95铝铜芯电缆和铝芯电缆怎么接1300米是多少电损

电阻是0.1279 Ω (实际应用中我们都应该使用40摄氏度来计算,何况超载发热时有时还不止这个温度)

我上面算的电压损耗只是单线的, 由于是交流电,所以电压损耗是100.9X2 =218V

这样的话,到终端的时候,你非要带这么大功率的话(事实上是带不起的), 电压只有380-218=162V

大哥,你这样子是不行的,300KW这么大的功率, 这么远的距离,为了达到电压损耗不超过10%的要求, 伱每根线至少要550平方毫米, 想象一下也知道单是买线也是天价而且近800A的开关也是天价。这么大的功率你应该申请 11kv 高压电到你们配电房,然后 洅变压到400V ,这样这段600米的线就可以使用小一点的铝线. 至于是多少 ,供电局的会给你计算的了.这我就不麻烦了.


· TA获得超过3.6万个赞

也就是说:铜芯95*4+1铜芯电缆和铝芯电缆怎么接每百千瓦400米的损耗是电压降5%

你对这个回答的评价是?