is3000tig5变频器故障代码码

(1)故障代表:过流

(2)故障洇素:输出电流超过了跳闸值。

(3)解决方法:查看电机负载或者查看加速时间,或者查看电机和电机电缆或者查看周围环境条件。

(1)故障代表:过压

(2)故障因素:中心电流直流电压过高。200 V变频器中心电路直流电压的跳闸值是 420 V 400 V变频器中心电路直流电压的跳闸值昰840V。

(3)解决办法:查看过电压操控器或者查看输入电源的稳态和瞬态电压,或者查看制动斩波器和制动电阻或者查看减速时刻。

(1)故障代表:跳闸

(2)故障因素:变频器 IGBT 温度过高。跳闸值是135°C

(3)故障处理办法:查看周围环境条件,查看冷却空气流量冷却风机查看电机功率和变频器功率。

(1)故障因素:电机电缆或许电机短路

(2)故障处理办法:查看电机和电机电缆。

(1)故障因素:由于電源缺相、熔断器烧损、整流桥内部故障或许电源电压太低形成中心电路直流电压太低。200 V 变频器中心电路 直流电压欠压跳闸值是162 V 400 V 变频器中心电路直流电压欠压跳闸办法:值是308 V。

(2)故障处理办法:查看欠压操控器 或者查看电源和熔断器。

(2)故障处理办法:查看故障功用的参数设置查看模仿操控信号电压等级是不是准确,或者查看接线

(2)故障处理办法:查看故障功用的参数设置。查看模仿操控信号电压等级是不是准确或者查看接线。

(1)故障因素:电机过温因素可能是机器功率太小、冷却缺乏或许起动数据过错。也可能是電机温度测量值现已超过了由参数3504 FAULT LIMIT 规定的故障限值

(2)故障处理办法:查看电机额外参数、负载和冷却。查看起动数据或者查看故障功用参数设置。

(1)故障因素:被选为有用操控地的操控盘停止通讯

(2)故障处理办法:查看操控盘连接,或者查看故障功用的参数设置或者查看操控盘连接器,或者替换装置板上的操控盘