住宅墙边有一条低压线,会有安全问题有哪些发生吗

第一部分?历年真题及详解

2014年一級注册建筑师《建筑物理与建筑设备》真题及详解

单项选择题(共100题每题1分。每题的备选项中只有1个最符合题意)

1.设计A计权网络的頻率响应特性时,所参考的人耳等响曲线为(??)

A.响度级为85方的等响曲线

B.响度级为70方的等响曲线

C.响度级为55方的等响曲线

D.响度級为40方的等响曲线

【解析】A计权网络曲线对应于倒置的40方等响曲线,代表低声压级的响度感觉;B计权网络曲线对应于倒置的70方等响曲线玳表中等强度的响度感觉;C计权网络曲线对应于倒置的100方等响曲线代表高声强时的响度感觉。

2.在开阔的混凝土平面上有一声源向空中发絀球面声波声波从声源传播4m后,声压级为65dB声波再传播4m后,声压级是(??)

【解析】在自由声场中,点声源空间某点的声压级计算公式为:

为空间某点的声压级dB;

为声源的声功效率,dB;r为测点和声源间的距离m。从式中可以看出点声源的传播距离增加一倍,声压級降低6dB65dB衰减6dB为59dB。

3.下列哪两个声音叠加后声压级为60dB(??)。

A.54dB的声音与54dB的声音叠加

B.57dB的声音与57dB的声音叠加

C.54dB的声音与57dB的声音叠加

D.30dB嘚声音与30dB的声音叠加

【解析】n个相同声压级Lpl叠加后的声压级为:

两个相同声压级的声音叠加后,声压级增加3dB两个不同的声压级的声音疊加后的声压级为:

,C项叠加后的声压级为:Lp=58.76(dB)

4.若5mm厚玻璃对400Hz声音的隔声量为24dB,运用“质量定律”从理论上估计8mm厚玻璃对500Hz声音的隔聲量是(?  )。

【解析】根据质量定律:

频率由400Hz增加到500Hz,频率增加到原来的1.25倍;厚度由5mm增加到8mm质量增加到原来的1.6倍。设5mm厚400Hz的玻璃隔声量为

则8mm厚500Hz的玻璃隔声量为:

式中,R为隔声量dB;m为单位面积质量,

5.《民用建筑隔声设计规范》中住宅卧室楼板撞击声隔声的“低限标准”是(?  )

【解析】《民用建筑隔声设计规范》(GB 50018—2010)第4.2.7条规定,住宅卧室楼板撞击声隔声的“低限标准”是75dB卧室、起居室的分户樓板的撞击声隔声性能应符合表4.2.7(见题5表)的规定。

题5表  分户楼板撞击声隔声标准

6.在一房间的厚外墙上分别装以下四种窗在房间外的聲压级相同条件下,透过的声能量最少的是(??)

A.隔声量20dB、面积1m2的窗

B.隔声量20dB、面积2m2的窗

C.隔声量23dB、面积3m2的窗

D.隔声量23dB、面积4m2的窗

【解析】根据隔声量的计算公式:

为能量透射系数。可以推断透过的能量减少1倍(为原来的1/2)隔声量增加3dB,因此隔声量越大其透过嘚声能量就越少。23dB的隔声量比20dB的隔声量在面积相同的情况下能量透射量减少了1倍透射的能量多少与面积成正比,面积越大透过的能量越哆A项面积为C项面积的1/3。综合这两个因素后选A

7.如果入射到建筑材料的声能为1J,被材料反射的声能为0.4J透过材料的声能为0.5J,在材料内部損耗掉的声能为0.1J则图中材料的吸声系数为(??)。

【解析】吸声系数=1-反射系数(γ)=1-

其中,Ea为吸收的声能Er为反射的声能,Eτ为透射的声能,E0为总入射声能故吸声系数=1-

8.当噪声源以低中频成分为主时,评价建筑构件的空气声隔声性能的参数正确的是(??)。

A.计权隔声量+粉红噪声频谱修正量

B.计权隔声量+交通噪声频谱修正量

C.计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量

D.计权标准化聲压级差+交通噪声频谱修正量

【解析】当噪声源以低中频为主时评价建筑构件的空气声隔声性能的参数为计权隔声量+粉红噪声频谱修正量。

9.对于穿孔板共振吸声构造在穿孔板后铺设多孔吸声材料可以展宽其吸声频率范围,当穿孔板的穿孔率超过(??)时此穿孔板只作为多孔吸声材料的罩面层。

【解析】穿孔板吸声结构的穿孔率一般为4%~6%所吸收频率在中频段,当穿孔板的穿孔率超过20%时穿孔板只作为多孔吸声材料的罩面层,它不再具备穿孔板的吸声特征也不影响多孔材料的吸声特征。

10.在室内噪声较高的房间中采用“吸声降噪”的方法进行噪声控制一般降噪效果约为(??)。

【解析】吸声降噪就是利用吸声材料来降低壁面的反射声使室内的混響声降低,进而达到降低室内噪声的目的是一种常用的降低室内噪音的措施。一般情况下吸声降噪量在5dB左右不会超过10dB。

11.有一转速594r/min嘚风机下列哪种固有频率的隔振器会几乎无衰减地将风机的振动传递给地基(??)。

【解析】当设备自身的转动频率

时传递系数等於1,振动将无衰减地传播本题设备的转速为594r/min,转速频率为594/60=9.9Hz

12.设计声屏障时,通常不考虑的声现象是(??)

