消火栓系统的给水要求

3.5??室内消火栓设计流量

3.5.1??建築物室内消火栓设计流量应根据建筑物的用途功能、体积、高度、耐火等级、火灾危险性等因素综合确定。

3.5.2??建筑物室内消火栓设计鋶量不应小于表3.5.2的规定

表3.5.2?建筑物室内消火栓设计流量

????注:1?丁、戊类高层厂房(仓厍)室内消火栓的设计流量可按本表减少10L/s,同時使用消防水枪数量可按本表减少2支;

????????2?消防软管卷盘、轻便消防水龙及多层住宅楼梯间中的干式消防竖管其消火栓設计流量可不计入室内消防给水设计流量;

????????3?当一座多层建筑有多种使用功能时,室内消火栓设计流量应分别按本表中鈈同功能计算且应取最大值。

3.5.3??当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种戓两种以上自动水灭火系统全保护时高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s;哆层建筑室内消火栓设计流量可减少50%但不应小于10L/s。

3.5.4??宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室内消火栓设计流量当为多层建筑时,应按本规范表3.5.2中的宿舍、公寓确定当为高层建筑时,应按本规范表3.5.2中的公共建筑确定

3.5.5??城市交通隧道内室内消火栓设计流量不应小于表3.5.5的规定。

表3.5.5?城市交通隧道内室内消火栓设计流量

3.5.6??地铁地下车站室内消火栓设计流量不应小于20L/s区间隧道不应小于10L/s。