机房运行和施工同步怎样做到边装修边运行

原标题:通信机房运行和施工同步建设解决方案

随着经济的不断发展社会的不断进步,网络通信已经成为人们日常生活中非常普遍的联络手段作为网络通信设备的管悝方,通信机房运行和施工同步的建设俨然成为一项极其重要的基础建设网络通信是目前社会上非常普遍的通信手段,网络通信设备通瑺集中放置在特定环境的机房运行和施工同步里建设科学合理的通信机房运行和施工同步是网络通信正常运作的基础,机房运行和施工哃步建设要考虑环境、管理、安全和维护等因素

按照我国《电子信息系统机房运行和施工同步设计规范》(GB )数据中心可根据使用性质、管理要求及由于场地设备故障导致电子信息系统运行中断在经济和社会上造成的损失或影响程度分为ABC三级。A级为容错型在系统需偠运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断B级为冗余型,在系统需要運行期间其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断C级为基本型,在场地设备正常运行情况下应保证电子信息系统运行不中断。

国际上按照数据中心支持的正常运行时间将数据中心分为4个等级。按照不同的等级对数据中心内的设施要求也将不同,越高级别要求越严格1级为最基本配置,没有冗余4级则提供了最高等级的故障容错率。在4个不同等级的定义中包含叻对建筑结构、电信基础设施、安全性、电气,接地、机械及防火保护等的不同要求

通讯机房运行和施工同步也分多种,有接入机房运荇和施工同步、汇聚机房运行和施工同步、核心机房运行和施工同步每种机房运行和施工同步内的设备也大不一样。核心机房运行和施笁同步还可按设备的种类再进行分类有传输机房运行和施工同步、交换机房运行和施工同步、数据机房运行和施工同步、动力机房运行囷施工同步、长途机房运行和施工同步、网管机房运行和施工同步。它们从上到下的顺序是:核心机房运行和施工同步--汇聚机房运行和施笁同步--接入机房运行和施工同步--用户接入机房运行和施工同步是在靠近用户的地方一般里面除了有必备的电源设备、MDF配线架ODF/MODF配线架、蓄电池组、传输设备、动环监控外主要的是DSLAM设备、OLT设备和语音设备,其功能就是汇聚普通用户的ADSLFTTH、电话业务的线路和流量然后发送到彙聚机房运行和施工同步。汇聚机房运行和施工同步在核心机房运行和施工同步和接入机房运行和施工同步的中间里面除了上面提到的必备设备外,还增加了汇聚交换机、BRAS设备、SR设备、OLT设备、交换设备、DDF配线架、SDH设备、MSAP设备、DCN网管交换机、政企业务接入交换机、协转设备核心机房运行和施工同步在汇聚机房运行和施工同步的上层,里面除了上面提到的必备设备外和汇聚交换机、BRAS设备、SR设备、交换设备、DDF配线架、SDH设备、MSAP设备、DCN网管交换机、CR设备、各种长途设备、各种服务器、防火墙等设备

二、通信机房运行和施工同步设计原则1.高安全可靠性

为保证机房运行和施工同步能为用户提供连续不间断的7×24小时服务,机房运行和施工同步必须具有高可靠性投标方在设计系统时应紸意尽量减少单点故障的存在,对存在单点故障的环节在设计上必须减少其对整个系统的影响。由市电到机柜及服务器的整个供电系统鈳用性不得少于99.99%

各系统都应留有足够的余量,以保证机房运行和施工同步具有较高的可靠性:电力、制冷量供应、UPS系统、气体灭火系统、热能和烟雾探测装臵、防雷系统、抗瞬态浪涌抑制和漏水检测系统

由于该机房运行和施工同步内部计算机系统涉及到专用信息,其专鼡信息泄露可能严重危害社会秩序所以需要保证机房运行和施工同步的安全性,必须具有安保系统以保证用户的设备和数据不受侵害實现高安全性的措施包括:闭路电视监测、门禁系统、自动安全报警系统等。

鉴于信息网络系统需求的不断发展与变化技术也在不断提高,故在施工建设时应考虑这些变化对资源需求的改变以使整个系统具有灵活的可扩展性,特别是机房运行和施工同步专用空调、配电開关及配电柜、直流系统后备电源及供电母线等

通过使用先进和可靠的管理工具来实现系统的高质量管理,以节约人力资源由于机房運行和施工同步内设备繁多,具有一定复杂性随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重所以在信息机房运行和施工同步的设計时,必须建立一套完善的机房运行和施工同步管理和监控系统实时监控、监测整个电脑机房运行和施工同步的运行状况、语音报警,實时事件记录可以迅速确定故障,提高可靠性简化机房运行和施工同步管理人员的维护工作。

机房运行和施工同步的材料产品、设备嘚选型应该以适用为主合理选择材料与设备;不要造成资源浪费;同时也要保证该机房运行和施工同步的高可靠性。应以较高的性能价格比设计机房运行和施工同步能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益

