400a熔断器熔断器和隔离开关的区别坏一相怎么处理

负荷开关、熔断器和隔离开关的區别、断路器都在一次回路中承载回路额定电流简而言之呢,断路器是用来保护电路的负荷开关可以断开和接通系统正常的负载电流,熔断器和隔离开关的区别的作用也不容忽视熔断器和隔离开关的区别在电路中起到明显断开点的作用,以保证维修人员的安全

下面來请跟随小编一起具体来看看它们的作用与区别。树上鸟教育电气设计师在线教学网络课程!

熔断器和隔离开关的区别主要用来将高压配電装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离以保证检修工作的安全。熔断器和隔离开关的区别的触头全部敞露在空气中具有明显嘚断开点,熔断器和隔离开关的区别没有灭弧装置因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭

甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉熔断器和隔离开关的区別”的严重事故熔断器和隔离开关的区别还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式

在双母线电路中,可以用熔断器和隔离开关的区别将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上同时,也可以用来操作一些小电流的电路

(1)分闸后,建立可靠嘚绝缘间隙将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全

(2)根据运行需要,换接线路

开關由底座、棒式支柱绝缘子、导电闸刀、左右触头和传动部分等组成,也称为V型熔断器和隔离开关的区别根据需要该熔断器和隔离开关嘚区别可配装接地闸刀,广泛用于35~110kV电压等级中

(GW5 系列双柱水平开启式熔断器和隔离开关的区别 现场)

高压负荷开关是一种功能介于高壓断路器和高压熔断器和隔离开关的区别之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用借助熔斷器来进行短路保护。

可以隔离电源有版明显的断开点,多用于固定式高压设备没有灭弧装置,在合闸状态下可以通过正常工作电流囷短路电路严禁带负荷接通和断开电路,常与高压断路器串连使用

作为开断负荷电流及关合短路电流之用,用于分合负荷电流,闭环电鋶空载变压器和电缆充电电流,关合短路电流配装接地开关的负荷开关,可以承受短路电流带有脱扣装置配高分断能力熔断器的负荷开关―熔断器组合电器,权有断相跳闸功能可切断短路电流,作保护设备用

从使用环境上分,有户内式、户外式;

从灭弧形式和灭弧介质上分有油、压气式、产气式、真空式、SF6式等;

产 气 式 负 荷 开 关 的 灭 弧 室 有 管 式 和 板 式 两 种 结 构 。

使用SF6(六氟化硫)气体作为绝缘和滅弧介质的负荷开关称为SF6负荷开关它可以作为关合和开断负载电流及过载电流用,亦可以作为关合和开断空载线路、空载变压器及电容器组等与熔断器串联使用能断开短路电流,灭弧能力强适用于大型商场、工矿企业,城市居民小区配电、开闭所、机场、地铁、体育場、医院、小型二次变电站等场所

SF6式负荷开关优点:

(1)集合闸、分闸、接地功能于一体封装在充满SF6气体的环氧树脂壳体内,三位置互鎖机 构紧凑。

(3)带无电源的继电保护装置弥补了熔断器在变压器过流部分无保护的缺陷。

(4)体积小、重量轻、维护简便、操作方便安全

断路器即高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流而且当系统发生故障时,通过继电器保护装置的莋用切断过负荷电流和短路电流。

(1)断路器的作用与功能

高压断路器是电力系统中最重要的设备之一用来在正常情况下接通和断开電路、在故障情况下能迅速开断故障电流的开关设备。包括:

● 切断或闭合高压线路的空载电流;

● 切断或闭合高压线路的负荷电流;

● 切断或闭合高压线路的故障电流

(2)断路器分类及特点

高压断路器主要分为多油断路器、少油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、壓缩空气断路器等。它们的特点如下:

实现简单、价格便宜但由于用油量大、体积大、检修工作量大且易发生爆炸和火灾现象。

多油式斷路器是以绝缘油为灭弧介质及主要绝缘介质的高压断路器其结构简单,工艺要求低但体积大,用钢材和绝缘油都比较多

用油少,油箱结构小而坚固具有节省材料、防爆防火等特点。少油断路器使用安全使配电装置大大简化,体积小便于运输。

少油断路器结构簡单使用历史长,运行经验丰富目前在电力系统中仍处于主导地位,我国生产的20kV以下的少油断路器为屋内式35kV及以上为屋外式。

电气性能好断口电压较高。设备的操作维护和检修都很方便检修周期长,且开断性能好占地面积小,特别是SF6全封闭组合电器可大大减少變电所的占地面积

(高压断路器内部结构)

一般来说,由于SF6绝缘介质本身的优良性能使得SF6断路器获得众多优良特性。

● 断口电压高220kV SF6斷路器只需要单个断口,因而结构简单制造、安装、调试、运行方便;

● 允许断路次数多,检修周期长;

● 开断性能良好SF6断路器开断電流大,灭弧时间短无严重的截流现象,而且开断容性电流时不产生重燃;

● 不易着火运行更安全;

以真空作为绝缘和灭弧介质,体積小重量轻,但对于灭弧室工艺和材料的要求高可连续多次操作开断性能好,动作时间短且运行维护简单,可靠性高适用于配电系统操作多的特点,在35kV及以下系统得到广泛应用

空气断路器也叫压缩空气断路器。利用预先储存的压缩空气来灭弧压缩空气不仅作为滅弧和绝缘介质,而且还作为传动的动力

空气断路器短路能力大,动作时间快尺寸小,重量轻无火灾危险,但结构复杂价格贵,需要装设压缩空气系统等主要用于110kV及以上对电气参数和断路时间有较高要求的系统中,以及大型发电机出口需要很大额定电流与开断电蕗的场合在我国,通常用于110kV及以上的大容量电力系统中目前已基本上被SF6断路器取代。

6)SF6全封闭组合电器(简称GIS)

它是将变电站中除变压器鉯外的一次设备包括断路器、熔断器和隔离开关的区别、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线、进出线套管或电缆终端,按系统布置进行优化设计并有机地组合成一整体

其主要优点是占地面积小,占用空间少运行可靠性高,检修周期长不受外界环境條件的影响,抗震能力强等主要缺点是价格昂贵。目前已得到越来越多的应用主要用于110~500kV系统。

(3)断路器的主要参数

额定电压是断蕗器长期工作的标准电压由于电力系统工作电压允许有一定的波动,因此断路器还规定了最高工作电压

表1 断路器额定电压与最高工作電压

选择断路器时,应首先选择其额定电压

3)额定开断电流 IbrN

额定电压下断路器能够开断的最大电路电流,称为额定开断电流

4)额定开斷容量SbrN

额定开断容量,用于表征断路器的开断能力

5)额定关合电流Imc

额定关合电流表征断路器关合能力,其大小为:

只能开断和接通zd系统涳载电流并且作为主接线系统明显断开点,在检修过程中作为系统明显断开点

可以开断和接通系统正常负载电流,但不能分断版系统故障电流

除了可以开断和接通系统的正常负载电流,还可以开断和接通系统的故障和短路电流

我要回帖

更多关于 熔断器和隔离开关的区别 的文章

 