混泥土的头痛部位分区都是梁板就是型号不同分区吗

化工、建筑公司建筑施工作业指導书(之十二)


  1.临时用电装置的安装、维修、搬迁、移动和拆卸必须由受过专门培训并取得特种作业操作证的电工完成
  2.各类用电人員必须遵守以下安全用电要求:
  (1)掌握安全用电的基本知识和所用机械、电气设备的性能,
  (2)在使用电气设备的过程中负责保护所用設备的负荷级、保护零线、漏电保护器开关箱和有关电气设施的防护设施等。
  (3)在使用设备前应对电气装置认真检查并对开关箱中嘚漏电保护器进行试验,合格后做记录以确保安全用电。
  (4)使用的设备停止工作时必须将开关箱中的控制开关断开并锁好开关箱。
(1)配电室建筑物的耐火等级不低于3级室内应配置砂箱和适于扑救电气火灾的灭火器。
(3)配电室的顶棚应不低于3m
(4)配电室内设置的值班室或检修室距配电柜的水平距离应大于1m,并采措施使配电室与值班室或检修室相互隔离。
(5)配电室应能自然通风保持干燥,并米取防止雨雪和尛动物进入的措施
    (1)配电柜单列布置宜靠墙安装,正面的操作通道宽度不小于1.5m
    (2)配电柜双面维护的,正面操作通道宽度不小于2m背面维護通道宽度不小于0.8m。
    (4)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时应采取遮栏隔离,遮栏下方通行高度不小于1.9m遮栏与带电部分的净距离不小于75mm。
    (6)配电柜应做接地保护线、零线做电气连接
    1.架空线路的电杆应采用钢筋混凝土杆或木杆。严禁在树木或脚手架上架设用电線路钢筋混凝土杆不得有露筋、环间裂纹和扭曲;木杆不得腐朽,其梢径不得小于140ram
    2.电杆埋设深度应为杆长的1/10加0.6m。在土质松软处应適当加大埋设深度或采用卡盘固定
    3.终端杆和转角杆应加装拉线或撑杆。拉线应采用镀锌钢丝其截面不小于Φ3mm×4mm。拉线与电杆的夹角應在30~45。之间拉线地锚不得小于1.0m。钢筋混凝土电杆的拉线应在高于地面2.5m处加装拉紧绝缘子撑杆可以采用混凝土杆或木杆,埋设罙度不小于0.8m其底部应垫地盘或石板。撑杆与主杆的夹角以30为宜。
    4.架空线路横担可选用铁横担或木横担(表11—1和表II一2)木横担截面应鈈小于80mm~80mm。
    5.直线杆和15以下的转角杆可采用单横杆,但跨越机动车道时应采用单横担、双绝缘子;15~45。的转角杆应采用双横担、双绝缘孓;45以上的转角杆应采用十字横担。
    6.架空线路的相序排列应符合下列规定:
(1)在同一横担上与保护零线同时架设时面向负荷从左侧起為L1、L2、L3、N、PE。
(2)动力线和照明线分别在两个横担上架设时上层横担面向负荷从左侧起为L1、L2、L3,从右侧起为L1(或L2、L3)、N、PE

7.架空线路的档距不嘚大于35m,线间距离不得小于0.3m架空线路在一个挡距内每一层导线的接头数不得超过该层线数的50%,且一根导线只允许有一个接头但在跨越铁路、公路、河流及其他电力线路时,档距内不得有接头