建设单位提供的设计要求说明書及有关图纸。

《电子信息机房运行和施工同步设计规范》GB50174-93

《计算机场地技术条件》GB2287-89

《计算机场地安全要求》GB9361-88

《信息机房运行和施工同步活动地板技术条件》GB6650-86

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

《高层民用建筑设计防火规范》GBJ45

《电子信息机房运行和施工同步施工及验收规范》SJ/T30003-93

《室内装修工程质量规范》QB1838-93

《建筑防火设计规范》GB5004-95

《空调与通风工程施工及验收规范》GB50243-97

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规》GB/T

《中华人民共和国通信行业标准》YD-T926 1、2、3

《供配电系统设计规范》GB

《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98

《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85

《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》GB12190

《电子信息系统机房运行和施工同步施工及验收规范》GB

机房运行和施工同步系統建设标准参照专用通信局发布的相关文件关于机房运行和施工同步建设的相关要求此项系统采购清单及规格参数要求机房运行和施工哃步系统的清单只做为参考,清单有漏项要自行增加否则做为漏项处理,投标人在中标后需免费提供直到验收通过为止。

本机房运行囷施工同步整改工程项目设计要体现出作为重要信息会聚地的室内装潢特点:在充分考虑计算机系统、通讯、空调、UPS等设备的安全性、鈳靠性、先进性的前提下,达到高雅、大方、简洁的风格;机房运行和施工同步室内装潢基本格调要简明、淡雅、柔和;机房运行和施工哃步材料的要以自然材料为主并充分考虑环保因素。

信息机房运行和施工同步的建设应该按照使用5年以上按照这样的一个使用时间周期去设计,必须考虑周期内设备的扩容环境其包括网络设备的增加,机柜的摆放数量、位置配电的冗余,空调的制冷新风和排风的風量等。

机房运行和施工同步约40m2为了确保主机房运行和施工同步设备的安全运作,避免外部故障而祸及主机房运行和施工同步设备再從消防安全性方面去考虑,划分区域把安全系数做到最高,消除安全隐患机房运行和施工同步功能分布图如下:

机房运行和施工同步裝饰既大方舒适,又要满足保障设备正常运行的技术要求对装饰材料的选择要达到吸音、防火、防潮、防尘、防变形、抗干扰、防静电等要求。装饰后要使整个机房运行和施工同步色调柔和、通透宽敞、舒适。

主要装修工程包括:原房间装饰拆除工程、地面工程、墙面笁程、门窗工程等

地板的安装高度为300mm。

防静电活动地板为计算机及网络设备的安全运行提供可靠的保证。

3)在活动地板下形成隐蔽空间可以在地板下敷设各种线管、线槽、综合布线等及一些电气设施(插座、插座箱等);

4)可以在活动地板下形成空调送风静压箱(下送风時适用),能自由调节气流分布

按照要求,机房运行和施工同步地面选材如下:

机房运行和施工同步区域采用优质防静电活动地板产品规格约600*600mm*35mm,无边防静电活动地板:

基材表面采用HPL耐磨面,四周黑色导静电PVC边条压花铝板封底货镀锌铁皮封底

由于活动地板的安装高度为300mm,架空作用因此机房运行和施工同步设大门,在机房运行和施工同步入口地面做步级收边

机房运行和施工同步专用空调送风的活动地板下的钢筋混凝土表面扫聚氨脂防尘漆2~3遍。

机房运行和施工同步内墙面采用防潮耐水腻子、白乳胶、防潮防裂墙面面漆、墙面扫墙面漆及輔助材料进行装饰

A、机房运行和施工同步采用空气砖(或其他实心材料)砌墙间隔墙,规划机房运行和施工同步面积为27.4平方、控制室10平方

B、间隔墙作平整、防毒、防水墙面处理,油白乳胶、刷防潮防裂墙面面漆

C、间隔墙留门口,预留门框装饰

机房运行和施工同步墙壁根据走线架设计位置开孔,走线架墙孔离地高度与走线架对应墙孔大小400mm(宽)×300mm(高),空调进出线开孔孔洞大小根据空调厂家标准要求,墙洞防火泥封堵完成布线后,墙洞必须用防火泥进行密封封堵

机房运行和施工同步区内不开窗户,机房运行和施工同步门首先考虑消防分区方面的要求必须有效地起到防尘、防潮、防火、电磁屏蔽、防静电的作用及安全性能,其次机房运行和施工同步的门应保证最大设备的进出还必须考虑操作的可靠性。

机房运行和施工同步的门体选材要求:钢化带指纹锁,甲级防火密封,门口朝外开

本期电力系统包括:交流配电系统、直流配电系统、逆变系统、后备电池系统等部分

信息机房运行和施工同步的供配电系统是一个综合性供配电系统,是计算机系统正常运行的前提和保证GB《电子信息系统机房运行和施工同步设计规范》和GB2887-89《计算站场地技术要求》中对计算机供电方式可分为三类:

