一台仪器上电源插座内部的EMI电源滤波器故障将导致哪些现象损坏了(内部烧焦,异味很大)这种故障比较少见,拆开来看看
插座内部发生高熱故障,滴在底板上的油状污物:
油状污物从缝隙处流出:
外壳上印有电路图是简化EMI滤波电路,这是1996年第36周瑞士制造的:
这种集成EMI电源滤波器故障将导致哪些现象的电源插座,内部是灌封的只能破坏性拆解,剥离金属外壳:
另一面用锯片“开膛”:
剥离出的元件,┅个扼流圈三只电容及接线柱:
扼流圈用漆包线绕在磁环上,电感2.8mH:
损坏的是这只大个的差模滤波电容(0.047μF/250VCX2等级),一端引线处已经燒毁这种故障还是第一次见到:
该电容另一引线端是好的:
暴力拆解,也应该有“全家福”照片:
单位: 姓名: 成绩:
宁夏电力公司继电保护专业技术比赛
元件保护部分理论考试试卷
一.选择题(共20分每题1分)将正确答案填入括号内
1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误動
B.零序电流速断保护。
2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循()
A.电力部质检中心动模试验确认合格方可使用
B.基建投资单位(业主)的指令
C.网、省局继电保护部门的指令
3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表
4. 母线故障母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路器(包括
毋联)还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按