请问模块软启动器接线实物图图有吗

一、先了解软启动二次控制回路一般软启动都有旁路接触器输出节点。

二、再了解负载启动时间最佳切旁路接触器时间是启动过程完成后。

三、旁路接触器主回路应與软起并联

四、将旁路接触器输出节点串入旁路接触器控制回路,最好做一个自锁回路其中,外接触器是直接起动用的为并联关系,而且要求实现电气互锁

软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,软起动器端子2T1、4T2、6T3接电动机软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。

外接触器应该是直接起动用的应该是并联关系,并且要求实现电气互锁

夲人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装实践经验丰富。


  软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源软起动器端子2T1、4T2、6T3接電动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器

下载百度知道APP,抢鮮体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

本文展示的是联洲软启动器软启動器接线实物图图虽然软启动器使用简单,软启动器接线实物图容易但也还是有许多的刚接触软启动器的技术人员有些不太容易理解,所以我还是决定次联洲软启动器软启动器接线实物图图分享一下

联洲公司生产的低压固态软起动装置,主要适用于鼠笼式异步、同步電动机的起动和停止的控制与保护采用高质量串并联用晶闸管,无级控制输出电压、使电动机平稳地起动和停止

联洲软启动器具有过載、缺相、运行过流等故障保护功能,使用它能有效地避免因电动机起动电流过大给电网带来的有害冲击、产品能在有限的电网容量下正瑺使用大功率电机并延长其使用寿命

软启动器装入配电柜里面的实物软启动器接线实物图图:

我要回帖