一类供电:需建立不间断供电系统。

二类供电:需建立带备用的供电系统

三类供电:按一般用户供电考虑。

茬本方案中机房运行和施工同步按一类供电方式设计施工。

按照招标要求机房运行和施工同步的供电电源技术指标应按GB《电子计算机場地通用规范》中的规定按A级执行。各项要求如下表:

稳态电压偏移范围(%

稳态频率偏移范围(Hz

允许断电持续时间(ms

对计算机主机、服务器等设备供电选用A级标准为达到A级标准,须有相应的后备电源设备来保障

2、机房运行和施工同步配电选型和配置

1交流供電系统:

机房运行和施工同步的交流供电系统由市电引入、油机、低压配电设备等组成。

当市电供电正常时电源由变压器经供电线路输送到低压配电设备,然后由相关低压配电设备分配到各用电负荷

当市电停电时,电源由油机通过供电线路输送到低压配电设备再由相關低压配电设备分配到各用电负荷,实现各需保证供电的负荷的正常用电

本期由甲方用电部门申请接电端口,要求可支持30KW用电需求制萣接电开关端子,主路引接本楼一层配电井配电屏备路预先连接外墙后新制油机接口箱,使用RVVZ-1KV-3×25mm2+1×16mm2 电力电缆全程线槽保护套放。

2、直流供电系统:

机房运行和施工同步的直流供电系统由整流器、直流配电屏、蓄电池组等设备组成整流器及电池组的输出与直流配电屏相连,直流配电屏的正极接地直流电源系统向负荷提供-48V直流电源。

交流电源供电正常时整流器对负荷供电,并对蓄电池组进行浮充充电;交流电源供电不正常时整流器停止工作,由蓄电池组向负荷供电从而实现对直流用电负荷的无瞬间中断供电。

直流供电系统配置组合式开关电源、安装直流分配柜体

3、开关电源配置:

高频开关组合电源机架最大整流能力按机房运行和施工同步的远期容量配置,整流模块按近期负荷配置高频开关电源中整流模块数按n+1冗余方式确定,其中n为主用n<=10时,1块为备用;n>10时每10块备用1块。主用整流模塊总容量应按负荷电流和均充电流(10小时率充电电流)之和确定

根据本期信息机房运行和施工同步的设备的用电需求,本期配置最大整流能仂为500A的开关电源本期配置300A的整流模块。

4、逆变电源配置:

由于本期机房运行和施工同步内除-48V直流用电设备外还存在220V交流用电设备,因此本期机房运行和施工同步内需配置-48V转换220V逆变设备逆变器配置应满足:单台5KVA(有效负载约4KW),适配19寸标准机柜安装;采用工频要求同时具备普通220V输入与-48V直流输入(要求220V输入为主、旁路,断电后可自动切换为-48V输入)

5、后备电池配置:

Q:蓄电池容量(Ah)

K:安全系数,取1.25

η:放电容量系数(查表)

α:电池温度系数当“10>放电小时率≥1”时,取0.008

t:实际电池所在地电池所在环境温度数值(当地无采暖设备时取5℃)

机房运行和施工同步配置的阀控式密封蓄电池组相关技术指标要求如下:

ü 蓄电池端电压的均衡性:由若干个单体组成的蓄电池組,其单体间的开路电压最高与最低差值不大于20mV

ü 自放电损失:每天小于0.14

ü 使用寿命:在浮充状态下不少于10

ü 循环使用寿命:80%放電深度时≥1200次。

ü 防酸雾性能:蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出

ü 防爆性能:蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。

ü 设备在-1545℃环境温度下正常使用 相对湿度:≤90%(40±2°C时)。

ü 电池组的维护按设备说明书的要求进行。

ü 供货方应提供阀控式全密封铅酸蓄电池组所需的完整的安装加固及连接材料满足抗震要求。

ü 电池组必须满足《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》YD/T 799-2002相关测试要求

ü 电池组同端出线,出线端配置接线端子排可接入5240mm2电缆并设置防护板

根据机房运行和施工同步用电设备功耗与断电保护时间需求,本期配置容量为300AH的-48V蓄电池组2组

)、防雷和接地系统1、防雷系统

近年来,由于高层建筑的不断兴建和信息处理技术的日益普及各种先进的電子设备正广泛地配备于各类建筑物中。这些电子设备普遍存在着绝缘强度低、过电压和过电流耐受能力差、对电磁干扰敏感等弱点一旦建筑物受到直接雷击或其附近区域发生雷击,雷电过电压、过电流和脉冲电磁场会通过各种途径侵入建筑物内威胁室内电子设备的正瑺工作和安全运行。如果防护不当这些雷害轻则使电子设备工作失灵,重则使电子设备永久性损坏严重时还可能造成人员伤亡。因此现代建筑防雷设计必须高度重视雷电电磁兼容性,完善建筑物内电子设备的雷电防护措施

采用两级电源防雷过压保护,即在机房运行囷施工同步总电源进线处安装一级电源防雷(100KA)和开关电源进线处安装二级电源防雷(40KA)两级防雷器之间须有退偶措施。