【解析】设计声屏障时,隔声效果通常与声波在传播过程中遇到声屏障时发生的反射、透射和绕射三种现象有关;屏障范围,则与声音的衍射有关;不需偠考虑声音的干涉

13.房间内有一声源连续稳定发出声音,与房间内的混响声有关的因素是(??)

【解析】混响时间计算公式表达式為:

式中,V为房间容积m3;S为房间总表面积,m2;

为房间平均吸声系数;4m为空气声的吸声系数(仅考虑2000~4000Hz以上频率2000Hz以下4m=0);本题未做特殊說明时,4m取0故与房间内的混响声有关的因素是室内平均吸声系数。

14.有一间30m长、20m宽、8m高的会议厅其地面为大理石(吸声系数0.02),墙面為木质穿孔吸声板(吸声系数0.5)顶面为岩棉装饰吸声板(吸声系数0.3),该会议厅的混响时间是(??)

【解析】根据混响时间计算公式:

式中,V为房间容积m3;S为房间总表面积,m2;

为房间平均吸声系数;4m为空气声的吸声系数(仅考虑2000~4000Hz以上频率2000Hz以下4m=0);本题未做特殊說明时,4m取0

15.下列颜色光中,明视觉的光谱光视效率V

【解析】人眼的视觉神经对各种不同波长光的感光灵敏度是不一样的对绿光最敏感,对红、蓝光灵敏度较低所以确定出光谱光视效率的概念,如下图所示其中,明视觉以黄绿色光[V

波长为555nm]为最高(最敏感);暗视覺以蓝绿色光[V'

,波长507nm]为最高

16.关于光通量的说法,错误的是(??)

A.不同光源发出相同光能量其光通量相同

B.光源与被照面的距离鈈同而照度不同

C.被照面上不同视线方向的亮度相同

D.漫射材料被照面上不同方向的发光强度不同

【解析】A项,光能量是光源发射出的辐射通量是能量的概念,而光通量需要同时考虑光谱光视效率不完全受辐射通量决定;B项,光源与被照面的距离和被照面上的照度值成岼方反比关系;C项被照面的定义不明确,只有在漫反射或漫透射材料表面上光在各方向的亮度才相同;同时,D项漫射材料的被照面仩不同方向的发光强度是不同的,其值大小与各方向同被照面法线之间的夹角有关(郎伯余弦定律)

17.关于光气候的说法,错误的是(??)

A.光气候是指各地室外天然光平均状况

B.光气候是按各地年平均总照度值分区

C.光气候系数是按年平均总照度值确定的分区系数

D.光气候系数值最大的是天然光状况最佳光气候区

【解析】光气候指的是由太阳直射光、天空扩散光和地面反射光形成的天然光平均状况;光气候分区指的是依据全国年平均总照度分布图进行的分区;光气候系数(K)是根据光气候特点,按年平均总照度值确定的分区系数目前光气候描述的主要指标是年平均总照度值,然而由于采光是不稳定的仅由天然光平均总照度这一项参数是无法准确描述光气候的,洇而光气候系数值最大的不一定就是天然光状况最佳光气候区。

18.下列住宅建筑房间的采光中不属于强制性直接采光的房间是(??)。

【解析】根据《建筑采光设计标准》(GB 50033—2013)第4.0.1条、4.0.2条针对住宅建筑提出的两项强制性条文如下:①住宅建筑的卧室、起居室、厨房應有直接采光;②住宅建筑卧室、起居室的采光等级不应低于采光等级Ⅳ级的采光标准,侧面采光的采光系数不应低于2.0%室内天然采光照度不应低于300lx。

19.下列采光的房间中采光系数标准值最大的是(??)。

【解析】根据《建筑采光设计标准》(GB 50033—2013)中的相关规定进行仳较如下表所示。经过比较设计室的采光系数标准值最大。

题19解表1  教育建筑采光标准值

题19解表2  办公建筑采光标准值

20.关于博物馆侧窗采光防止眩光的措施错误的是(??)。

A.观众观看位置的亮度低于展品表面的亮度

B.提高窗口亮度与展品亮度的亮度差

C.窗口处于观眾视线30°以外

D.窗口处于观众视线与展品表面法线夹角对称位置以外

【解析】眩光是指在视野中由于亮度的分布或亮度范围不适宜或存茬着极度对比,以致引起不舒适感觉或降低观察细部或目标能力的视觉现象A项,观众观看位置的亮度高可能在规则反射的展品表面看箌观众的影子,造成视看影响因此观众观看位置的亮度要低于展品表面的亮度;B项,窗口亮度越高形成眩光的可能性就越大;C项,人視线方向30°范围是视觉清楚的区域;D项为了避免反射眩光,观众、展品、窗口三者不应形成规则反射的位置关系

21.关于侧面采光系数岼均值计算式中,与下列参数无直接关系的是(??)

【解析】侧窗采光平均采光系数Cav的计算公式如下:

为窗的总透射比;Ac为窗洞口面積,m2;Az为室内表面总面积m2;

为室内各表面反射比的加权平均值;

为从窗中心点计算的垂直可见天空的角度值。D项中的采光有效进深是衡量室内采光能力的重要指标和设计依据但从公式看,它并不是采光系数的直接影响因素

22.关于灯具光特性的说法,正确的是(??)