8.埋地电缆的敷设应符合下列要求:
  (1)敷设深度不小于600mm并在电缆上、下均匀鋪设50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层其埋设路径应设方位标志。
  (2)埋地电缆线路与其附近热力管道的平行间距不得小于2m交叉间距不嘚小于lm。
  (3)埋地电缆穿越建筑物、构筑物、道路等易受机械损伤的场所以及引出地面2.Om至地下0.2m处必须加设防护套管。
(4)埋地电缆的接头应設在地面上的专用接线盒内接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀的场所
9.架空电缆敷设应符合以下要求:
(1)应使用绝缘子将架空电缆固定在墙壁或电杆上。绑扎电缆必须使用绝缘线(带)
(2)架空电缆的档距应保证电缆能够承受自重所带来的荷重。
    10.进入在建工程的临时用电电缆线路必须采用埋地引入其垂直敷设位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等并应靠近用电负荷中心,固定点以每层楼高度不少于一处为宜在在建工程内水平敷设时宜沿墙固定,其最大弧垂点距地面不得小于1.8m
    11.电缆接头应牢固、可靠并使用绝缘物包扎,接头不得承受张力
    13.室内配线应采用瓷瓶、瓷(塑料)夹敷设。配线距地面高度不得小于2.5m
    14.进户线过墙应穿管保護,距地面高度不得小于2.5m其室外端应采用绝缘子固定并采取防雨措施。
    15.潮湿场所或非埋地电缆配线必须穿管敷设管口应密封。采鼡金属管敷设时应做接零保护
    (3)导线采用瓷瓶固定时,导线间距不小于1m瓷瓶间距不大于1.5m。
    (4)采用护套绝缘导线时可直接敷设于钢索上。

第四节  控制设备及接地与接零


    1.临时用电的配电柜、配电箱及开关箱必须在技术上采取合理的组合结构型式
    2.临时用电配电系统应分級设置,即在总配电柜(箱)下设分配电箱分配电箱以下设开关箱。分配电箱的层次视施工现场规模、用电容量或用电设备数量而定使施笁现场临时用电形成层次清晰的三级配电和两级保护系统。
    3.漏电保护器的使用应符合下列规定:
    (1)施工现场临时用电实行两级漏电保护即总配电柜(箱)设一级漏电保护器,开关箱设二级漏电保护器
(3)开关箱内的第二级漏电保护器必须选择额定漏电动作电流小于30mA、额定漏电动莋时间小于O.1 s的快速型漏电保护器。
(4)有泥浆、水和特别潮湿的施工场所应选用额定漏电动作电流小于15mA、额定漏电动作时间小于O.1 s的防溅型漏電保护器。
(5)上级漏电保护器与下级漏电保护器的技术参数应当匹配
4.配电箱、开关箱及箱内安装的开关电器在正常情况下不带电的金属蔀分做可靠的接零保护。
5.配电箱和开关箱内必须设置在任何情况下均能够分断、隔离电源的开关电器
6.开关箱与用电设备之间实行“┅机一闸”、“一漏一箱”制。
7.照明配电宜与动力配电分设自成独立配电系统。
8.在设有专用保护零线(TN—s保护系统)的施工现场内应將专用保护重复接地,重复接地点应不少于三处每一重复接地装置的接地电阻值应大于10Ω。
9.在设有专用保护零线的施工现场,下列电器设备在正常情况下不带电的外露可导电部分应与专用保护零线连接:
(1)电机、变压器、电器、照明器具、电动机械、电动工具的金属外壳囷基座;
(2)电器设备传动装置的金属部件;
(3)配电屏(盘)和控制屏的金属框架;
(4)室内外配电装置的金属构架、箱体及靠近带电部分的金属围栏和金属门;
(5)电力线路的金属保护管、敷设钢索、起重机轨道以及滑升模板的金属操作平台等
(6)电力线路电杆上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。

钢筋混凝土的建筑物出现裂缝较為普遍许多钢筋混凝土结构的破坏都是从裂缝开始的,必须十分重视裂缝的成因、预防和处理尤其是要避免和控制有害贯穿性裂缝的絀现,以确保建筑物的安全性、适用性、耐久性最大程度地保证人们的生命和财产安全。

  1 钢筋混凝土建筑物裂缝原因分析

  造成鋼筋混凝土建筑物开裂、渗水的原因较为复杂涉及的因素颇多,大致可分为三类:温差过大引起的温度裂缝;荷载过大引起的变形裂缝;混凝土干缩引起的变形裂缝

  1.1 温度裂缝 温度裂缝一般是由于大气温度变化、周围环境温度太高或者大体积混凝土施工时产生的水化熱等因素造成。有关研究表明当混凝土内外温差10℃时,冷缩值为0.01%如果混凝土内外温差20℃~30℃时,其冷缩值为0.02%~0.03%而混凝土的极限拉伸徝只有0.01%~0.02%,所以当其大于混凝土极限拉伸值时混凝土就开裂

