电网无功补偿及电压稳定研究
  本文阐述了国内外电力系统无功电压控制的现状及其发展方向,包括电网动态电压稳定的策略和部分省网无功平衡和电压控制的措施;概述了AVC的研究现状,提出了几点无功电压调控与管理的相关措施。
  1 前言
  电网无功平衡是保证电压稳定的基本条件,但电力系统无功功率的发、供、用呈现明显的分散性,因而无功功率只有在分层、分区、分散合理平衡的基础上,才能实现电网电能的合理分布和维持电网稳定运行。
  2 电力系统无功电压优化的问题
  电力系统无功优化问题是一个多目标、多变量、多约束的混合非线性规划问题,其优化变量既有连续变量,又有离散变量,整个优化过程十分复杂,也使优化过程中离散变量的处理更困难。理论上,无功分布可以达到最优,但实际上,一个复杂庞大的电力系统几乎不可能在线实现最优控制。最主要的瓶颈在于优化计算的数据基础&&状态估计(SE)结果的正确性、可靠性还无法满足实时控制的要求。这也是至今国内外还没有成功将全局潮流优化(OPE)结果直接用于实时控制的重要原因。从工程应用角度看,现实中的电力系统无功只能实现次优分布。一般认为,比较接近无功次优分布的做法是,无功功率尽量做到分层分区平衡,减少因大量传送无功功率而产生的电压降和电网线损,在预留事故紧急备用的前提下,尽可能使系统各点电压运行在允许的高水平,这样不但有利于系统运行的稳定性,也可获得接近优化即无功次优分布的经济效益。
  3 研究现状及发展方向
  目前,国内电力系统的无功补偿和电压控制多采用传统的方式,有载调压变压器、静电电容器等职能手动调节和投切,不能实现实时电压控制或无功补偿。因此,实现实时无功补偿以保证电力系统电压的连续稳定性,是研究的主要方向。
  多数电网中电压控制技术仍停留于人工方式,效果并不令人满意,原因有三:
  (1)电压曲线和无功设备运行计划是离线确定的,不能反映电网的实际情况,存在安全隐患;
  (2)电网运行人员需要时刻监视系统电压无功情况,并进行人工调整,工作强度大,而且会因容易出现过调量往往造成电网电压波动大;
  (3)各厂、站无功电压控制未予以协调,造成电网运行不经济。
  近年来几次重大电网事故都是由偶遇无功电压问题致使电网瘫痪。无功电压自动控制技术逐渐引起重视。过去几年中,基于分层分区控制的二、三级电压控制技术已逐渐得到推广应用,并取得明显的控制效果。
  二、三级电压控制技术的要点与问题如下:
  (1)由于电压太复杂实时自动控制电网中各节点是不现实、不经济、不必要的;
  (2)发电机无功是电网中电压支撑和调节的主要资源,最容易控制而且廉价,应充分利用;
  (3)简单可行的电压控制系统应当只考虑控制少数主导母线,使电网电压达到次优;
  (4)靠近主导母线的厂站母线,宜与其组成一个控制区;
  (5)通过控制主导母线电压使控制区域内所有母线电压满足要求,而各个控制区域是独立控制;
  (6)区域内控制资源主要是依靠大机组无功功率,即通过控制发电机组无功功率来调节区域内母线电压在允许范围。
  3.1 部分省网几种无功电压njiu现状
  (1)为提高电网电压稳定水平,对电网的多种运行方式进行全面的静态和暂态电压稳定大规模离线分析研究,分析近年电网电压稳定的薄弱区域和薄弱点,评估电网的静态电压稳定水平,同时也评估采取增强网络结构、电源优化布局、SVC应用等措施的效果。应用稳定控制技术,研究提高供电可靠性和安全稳定运行水平,增强供电能力。
  (2)进行全局无功最优控制的仿真研究,针对发电机、并联电容器、变压器有载分接头等无功可控设备的特点及调节性能进行分析,确定将发电机作为唯一控制手段的仿真研究方法。
  (3)开发电网无功电压优化集中控制系统,通过采集调度自动化SCADA系统的实时数据,进行综合优化处理后,形成集中控制指令,运用调度自动化&四遥&功能,实现电网无功电压优化运行。
  (4)对典型电网结构和负荷分布进行计算和理论分析,优化无功补偿配置容量。具体内容包括典型结构220kV变电站补偿容量研究、典型结构100kV变电站补偿容量研究、变电站主变额定电压选择和抽头比较与配合选择研究、无功分层和分区平衡情况分析和支路无功经济分点的数学验证。并开发了分布式无功电压全局实时优化控制系统,控制电网内各节点电压在允许范围内,实现全网有功损耗最小。
  总体来看,从全局的角度进行无功电压自动控制的工作,目前处于初步研究阶段。电压的调控仍未能从技术上实现类似于SGC的闭环控制,电压质量也难尽人意。
  目前总结的无功补偿经验:
  整个系统的安全,以用户就地补偿为最大原则。一般电网补偿为过补偿。无功储备留在发电机中以便迅速调出。系统电压是主动、经济、高校的,有较强抗事故冲击能力。
  3.2无功电压控制的发展方向
  电力系统是一个复杂的动态关联系统,其潮流是动态变化并相互关联的。变电站内变压器分接开关在某个范围内的调整将影响无功功率的交换,进而影响电网无功潮流的分布和节点电压的变化。单个变电站独立实行无功电压控制,存在局部优化但影响全局的弊端。