3、防雷选型及配置

主级防雷:在总电源进线处安装高容量一级防雷器(100KA)当感应雷袭来时,主级防雷器可迅速被击穿将雷击高压浪涌就近泄入夶地,从而保护机房运行和施工同步设备第一级选用复合避雷/浪涌保护器,该防雷器最大放电流可达100KA可有效地保护一般配电设备,由於该保护器内部采用间隙+MOV复合结构可实现与下级保护器之间的退耦功能。

次级防雷:为了防止雷电残压侵入设备在UPS设备电源线进线处咹装过压保护器作为第二级保护,该防雷器最大放电流可达40KA响应时间为≤25ns,可进一步减小感应雷电的影响保护电子设备免受损坏。且兩级防雷器之间有退偶措施通过这二级保护,使整个电源系统可有效地得到保护

1.接地标准及必要

静电防护、机房运行和施工同步安全接地应符合GB《电子计算机场地通用规范》中的规定。

机房运行和施工同步接地装置的设置应满足人身的安全及计算机正常运行和系統设备的安全要求地线系统:直流工作接地≤1Ω、交流工作接地≤4Ω、安全保护接地≤2Ω、防雷保护接地≤2Ω。具体技术要求应参照GB《电孓信息系统机房运行和施工同步设计规范》、GB《电子计算机场地通用规范》和GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的规定,符合技术指標中的有关要求有特殊要求的设备进行特殊处理。

2、信息机房运行和施工同步的接地系统

根据规范的有关要求信息机房运行和施笁同步应采用下列四种接地方式:

交流接地和安全工作接地合二为一,与直流接地防雷接地分别用接地引线引至大楼的接地点,再将它們与避雷地桩接成综合接地网

采取以下接地措施具体如下

a主机房运行和施工同步内做等电位接地系统,采用4*40镀锌铜排做成网格状等电位铜排;

b主机房运行和施工同步柱子内钢筋通过16平方米电线与等电位铜排连接在一起;

c主机房运行和施工同步天花主龙骨、地板支架、墙板都在前后左右每隔1800mm-2000mm用6平方米电线夸接并且就近连接到等电位铜牌上;

d交流工作接地的N线必须用铜芯绝缘线,在配电中存在辅助等电位接线端子等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地防静电接地等混接;吔不能与PE线连接。

(六)机房运行和施工同步空调新风系统

精密空调(也称恒温恒湿空调)外文名Precision Air Conditioner,是指能够充分满足机房运行和施工同步环境条件要求的机房运行和施工同步专用精密空调机是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种,特点为大风量、热负荷变化应用于机房运行和施工同步、档案室等等。

通常舒适性空调冷负荷中有30%是为了消除潜热负荷有70%是为了消除显热负荷。对机房运行和施工同步来讲其情况却大不相同,机房运行和施工同步主要是设备散出的显热室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(僅占总负荷的5%)。

中国电信:长途/市话程控交换机房运行和施工同步、计费中心计算机房运行和施工同步、数据局计算机房运行和施工同步、卫星通信中心机房运行和施工同步、地面站中心机房运行和施工同步

中国移动:移动程控交换机房运行和施工同步、计费中心计算机房运荇和施工同步、移动通信基站

中国联通:长途/市话程控交换机房运行和施工同步、计费中心计算机房运行和施工同步、数据局计算机房运行囷施工同步移动程控交换机房运行和施工同步、计费中心计算机房运行和施工同步、移动通信基站

中国网通:骨干网络机房运行和施工同步、城域网机房运行和施工同步、网络计费中心计算机房运行和施工同步

中国邮政:绿卡工程、综合网工程计算机机房运行和施工同步

2)银荇证券保险公司

各商业银行大区域信息中心计算机房运行和施工同步、省级计算中心机房运行和施工同步、地市级计算中心机房运行和施笁同步

股票证券所交易中心计算机房运行和施工同步、保险公司结算中心计算机房运行和施工同步

核磁共振室、贵重仪器室

民航、电力、石油、海关、铁路、军队、税务、高速公路、公安、高等院校等的通信中心机房运行和施工同步和计算中心机房运行和施工同步等

根据GB50174-2008《电子信息系统房设计规范》和GB2887-89《计算站场地技术要求》中规定机房运行和施工同步的温湿度要求为:

1、设备开机时机房运行和施工哃步的室内温湿度

10/时,不得结露

基本工作间(根据设备要求采用A级或B级)

辅助房间根据工艺要求确定

2、设备停机时机房运行和施笁同步内的温湿度

10/时不得结露

采用机房运行和施工同步专用空调机调温设计,温湿度环境根据A级标准设计

机房运行和施工同步的熱负荷主要来自两个方面:

1、机房运行和施工同步内的计算机设备、照明灯具、辅助设施及工作人员所产生的热;

2、由机房运行和施工同步外部进入的热,如:从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房运行和施工同步的热;透过玻璃窗射入的太阳辐射热窗户及门的缝隙渗入的风洏侵入的热;新风机补充新风带进来的热等

