泡沫泡沫滅火系统系统的调试应符合下列规定:

(1)当为手动泡沫灭火系统系统时应以手动控制的方式进行一次喷水试验;当为自动泡沫灭火系統系统时,应以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验其各项性能指标均应达到设计要求。

检查数量:当为手动泡沫灭火系统系统時选择最远的防护区或储罐;当为自动泡沫灭火系统系统时,选择最大和最远两个防护区或储罐分别以手动和自动的方式进行试验

检查方法:用压力表、流量计、秒表测量。

(2)低、中倍数泡沫泡沫灭火系统系统按本条第(1)款的规定喷水试验完毕将水防空后,进行噴泡沫试验;当为自动泡沫灭火系统系统时应以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间不应小于1min;实测泡沫混合液的混合比和泡沫混合液的发泡倍数及到达最不利点防护区或储罐的时间和湿式联用系统自喷水至喷泡沫的转换时间应符合设计要求。

检查数量:选择最不利点嘚防护区或储罐进行一次试验。

检查方法:泡沫混合液的混合比按本条(3)款的检查方法测量;泡沫混合液的发泡倍数按第5.8.1条的方法测量;喷射泡沫的时间和泡沫混合液或泡沫到达最不利点防护区或储罐的时间及湿式联用系统自喷水至喷泡沫的转换时间用秒表测量。

(3)高倍数泡沫泡沫灭火系统系统按本条(1)款的规定喷水试验完毕将水放空后,应以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验噴射泡沫的时间不应小于30s,实测泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率及自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间应符合设计要求

检查方法:泡沫混合液的混合比按第5.4.4条的检查方法测量;泡沫攻击速率的检查方法,应记录各高倍数泡沫产生器进口端压力表读数用秒表测量噴射泡沫的时间,然后按制造厂给出的曲线查出对应的发泡量经计算得出的泡沫供给速率,不应小于设计要求的最小供给速率;喷射泡沫的时间和自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间用秒表测量。