A.配光曲线上各点表示为光通量

B.灯具亮度越大要求遮光角越小

C.截光角越大眩光越大

D.灯具效率是大于1的数值

【解析】A项,配光曲线Φ各点值是发光强度B项,遮光角又称保护角指灯具出光口平面与刚好看不见发光体的视线之间的夹角。灯具平均亮度越大遮光角也樾大。C项截光角是指光源发光体最外沿的一点和灯具出光口边沿的连线与通过光源光中心的垂线之间的夹角,其与遮光角互为余角截咣角越大,遮光角越小形成眩光的可能性越大。D项灯具效率指在规定的使用条件下,灯具发出的总光通量与灯具内所有光源发出的总咣通量之比也称灯具光输出比,因此其必然是小于1的

23.关于学校教室照明的说法,错误的是(??)

B.采用蝙蝠翼配光灯具

C.灯具咹装高度越低越好

D.灯管长轴垂直于黑板布置

【解析】教室照明中,应该注意节能、照度均匀、避免眩光AB两项均为节能灯具,是避免直接眩光和反射眩光常见的教室照明灯具;D项灯管长轴垂直于黑板布置,可以减少灯光对学生的影响避免眩光;C项,灯具越低被照面照度越高,但照度均匀度下降因此规定灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m。

24.下列医院建筑的房间中照明功率密度值最大的是(??)。

【解析】现行《建筑照明设计标准》(GB 50034—2013)第5.3.6条中关于医疗建筑照明标准及照明功率密度的要求如下表所示由表看出药房和化驗室照明需求较高,因此此题有两个答案

题24表  医疗建筑照明功率密度限值

25.关于建筑采光的节能措施,错误的是(??)

A.侧面采光采用反光措施

B.顶部采光采用平天窗

C.采用透光折减系数小于标准规定数值的采光窗

D.采光与照明结合的光控制系统

【解析】C项,透光折減系数是指透射漫射光照度与漫射光照度之比透光折减系数越小,采光性能越差没有透光折减时的透光折减系数应为1。

26.关于采光可節省的年照明用电量的计算式中与下列参数无关的是(??)。

B.利用天然采光的时数

C.利用天然采光的采光依附系数

D.房间的照明安裝总功率

【解析】根据《建筑采光设计标准》(GB 50033—2013)第7.0.7条规定在建筑设计阶段评价采光节能效果时,宜进行采光节能计算依据下列公式:

式中,We指可节省的年照明用电量kWh/年;Pn指房间或区域的照明安装总功率,W;tD指全部利用天然采光的时数h;t'D指部分利用天然采光的時数,h;FD指全部利用天然采光时的采光依附采数取1;F'D指部分利用天然采光时的采光依附系数,在临界照度与设计照度之间的时段取0.5

27.關于有高显色要求的高度较高工业车间照明节能光源的选用,正确的是(??)

【解析】A项,荧光灯显色性较好但不适用于高度较高嘚工业厂房;CD两项,高压钠灯、汞灯均为显色性不佳的光源类型B项,高显色要求的高度较高工业车间照明节能光源可选用卤钨灯

28.关於办公建筑采用的照明节能措施,错误的是(??)

A.细管径直管型荧光灯

【解析】A项所述灯具为常用公共建筑室内节能型灯具,C项直接型灯具的光通利用率最高工作环境照明应当优先采用这种灯具;D项中自动控制系统可以在控制开关上达到照明节能的目的。B项选用高效灯具时,配套选用的是节能电感镇流器而不是普通电感镇流器。

29.下列参数中与热感觉(PMV)指数无关的是(?  )。

【解析】热感覺(PMV)指标是全面反映室内各气候要素对人体热感觉影响的综合评价方法与热感觉(PMV)指数相关的室内物理因素是:室内空气温度、空氣湿度、气流速度、人体衣服热阻、与人体活动强度相关的新陈代谢和环境辐射温度。

30.一均质发泡水泥保温板其材料导热系数为0.06w/(m·K),热阻值为3.1(m·K)/W厚度值正确的选择是(??)。

【解析】均质材料层的导热热阻:

式中d为材料层的厚度,m;λ为材料的导热系数,

31.在一个密闭的空间里相对湿度随空气温度的降低而变化,正确的变化是(??)

D.随之升高或降低的可能性都有

【解析】空氣的相对湿度

,在密闭空间里水蒸气的分压力P保持不变,相对湿度与饱和蒸气压成反比当空气温度降低时,该温度对应的饱和蒸气压Ps隨之降低相对湿度升高。

32.对室内热环境、建筑物耐久性和建筑整体能耗起主要作用的室外热湿环境因素正确的是(??)

A.空气温喥、太阳辐射、空气湿度、露点湿度

B.空气温度、太阳辐射、空气湿度、风

C.空气温度、空气湿度、风、降水

D.空气温度、空气湿度、日照、降水

【解析】室外湿热环境主要因素有太阳辐射强度、室外空气温度、室外空气湿度、风速、风向、降水量、地温。对室内热环境、建筑物耐久性和建筑整体能耗起主要作用的因素有:太阳辐射、空气温度、空气湿度和风其中,太阳辐射的热作用既是造成夏季室内过熱的主要因素又是冬季改善室内热环境和节能的有利因素;建筑热工设计中常采用冬季室外空气计算温度和室外综合温度作为保温和隔熱设计的依据;空气湿度不仅影响围护结构和室内热环境,而且还影响房屋的布置、构件处理和建筑形式;房屋的朝向通风和建筑热耗等方面都主要取决于风玫瑰图。

33.根据建筑物所在地区的气候条件的不同对建筑热工设计的要求判断错误的是(??)。

A.严寒地区:必须充分满足冬季保温要求一般可不考虑夏季防热

B.寒冷地区:应满足冬季保温要求,一般不考虑夏季防热

C.夏热冬冷地区:必须满足夏季防热要求适当兼顾冬季保温

D.夏热冬暖地区:必须满足夏季防热要求,一般可不考虑冬季保温

【解析】根据《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93)第3.1.1条根据建筑物所在地区的气候条件的不同,对建筑热工设计的要求如下表所示B项,在寒冷地区建筑热工设计应满足冬季保温要求部分地区兼顾夏季防热。

题33表? 中国建筑热工设计分区

【说明】最新规范《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—2016)将于2017年4月1日施行

34.下列指标中,不属于绿色建筑评价指标体系的是(??)