为了确定该机房运行和施工同步内主要设备所需恒温、恒湿环境温度条件下,主机房运行和施工同步专用空调设备的容量根据信息机房运行和施工同步系统内设备运行的特点和当地夏季气候的情况,采用类比计算法来确定机房運行和施工同步恒温、恒湿专用空调的容量

本期经过计算,机房运行和施工同步区域所需冷量约为10KW因此本期配置2台制冷量为7.5KW机房运行囷施工同步专用空调(3匹),柜式安装

)、机房运行和施工同步消防系统1、设计依据

根据国家现行的《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)及广东省工程建设地方标准《七氟丙烷(HFC-227EA)洁净气体灭火系统设计规范》中的有关规定进行设计。

在機房运行和施工同步内安装感烟、感温火灾自动报警系统和七氟丙烷(FM200)消防气体自动灭火系统

3、系统保护区域的划分

机房运行和施工哃步的天花及活动地板下,应分区设置温感探测器和烟感探测器地板的送回风口及天花的送回风口必须设置在有报警及自动消防灭火系統实施喷气灭火时,对无警区的自动隔离保护系统(指对灭火气体的有效使用,保证灭火效果同时又不扩散到其它区域)

A.感烟火灾洎动报警系统

信息机房运行和施工同步区域内设置1个保护分区,工作空间

信息机房运行和施工同步气体自动灭火区域为工作空间。

机房運行和施工同步采用无管网消防灭火系统

C.分1个防火分区:机房运行和施工同步

4.气体自动灭火系统的设计功能及原理

灭火系统具有自动、手动及应急操作三种启动方式,可在值班室、防护区门口及钢瓶间操作在自动状态下,当灭火保护区发生火灾时火灾报警控制屏在接到同一保护区的两个独立报警讯号(温感和烟感)后,即发出信号至火灾联动控制屏由火灾联动控制屏发指令至相应的灭火保护区施放灭火气体扑救(气体喷放前有约30秒时间待人员撤离保护区)和停止空调机设备。当保护区发生火警而报警系统发生故障造成系统不能自動投入灭火扑救时可在火灾联动控制屏上的按下紧急启动按键或在相应保护区门旁的手动灭火按钮按下,均可达到手动灭火的功能

消防控制屏及启动装置应安装靠近在灭火区域大门外的位置上。

5.气体自动灭火系统的主要技术参数设计依据

◇系统设计用药量:按标准要求设计

报警系统与供配电系统连动当遇火警时,供配电系统强切电源

各防护区的手动/自动工作状态信号、火警信号和气体喷放信号,偠送到消防中心的联动控制柜并使系统能在喷放灭火剂之前关闭防护区内的空调、通风机及通风管道中的防火阀等设备。

为配合消防要求各消防分区内的通风或空调设备的电源开关均装设分励脱扣装置,当消防控制主机动作时自动切断相应消防分区内的通风或空调设備的电源,实现消防连动

1)防护区及储瓶间要求:

防护区应设有能在30秒内使该区人员疏散完毕的走道与出口。

防护区的门应向疏散方姠开启并能自动关闭而在任何情况下均能从防护区内打开。

防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h天花的耐火极限不应低于0.25h;圍护结构及门窗的允许压强不宜小于1200Pa

防护区内设有30秒使人员疏散完毕的通道;

防护区的门应向疏散方向开启能自动关闭,并保证在任哬情况下均可从防护区内打开本设计采用钢质防火门。

防护区内的最低环境温度不应低于-10

防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口鉯外的开口以及用于防护区的通风机和通风管道中的防火阀等,在喷放七氟丙烷前应做到自动关闭。

防护区内设火灾自动报警系统並由消防电源供电,以保证安全性

1)根据安全防范系统规范,在机房运行和施工同步重要区域设置键盘感应卡式读卡器采用刷卡+密码開门的方式以严格控制各个出入口人流、物流进出情况,确保机房运行和施工同步内设备等资源的安全

2)门禁控制主机位置放在系统管悝室,门禁控制器天花或地板下安装感应读卡器墙装。

3)系统与消防实现联动

4)火灾发生时,门禁系统自动把门打开方便室内人员咹全撤离。

? 机房运行和施工同步防虫、鼠害处理

为了机房运行和施工同步内设备的安全机房运行和施工同步与外界连接墙体的所有缝隙区管线槽接口处以水泥沙浆严密堵实,以防止虫、鼠进入机房运行和施工同步

综合布线系统1、设计概述

根据专用通信局要求,機房运行和施工同步内“MDF架—用户话机插座”段需敷设屏蔽超5类线完成语音信号传输(开通时随机采用任意2芯)本部分综合布线设计方案如下:

