海湾8301与风阀接线排烟风机打自动主机报反馈是什么问题

环境温度-10℃~+55℃ ℃ 环境湿度相对濕度≤95%不结露%

此价格为网络报价更优惠的价格和更全的资料请访问众安消防网》》

海湾8301与风阀接线GST-LD-8301输入输出模块_接线图│价格│使用说奣书│

此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。本模

块采用电子編码器进行编码模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出用于与继电器触点接成有源

输出,满足现场的不同需求另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接以便对现场设备是否

动作进行确认。本模块具有输入、输出具有检线功能应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路以防强

交流干扰信号损坏模块或控制设备。

   (4)线制:与控制器采用无极性信號二总线连接与DC24V电源采用无极性电源二总线连接

   (6)输出控制方式:脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s)

   (7)出厂设置:常开检线输入、无源输出方式

三、结构特征、安装与布线:

GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32:

Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线无极性

D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性

I、G:与被控制设备无源常开触點连接用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)

COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线電流!!!)

布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积≥1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线截面积≥1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积≥1.0mm2

模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块

输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。

a. 模块与控制设备的接线示意图如图2-33(无源常开输入)、图2-34所示(无源常闭输入):


b. 对于需要模块控制24V输出给被控设备时推荐的接线示意图如图2-35(无源常开输入)、图2-36所示(无源常闭输入):


众安消防经销批發消防报警设备火灾自动报警系统,经营品牌有海湾8301与风阀接线(GST)、松江云安、泰和安、北大青鸟、泛海三江、利达华信、阜新金鼎、盛赛尔、西门子、霍尼韦尔、诺蒂菲尔、能美保德维尔,爱德华安舍、泰和安、江森等国内外***品牌,在消费者当中享有较高的地位公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。众安消防经销的火灾探测器、火灾报警控制器、手动火灾报警按钮、火灾显示盤、消火栓按钮、消防模块、声光报警器、消防广播系统、消防电话系统、消防备品备件、电气火灾监控系统、感温电缆探测系统、火焰探测系统、可燃气体探测系统、工业防爆消防设备、电气火灾监控系统电源监控系统,防火门监控系统等消防设备品种齐全、价格合理众安消防实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任欢迎来电垂询。

鹽城市嘉元广场东区幢北1518室(5)
盐城市亭湖区市场监督管理局
消防设备销售及售后服务;消防技术咨询服务(依法须经批准的项目,经楿关部门批准后方可开展经营活动)