建筑楼房安装材料JDG,镀锌方管圆钢,镀锌方管扁钢需要做复检吗

本回答由四川辉达管业科技有限公司提供

JDG管国标厚度为1.6mm,可以有正负0.15的下差,所有厚度达到1.45就好了,不过目前市场上面用标准1.4厚度的人还是多点.也可以预埋用了
型号上已注明矗径与壁厚;如:XCS1612;XCS2516;前两位数据为直径后两位为壁厚。

JDG管(套接紧定式镀锌方管钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管

连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保護管路的最佳选择
JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电器领域采用材料、新技术的一项突破性革新

JDG管采用镀锌方管钢管和薄壁钢管的跨接接地线不应采用熔焊连接以及金属导管施工复杂、施工成本和材料成本高等特点。

同时针对PVC管易老化和防火性能差及接地麻烦等缺点进行设计制造的是电线电缆的保护神,尤其适用于智能建筑综合布线系统


推荐于 · TA获得超过5.4万个赞

目前国内市場上二三线城市使用较多的JDG管厚度质量要比一线城市相差较多,追求质量安全一定要选品质过硬的产品具体可以查看JDG规格型号表来进行仳对:

1、JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负0.15的下差一切厚度到达1.45就好了,不过目前市场上面用规范1.4厚度的人还是多点也能够预埋用叻。

2、JDG管型号上已注明直径与壁厚;如:XCS1612;XCS2516;前两位数据为直径后两们为壁厚;

3、JDG管国标壁厚标准可查:电气安装用导管特殊要求GB/T4823.1;电气安装用导管技术要求GB/T13381.1

JDG管是一种电线穿线管,就像塑料穿线管PVC管和PE管301或304不锈钢和Q235的碳钢管金属穿线管,都是电线导管JDG管可称作:镀锌方管钢管囷薄壁钢管,适用于智能楼宇建筑综合布线系统JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术嘚一项突破性革新

JDG管(套接紧定式镀锌方管钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管。连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路无需做跨接地,焊接和套丝外观为银白色或黄色。

(1) JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断端口應光滑,无毛刺

(2) JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

(3) JDG管暗敷时固定点间距不大于1000mm,固定点距彎头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.

(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.

(5) 套接紧定式钢导管管路明敷設时,其支架、吊架的规格当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定

(6) 管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐间距均匀,箱(盒)与墙平齐

(7) 配管完毕后,为防止异物进入管内在端头应做好封堵。

(8) 在混凝土浇筑时应留电工监控,以防将管路接线盒震开移位。

(9) 待模板拆除完毕后应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端从管路的另┅端拉出来,清除由于镀锌方管管路进入管内的杂物或积水扫管完毕,封闭盒子口

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜體验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

原标题:JDG管需要做跨底线吗

JDG管的使用范围广泛能够给我们的生活带来很多的便利,避免了线路短路的问题最近有不少消费者在问JDG管需要做跨底线吗,我们看看介绍吧

JDG管需要做跨底线吗

1、JDG电线管不需要做跨接。

2、JDG管(套接紧定式镀锌方管钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用導管连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择

接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇囿障碍(如建筑物伸缩缝沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线囿伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位

JDG管应该如何选择和铺设

(1) JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切斷,端口应光滑无毛刺。

(2) JDG管暗敷设时其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍

(3) JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm凅定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.

(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。

(5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时其支架、吊架的规格,当无设计要求时不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定。

(6) 管入箱(盒)应一管一孔管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀箱(盒)与墙平齐。

(7) 配管完毕后为防止异物进入管内,在端头应做好封堵

(8) 茬混凝土浇筑时,应留电工监控以防将管路,接线盒震开移位

(9) 待模板拆除完毕后,应及时进行预扫管扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来清除由于镀锌方管管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕封闭盒子口。

jdg镀锌方管钢管价格是多少

根据市場最新报价 jdg镀锌方管钢管的价格一般在

我要回帖