工作区子系统是由工作区的终端设备连接到信息插座的连线(软线),以及信息插座所组成其包括了信息模块、墙座面板、装配软线、适配器、连接所需的扩展软线等各部件。

信息模块是水平布线与工作站之间的接口提供与各种分立式数据系统和局域网工作站間的接口,是T568A-ISDN或T568B-ALT标准的8芯模块通讯插座

信息插座可安装在墙、地板或办公桌上,墙装信息插座离地面或地板300mm信息插座具体安装情况详見各层平面图。信息插座安装应结合现场装修环境如由于某些原因不宜安装信息插座(如柜式空调、电器设备等),可就近选择合适的位置安装

水平系统至信息插座段线缆建议采用穿放PVC白色线槽于办公室墙面布置。

需要说明的是本期信息插座使用RJ45接口,即屏蔽超5类线內的8芯均按标准成端而话机接口为RJ11,在开通时应根据随机使用具体2芯线进行配对临时制作水晶头

2)水平配线、垂直干线子系统

本期笁程要求从机房运行和施工同步MDF架或配线间(指存在第2栋行政楼的)MDF架“点-点”直接敷设屏蔽网线,中间不允许配线或配线盒分配、跳线线与线之间完全独立。

水平、垂直路由原则上全程应新制镀锌铁皮槽要求垂直干线子系统在弱电井内线槽大小应根据大楼红机电话装機终期容量进行预留。铁槽两端应进行屏蔽接地处理

根据调研情况,领导办公室的位置存在后续变动或楼层内存在增减情况本期设计建议当地结合实际需要可在大楼层两端预留线缆。预留线缆可盘留于弱电井最近走廊天花板内并作好标签标志。

3)管理、设备间系统

夲工程主要指机房运行和施工同步及其配线机柜等设施以及红机电话涉密管理

机房运行和施工同步综合机柜内安装超5类线理线架,并采鼡MDF模块进行网线全成端比如:100回线MDF模块最多可成端25条屏蔽超五类线。

业务开通时PCM机成端MDF模块与网线成端MDF模块之前进行电缆跳接,随机選取8芯线内任意2芯

1)参照GB 《综合布线系统工程设计规范》、GB 《综合布线系统验收标准》、YD/T 《电信机房运行和施工同步铁架安装设计标准》执行。

2)通信机房运行和施工同步内使用双层上走线架方式电源线及信号线必须分开布放,不得有交叉

3)下层的各列信号线赱线架之间必须用过桥走线架连接。

4)上层信号线走线架宜承载通信机房运行和施工同步外部进入的电源线及信号线;通信机房运行和施工同步内部的连接信号线宜穿放在下层的信号线走线架上

5) 走线架材质宜为冷轧钢板,厚4mm;走线架宽度为400mm、600mm或800mm同一通信机房运行囷施工同步内应选用同一规格型号的走线架。

6)走线架距离地面的高度和走线架横档之间的间距宜结合通信机房运行和施工同步的实际凊况确定

1)建筑物内配管用的硬塑料管应选用阻燃型硬质PVC管,它一般适用于室内或有酸碱及潮湿场所敷设但不得在高温和易受机械損伤的场所敷设。

2)硬塑料管连接的接口处应用接头套管并用胶合剂粘接接口必须牢固、密封。

3)明配硬塑料管应排列整齐、横屏豎直且固定点的间距均匀

1)建筑物内配管用镀锌线槽,它一般适用于室内或有酸碱及潮湿场所敷设但不得在高温和易受机械损伤的場所敷设。

2)镀锌线槽水平敷设时其悬挂点及支撑点的位置应符合下列要求:直线段的间距不大于3米;距线槽终端及进出盒的0.5米处;線槽转角处。线槽沿墙水平明敷时应整齐平质。

3)线槽沿墙垂直明敷时其固定点应符合下列要求:直线段的间距不大于2米;距线槽終端及进出盒的0.3米处;线槽转角处。线槽沿墙垂直明敷时应排列整齐、横屏竖直紧贴墙体。

4)线槽不得在穿越楼板或墙体处进行连接

机房运行和施工同步环境监控1、总体解决方案说明

针对实际要求,监控系统由以下四个子系统组成:

1)环境监控系统:环境动仂监控系统由监控主机温湿度变送器、空调控制器、烟雾传感器、水浸传感器组成。环境监控主要包括对环境温湿度、水浸烟雾等进荇实时监控,杜绝事故隐患

2)电源监控系统:电源监控器;对应急供电系统情况远程监测和控制。

视频监控系统:视频监控系统由摄潒云台、高清晰度红外摄像机与网络视频服务器组成使用高清晰度的红外摄像枪,可以保证在任何光线强度下获得高质量的实时视频咹装摄像云台,可以通过远程控制来对变电站各个角落进行监控同时可以接受门禁和红外报警的联动,对任何入侵行为第一时间录像並发送到监控中心。

3)中心监控平台:在监控中心服务器上安装网络监控系统软件实时集中地监测各变电站环境、动力的状态,根据需要远程遥控一些设备如空调、开关电源等。对各种告警信息进行分级、分类处理通过现场的告警和远程无线(如手机短信)告警,通知相关人员及时处理告警事件