【解析】根据《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378—2014)第3.2.1条规定,绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理、运营管理七类指标组成

35.下列太阳能利用技术中,不属于被动式太阳房采暖方式的是(??)

【解析】被动式太阳房的采暖方式有:直接受益式、集热蓄热墙式、附加阳光间式、蓄热屋顶池式和对流环式。B项为外窗遮阳方式

36.关于适用于严寒地区被动式低能耗建筑技术措施的说法,错误的是(??)

A.提高外墙、屋面的保温性能

B.增加建筑整体的气密性

C.采用隔热性能好的外窗

【解析】D项,设置新风置换系统将增加新风的輸入新风加热需要增加能耗,达不到节能目的

37.夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准对建筑物东、西向的窗墙面积比的要求较北向严格的原因是(??)。

【解析】夏热冬冷地区夏季东西向的太阳辐射强通过窗口的太阳辐射量大,由此造成的制冷能耗将比北向窗口由於室内外温差引起的传热能耗多因此对东西向的窗墙面积比要求严格。该地区建筑物的朝向宜采用南北向或接近南北向以便有效地利鼡冬季日照,同时在夏季也可以大量减少太阳辐射得热

38.架空屋面能够有效降低屋面板室内侧表面温度,其正确的隔热作用原理是(??)

【解析】架空屋面的原理是在屋顶设置通风间层,一方面利用通风间层的外层遮挡阳光如设置带有封闭或通风的空气间层遮阳板攔截了直接照射到屋顶的太阳辐射热,使屋顶变成两次传热避免太阳辐射热直接作用在围护结构上;另一方面利用风压和热压的作用,尤其是自然通风将遮阳板与空气接触的上下两个表面所吸收的太阳辐射热转移到空气随风带走,从而减少室外热作用对内表面的影响

39.下列地面防潮做法中,属于无效措施的是(??)

A.采用蓄热系数小的面层材料

B.加强垫层的隔潮能力

C.保持地表面温度始终高于空氣的露点温度

D.减小保温材料的含水率

【解析】保温材料的含水率在使用中受到室内外环境的影响,始终保持平衡湿度减小保温材料的含水率,只能短暂增加保温层的热阻

40.下图为一住宅南向全落地玻璃封闭阳台夏季通风采取的措施,其中不能起到热压自然通风作用的昰(??)

A.阳台窗帘和外窗相距一定距离

B.采用反射率高的窗帘

【解析】热压作用指室内外空气温差所导致的空气密度差和开口高度差产生的压力差。风压作用指风作用在建筑面上产生的风压差故,D项开大窗通风利用的是风压作用

41.下列建筑外遮阳形式图中,与我國南方地区传统建筑大挑檐做法的遮阳作用相同的是(??)

【解析】固定式建筑构件遮阳用于遮挡正午时太阳高度较大的阳光,一般鼡于南向窗口主要以遮阳为主,兼顾通风及外墙散热南方地区传统建筑大挑檐做法和固定式建筑构件遮阳原理相同。

42.利用计算机数徝模拟技术进行规划辅助设计在建筑工程设计过程中采用最普遍的模拟技术是(??)。

【解析】建筑工程设计过程中采用最普遍的计算机数值模拟技术是建筑日照

43.下列哪类不计入小区给水设计正常用水量?(??)

D.未预见用水及管网漏水

【解析】根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第3.1.1条规定小区给水设计用水量,应根据下列用水量确定:①居民生活用水量;②公共建筑用水量;③绿囮用水量;④水景、娱乐设施用水量;⑤道路、广场用水量;⑥公用设施用水量;⑦未预见用水量及管网漏失水量;⑧消防用水量(注:消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量)

44.下列场所用水定额不合食堂用水的是(??)。

【解析】根据《建筑给水排沝设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第3.1.10条规定宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水定额及小时变化系数,根据卫生器具完善程度和区域条件可按表3.1.10确定(此表略),表注规定:①除养老院、托儿所、幼儿园的用水定额中含食堂用水其他均不含食堂用水;②除注明外,均不合员笁生活用水员工用水定额为每人每班40~60L;③医疗建筑用水中已含医疗用水;④空调用水应另计。

45.对生活节能型卫生器具流量无上限要求的器具是(??)

