IO卡件故障会不会引起BF灯闪烁,SF常亮
ET200M&IM153-2&&后面挂了四个DO卡。&前段时间IM153-2&的SF灯常亮,BF灯闪烁,CPU的BF也亮。&通过诊断查到是这四张DO卡的第二张卡有故障,然后就把该卡拔掉,其他卡向前移,并修改了组态,后来好了。&这套系统发生故障后CPU一直在运行,可正好DO卡都在这个从站上,没有通讯DO卡都不能输出。&一张IO卡故障了会不会引起通讯故障,使BF闪烁,然后这个从站都不能正常工作?&我担心没有找到真正的问题。
问题补充:谢谢各位,&如果一张I/O卡故障了,会导致从站IM153-2报通讯故障(SF常亮,BF闪烁),从而使得整个从站失去通讯不能控制,那整个系统岂不是很脆弱?&或者有没有措施可以避免一张卡故障导致从站不能正常工作?&谢谢
产品版区:
悬赏分:35 | 解决时间: 21:28:55 | 提问者: -
问题ID:41145
一张IO卡故障了会不会引起通讯故障,使BF闪烁?&会的。模块故障会引起站故障,站故障会引起BF&LED&闪烁。&BF&LED&闪烁:&可能原因:&DP&主站:&•&连接的站有故障&•&至少一个已组态的从站无法访问&•&错误组态&DP&从站:&可能原因:&•&响应监视时间已过&•&PROFIBUS&DP&通信中断&•&错误的PROFIBUS&地址&•&错误组态&
提问者对于答案的评价:谢谢&下面几位也非常感谢。&
最佳答案网友评论
从站有模块坏的话,会出现故障报警的。
评论者: -
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
BF是总线故障指示灯,IO模块坏了会让其闪烁吗?我表示怀疑!
& 11:23:28
IM153-2&的SF灯常亮,BF灯闪烁,CPU的BF也亮,通过诊断查到是这四张DO卡的第二张卡有故障,然后就把该卡拔掉,其他卡向前移,并修改了组态,后来好了---&诊断信息中的故障你都处理好了还担心什么问题,有问题首先看诊断故障是对的,问题就是IO卡故障引起的。怎么处理通讯故障并不影响CPU正常运行:&使用OB86之外,还使用FB125&同类问题ID:&40080最佳答案:&《通讯故障时,如何确定出现故障的从站地址》链接:&&FB125下载:&&《使用FB125程序诊断》下载:&
& 11:25:24
应该会&但如果用有源背板总线,则应该不会
& 13:32:10
BF闪烁。。。&建议楼主检查所有的总线连接器,终端电阻的位置。。。&I\O模块的话,BF是不会闪烁的。。
& 15:28:17
有可能,激活“startup&when&expected&/actual&config&diff.”这个选型BF可能不会闪,但是要看模块的故障是否影响背板总线通讯
& 16:04:00
有你把&OB&80&81&82&8&384&85&86&87&&121&122&下载到CPU这些可以防止&IO故障&等&引起的CPU停机&具体的看西门子的手册
& 17:20:14
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!当前位置: >
> &&西门子s7300sf灯亮bf灯闪烁维修
西门子触摸屏维修
联 系 人:
联系地址:
上海市松江区洞泾镇长浜路501弄43号1210室
联系电话:
在线咨询:
企业网址:
公司网站:
联系我时,
告知来自模具联盟网
发布时间:
浏览:1605
&西门子S7300PLC维修,BF灯亮,SF灯亮维修,可编程逻辑控制器PLC产品维修,专业提供西门子PLC维修、PLC编程、PLC测试/PLC维修,PLC配件,PLC编程软件,PLC说明书等,价格合理,快速维修故障电源指示灯不亮,BF、SF灯亮,输出端没有输出,输出单点,多点无输出,电源接反烧掉,输入端不能控制,报错,程序错乱,不能通信,解密等;西门子PLC维修配件齐全,专业测试平台,模拟程序对输入输出控制信号精确检验。
承接PLC编程设计。
1 6ES7 211-0AA23-0XB0
2 6ES7 211-0BA23-0XB0
212-1AB23-0XB8
4 6ES7 212-1BB23-0XB8
5 6ES7 214-1AD23-0XB8
214-1BD23-0XB8
7 6ES7 214-2AD23-0XB8
8 6ES7 214-2BD23-0XB8
216-2AD23-0XB8
10 6ES7 216-2BD23-0XB8
221-1BH22-0XA8
12 6ES7 221-1BF22-0XA8
13 6ES7 221-1EF22-0XA0
222-1BF22-0XA8
15 6ES7 222-1EF22-0XA0
16 6ES7 222-1HF22-0XA8
222-1BD22-0XA0
18 6ES7 222-1HD22-0XA0
19 6ES7 223-1BF22-0XA8
223-1HF22-0XA8
21 6ES7 223-1BH22-0XA8
22 6ES7 223-1PH22-0XA8
223-1BL22-0XA8
24 6ES7 223-1PL22-0XA8
25 6ES7 223-1BM22-0XA8
223-1PM22-0XA8
27 6ES7 231-0HC22-0XA8
28 6ES7 231-7PB22-0XA8
231-7PD22-0XA8
30 6ES7 232-0HB22-0XA8
31 6ES7 235-0KD22-0XA8
277-0AA22-0XA0
33 6GK7 243-2AX01-0XA0
34 6ES7 253-1AA22-0XA0
241-1AA22-0XA0
36 6GK7 243-1EX00-0XE0
37 6GK7 243-1GX00-0XE0
6ES7 291-8GF23-0XA0
39 6ES7 297-1AA23-0XA0
40 6ES7 291-8BA20-0XA0
