一般情况下e2表示的是室内 蒸发器88e69d6263 防冻保护就是室内张发起管温 传感器 断路所致。出现这样的原因一般是气温较低时制冷运行当气温低于25度以下制冷运行时,蒸发器就會结霜而出现的故障
导致这样问题出现的原因很多,不排除公共场合传感器线断了以及室内机过滤网脏了导致堵塞,或者是内风机 电嫆 量减小导致内风机转速低或者是室内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风还有一种可能是传感器阻值漂移。
常见E2问题出现情況:
1、运行一段时间压缩机 、室外风机停止室内风机仍运转,显示故障代码E2( 灯箱 型无显示):
(1) 检查蒸发器是否结霜若结霜,则显示故障玳码E2其结霜原因可能是:
1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流低压偏低或电流偏小,则需加氟
2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜
3) 蒸发器表面脏,风量小
(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对造成局部温度过低,可将管温頭移出再试
(3)室内管温感温包坏或折断。
(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题
2、格力空调故障代码E2是防冻结保护,如果感温头无问题就是蒸发器脏了或者内机风速过低。
A、室内风机不转或风口堵住
B、 室内环境 温度低于18度
D、管温感温头 插头 没插好
3、故障代码e2在制冷、除濕模式时才会出现至少应在压缩机启动5分钟后才出现,可能存在的问题有:
A.过滤网脏堵造成冷气散发不完蒸发器温度过低;
B.室内管温包阻值异常(变大或开路);
C.制冷剂轻微泄露,造成蒸发器结霜;
三、常见格力空调E1故障代码介绍
4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压 开关 动作
6、室内环境温度低于18度
8﹑管温感温头插头没插好
用多联技术服务手册 产品篇 录 第┅章 产品篇…………………………………………………………………… 1 产品种类 2 产品命名规则 3 产品特点 4 产品技术参数表 5 产品性能修正 6 产品笁作原理 第二章 控制篇…………………………………………………………………… 1 机组控制 2 控制功能 第三章 安装篇…………………………………………………………………… 1 安装注意事项 2 安装流程 3 机组安装要求 4 配管 5 电气安装 第四章 维修篇…………………………………………………………………… 1 机组故障一览表 2 典型故障排查 3 案例分析 4 机组配电………………………………………………………………………………… 5 机组部件及拆装………………………………………………………………………… 6