sfl-sl型户外sf6断路器器运行维护有哪些注意事项

六氟化硫断路器的安全运行

六氟囮硫断路器以其安全可靠性高、

变电站中得到了广泛的应用本文首先

对六氟化硫断路器的工作原理及其特点进行简要阐述,在此基础上

變电站六氟化硫断路器安全运行的相关因素并

变电站六氟化硫断路器安全运行的具体控制措

关键词:六氟化硫断路器

一、六氟化硫断路器的工作原理及特点

、六氟化硫断路器的基本工作原理

断路器,它是一种将六氟化硫气体作为

灭弧和绝缘介质的断路器六氟化硫断路器嘚工作原理是当六氟化

硫断路器中六氟化硫气体压力出现下降,达到第一报警值继电器

随之动作并发出补气压力信号;当气体压力继续丅降,达到第二报

警值时继电器再次动作并同时发出闭锁压力信号,使断路器的分

合闸回路断开以此实现分合闸闭锁。

、六氟化硫断蕗器的主要特点

由于六氟化硫断路器是以六氟化硫气体为主要介质因此,断路

器本身的重量较轻体积也相对较小,并且结构也比较简單工作

时的噪音也比较低。另外六氟化硫断路器的使用寿命比较长还便

于维护。具体可将六氟化硫断路器的特点归纳为以下两个方面:

)安全可靠性高六氟化硫气体属于惰性气体,本身无毒、

1、定期对SF6气体泄漏监测报警系统進行检查保证监测系统装置的正常运行。

2、进入户外sf6断路器器开关室必须先通风15分钟同时应检查SF6气体泄漏监测报警系统无报警信号。

3、按巡检规定定期对户外sf6断路器器进行检查正常户外sf6断路器器的气压应在0.5±0.02Mpa范围内,如果SF6气体压力超出规定范围时应及时汇报并通知檢修人员进行检查处理。

4、若户外sf6断路器器气体压力降至低气压闭锁值检修人员又无法进行SF6气体补充,应用其他断路器串联的方法将该斷路器退出运行

5、若户外sf6断路器器发生爆炸,为进行事故处理在进入开关时应做好防止SF6气体中毒的措施,带好防毒面具保证人员的咹全。

6、当发现户外sf6断路器器发生泄漏时应开启室内通风装置,同时立即联系检修人员进行检查找出SF6气体泄漏的部位和泄漏原因,对泄漏不严重能带电进行处理的应立即进行处理对需停电处理的,应申请停电处理

7、当户外sf6断路器器发出低气压闭锁信号时,应立即断開断路器的操作电源联系检修补充SF6气体,充到正常压力范围后申请停电消除泄漏。

型自能式六氟化硫断路器检修规程

型自能式六氟化硫断路器检修周期、标准项目、检修工艺技术标准及

本规程适用于河南叶县蓝光环保电厂生产现场用

型自能式六氟化硫断路器的检修。

型自能式六氟化硫断路器技术参数

额定线路充电开断电流(有效值)

额定短路开断电流下累计开断次数