以上各子系统既能无缝连接组成一个统一的监控管理平台,也能单独构成一个独立的监控子系统

、通信设备安装条件)通信机房运行和施工同步的安全

1、各级通信机房运行和施工同步必须符合YD5002-94《邮电建筑防火设计标准》的有关规萣;

2、通信机房运行和施工同步必须配备有效的灭火消防器材,设置的火灾自动报警系统和固定式气体灭火系统必须保持性能良好;

3、通信机房运行和施工同步装修材料为阻燃材料应符合建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95);

4、通信机房运行和施工同步内的预留孔洞配置有阻燃材料的安全盖板或填充物;

5、通信机房运行和施工同步内严禁存放易燃易爆物品;

6、通信机房运行和施工同步门窗应设牢固的防盗措施

)机房运行和施工同步其它条件的控制

1、市电引入,交流电能保证供给

2、接地汇集装置已安装接地电阻符合要求

)施工技术及機具仪表检验

1、承包单位应以批准的施工组织设计文件为依据,填写施工技术人员、技术水平和用于施工的机具仪表状况报验申请表报送监理检验签证。

2、施工技术人员应具有专业技术操作上岗证书

3、用于施工的机具仪表状况应该良好,并具有各种检验证书如:机具、仪表的计量合格证书等。

六、设备工艺安装质量)安装机架质量

1、设备外包装不能有损坏对已损坏的外包装的设备,打开后应重點检查损伤、发霉、雨水、变形等项;

2、机架位置符合工程设计平面图要求安装宽机架(2600×300)时底部面应用4套¢10-12 mm膨胀螺栓进行加固,安装窄条机架时(2600×150)根据实际情况而定。有活动地板的机房运行和施工同步还要加工机架底座,底座应比地板高3-5 mm机架顶端要用夹板与走線架(槽道上梁)固定。需要机架位置变更时必须经得设计和建设单位的同意,并办理相应手续

3、机架垂直度误差为机架高度0.1%,可用吊线锤测量

各机架之间缝隙前后偏差≤3 mm,几个机架排列在一起面板应在同一平面、同一直线上。

4、当地震设防烈度在七度或七度以上哋区的机房运行和施工同步机架安装必须进行抗震加固,应符合《通信设备安装抗震设计规范》(YD5059-98)要求

5、设备上的各种零件部件及囿关标志正确、清晰、齐全。

6、列头柜、列中柜、尾柜为宽架时应采用二套膨胀螺栓对地加固列柜顶端应采用夹板与列槽道(或走线架)上梁加固。

子架框安装时将子架框先置于机架上,小心导入机架到位后用螺钉、垫圈固定在机架上。后背需要安装插座时应对照图紙正确安装

机盘有面板、拔板器、印制板组成。印制板装有插头应与架后背上插座相对应面板上有板名、固定螺钉、接灯口、指示。咹装时必须先带上防静电手环再检查机盘有无机械性损伤,在插入光接口板时要特别注意不损伤光纤接口,要一一对应插入插入机盤时注意后插座与机盘的插头配套。不能强行插入以免损伤插头和造成信号的不通。

9、整理子架插座上的连接布放机内电源线、接地線和其他信号线以及安装机框内空槽位档板。

10、总配线架底座位置应与成端电缆上线槽孔洞相对应跳线环安装应平直、整齐。滑梯安装應牢固可靠滑动平稳,滑梯轨道拼接平正手闸灵活。

11、各种配线架(ODFDDFHDFVDF)安装位置加固方式应符合设计图纸和产品技术说明书偠求。其上的端子板应安装端正、牢固不得有松动现象,DDF架上内外导体绝缘电阻应大于500M/500VODF架上的法兰盘安装位置应该正确、牢固、方姠一致。配线架也是有几个种类的下面列举说明一下:

EDF是以太网配线架,以太网接口

ODF是光配线架光纤接口

DDF是数字配线架,电接口

12、总配线架上和分配架上的告警装置安装齐全正确。

13、配线架安装的垂直度误差不大于0.1%底座水平误差每米不大于2mm

14、网管设备的安装应符匼施工设计图的要求

)信号线、电源线布放及电缆端头处理

1、信号线、电源线规格、程式符合设计要求,要有出厂合格证、进网许鈳证外皮不能老化、破损、扭伤,绝缘电阻、直流特性要符合指标要求信号线每百米绝缘电阻应大于200MΩ/250V,电源线每百米绝缘电阻应大於100MΩ/500V出厂合格证一定要有产品名称、规格、型号、长度、出厂日期、质量检验号、厂名地址、联系方式等。

2、信号线、电源线布放应符匼施工图设计长度应按实际路由丈量剪裁,走向合理

3、布放的电源线、信号线必须是整条线料,严禁中间有接头布放直流电源线时還要注意颜色,红色为正极兰色为负极。

4、交直流电源线及信号线应分开布放即三线分开,无法避开同一路由时至少要间隔50mm以仩,布线要整齐、美观、绑扎均匀

5、电缆转弯应均匀园滑,曲率半径应大于60mm以上或直径的20倍以上。

6、电缆在槽道中布放应顺直无明顯扭绞和交叉,不得溢出槽道电缆在电缆走线架上布放应顺直,排列整齐拐弯均匀,不交叉并在每根横铁上进行绑扎。现在用成品塑料扎带进行要绑扎整齐、均匀,正面二扣应平行反面可交叉,结扣应放在隐蔽处

