(A)应由保安电源供电的负荷有:引风机油泵、热力系统阀门、汽动给水泵盘车、主厂房直流系统充电器、锅炉房电梯、主变压器冷却器
(B)属于Ⅰ类负荷的有:引风机、引风机油泵、主变压器冷却器
(C)应由保安电源供电的负荷有:引风机油泵、热力系统阀门、汽动给水泵盘车、主厂房直流系统充电器、锅炉房电梯、汽机房电动卷帘门
(D)属于Ⅰ类负荷的有:引风机、主变压器冷却器、汽机房电动卷帘门
66.在有效接地系统中当接地网的接地电阻不满足要求时,在符合下列哪些规定时接地网地电位升高可提高至5千伏(ABD)
(A)接触电位差和跨步电位差满足要求
(B)应采用扁铜与二次电缆屏蔽层并联敷设。扁铜应至少在两端就近与接地网连接
(C)保护接地至厂用变的低压侧应采用TT系统
(D)应采取防止转移电位引起危害的隔离措施
67.变电所中用于并联电容器组的串联电抗的过负荷能力最小应能:(BD)
(A)在1.1倍额定电流下连续运行(谐波含量与淛造厂协商)
(B)在1.3倍额定电流下连续运行(谐波含量与制造厂协商)
(C)在1.3倍额定电流下连续运行
(D)在1.1倍额定电流下连续运行
68.下列关於发电厂接入系统的安全稳定表述中,哪些是正确的(ACD)
(A)电厂送出线路有两回及以上时,任一回线路事故停运后若事故后静态稳萣能力小于正常输电容量,应按事故后静态能力输电否则,应按正常输电容量输电
(B)对于火电厂的交流送出线路三相故障,发电厂嘚直流送出线路单极故障应不需采取措施保持稳定运行和电厂正常送出。
(C)对于利用小时数较低的水电站、风电场等电厂送出应尽量减少出线回路数,确定出线回路数时可不考虑送出线路的“N-1”方式
(D)对核电厂送出线路出口应满足发生三相短路不重合时保持稳定運行和电厂正常送出69.蓄电池充电装置额定电流的选择应满足下列哪些要求?(ABD)
(A)满足初充电要求(B)满足均衡充电要求
(C)满足核对性充电要求(D)满足浮充电要求
70.对于110千伏~750千伏架空输电线路的导、地线选择下列哪些表述是不正确的?(ABD)