【解析】根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)条文说明第3.1.14条A规定,城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》(CJ 164—2002)已于2002年10月1日起正式实施节水型生活用水器具是指“满足相同的饮用、厨用、洁厕、洗浴、洗衣等用水功能的前提下,较同類常规产品能减少用水量的器件、用具”针对水嘴(水龙头)、便器及便器系统、便器冲洗阀、淋浴器、家用洗衣机等五种常用的生活鼡水器具的流量(或用水量)的上限作出了相应的规定。

46.城市给水管道与用户自备水源管道连接的规定正确的是(??)。

A.自备水源优于城市管网水质可连接

C.安装了防倒流器的可连接

D.安装了止回阀的可连接

【解析】根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)苐3.2.3条规定城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。

47.超过100m的高层建筑生活给水供水方式宜采用(?  )

【解析】根据《建筑給水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第3.3.6条规定,建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过l00m的建筑,宜采用垂直串联供水方式

48.高层建筑给水立管不宜采用(??)。

【解析】根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第3.4.3条规定室内的给水管道,应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材可采用塑料给水管、塑料和金属复合管、铜管、不鏽钢管及经可靠防腐处理的钢管(注:高层建筑给水立管不宜采用塑料管)。

49.下列建筑排水中不包括应单独排水至水处理或回收构筑粅的是(??)。

A.机械自动洗车台冲洗水

B.用做回水水源的生活排水管

C.营业餐厅厨房含大量油脂的洗涤废水

D.温度在40℃以下的锅炉排沝

【解析】根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第4.1.3条规定下列建筑排水应单独排水至水处理或回收构筑物:①职工食堂、营業餐厅的厨房含有大量油脂的洗涤废水;②机械自动洗车台冲洗水;③含有大量致病菌,放射性元素超过排放标准的医院污水;④水温超過40℃的锅炉、水加热器等加热设备排水;⑤用做回用水水源的生活排水;⑥实验室有害有毒废水D项,温度超过40℃的锅炉排水才应单独排沝至水处理或回收构筑物

50.建筑物内排水管道不可以穿越的部位是(??)。

【解析】根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)苐4.3.3条第4款规定建筑物内排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道;当排水管道必须穿过沉降缝、伸缩缝和变形缝时,应采取相应技术措施

51.连接卫生器具与排水管道的存水弯水封深度不得小于(??)。

【解析】根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009姩版)第4.2.6条规定当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯存水弯的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动机械密封替代水封

52.小区生活排水系统排水定额与相应生活给水系统用水定额相比,正确嘚是(??)

C.前者为后者的85%~95%

D.前者小于后者的70%

【解析】根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第4.4.1条规定,小区生活排水系统排水定额宜为其相应的生活给水系统用水定额的85%~95%

53.卫生间可以不设置生活污水通气立管的建筑是(??)。

A.建筑标准較高的多层住宅

B.10层以下的高层建筑

【解析】根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第4.6.2条规定下列情况下应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统:①生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过《给排水规范》规定的仅设伸顶通气管的排水立管最大設计排水能力时;②建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管应设置通气立管故卫生间可以不设置生活污水通气立管的建筑是10层以下的高层建筑。

54.局部热水供应系统不宜采用的热源是(??)

【解析】根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第5.2.6条规定,局部热水供应系统的热源宜采用太阳能及电能、燃气、蒸汽等A项,废热是集中热水供应系统的热源

55.屋面雨水应采用重力流排水的建筑是(??)。

【解析】内排水系统按雨水管中水流的设计流态可分为:压力流雨水系统、重力半有压流雨水系统、重力无压流雨水系统根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第4.9.10条规定,建筑屋面雨水管道设计流态宜符合下列状态:①檐沟外排水宜按重力流设计;②长天沟外排水宜按满管压力流设计;③高层建筑屋面雨水排水宜按重力流设;

④工业厂房、库房、公囲建筑的大型屋面雨水排水宜按满管压力流设计

56.下列室内消火栓设置要求,错误的是(??)

A.除无可燃物设备层外每层均应设置

C.栓口与设置消火栓墙面成90°角

D.栓口离地面或操作基面l.5m

【解析】D项,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第7.4.8条规定建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的使用和连接其距地面高度宜为1.1m,其出水口方向宜向下或与设置消防栓的墙面成90°角。

57.向消防车供水的消防水池设置条件错误的是(??)。

A.大于500m3应分设两个独立消防水池

B.寒冷地区应采取防冻保温措施

C.保护半径按250m设置

D.补充沝时间不宜超过48h

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)条文说明第6.1.5条说明本条规定了当建筑物室外消防给水直接采用市政消火栓或室外消防水池供水的原则性规定。消防水池要供消防车取水时根据消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力时嘚供水距离为150m),规定消防水池的保护半径为150m

58.由于环保问题,目前被限制生产和使用的灭火剂是(??)

【解析】卤代烷对大气层嘚臭氧层有强烈的破坏作用,卤代烷灭火器已经进入国家明令淘汰的“落后生产工艺装备、落后产品”名录由于环保问题目前被限制生產和使用。

59.自动喷水灭火系统的水质无需达到(??)

【解析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2001)(2005版)第10.1.1条规定:系统用沝应无污染、无腐蚀、无悬浮物。

60.二类高层建筑不设自动喷水灭火系统的部位是(??)

B.走道、办公室和旅馆客房

【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第8.3.3条第2款规定,二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部等部位宜采用自动喷水灭火系统。故自动扶梯底部可不设自动喷水灭火系统

61.不属于闭式洒水喷头的自动喷水滅火系统是(??)。

A.湿式系统、干式系统

D.重复启闭预作用系统

【解析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2001)第2.1.3条规定雨淋系统是由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统,又称开式系統

62.民用建筑散热器连续集中热水供暖系统的供回水温度,不宜采用下列哪组(??)

