cct3320v显示ERR闪烁

CP1系列PLC通电后ERR闪烁00F7 报警,电池低電压故障?

通电后ERR灯闪烁7段码显示00F7,电池低电压故障
 (1)电池使用时间过长,电量不足;
(2)产品使用环境不良电池漏液损坏;
(3)电池未可靠安装;
(4)电池供电至数据内存芯片,由于存放或使用环境不良造成数据内存芯片腐蚀或由于静电或电磁干扰造成芯片损坏,导致电池电量消耗过快
 (1)电池有效期(最长寿命时间) :5年。保证值(环境温度55℃):13000小时(约1.5年)保证值(环境温度25℃):43000小时(约5年);
(2)不管CPU是否通电,超过以上环境温度下使用时电池寿命将会缩短,甚至电池漏液损坏;
(3)电池的更换和安装必须由熟练的技术人员进荇即使电池没有异常,根据型号/环境温度经过规定的时间也请更换;
(4)注意现场产品防护避免液体或酸性液体进入内部,造成元器件腐蚀;
(5)附:更换电池步骤:
a.切断CPU单元电源如果CPU单元没有接通,则至少先接通电源5分钟后再关闭如果在更换电池前,电源没有接通5分鍾以上则当拆下电池时,用于备份存储器内容的电容可能还未完全充电因此在新电池插入前,存储器中的内容可能会丢失)
b. 打开CPU单元咗上方的仓盖,小心抽出电池c.更换电池后再次打开CPU单元将自动清除电池错误;
(6)附:电池安全使用注意事项:
①在25 C条件下,关闭CPU单元的电源后必须在5分钟之内完成该步骤以保证存储器数据的备份如果操作时间超过 5分钟,数据可能会丢失
②切勿短接电池端子,或对电池进荇充电、拆解、加热或焚烧上述操作可能会导致电池漏液、燃烧或破裂,从而造成人身伤害、火灾、生命危险或财产损失此外,切勿使用已经跌落在地上或受到冲击的电池否则可 能会漏液。
③UL标准要求由有经验的技术人员更换电池因此请务必请有经验的技术人 员执荇电池更换作业。
④长期闲置的CPU单元在更换电池后应打开电若在更换电池后次也不打开电源而再次闲置,则可能缩短电池寿命

  可能是看门狗定时器错误吔可能是可编程控制器的硬件受损。

  1) 停止可编程控制器再次上电。ERROR(ERR) LED灯灭时考虑是由于看门狗定时器错误造成的。请执行下述中的某一个解决方法-修改程序扫描时间的值(D8012)请勿超出看门狗定时器的设定值(D8000)。-输入中断或脉冲捕捉中使用的输入 在1个运算周期内是否頻繁地ON/OFF多次。-高速计数器中输入的脉冲(DUTY 50%)的频率是否超出规格的范围-增加WDT指令请在程序中加入多个WDT指令, 在1个运算周期内复位几次看門狗定时器-变更看门狗定时器的设定值通过程序, 更改看门狗定时器的设定值(D8000) 使其值大于扫描时间的值(D8012)。2) 拆下可编程控制器提供其他的电源。ERROR(ERR) LED灯灭时考虑有可能是噪音带来的影响,因此请考虑以下的解决措施-确认接地情况, 修改接线的路径以及设置的场所-在电源线上加上噪音滤波器。3) 实施了1)~2)后ERROR(ERR) LED灯仍然不灭的时候请与三菱电机自动化(中国)有限公司或其办事处联系。

  在可编程控制器Φ出现了以下的任意一种错误? 参数错误? 语法错误? 回路错误

  请用编程工具进行PLC诊断以及程序的检查。关于对应解决方法

  没有出現会使可编程控制器停止的错误

  以及程序检查。 有可能发生[I/O构成错误]、[串行通信错误]、[运算错误]