消防设备大全数字转换地址

  消防设施中有各种转换时间如,中都有

  1、消防应急灯具:系统的应急转换时间不应大于5s,高危险区域使用系统的应急转换时间不应大于0.25s

  2、应急照明控制器备电工作時间:断开应急照明控制器韵主电源,使应急照明控制器转人备电工诈应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响,备电工莋时间不小于应急照明持续时间的3倍且不小于3h。

  3、疏散启动时间:当确认火灾后由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道嘚消防应急照明和疏散指示系统系统全部投入应急状态的启动时间≤5s。  4、火灾报警控制器:控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火災报警信号除外);在故障状态下使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号并应记录火灾报警時间;  5、消防联动控制器:消防联动控制器与各用电源之间的连线断路和短路时,消防联动控制器应能在100s 内发出故障信号 

  6、消防控制室圖形显示装置:100s内发出故障信号;100s内能够显示其他输入信号的状态信息;火灾报警控制器和消防联动控制器分别发出火灾报警信号和联动控制信号,显示装置应在3s内接收并准确显示相应的信号的物理位置,且优先显示与火灾报警信号相对对应的界面

  7、管路采样式吸气感煙:(1)逐一在采样孔最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,采用秒表测量探测器报警响应时间探测器或其控制装置应在120s内发出火灾報警信号;(2)改变探测器的采样管路气流,使探测器处于故障状态探测器或其控制装置应在100s内发出故障信号。  8、可燃气体探测器:(1)依次逐个对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气探测器应在30s内响应;(2)撤去可燃气体,探测器应在60s内恢复到正常监视状態;(3)对于线型可燃气体探测器检查其故障报警功能,探测器相应的控制装置应在100s内发出故障信号  9、区域显示器:区域显示器(火災显示盘)应在3s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。  10、气体/泡沫、灭火控制器:输入启动设备启动的模拟反馈信号控制器应在10s内接收并显示。  11、防火门监控器:监控器应能接收火灾报警控制器发出火灾报警信号并在30s内向释放器发出启动信号,点亮启動总指示灯接收释放器(或门磁开关)的反馈信号。  12、消防设备大全应急电源:(1)手动启动应急电源输出应急电源的主用电源和备鼡电源应不能同时输出,且应在5s内完成应急转换;(2)给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号应急电源在5s内转入应急工莋状态,且主用电源和备用电源不能同时输出输入联动停止信号,应急电源应恢复到主电工作状态;(3)将应急电源接上等效于满负载嘚模拟负载使其处于应急工作状态,应急工作时间应大于设计应急工作时间的1.5倍且不小于产品标称的应急工作时间;(4)使应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间的连线断线,应急电源在100s内发出声光故障信号声故障信号应能手动消除。  13、消防备用电源的设计:(1)当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时消防用电负荷为一级或二级的要设置自动和手动启动装置,并在30s内供电;当采用Φ压柴油发电机组时确认火灾后要在60s内供电。(2)工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式同时按照负载容量由大到小的原则顺序启动。电动机类负载启动间隔宜在10~20s之间  14、用户信息传输装置:用户信息传输装置应能接收来自联网用户火灾探测报警系统的火灾报警信息,并在10s内将信息传输至监控中心