  1.2 荷载裂缝 荷载裂缝是建筑物在荷载作用下变形过大而产生的裂缝。一般哆出现在构件的受拉区域、受剪区域或者振动严重等头痛部位分区产生的主要原因是结构设计不合理、施工方法错误、承载能力不足、哋基沉降不均匀等。

  1.3 干缩裂缝 干缩裂缝一般是由于材料缺陷引起的研究表明,水泥加水后变成水泥硬化体绝对体积减小,毛细孔縫中水溢出产生毛细压力使得混凝土产生毛细收缩,由此引起水泥砂浆的干缩值为0.1%~0.2%混凝土的干缩值为0.04%~0.06%,而混凝土的极限拉伸值只囿0.01%~0.02%所以当其大于混凝土的极限拉伸值由此产生混凝土裂缝。

  2 钢筋混凝土建筑物裂缝的防治措施

  从微观方面分析混凝土有裂縫是绝对的,没有裂缝是相对的所以混凝土建筑物裂缝的防治,就是为了将其对建筑物的危害程度控制在允许范围内为此,在实际工程中应从设计和施工两方面着手预防和控制混凝土建筑物裂缝

  2.1.1 减少地基的不均匀沉降 基础设计方面可以采取调整基础的埋置深度、哋基计算强度、垫层厚度等方法来控制地基的不均匀变形。同一软弱土地基上应尽量采用同一种类型的基础,否则容易造成沉降量大小鈈均匀从而产生危害性裂缝。

  2.1.2 合理设置结构缝 设置结构缝的位置和缝宽的选定要适当构造要合理。可以把伸缩缝、沉降缝和抗震縫合并设置按照设计规范要求设置伸缩缝,但应考虑高温、冬期、长期暴露在大气中的建筑物承受反复的温差,骤冷骤热反复的干濕作用,结构内部不断产生裂缝和裂缝扩展等因素当结构体型突变或者设置的伸缩缝间距偏大,超出规范要求时应采取有效的防开裂措施如增大配筋率、通长配筋、设置后浇带、改善混凝土级配等。

  2.1.3 避免应力集中合理增配构造钢筋提高抗裂能力 尽量避免结构断面突变产生应力集中,在易产生应力集中的薄弱环节采取加强措施适当增加附加筋,以增强其抗裂能力设计人员应重视构造钢筋的配置,选择构造钢筋的直径和数量要适宜从设计上说,构造钢筋很重要结构设计经常忽略结构约束性质,从而产生构造性裂缝所以,配筋不但要满足结构承载的要求而且还要满足混凝土正常使用的要求,合理增配构造钢筋有利于提高抗裂能力

  2.1.4 加大保护层厚度 适当加大保护层厚度,可以提高保护层的质量以及密实性降低其渗透性,予以阻止或者延缓混凝土的碳化速度提高劈裂强度。地下结构保護层厚要加钢丝网;楼板要布设设备管,也要适当增加楼板厚度

  2.1.5 加设次梁减少裂缝 在现代设计中,现浇板的宽度越来越大长度樾来越长,而楼板的厚度却不能太大如果在板下面的适当头痛部位分区增加次梁,就可以增加板的刚度减少板的挠曲变形,从而达到鈈出现危害性裂缝的目的没有条件设置次梁时,可以在易裂的边缘头痛部位分区设置暗梁提高该头痛部位分区的配筋率,从而提高混凝土的极限拉伸有效地防止裂缝的产生。

  2.2.1 严格控制混凝土原材料质量 尽量采用粒径级配良好的石子及中、粗砂以减少混凝土的用沝量,使混凝土的收缩和泌水随之减少同时应控制含泥量不能超过规范要求。水泥宜选择低水化热、低收缩质量稳定的普通硅酸盐水泥外加剂和掺合料必须性能可靠,