6ES7 290-6AA20-0XA0
42 6ES7 901-3CB30-0XA0
43 6ES7 901-3DB30-0XA0
6ES7 292-1AD20-0AA0
45 6ES7 292-1AE20-0AA0
46 6ES7 292-1AG20-0AA0
6AV6 640-0AA00-0AX0
48 6EP1 332-1SH31
& 电源模板
307-1BA00-0AA0
2 6ES7 307-1EA00-0AA0
3 6ES7 307-1KA01-0AA
4 6ES7 312-1AE13-0AB0
5 6ES7 312-5BE03-0AB0
313-5BF03-0AB0
7 6ES7 313-6BF03-0AB0
8 6ES7 313-6CF03-0AB0
314-1AG13-0AB0
10 6ES7 314-6BG03-0AB0
11 6ES7 314-6CG03-0AB0
315-2AG10-0AB0
13 6ES7 315-2EH13-0AB0
14 6ES7 317-2AJ10-0AB0
317-2EK13-0AB0
16 6ES7 318-3EL00-0AB0
17 6ES7 953-8LF20-0AA0
6ES7 953-8LG11-0AA0
19 6ES7 953-8LJ20-0AA0
20 6ES7 953-8LL20-0AA0
6ES7 953-8LM20-0AA0
22 6ES7 953-8LP20-0AA0
&开关量模板
321-1BH02-0AA0
24 6ES7 321-1BH10-0AA0
25 6ES7 321-1BH50-0AA0
321-1BL00-0AA0
27 6ES7 321-7BH01-0AB0
28 6ES7 321-1EL00-0AA0
321-1FF01-0AA0
30 6ES7 321-1FF10-0AA0
31 6ES7 321-1FH00-0AA0
321-1CH00-0AA0
33 6ES7 321-1CH20-0AA0
34 6ES7 322-1BH01-0AA0
322-1BH10-0AA0
36 6ES7 322-1CF00-0AA0
37 6ES7 322-8BF00-0AB0
322-5GH00-0AB0
39 6ES7 322-1BL00-0AA0
40 6ES7 322-1FL00-0AA0
322-1BF01-0AA0
42 6ES7 322-1FF01-0AA0
43 6ES7 322-5FF00-0AB0
322-1HF01-0AA0
45 6ES7 322-1HF10-0AA0
46 6ES7 322-1HH01-0AA0
322-5HF00-0AB0
48 6ES7 322-1FH00-0AA0
49 6ES7 323-1BH01-0AA0
323-1BL00-0AA0
联系我们时请一定说明是在模具联盟网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:,欢迎您的来电咨询!
本页网址:
推荐关键词:西门子PLC模块维修
免责声明:该信息由相关发布企业发布,模具联盟网对此不对信息真伪提供担保。
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站。模具联盟网保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。
地址:上海市松江区洞泾镇长浜路501弄43号1210室联系电话:传真:021-访问统计:127284
模具联盟网 设计制作,未经允许翻录必究。Copyright &
, All rights reserved. &
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,模具联盟网对此不承担任何保证责任。s7300plc报故障bf闪烁sf常亮是什么原因_百度知道
s7300plc报故障bf闪烁sf常亮是什么原因每日登录:+1西币&+1积分
用户登录 |
密&&&&码:
记住用户名
下次自动登录
&&建议您只在个人私有的电脑上使用此选项。
绑定第三方账号登录&&
扫描二维码登录支持中心移动端
You are here:
CPU315 SF灯常亮BF灯闪烁
手机登录找答案
热点活动:
已解决问题:
CPU315 SF灯常亮BF灯闪烁
CPU315-2PN/DP&通电后SF灯常亮BF灯闪烁。MCC卡内原来有程序,使用格式化故障依旧(格式化方法来自找答案应该没错)。用网线连接不能下载程序。按照网上方法断电取出MCC卡,SF灯BF灯都不亮了,但是没卡不能下程序。。死循环了。不知道故障在哪。有可能是MCC卡坏了吗?初学者,希望前辈们不吝赐教。谢谢
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 23:48:37 | 提问者: -
问题ID:108605
MCC里硬件组态与实际硬件组态不一致,如果不能清除MCC卡里内容,换一张MCC卡试试。
提问者对于答案的评价:大家说的都很对,选了第一个回答对的朋友。十分感谢大家无私的帮助,今天恢复了全部的硬件连接,组态正确了,问题解决。再次感谢大家!!
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
将315取出,单独使用MPI电缆连接PLC查看是否能够连接,组态后下载空的程序,试试看
& 21:05:09
一般是由于BF(总线故障),连带引起SF(系统故障)灯亮。原因:检查总线所连接的从站是否通电。检查总线电缆及连接件是否安装正确。检查总线所连接的从站的地址及参数设置是否正确?是否与STEP7中的硬件组态设置一致。
& 21:53:22
你的问题是MMC卡格式化仍未成功!换张新卡,立即解决的你的问题。至于那张老卡,你找西门子相关人员或者代理商帮你处理吧,重新格式化就好了。