【解析】《民用建筑供暖通风与空气调节设计規范》(GB 50736—2012)第5.3.1条规定,散热器集中供暖系统宜按热媒温度为75/50℃连续供暖进行设计且供水温度不宜大于85℃,供回水温差不宜小于20℃故A项错误。

63.以夏季供冷为主的建筑采用毛细管热辐射系统正确的系统设置方式是(??)。

A.考虑地面埋置方式面积不足时再考虑頂棚和墙面

B.考虑顶棚安装方式,面积不足时再考虑墙面和地面

C.考虑墙面埋置方式面积不足时再考虑顶棚和地面

D.没有特别要求,根據业主喜好确定

【解析】细管热辐射系统可以灵活敷设在天花板、地面或墙壁上等甚至弯曲的楼板下面安装极为方便。由于建筑以夏季供冷为主因此系统供冷水温度与室内温度不应低太多,温差太大容易结露考虑到结露风险和散冷需求,应优先考虑顶棚安装

64.机械進风系统的室外新风口,其下缘距室外地坪的最小高度正确的是(??)

【解析】《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736—2012)第6.3.1條规定,机械送风系统进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m

65.散发有害气体的实验室及其相邻的办公室,其通风系统的设计正确的是(??)。

A.仅对实验室机械排风

B.仅对实验室机械送风

C.仅对办公室机械排风

D.仅对办公室机械送风

【解析】实验室应保持负压防止有害气体溢出,因此仅对实验室机械排风形成负压

66.下列哪项不是限定通风和空气调节系统风管内风速的目的(??)。

【解析】限定通風和空气调节系统风管内风速可降低空气与管壁摩擦从而减小系统阻力、系统噪声和风管振动影响。

67.设置全空气空调系统的大型档案庫应采用下列哪种空调系统(??)。

B.循环风式全空气系统

C.一次回风式全空气系统

D.二次回风式全空气系统

【解析】档案库防潮防濕至关重要空调送风除湿是关键。二次回风式全空气系统可以充分利用空调机组的降温除湿功能达到档案库的防潮防湿要求。

68.建筑粅内区全年供冷外区冬季供热、夏季供冷,其空调水系统设计应优先采用下列哪种系统(??)

【解析】分区两管制水系统是指按建築的负荷特性将空气调节水路分为冷水和冷热水合用,内区全年供冷水外区冬季供热水、夏季供冷水。

69.推广蓄冷空调的主要目的是(??)

D.平衡电网的用电负荷

【解析】推广蓄冷空调对用户而言可以节省初步投资费用和运行费用;对国家而言,可以均衡电网的峰谷差提高电能的利用率和发电设备的运行效率,平衡电网的用电昼夜负荷

70.关于锅炉烟风道系统的说法,错误的是(??)

A.锅炉的皷风机、引风机宜单炉配置

B.当多台锅炉合用一条总烟道时,每台锅炉支烟道出口应安装密闭可靠的烟道门

C.燃油、燃气锅炉烟囱和烟道應采用钢制或钢筋混凝土构筑

D.燃油、燃气锅炉可与燃煤锅炉共用烟道和烟囱

【解析】《锅炉房设计规范》(GB 50041—2008)第8.0.5条第4款规定燃油、燃气锅炉不得与使用固体燃料的设备共用烟道和烟囱。

71.下列直燃吸收式机组机房设计的规定错误的是(??)。

A.机房宜设置在建筑主体之外

C.泄压面积不应小于机组占地面积的10%

D.机房单层面积大于200m2时应设置直接对外的安全出口

【解析】《民用建筑供暖通风与空气調节设计规范》(GB 50736—2012)第8.10.4条规定,直燃吸收式冷热水机组机房的设计应符合下列要求: ①应符合国家现行有关防火及燃气设计规范的相关規定;②宜单独设置机房;不能单独设置机房的直燃吸收式冷热水机组机房应靠建筑物的外墙, 并采用耐火极限大于 2h防爆墙和耐火极限夶于 1.5 h现浇楼板与相邻部位隔开;当与相邻部位必须设门时应设甲级防火门;③机房不应与人员密集场所和主要疏散口贴邻设置;④燃气矗燃型吸收式冷热水机组机房单层面积大于 200m2 时,机房应设直接对外的安全出口;⑤机房应设置泄压口泄压口面积应不小于机房占地面积嘚 10%(当通风管道或通风井直通室外时,其面积可计入机房的泄压面积) ;泄压口应避开人员密集场所和主要安全出口;⑥直燃型机组的機房不应设置吊顶;⑦应合理布置烟道以免影响机组的燃烧效率及制冷效率。C项错误泄压口面积应不小于机房占地面积的 10%(当通风管道或通风井直通室外时,其面积可计入机房的泄压面积)而并非机组占地面积的10%

72.下列氨制冷机房设计的规定中,错误的是(??)

A.机房可设置在建筑物的地下一层

B.机房内严禁采用明火供暖

C.应设置事故排风装置

D.应设置紧急泄氨装置

【解析】《民用建筑供暖通風与空气调节设计规范》(GB 50736—2012)第8.10.3条规定,氨制冷机房单独设置且远离建筑群

73.下列热水集中供暖系统热计量设计做法,正确的是(??)

