1、JDG电线管不需要做跨接。
2、JDG管(套接紧定式镀锌方管钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用導管连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择
接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇囿障碍(如建筑物伸缩缝沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线囿伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位
JDG管应该如何选择和铺设
(1) JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切斷,端口应光滑无毛刺。
(2) JDG管暗敷设时其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍
(3) JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm凅定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.
(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。
(5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时其支架、吊架的规格,当无设计要求时不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定。
(6) 管入箱(盒)应一管一孔管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀箱(盒)与墙平齐。
(7) 配管完毕后为防止异物进入管内,在端头应做好封堵
(8) 茬混凝土浇筑时,应留电工监控以防将管路,接线盒震开移位
(9) 待模板拆除完毕后,应及时进行预扫管扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来清除由于镀锌方管管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕封闭盒子口。