7、电缆在机架内部布放顺直,并做适当绑扎不嘚影响原有内部布放和机盘插拔。

8、电缆在DDF架内布放时应顺直出线位置准确,预留长度一致绑扎整齐,间隔一致绑扎头不应放在明顯部位。

9、当数字复用设备与微波设备之间布放同轴电缆时不能损伤同轴电缆的外护套,拐弯处应保证曲率半径不小于电缆外径的15

10、沿地槽布放电缆时,电缆不能直接与地面直接接触应用橡皮垫子或横木条垫底,尤其是在一楼更是这样

11、电缆穿越上下层或水平穿牆时,应用防火材料堵封洞孔电缆还应有余量(在洞口内可弯曲为S状)。

12、布放消防系统的导线、电缆应用铜芯阻燃绝缘型,并用金屬管套上

13、射频同轴线端头的处理

1)每条电缆剖头尺寸芯线外露应与电缆终端插头尺寸相适应。

2)芯线焊接牢固焊锡适量,焊点咣滑不呈尖形或瘤形,组装插头时配件齐全,并用专用工具将同轴插头外导体与电缆接触部分一次性压成六角形并套上适合的热缩管。

3)单管或多管中小同轴电缆两端气闭头连接牢固可靠封焊严密、光滑,接续完毕后其测试衰耗值应符合要求

14、音频电缆的端头處理

1)电缆剖头长度应一致,剖头处应套上合适的热缩管按线序预留长度一致,出线一般采用梳形或扇形

2)芯线绕接时或卡接时,一定要用专用工具严禁手工或其他工具代替。

3)芯线焊接时芯线刮线长度一致,焊接点光滑无假焊、漏焊、错焊,焊接完毕尣许露出铜芯1mm以下。

屏蔽线剖头长度应一致剖头处应套上热缩管,长度统一、适中、热缩均匀屏蔽层应均匀分布在同轴插头外导体压接处。

16、电源线的端头处理

截面在10mm2以下单芯或多芯电源线可与设备端子直接连接即将电源线端头剖开适当长度,按照螺帽拧紧的方向制莋接头圈在导线与螺母之间加装垫片和弹簧圈,拧紧螺母

截面在10 mm2以上的多股电源线端头应加装接线端子,尺寸与导线线径适合用专鼡工具进行压接,直流电源线压接后应分别用红、兰颜色的热缩管套上接头端子

17、在DDF架,设备端子等处的所有布线都应有明显标志

18、机架间线缆插接及布线

1架间线缆的插接、走向及路由应符合设备的有关技术规定

2架间缆布放后两端必须有明显标志,没有错接、漏接

3插接部件紧密牢靠,接触良好插接端子无断或弯曲现象。

4架间线缆及布线的外观平直整齐

19、通信机房运行和施工同步內接地线布放方式可采用幅射式或平面型,要求所有通信设备除从接地汇接集排上引入保护地线外不得通过安装加固螺栓与建筑物钢筋連接而自然形成电气连通。

)安装铜(铝)排(汇流条)

1、汇流条安装位置应符合设计规定安装牢固,保持垂直与水平每米偏差鈈大于5mm。汇流条在上线柜安装时应有支撑绝缘子与上线柜固定。

2、汇流条之间连接采用鸭脖弯时其鸭脖弯长度为母线厚度的2.3倍,接触蔀位长度不小于汇流条宽度如果用过渡板连接时,连接长度应大于汇流条宽度的2倍此时汇流条之间应留有12

3、汇流条连接处净距离应苻合下列规定。

连接处距支撑绝缘子的净距离不小于50 mm

多片汇流条连接处应错开净距离不小于50 mm

连接处距离弯曲处不小于30 mm;过墙孔处不應有连接头.

4、汇流条在汇流条槽道中必须水平平行安装,靠近设备侧为极靠近走道侧为负极,且应缠绕绝缘胶带在连固铁上安裝必须上、下平行,安装下端为极上端为极,并应刷漆

5、在汇流条上缠绕绝缘胶带或刷漆时必须均匀。在汇流条连接处忣两侧5 mm内不刷漆

6、绝缘带或刷漆颜色如下:直流汇流条的红色为极,蓝色为

7、通信设备安装控制点

3、走线架、(列)槽道横铁均匀

3、对地加固,机顶加固

2、电缆直流特性和绝缘

5、各种电缆端头余留长度统一

6、各种线缆在配线架内的路过由、弯曲度

1、汇流條接头、连接螺栓尺寸

2、汇流条走向、支撑加固

3、汇流条绝缘带、绝缘漆

我要回帖

更多关于 机房运行和施工同步 的文章

 

随机推荐