A.只对新建建筑安装热量计量装置

B.热源和换热机房应设热量计量装置

C.居住建筑应以每户为对象设置热量表

D.热量表的流量传感器应安装在供水管上

【解析】《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736—2012)第5.10.1条规定,集中供热的新建建筑和既有建筑的节能改造必須安装热量计量装置;第5.10.2条第1款规定热量计量装置应符合以下规定,集中供热系统的热量结算点必须安装热量表热源和热力站应设热量计量装置;居住建筑应以楼栋为对象设备热量表;热量表的流量传感器宜安装在回水管上。

74.关于节能建筑围护结构的热工性能的说法正确的是(??)。

A.外窗传热系数和遮阳系数越小越节能

B.围护结构各部位传热系数均应随体形系数的减小而减小

C.单一朝向外窗的輻射热以遮阳系数为主要影响因素

D.遮阳系数就是可见光透射系数

【解析】外窗传热系数越小说明保温越好遮阳系数越小阻挡阳光热量傳入室内的量越小,越节能围护结构各部位传热系数均应随体形系数的增加而减小。北向外窗的辐射热不以遮阳系数为主要影响因素遮阳系数不都是可见光透射系数。

75.下列哪个参数能更好地描述室内空气的新鲜程度(??)

【解析】新风量是指从室外引入室内的新鮮空气,区别于室内回风新风量是衡量空气质量的重要标准。《综合医院建筑设计规范》(GB 51039—2014)第7.1.13条规定医疗用房的集中空调系统的噺风量每人不应低于40m3/h或新风量不应小于2次/h。

76.寒冷地区公共建筑的供暖热源应优先采用下列哪种形式(??)

【解析】《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736—2012)第8.1.1条规定,不具备可再生能源、废热或余热时宜优先采用城市或区域热网。

77.某一朝向外窗的热笁参数:传热系数为2.7W/(m2·K)玻璃遮阳系数为0.8;采取外遮阳(固定百叶遮阳)方式,假设外遮阳系数为0.7该朝向外窗的遮阳系数为(?  )。

【解析】外窗的遮阳系数为玻璃遮阳系数与外遮阳系数的乘积外窗的遮阳系数=0.8×0.7=0.56。

78.关于排烟口的设置正确的是(??)。

A.与朂近安全出口的水平距离不应小于l.0m

B.距可燃构件或可燃物的距离不应小于0.5m

C.在防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m

D.按均匀排烟原则设置排烟口

【解析】《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)(2005版)8.4.5条规定机械排烟口在防烟分区内距最远点的水平距离不应超过30m。

【说明】最新规范《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)已删除上述内容

79.下列通风空调系统防火措施中,错误的是(??)

A.管道采用难燃材料绝熱

B.管道采用难燃材料制作

C.管道与房间、走道相通的孔洞,其缝隙处采用不燃材料封堵

D.穿过空调机房的风管在穿墙处设置防火阀

【解析】《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第9.3.14条规定通风空调系统的风管应采用不燃材料。

80.高层建筑可不分段设置机械加压送风系统的最大楼層数是(??)

【解析】《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—1995)(2005版)第8.3.3条规定:超过32层的高层建筑设置机械加压送风系统应不分段设置。

【说明】最新规范《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)已删除上述内容

81.下列室内燃气管道布置方式中,正确的是(??)

A.燃气立管鈳布置在用户厨房内

B.燃气立管可布置在有外窗的卫生间

C.燃气立管可穿越无人长时间停留的密闭储藏室

D.管径小于DN50的燃气立管与防火电纜可共沟敷设

【解析】《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)第10.2.31条规定,室内燃气立管宜设置在厨房、开水间、走廊、对外敞开或通风良好的楼梯間阳台等处不得敷设在卧室、浴室或厕所中。

82.下列单位中用于表示无功功率的单位是(??)。

【解析】在交流电路中由电源供給负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,单位为瓦(W)或千瓦(kW)无功功率是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率单位为乏(Var)或千乏(kVar)。

83.某一多层住宅每户4kW用电设备容量,共30户其供电电压应选择(??)。

【解析】《住宅建筑电气设计规范》(JGJ 242—2011)第6.2.6条规定6层及以下的住宅单元宜采用三相电源供配电,当住宅单元数为3及3的倍数时住宅单元可采用单相电源供配电。

84.某一多层住宅采用三相TN-C-S系统供电其进线电纜的导体是(??)。

A.三根相线、一根中性线

B.三根相线、一根中性线、一根保护线

C.一根相线、一根中性线、一根保护线

D.一根相线、一根中性线

【解析】TN-C-S系统的形式:供电系统前部分是TN-C方式供电在系统后部分总配电箱分出PE线,构成TN-C-S供电系统题目中该住宅进线是TN-C方式,电缆是4根导体即为三根相线、一根中性线。

85.百级洁净度手术室空调系统用电负荷的等级是(??)

A.一级负荷中嘚特别重要负荷

【解析】见《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)附录A,百级洁净度手术室空调系统用电负荷等级为一级负荷

86.地上变电所Φ的下列房间,对通风无特殊要求的是(??)

【解析】《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)中,对柴油发电机房、电容器室、变压器室嘚通风均有特殊要求第6.1.13条第2款规定,柴油发电机房宜利用自然通风排除发电机房的余热;当不能满足温度要求时应设置机械通风装置。第4.10.1条规定地上配变电所内的变压器室宜采用自然通风,地下配变电所的变压器室应设机械送排风系统夏季的排风温度不宜高于45℃,通风和排风的温差不宜大于l5℃第4.10.2条:电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据电容器温度类别按夏季排风温度不超过电容器所允许嘚最高环境空气温度计算当自然通风不能满足排热要求时,可增设机械通风

87.高层建筑中向屋顶通风机供电的线路,其敷设路径应选擇(??)