  要解决上述弊端,必须考虑全局的优化,将各个变电站点采集的无功电压数据和控制结果送至调度中心或集控站的主机,依据实时的潮流进行状态估计,确定各个变电站节点电压和无功要求,对全网的无功电压进行分层分区综合调整。
  基于调度系统或集控站的区域集中控制模式是维护系统电压正常,实现无功优化综合控制,提高系统运行可靠性和经济性的最佳方案。但大量信息输入调度中心计算机,必然会造成无功电压控制软件复杂化和控制的实时性变差,因此分层分区和分散就地的关联控制已成为全网无功电压控制的发展方向。
  分层分区和分散就地的关联控制优点在于:系统正常运行时,各变电站的电压无功控制装置或软件自动执行电压无功调控,实现功能分散、责任分散、危险分散;紧急情况下调度中心执行应急程序,闭锁下级调度或集控站以及各变电站的自动调控功能,由调度中心直接控制或下达电压无功系统参数至枢纽变电站,保证全网系统运行的安全性和经济性。为达到分层分区和分散就地控制人物的装置或软件(VQC装置或软件),并且应具有对受控变电站状态的分析、判别和控制功能,以及较强的通信能力和手段。由于此类分散就地控制装置或软件能够根据变电站不同的运行方式和计算机投切电容器,以及调节分接头可能发生变化的配合问题。因此,分层分区和分散就地的关联控制兼顾了全局优化和局部优化的问题。
  4 AVC研究现状
  基于最优潮流OPF的实时电压自动控制(AVC)集安全性和经济性于一体,可实现安全约束下的经济闭环控制。正常运行情况下,AVC通过实时监视电网无功电压情况,进行在线优化计算,分层调节控制电网无功电源及变压器分接头,调度自动化主站对接入同一电压等级、电网各节点的无功补偿可控设备实行实时最优闭环控制,满足全网安全电压约束条件下的优化无功潮流运行,达到电压优质和网损最小。省级电网研究的AVC是集中控制型的,也即在电网调度自动化系统SCADA、EMS与现场调度装置之间通过闭环控制实现AVC。
  电力系统电压自动控制主要有以下两个方面:
  (1)无功补偿可控设备的自动化。包括发电机、有载调压器、电容(电抗器)、SVC、STATCOM及其他无功补偿设备的自动控制;
  (2)全网无功电压的最优化。
  5 结论
  无功补偿及电压调节的优化首先要搞好无功就地平衡,无功补偿的理想状态是各级电压线路上没有无功电流流动,各级电压母线的功率因数均为1。为此,应本着自下而上,由末端向电源端的顺序逐级平衡补偿。在补偿方式上宜采用集中补偿和分散补偿相结合,以分散为主;高压补偿和低压补偿相结合,以低压为主的原则。并安装自动补偿投切装置。在电网中采用有载调压变压器,安装无功/电压优化自动控制装置,可以实现经济调压。
  电网的无功及电压调节的必要措施如下:
  (1)采取电网分层分区运行;
  (2)加强电网无功及电压的调节和管理;
  (3)电力系统分区并确定各个区的电压中枢点以便对电压进行分级分布式控制;
  (4)合理配置无功补偿设备,做到无功就地补偿、分层分区平衡;
  (5)加强送、受端电网建设,提高运行可靠性、调度灵活性和通道的输送能力,并提供足够短路容量和足够大惯性的系统;
  (6)在长距离、大容量送电线路中大量采用串联补偿,以提高电网输送能力、改善运行电压水平;
  (7)在落点集中的负荷中心、受端电源少、受端大规模接受西电东送的落点采用动态无功设备;
  (8)研究省网受端系统电压稳定和动态无功补偿问题,根据研究成果合理配置无功电源,使之满足电网动态无功备用;
  (9)对省网进行无功优化调节控制,实施分级分布式的控制策略,实现整个省网的闭环实时控制,实现全网无功优化配置;
  (10)运用&无功电压优化集中控制系统&,完善电压自动监测网络,实现数据自动采集、自动传输和自动统计分析,实现全网无功优化实时控制。
编辑推荐:
相关热词搜索:
  为加快推进生态文明建设,推动绿色...
  为做好总结&十一五&、&十二五&...
  今年10月15日,国务院公布《关于化...
  福禄克公司是世界电子测试工具的领...豆丁精品文档: 电力系统电压稳定 电力系统过电压 电力系统的电压等级 电力系统电..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电力系统电压稳定问题综述
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
常用控制电力系统电压稳定的主要措施和方法
下载积分:290
内容提示:常用控制电力系统电压稳定的主要措施和方法
文档格式:PDF|
浏览次数:7|
上传日期: 05:37:18|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
常用控制电力系统电压稳定的主要措施和方法
官方公共微信

我要回帖

更多关于 导电轴承的供电稳定性 的文章

 

随机推荐