孔内旋转至测试位置。观察手动火灾报警按钮的报警确认灯的点亮情况观察火灾报警控制器声光报警按钮信号的响应时间和和显示信息的准确完整性。

7、对于可复位型手动火灾报警按钮可直接按下启动零件。观察手动火灾报警按钮的报警确认灯的点亮情况观察火灾报警控制器声光报警按钮信号的响应时间和和显示信息的准确完整性。

8、测试完成后复位手动火灾报警按钮和火灾报警控制器。查看手动火灾报警按钮的報警确认灯是否消除常亮状态

9、根据测试结果,规范填写消防控制室值班记录表如发现故障,还应填写建筑消防设施故障维修记录表 

在消火栓按钮的位置是不是跟插座差不多生成两根立管在声光报警按钮报警器处是不是应该跟照明灯具一样生成一根立管

这个位置按照多立管考虑就额可以了,弱电配線都是放射式
消防报警器具都是多立管
需要生成几根得看平面设计道理同插座。
是的类同插座的模式,需要生成两根立管
三根电管應该生成三根短立管,实际看截图已经生成三根短立管正确。 实际施工中三根管都得配进声光报警按钮报警器的接线盒中。

我要回帖

更多关于 声光报警按钮 的文章

 

随机推荐