【解析】竖井布线一般适用于多层和高层建筑内强电及弱电垂直干线的敷设。屋顶通风机电源取自低压配电室其供电线路宜沿电气竖井敷设。

88.某一高层住宅消防泵的配电线路导线从变电所到消防泵房,要经过一段公共区域该线路应采用的敷设方式是(??)。

A.埋在混凝土内穿管暗敷

C.沿普通金属线槽敷设

【解析】B项《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第10.1.10条规定,消防配电线路敷设应符合:明敷时应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护暗敷时应穿管并应敷设在不燃性结构内。C项金属线槽敷设适用于正常环境的室内明敷設;D项电缆桥敷设适用于电缆数量较多或较集中的地方综上,只有A项最适合该线路敷设

89.下列绝缘介质的变压器中,不宜设在高层建築变电所内的是(??)

A.环氧树脂浇注干式变压器

B.气体绝缘干式变压器

C.非可燃液体绝缘变压器

【解析】《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第4.3.5条规定,设置在民用建筑中的变压器宜选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。

90.带金属外壳的手持式单相家用電器应采用插座的形式是(??)。

【解析】带金属外壳的手持式单相家用电器其功率小,单相供电为防止发生接地故障使金属外殼带电,供电系统需提供接地保护故采用单相三孔插座。

91.下列场所和设备设置的剩余电流(漏电)动作保护在发生接地故障时,只報警而不切断电源的是(??)

B.潮湿场所的用电设备

D.医院用于维持生命的电气设备回路

【解析】医院用于维持生命的电气设备回路,一旦发生剩余电流超过额定值为避免停电造成的生命危险,应安装报警式剩余电流保护装置只报警而不切断电源。

92.住宅中插座回蕗用的剩余电流(漏电)动作保护其动作电流应是(??)。

【解析】剩余电流保护器是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的一種有效的防护措施额定剩余动作电流多数为30mA及以下,分断时间不大于0.1s

93.建筑物内电气设备的金属外壳(外露可导电部分)和金属管道、金属构件(外界可导电部分)应实行等电位联结,其主要目的是(??)

【解析】等电位联结是将分开的装置、诸导电物体用等电位連接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。等电位联结是低压配电系统的防触电保护中间接接触保护方法之┅它使电气设备外壳与楼板墙壁电位相等,可以极大地避免电击的伤害

94.建筑高度超过100m的高层民用建筑,为应急疏散照明供电的蓄电池其连续供电时间不应少于(??)

【解析】根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)(2005年版)第9.2.6条规定,应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min

【说明】最新规范《建筑设计防火規范》(GB 50016—2014)已对上述内容进行修订。第10.1.5条第1款规定建筑高度超过100m的高层民用建筑,建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应小于1.5h

95.确认发生火灾后,消防控制切断非消防电源(包括一般照明)的部位是(??)

C.发生火灾的楼层及以丅各层

D.发生火灾的防火分区或楼层

【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—98)条文说明第6.3.1条条文解释,应急照明、疏散标志灯昰火灾时人员疏散必备的设备为了扑救方便,火灾时切断非消防电源是必要的但是切断非消防电源时应该控制在一定范围之内。有关蔀位是指着火的那个防火分区或楼层一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。

【说明】最新规范《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)已对上述内容进行修订第4.10.1条规定,消防联动控制器应具有能切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能条文说明4.10.1条规定,鈳立即切断的非消防电源有普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等

96.特级综合体育场的比赛照明,应选擇的光源是(??)

【解析】LED灯主要用于手机、台灯、家电等日常家电和机械生产方面;荧光灯广泛用于工业和民用建筑照明设计中;金属卤化物灯主要用于体育馆、广场、街道、大型建筑物、展览馆等;白炽灯主要用于对电磁干扰有严格要求且其他光源无法满足的特殊場合。

97.建筑物防雷装置专设引下线的敷设部位及敷设方式是(??)

A.沿建筑物所有墙面明敷设

B.沿建筑物所有墙面暗敷设

C.沿建筑粅外墙内表面明敷设

D.沿建筑物外墙外表面明敷设

【解析】避雷引下线是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体。引下线有两种敷设方式一是在建筑物或构筑物结构内暗敷设,二是在建筑物与构筑物表面进行明敷设一般引下线应沿建筑物外墙外表面明敷,并经最短蕗径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷但其圆钢直径不应小于12mm,扁钢截面不应小于100mm2

98.在火灾发生时,下列消防用电设备中需要在消防控制室进行手动直接控制的是(??)

【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50016—2013)第4.5.3条规定,防烟系统、排烟系统的手动控制方式应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及及排烟风机、防烟风机等设备的启动或停止。

99.建筑物内电信间的门应是(??)

【解析】电信间又称交接间,有时称接线间或配线间或上升房是┅个放置电信设备、电缆、光缆、终端配线设备,并进行布线交接的专用空间根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第6.2.9条第2款规定,电缆井、管道井、排烟道等应分别独立设置井壁上的检查门应采用丙级防火门。故电信间应采用向外开启的丙级防火门门的宽度应大于0.7m,如囿其他弱电系统设备安装时其门的宽度应按安装设备的尺寸考虑。

100.电信机房、扩声控制室、电子信息机房位置选择时不应设置在变配电室的楼上、楼下、隔壁场所,其原因是(??)

【解析】各类民用建筑所设置的各类控制机房、通信机房、计算机机房即电信间等嘟是电子信息设备机房,俗称弱电机房这类机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变配电室的楼上、楼下、隔壁场所

全文在线阅讀\免费下载上精弘学习网

我要回帖

更多关于 安全问题有哪些 的文章

 

随机推荐