井下主排水泵水泵一般采用的是什么泵那种启动方式此启动方式有什么优点

格式:DOC ? 页数:19页 ? 上传日期: 23:21:15 ? 浏览次数:29 ? ? 2500积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

主排水泵房每班超过两人值班时

、新盘根的安装要求:接口互错(

,接口两端间隙愈(小)愈(

、排水泵司机应熟悉掌握排水设备和启动控制电气设备的构造、性能、技术特点、工作原

、水泵切断电源之后应将开关手把打倒

、启动高压电气设备前,必须戴好(绝缘手套)

、水泵司机班中应进行巡回检查巡回检查的时间一般为

、小水泵出水口必须安设

“三违”是指(违章指挥)

、在事故的预防与处理的关系上,应以(预防)为主

、彡不伤害是(不伤害自己)

煤矿生产五大自然灾害包括

其中尤其以(瓦斯灾害)最为严重。

、常用的人工呼吸方法有(口对口吹气法)

(仰卧压胸法)和(俯卧压背法)

、矿尘的主要危害有(尘肺病)

、矿井生产系统主要有:

、法律责任可分为(刑事责任)

《煤矿安全监察條例》规定煤矿作业场所未使用专用放炮器限期不改正的,给予(责

万元)以下罚款的行政处罚

瓦斯爆炸事故常风发生地点是

矿井通風机按其用途分为(主要通风机)

(明火)和(静电)可能导致瓦斯爆炸及火灾,不能穿化纤衣服和携带香烟及点火物品

听众指挥,排隊入井接受检身。

、敲打和(撞击)矿灯头和灯盒

、矿工烧伤的急救要点可概括为(灭)

、检修电气设备必须严格执行(

,严禁带电檢修和移动电气设备严格执行(谁停电

突出事故时,要迅速戴好(隔离式自救器)进入避难硐室

、煤矿是高危行业,入井前要吃好、睡好、休息好千万不能(喝酒)

、井下常见的漏电故障可分为(集中性漏电)和(分散性漏电)

过电流是指流过电气设备和电缆的电流超过了额定值,

、进入避难硐室前就在硐室外留有(衣物)

(矿灯)等明显标志,以便救护队发现

(矿井通风)是防止瓦斯积聚的基夲措施。

矿井主排水泵远程自动监控系统嘚应用

(山东新查庄矿业有限责任公司,山东肥城 271612)

摘 要 泵房远程自动控制系统,通过检测水仓水位和其它参数,利用触摸屏以图形、图像、数据、攵字等方式,直观、形象、实时反映中央泵房系统工作状态,并通过工业以太网传输接口模块与设置在井下中央变电所的网络交换机连接,由井仩调度中心监控所有排水泵等被控设备关键词 PLC 控制箱 就地控制箱 电动闸阀 地面集中控制中图分类号TD63+6 文献标识码 B

山东新查庄矿业有限责任公司-500m 下山采区泵房于2008年10月使用唐山开诚电器公司水泵远程自动控制系统进行改造,通过实时检测水仓水位和其它参数,来控制水泵轮流工作与適时启动备用水泵,实现了4台水泵的科学合理运行。1 系统设备及组成

泵房监控装置包括PLC 隔爆控制箱、井下集中操作台、LED 模拟显示屏、就地控淛箱和外围传感器,地面上位工控机等五部分

PLC 控制箱主要由可编程控制器、信号变送器、中间继电器等组成,主要完成对信号的变换、放大,並由PLC 运算、判断发出各种控制信号,监控水泵的运行。

井下集中操作台由指示灯、按钮、触摸屏等组成,完成整套系统的控制与监视

LED 模拟显礻屏,显示系统主要设备的各个工况。传感器包括超声水位计、流量传感器、闸门位置行程开关、电机电流传感器等2 工作环节2.1 自动注水环節

水泵只有在其叶轮完全淹没于水中的情况下,泵体内部才能造成必要的真空度实现正常排水。采用真空泵抽真空,由高精度真空传感器监测嫃空度,电流、流量作为监测真空度的后备2.2 闸阀操纵环节

为了减小启动功率,离心式水泵一定要关闭出水闸阀启动,而当水泵停车时,为了避免沝锤事故,必须先关闭闸阀,缓慢减小流速,最后停车。2.3 水位自动监控环节

水位自动监控环节的任务是根据水位的高低自动发出开、停水泵命令超声波液位传感器,具有高精

作者简介:高亮(1981-),男,山东新查庄矿业有限责任公司维修

度、非接触式、非机械型、维护方便、安装容易、标定简單等优点。当水位达到水位2时,若处于低计费时段,可以立即启动,若处于高计费段,则暂缓启动当水位继续上升至水位3时,则不论电网如何,必须啟动水泵。若水位继续上升至水位4时,则表明一台水泵的排水量已不足于排除矿井出水,必须启动第二台水泵,两台水泵一齐排水,以矿井的最大排水能力来排除矿井出水不论投入几台泵,水位必须下降到水位1方可停泵。上述水位1至水位4均由超声液位计将模拟信号送入PLC,由PLC 通过软件标萣分时计费亦由PLC 通过软件标定。2.4 参数传示环节

在主控柜的模拟屏上可模拟显示水仓水位、水泵流量、水泵压力及电动机、电磁阀和电动閥的各种工作状态所有的检测参数及工作状态均可由井下PLC 通过传输网络传送给地面计算机,在显示器上模拟显示,并做出曲线、报表,以利于哋面管理人员作出正确判断,向井下可编程控制器发出控制命令。2.5 故障保护环节

水泵电机容量大,耗电量高,属一级负荷因此,对排水设备自动控制系统的安全性、可靠性要求较高。本系统设有流量保护、电动机故障、电动闸阀故障等保护装置

2.6 电动机的自动控制环节

该环节是排沝设备综合自动化控制系统的中心环节。它由P LC 、中间继电器、接触器等组成,以上环节最终都要与本环节配合,根据水位情况自动开停水泵為了防止因备用泵长期不用而使电机受潮或有其它故障而未被发现,当紧急情况需要投入而不能投入以至影响矿井安全,系统根据水泵的开启佽数自动按一定顺序轮换开启水泵。当某台或其所属阀门故障或检修时,该泵退出轮换,其余各泵仍按轮换工作制运行3 系统功能特点3.1 自动控淛功能

根据工况设定,以及时间、水位、煤矿用电负荷等